门窗栏杆防雷接地避雷装置做法

防雷栏杆连接方法
最后更新时间: 17:33:32
阅读量:984
作者:李文
网络机房防雷接地方法有哪些分类?推荐回答:防雷工程的一个重要的方面是接地以及引下线路的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此,接地接不好,避雷装置就会成为引雷装置,不但不能保护建筑物和设备,反而会造成建筑物和设备的损坏,更有可能威胁到人们的生命财产安全我们一定要重视接地这个问题所以应认真的系统的研究。下面由厂家广州莱安智能化系统开发有限公司给大家讲解:一、网络机房防雷接地方法有哪些分类 (一)、串联法 在地板下敷设一条截面积为(0.4~1.5mm)×(5~10mm)的青铜(或紫铜)带。各设备把各自的直流地就近接在地板下的这条铜皮带上。这种接法的优点是简单易行,缺点是铜带上的电流流向单一,阻抗不小,致使铜带上各点电位有些差异。这种接法一般用于较小的系统中。 (二) 、汇集法
在地板下设置一块5~20mm厚、500×500mm大小的铜板,各设备用多股屏蔽软线把各自的直流地都接在这块铜板上。这种接法也叫并联法,其优点是各设备的直流地无电位差,缺点是布线混乱。 (三)、 网格法 用截面积为(2.5mm×50mm)左右的铜带,整个机房敷设网格地线(等电位接地母排),网格网眼尺寸与防静电地板尺寸一致,交叉点焊接在一起。各设备把自己的直流地就近连接在网格地线上。
这种方法的优点在于既有汇集法的逻辑电位参考点一致的优点,又有串联法连接简单的优点,而且还大大降低了计算机系统的内部噪声和外部干扰;缺点是造价昂贵,施工复杂。这种方法适用于计算机系统较大、网络设备较多的大、中型计算机房。
交流工作地
计算机、网络设备是使用交流电的电气设备,这些设备按规定在工作时要进行工作接地,即交流电三相四线制中的中性线直接接入大地,这就是交流工作接地。中性点接地后,当交流电某一相线碰地时,由于此时中性点接地电阻只有几个欧姆,故接地电流就成为数值很大的单相短路电流。
此时相应的保护设备能迅速地切断电源,从而保护人身和设备的安全。计算机系统交流工作地的实施,可按计算机系统和机房配套设施两种情况来考虑。如打印机、扫描仪、磁带机等,其中性点用绝缘导线串联起来,接到配电柜的中线上,然后通过接地母线将其接地;机房配套设施如空调中的压缩机、新风机组、稳压器、UPS等设备的中性点应各自独立按电气规范的规定接地。 二、网络机房防雷接地方法有哪些分类安全保护接地就是将电气设备的金属外壳或机架通过接地装置与大地直接连接起来,其目的是防止因绝缘损坏或其他原因使设备金属外壳带电而造成触电的危险。
安装好安全保护接地后,由于安全保护接地线电阻远远小于人体电阻,设备金属外壳或机架的漏电被直接引入大地,人体接触带电金属外壳后不会有触电的危险。机房安全保护接地的接法是将机房内所有计算机系统设备的金属机壳用数根绝缘导线就近接入系统的安全保护接地线上。1.工作接地 工作接地也叫系统接地,是根据电力系统正常运行方式的需要而将网络的某一点接地。例如将三相系统的中性点接地,其作用为稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低,还可以使对地绝缘闪络或击穿时容易查出,以及有利于实施继电保护措施。 2.保护接地 保护接地也叫安全接地,电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。 3.防雷接地 这是为了让强大的雷电流安全导入地中,以减少雷电流流过时引起的电位升高,例如避雷针、避雷线以及避雷器等接地。 4.防静电接地 为了防止静电对易燃、易爆物如易燃油、天然气贮罐和管道的危险作用而设的接地。三、机房应采用下列几种接地方式:(1)交流工作接地,接地电阻应小于1欧姆;(2)计算机系统安全保护接地电阻以及静电接地电阻小于4欧姆;(3)直流接地电阻小于或等于1欧姆;(4)防雷保护接地系统接地电阻小于10欧姆;(5)零地电压应小于1V。所有电气设备、金属门、窗及其金属构件、电缆外皮均应与专用接地保护线可靠连接。机房专用地线(防雷、防静电、保护接地)从接地端引至机房,并分别标明各类接地。在UPS电源输出配电柜的地线与大楼的地线相连接,即重复接地。四、机房防雷应采用下列几种方式:(1)在动力室电源线总配电盘上安装并联式专用避雷器;(2)在机房配电柜进线处,安装并联式电源避雷器;(3)在计算机设备电源处使用带有防雷功能的插座板。五、机房防雷接地的详细做法1. 标准接地网的制作 在距建筑物1.5~3.0m处,以6m*3m矩形框线为中心,开挖宽度为0.8m、深0.6~0.8m的土沟,两长边中间贯通,采用长2.5m的L5(5*50*50)镀锌角钢,在沟底的每个交点处垂直打入一根,共计6根,作为垂直接地极;然后采用4号(4*40)镀锌扁钢将六根角钢焊接连通,作为水平接地极;再用4号镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位,引出至机房外墙角,离地高0.3m,作为PE接地端;最后从该接地端引出16平方毫米以上护套地线,沿墙边穿墙进入室内,连至机房内等电位接地汇集排。 2. 利用大楼钢筋做地网 新建或翻建机房时,可利用入地混凝土立柱子内的钢筋作接地装置。在立柱内选取至少4根主筋(对角或对称的钢筋),用氧焊接通后再焊在两根伸出柱面的M12以上铜螺纹管上,作为接地端,引线至机房,与等电位接地汇流排连通,等电位接地排可设在防静电地板下面。 3.简易接地体的设置 4.降低接地电阻 六、防雷接地通常有几种方法: (1)利用管桩内的主筋为接地体; (2)利用承台的底筋和插筋为接地体; (3)是采用人工接地体。一般认为,以管桩内的预应力主筋作为接地体,这种做法接地电阻值最低,最稳定,成本最低。但在具体的防雷施工实践中,管桩不宜利用桩主筋作为防雷接地体,否则可能危及到建筑结构安全:一是防雷施工困难,为了有足够的焊接长度需凿桩以露出桩筋,但管桩是预应力预制桩,混凝土强度搞,凿桩施工相当困难,很容易由于操作不当对桩顶造成各种的破坏;二是防雷施工可能危及单桩竖向承载力,管桩的单桩竖向承载力要求很高,任何破坏都可能是致命的。如何测试防雷接地方法?推荐回答:一、先理解防雷接地是什么防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。4、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。二、防雷接地测试点选择:避雷接地测试点一般安装在室外地坪0.5米处。  1、避雷接地测试是按照建筑物防雷装置的设计标准,确定防雷装置满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程。  2、避雷接地测试由以下测试器件组成  2.1、ZC-8型接地电阻测试仪一台  2.2、辅助接地棒二根  2.3、导线5m、20m、40m各一根  3.避雷接地测试注意事项  3.1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量;  3. 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。三、防雷测试要点1、测量一下当地土壤电阻;2、要明确知道要求达到的电阻值;3、设计安装接地网;4、测量降阻后的电阻是否达标。四、防雷接地装置部分概念:1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。2) 引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。4) 接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。5) 接地装置:接地线和接地体的总称。6) 接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。7) 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。五、防雷测试的具体操作:防雷的接地电阻值是要求每年都要进行检测的,发现电阻值有改变就要重新修补的,一般的防雷的接地体和引上线都是在地下和建筑物的墙体内敷设完成的,所以我们在外面是无法接触到防雷引线的,所以为了方便检测我们就在引上线的某处进行可靠的连接一根金属体把它引到我们比较方便的地方一般在建筑物墙体距地面1.8米处予留测试合,以方便我们日后检测电阻值.防雷测试有测防雷器的(浪涌保护器)阻抗和压敏电阻片的电压,这需要专业的器械;通常只测防雷器接地电阻,一般感应雷防雷接地为4欧姆,直击雷防雷接地为10欧姆。接地电阻的测试一般都是用接地电阻表来测试的。六、接地电阻测试流程(一)接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。(二)接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。(三)仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。(四)使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮连结在一起。 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤 2.1、 仪表端所有接线应正确无误。 2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、 将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。常用的防雷接地知识有什么?问题详情:工程造价防雷接地的知识有哪些推荐回答:雷电现象:雷云→雷电先导→迎雷先导→主放电阶段 →余辉阶段。主放电阶段:电流很大,高达几百千安,但持续时间极短,一般只有50~100μs。余辉放电阶段:电流较小,约几百安,持续时间约为0.03~0.15s。防雷装置防雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。接闪器(受雷装置):是接受雷电流的金属导体,常用的有避雷针、避雷线和避雷网(带)三种类型。引下线:应保证雷电流通过时不致熔化,一般用直径不小于10mm的圆钢或截面不小于80mm2的扁钢制成。接地装置:埋在地下的接地导线和接地体的总称。避雷针:避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌焊接钢管制成。针长1m以下时,圆钢直径不小于12 mm,钢管直径不小于20 mm;针长1~2m时,圆钢直径不小于16mm,钢管直径不小于25mm。避雷针的保护范围,以它能够防护直击雷的保护空间来表示,可按“滚球法”来确定。滚球法:选择一个半径为hr(滚球半径)的球体,沿需要防护直击雷的部位滚动。如果球体只接触到避雷针(线)与地面,而不触及需要保护的部位,则该部位就在避雷针(线)的保护范围之内。电气装置的接地1.接地装置接地:电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接。接地体:直接与大地接触的金属导体。接地线:连接接地体与电气设备接地部分的金属导体。接地装置:接地体与接地线的总和。接地网:由若干个接地体在大地中相互用接地线连接起来的一个整体。2.地和对地电压当电气设备发生接地故障时,接地电流IE通过接地体向大地作半球形散开。3.接触电压和跨步电压接触电压:当电气设备发生接地故障时,人体触及的电气设备和大地上任意两点之间的电位差,称为接触电压Utou 。跨步电压:人在接地故障点附近行走时,两脚之间的电位差,称为跨步电压Ustep 。4. 接地电阻流散电阻:接地体的对地电压与通过接地体流入地中的电流之比,称为流散电阻。接地电阻:电气设备接地部分的对地电压与接地电流之比,称为接地装置的接地电阻。工频接地电阻:工频接地电流流经接地装置所呈现的接地电阻,称为工频接地电阻,用RE表示;冲击接地电阻:雷电流流经接地装置所呈现的电阻,称为冲击接地电阻,用Rsh表示。接地的类型工作接地:根据电力系统运行的需要,人为地将电力系统中性点或电气设备的某一部分进行接地。保护接地:为保证人身安全、防止触电事故,将电气设备的外露可导电部分与地作良好的连接。TN系统:TN系统的电源中性点直接接地,并引出有中性线(N线)、保护线(PE线)或保护中性线(PEN线),电气设备的外露可导电部分与PE线或PEN线相连。TN-C系统:N线与PE线合为一根PEN线,所有设备的外露可导电部分均接PEN线。(图a)雷电对建筑物及构筑物的危害雷电对建筑物的危害:雷电是常见的一种自然现象,即天空云层间一种放电现象,雷击时释放可观的能量,从而使受雷击的物体遭到严重损害,具体表现在以下几个方面:①雷电对地面产生的直接雷击;②感应雷击;③雷击产生机械力;④雷击产生跨步电压跨步电压。建筑物易受雷击部位:建筑物的性质、结构及所处的位 置等决定受雷击的程度。如:屋面、屋脊及突出高的建筑物等。建筑物的防雷措施建筑物的防雷措施是根据工程性质和发生雷击部位后所产生的后果来分类。民用建筑:是依据建筑物、构筑物的重要程度和建筑物、构筑物的高度不同划分为一级 、二级、三级三类。并分别采用一级、二级、三级防雷建筑物的保护措施。工业建筑:是依据生产特点和发生雷击部位后可能产生的后果划分为一类 、二类、三类。并分别采用一类、二类、三类工业建筑物和构筑物的防雷措施。防雷设施:用来消除雷击和雷电产生的过电压对建筑物和变电所及设备绝缘的危害所采取的保护设施,即接闪器和避雷器(经过引下线与接地体可靠的连接)。防雷措施:①建筑物的防雷; ②变电所的防雷; ③高压电动机的防雷;④架空线路的防雷;⑤消雷器。建筑物防雷的主要措施:①装设独立避雷针,通过引下线接地。②装设避雷网、避雷带,通过引下线接地。③利用建筑物的结构组成避雷网及引下线。④利用电缆进线以防雷电波的侵入。防雷装置的组成:由接闪器、引下线、接地体三部分。①接闪器:避雷针、避雷网、避雷带及均压环;②引下线:引下线及保护管、断接卡、接线板、支架;③接地体:接地母线、接地支线、接地极、接地板。有没有很好的方法连接电线?问题详情:推荐回答:L表示相线(俗称火线),N表示中性线(通称零线)。根据规定,相线选用红、黄、绿三种颜色的导线,中性线选用蓝颜色的导线。以插座面对自己,右侧的插孔为相线(火线),左侧的插孔为零线。三孔插座最上端的为电器保护接地线(俗称地线,采用黄、绿相间色标示)。室内装修的电路安装规定是:左零右火中间地(插座上),(面对着自己,插头上正相反),用字母表示是 L--- 火线, N---零线, 接地符号,用颜色表示是 红---火线, 兰---零线, 黄绿双色线---接地.在用电过程中,人们虽注意到电源线材料截面积的大小对电气的安全使用有影响,但往往对接头使用绝缘胶布不够重视。现在电源线路走线越来越复杂,走木地板下、墙中、隔板中及潮湿的地下或水中的均有,如果绝缘胶布使用不当,会产生漏电,危及人身安全或者引起火灾。那么,如何正确使用绝缘胶布呢?电源线接头分为“十”字接法、“-”字接法、“丁”字接法等等。接头应缠牢,光滑无刺。在线头断开前,应先用钢丝钳丝轻压一下,再缠绕至口处,然后左右摆动,线头就会很地服贴地在接头处断开。连接两根尽缘电线时,首先要把电线头的尽缘剥往,将线芯擦干净,然后将线头绞合、加焊,最后用尽缘包布包2~3层,这样可以防止电阻增大,并确保接头的尽缘强度良好。电线接到开关、保险器及其他设备时,电线端都须焊上特制的接头。单股线或截面较小的(如2.5平方毫米以下)多股电线,接到电气设备的端子时,可不用特制的接头,而将削往尽缘的线关弯成小环套,放在设备的接线端子上,加铜垫圈并用螺帽旋紧。环套的方向要和螺钉或螺帽的旋紧方向一致,免得旋紧螺钉或螺帽时反而使线头松开。为了防止电线与可燃物接触,减少起火的途径,所展设的电线应穿不燃管。所选用电器的匹配不能超过电线的匹配,否则会引起电线过早老化,轻易失火。此外,在灭电线起火过程中,应留意先断电后灭火,严禁带电用水灭火。建筑底槽一类防雷怎么做桩,底梁柱子连接距离多远?问题详情:推荐回答:一类防雷建筑,当建筑物高于30m时,尚应采取()防侧击雷的措施。A.所有避雷针应采用避雷带互相连接B.从30m起,每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连C.30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置相连D.在电源引入的总配电箱处宜装设过电压保护器此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!浪涌电流保护器能防雷吗?推荐回答:  浪涌保护器和避雷器不是一回事。  虽然二者都有防止过电压,特别是防止雷电过电压的功能,但在应用上还是有许多区别。  1、避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有,而浪涌保护器一般只有低压产品;  2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;  3、避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器大多是为保护电子仪器或仪表的;  4、避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大,而浪涌保护器由于接于低压,尺寸制作的可以很小。有没有好的“电线(导线)连接方法”?问题详情:推荐回答:电线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。导线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行,下面就由广州莱安智能化系统开发有限公司跟大家分享史上最全“电线(导线)连接方法”。电线(导线)连接基本常识导线连接的基本要求是:连接牢固可靠、接头电阻小、机械强度高、耐腐蚀耐氧化、电气绝缘性能好。L表示相线(俗称火线),N表示中性线(通称零线)。根据规定,相线选用红、黄、绿三种颜色的导线,中性线选用蓝颜色的导线。 以插座面对自己,右侧的插孔为相线(火线),左侧的插孔为零线。三孔插座最上端的为电器保护接地线(俗称地线,采用黄、绿相间色标示)。 室内装修的电路安装规定是: 左零右火中间地(插座上).(面对着自己,插头上正相反). 用字母表示是 L--- 火线, N---零线. 接地符号. 用颜色表示是红---火线, 兰---零线, 黄绿双色线---接地. 在用电过程中,人们虽注意到电源线材料截面积的大小对电气的安全使用有影响,但往往对接头使用绝缘胶布不够重视。现在电源线路走线越来越复杂,走木地板下、墙中、隔板中及潮湿的地下或水中的均有,如果绝缘胶布使用不当,会产生漏电,危及人身安全或者引起火灾。那么,如何正确使用绝缘胶布呢? 电源线接头分为“十”字接法、“-”字接法、“丁”字接法等等。接头应缠牢,光滑无刺。在线头断开前,应先用钢丝钳丝轻压一下,再缠绕至口处,然后左右摆动,线头就会很地服贴地在接头处断开。如果接头在干燥处,应先用绝缘黑布裹两层,再裹塑料胶带(也叫PVC胶粘带)两层,再用J-10绝缘自粘带拉长200%左右裹二三层,最后裹两层塑料胶带。因为直接使用塑料胶带缺点多多:塑料胶带时间一长易生胶错位、胶开;电器负荷重时,接头发热,塑料胶带易熔化收缩;电源接头在接线盒内相互压,接头有毛刺时,很容易戳空塑料胶带等,这些隐患直接危及人身安全,引起线路适中,造成火灾。而使用绝缘黑胶布就不会出现以上情况,它具有一定的强度、柔性,能长期紧裹着接头处,受时间及温度影响而干固定型,不会脱落,并且阻燃。再者,用绝缘黑胶布裹后再裹胶带能防潮、防锈。当然,绝缘自粘带也有缺陷,它虽防水性能好但易破,所以最后需裹上两层塑料胶带作保护层,接头与接头的绝缘自粘带相互不粘,性能更好。 黑胶布:以棉布为基材,压延制成,具有良好的绝缘性和缠绕性,价格低廉、耐老化。用在低压线路的接头包扎,绝缘性能稳定,较耐热,怕水,受潮后绝缘性能降低,浸水后失去绝缘作用。 自粘塑料带(防水胶布):优质的绝缘性,良好的耐水性,是使用面非常广泛的电工绝缘材料,耐热性差,与黑胶布配合使用效果好。 自粘带:有好的呀、拉伸性与自粘性能,高的防水性与密封性,用在较深的水下做接头,与黑胶布塑料带配合使用,怕油怕晒。 电线的三种最常见的规范接法 下面是第一种接法,注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。下面 是第二种接法(防火胶布隔离法),多用于吊项内,或比较高能的工程中,吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。分支线路就是这种接法,主线路不能截断,附电线围绕主线缠绕6--8圈。电线出现打火、短路、接触不良的现象很严重,处理起来是很简单,电线打火与短路是因 为没有正确的接线头造成的,接线头松动后,高负荷电流通过时就会产生电离子,电离子相互排斥样子很象电焊的焊花,同时温度也升高起来了,而且很快,如果能 粘上就通电,通不了电就形成了短路。下面是第三种接法,就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线上, 用力压紧就行了。另外还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。我们见过很多电线的事故发生,有一部分是电线超负荷的使用造成的,另一部分是电线的接头松动造成的。电线线盒内的接头不付合规范,电线不受负载情况下, 没有一点事,只要一推上电闸就会跳闸,并且电线的接线盒内就会"啪啪"几声的 冒火,后再出现跳闸声,这种现象全部是由于,电线的接头不规范,电压在受负载的情况下,接触不良造成的。电线(导线)所有连接方法
爱福窝免责声明:您在爱福窝上所看到的内容均来源于网络或用户投稿,不构成广告也未用于商业宣传,福窝网仅为广大用户无偿传递更多信息,不代表福窝网赞同其观点,
对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如对内容有疑义,请及时与我们联系。
阅读量:1445
阅读量:1098
阅读量:904
阅读量:249
阅读量:391
阅读量:792
阅读量:233
阅读量:454
阅读量:103
阅读量:778
阅读量:787
企业版售前咨询(08:30-17:30)
业主服务号
设计师服务号请问一下阳台栏杆在防雷接地施工做法是怎么样在,有图集吗,跨度为9M在阳台栏杆接地为几个点?_百度知道
请问一下阳台栏杆在防雷接地施工做法是怎么样在,有图集吗,跨度为9M在阳台栏杆接地为几个点?
我查了几本图集没有阳台栏杆和共建部位栏杆在施工图,可以给我讲一下是怎么做的嘛?有图集示列最好,谢谢
我有更好的答案
两端各设一个点足够,和楼体主钢筋网焊接在一起,但焊接点要避开主引下线
那请问一下为什么接地不能和引下线连接在一起呢,图集上面只有窗户的接地方式没得阳台栏杆,窗户是采用10个圆钢搭接倍数为6D,关于阳台栏杆的接地有什么图集规范嘛,我现在就是没找到没得什么依据,监理给我乱忽悠 找点东西顶它一下嘿嘿 谢谢了
采纳率:44%
个人觉得可以参照屋面防雷接地做法,我们这里的做法是将接地扁铁在框架施工期间直接植入框架柱中,然后导入各个需要接地的点。
三个以上!
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
防雷接地的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。正在初始化报价器门窗防雷接地做法是怎样的?3个回答至爱科麦艾236高层住宅的门窗要求接地,防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理.
高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全.接地是要求外露的金属作安全的接地.而现行的防雷要求暂无需接地的门窗把窗外框分隔内外要绝缘,而且这样的还会涉及到所安装的金属框架的安全稳定性.
侧击雷的机率是非常小的.比中六合彩的机率还小.另外,直击雷电流是非常非常大的,普通的绝缘分隔也并不一定能达到你所认为的安全效果.
希望对你有帮助
chengxi1021金属门窗都要防雷的。其实简单,就是跟建筑接地连上就可以了。
正规建筑,墙体内的钢筋是连成一体的,那就在安装时,找裸露出墙体的钢筋焊上。不正规的,看有避雷带和下引线没,有的话,连上。如果都没有,得,叫甲方做防雷改造吧。
雯孩乖不会哭门窗防雷接地做法
1、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;
2、接地装置由垂直接地体和水平接地体组成,垂直接地体采用50*50的角钢、水平接地体采用40×4的扁钢;
3、垂直接地体间距为5.0m,垂直接地体长度为2.5m,接地体埋设深度应大于0.5m;
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答3个回答BB英国代购站1、墙面要是贴砖,就应该要铲掉保温墙。 2、墙面要是刷白,就可以不用铲保温墙。 3、阳台封了的话,可以拆除,阳台墙上的保温层。2个回答小李装修_1647所有费用都是按评估价收的。成交价不一定是评估价。 1,契税2% 2,印花0.05% 3,个税20%(房主名下唯一住房免收,收房主的) 4,土地出让金1%(证上写出让的免收,估计你那...2个回答无敌宇宙大坏蛋尖顶房的吊顶首先应考虑的是使用功能,比如人字形屋顶各点的标高、开门窗的位置、方向、屋面隔热保温的状况和做法、以及你所喜欢的风格,然后可以根据需要做成各种不同风格、形式的造型梁,如欧...2个回答山魈小0017家居风水布局有很大一部分都是根据人的五行设立的,那么了解人体科学是不可缺少的一部分。无论是家居风水、客厅风水还是其他风水都与人体有直接关联,所以在学习时可以从这些方面入手。如《风水...1个回答JJB我来清新的中式风映射出的是浪漫的古代传情,每一处的设计,都展现出了中国文化的源远流长,以及中国人对家居的制作精良,和那细腻的雕花是其它风格所不能带给我们的震撼, 荷花图壁纸、青花瓷餐垫...1个回答rhhcd165绍兴绣佳无缝墙布有限公司是很不错的,销售无缝墙布款式是比较多的,并且在产品的细节上的处理是比较好的,并且公司的员工福利是比较好的。1个回答Taurus_90改平变频的,主要是电压的高低,大多都是直流电机,直流三相电动机3个回答冬青西街101号您是要做抵押贷呢还是想出售呢出售的话可以评估到现在市场价的85层1个回答笑啊_2257泡沫机械是指制造聚苯乙烯泡沫的机械,也就是EPS泡沫机械,英文名是expandable polyethylene machine。整套的泡沫机械设备包括预发机、板材成型机、自动成型...3个回答williambinxin6618小户型现代装修风格案例6619小户型现代装修风格案例