三相22kw电机热继电器星角起动设多长时间

你好,想请教一下,22kw的电机原来是△接法,怎么接成星△启动呢_百度知道
你好,想请教一下,22kw的电机原来是△接法,怎么接成星△启动呢
我有更好的答案
这个你看下
我的电机是22kw三角星接法,想改成软启动,就是不知道电机上线需不需要改
就是要改动电机上的接线,打开电动机接线盒,改成三角接法就行。按图示接线就行。
采纳率:67%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。22kw电机星三角启动接触器如何选择? - 联洲电器以生产销售高低压元器件为主,主要产品有通用变频器,矢量变频器,软启动,电机软启动器,软起动柜,软起动装置,电机保护器,另外还有双电源转换开关、仪器仪表等,欢迎访问!产品分类栏目列表(87)(51)(191)(134)(21)(1)(8)(50)(22)(12)(19)(1)(47)(38)(40)(29)(35) >
> 22kw电机星三角启动接触器如何选择?正文日期: 来源:www.chinadianji.com 作者:李工 浏览量:22kw电机星三角启动接触器如何选择?TAG:星三角启动接触器,22kw电机接触器选择,星三角启动关于电机星三角启动使用的接触器如何选择我在“”里有了新的见解,如果您有兴趣一定要先了解,然后再来琢磨22kw电机星三角启动接触器如何选择这个问题。还是那句话,贵一点的接触器规格可以选小一点,便宜的接触器则规格尽量选大一点。所以22kw电机星三角启动选择CJX2-4011或是CJX2-5011都行,若是觉得正泰或德力西的贵你可以选择品牌没那么响的,如人民电器的。当然,你若是采用上文中图1的接法,使用CJX2-的接触器也是可以的,因为星角转换后两个在工作的接触器也只承受0.58倍的电流,所以32A其实也是足够的。综合来说:22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。另外,转换用的时间继电器建议使用JS14P 0-99秒规格的,时间设置在10-15秒之间都行,看具体情况。分享链接: 相关上一篇:下一篇:暂无随机技术资料热销 ? ? ? ? ? ?22kw星三角启动,电压三相380v,请接触器如何选择?_百度知道
22kw星三角启动,电压三相380v,请接触器如何选择?
我有更好的答案
计算22kw电动机的额定电流:I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A所以:交流接触器按额定电流的1.5倍左右选择,选两个63A和一个50A的,
热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的
塑壳断路器按额定电流的2倍范围选择,选63A的
铜电缆选6平方毫米,铝电缆选10平方毫米
星三角启动
所以选两个63A和一个50A的
星三角 相电流不到30
通常为了安全、长期、稳定运行,习惯上都是选用偏大些的。没有人会给自己找麻烦,非得选用正好的或偏小的。何况目前的电气材料,哪个敢按厂家标注的容量使用。
采纳率:92%
选60A线圈380v质量好的接触器。
星三角啊,大哥
知道,22kw额定电流44安
电机正常运行也就是30多安,不可能是满载吧
你电机是啥设备用。
我星三角启动相电流不到30啊
那是,转换到三角呢?交流接触器的选用必须大于1,5倍的额定电流才可稳定工作,电机刚从静止状态起动时的电流可是额定三倍的电流。星角时电压电流均小与三角的1,732倍。也不小啊。交流接触器触点烧毛也正是在刚接触起动的那一瞬,所以选60A正常。
选大于20A的接触器
为您推荐:
其他类似问题
星三角启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
大功率电动机启动的问题大功率电动机
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
大功率电动机启动的问题
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口22kw电机星三角起动选用多大热继电器_百度知道
22kw电机星三角起动选用多大热继电器
我有更好的答案
你好,22kw电机额定电流约44A。星三角起动主接触器和封角接触器可以选择63A的。封星接触器因能电时间断可以选择40A的。热继电器可以按照额定电流的1.1-1.25倍选择。
为您推荐:
其他类似问题
星三角的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 22kw电机用多大断路器 的文章

 

随机推荐