约克空调内机不出风改怎么调试
空调是通过内机向室内传输制冷或者制热后的冷热风来实现调节室内环境的目的的,如果约克空调内机不出风那么就无法达到调节室温和提升室内空气环境的效果。一般遇到这种情况,严重时需要保修处理,但在此之前需要大家进行一些适当的调试避免因为操作失误和其他非故障原因引起不出风。
约克空调内机不出风的调试方式需要针对不出风的原因进行。每次遇到这样的情况因首先查看电源情况,确定电源稳定,电路畅通而且空调也处于正常开启状况再进行下一步的调试检查。比如,查看按键是否正确,冬季制冷或者夏季制热等都可能引起无法正常出风,还有当空调正处于制热化霜过程的时候也有可能出现不出风的现象,可以开启后等待几分钟。
完成以上调试后还可以查看风机是否运转,或者压缩机和制冷剂是否正常发挥作用。如果这些都很正还可以查看出风口是否有风,如果是因为出风口堵塞等原因导致约克空调内机不出风则需要疏通和清理出风通道和出风口。
copyright ©2017 宁波约克空调售后维修服务中心
Rights Reserved 宁波约克空调维修电话:400-
提供、、专业从事空调维修,安装,维修,清洗,移机,安检,保养等服务,维修点覆盖宁波各地区。空调安装调试的方法和步骤?
空调安装调试的方法和步骤?
被浏览5445次
我来帮他解答
步骤/方法1.准备工作
在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求
(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动
(2)安装的部位要便于操作、调整与维修
(3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活
(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物
(5)外机尽可能安装于背明地方
室内机安装位置应符合以下要来:
(1)避免太阳直射在机组上,远离热源
(2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。
测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。
测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。
根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。
接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样;
(1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右
(2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30秒左右,用钣手拧紧(粗)接头
(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆
(4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。
最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。
3.运行调试
空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。
通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。
任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件:
(l)低压压力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2
(2)连接管只能结露,不能结霜
(3)运行电流与铭牌标注的是否相一致
(4)内机出风口温度符合要求
即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。
4.补充制冷剂
在空调器移机中,只要是控操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,不需添加制冷剂。但对于使用中的微漏或在移机中由于排空时动作迟缓,制冷剂会微量减少,或由于移机中管道加长等因素,空调器在运行一段时间就不能满足正常运行的4个条件,即压力低于4.9kg/(mm)2;管道结霜;电流减少;内机出风温度不符合要来,这的就须补充制冷剂。
运行中加氟,必须从低压侧加注。加氟前,先旋下室外机低压气体截止阀维修口上的工艺帽,根据公、英制要求选择加气管;用加气管带顶针端,把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通,另一端接三通表。用另一根加气管一端接三通表,另一端须接R22气瓶,并用系统中制冷剂排出连接管的空气。听到管口吱吱响声l-2秒钟,表明空气排完,拧紧加气管螺母,打开制冷剂瓶阀门。把气瓶倒立,缓慢加氟。当表压力达(4.9-5.4)kg/(cm)2时,表明制冷剂已充足。关好瓶阀门,使空调器继续运行,观察电流、管道结露现象,当室外机水管有结
露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制后状况良好,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外保险帽,充注制冷剂工作完成。至此,移机工作全部结束。
1.预备工作
测量空调的安装环境,室外机的安装需要符合以下条件:
(1)地面或墙体要能接受空调机的重量;
(2)空调安装的部位要便于操作、调整与修理;
(3)外机在运行时的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响别人的休息;
(4)外机周围不能有可燃性气体走漏;
室内机安装要符合以下条件:
(1)防止太阳直射在机组上,远离热源;
(2)内机的进、出风口处,没有障碍物。
测量内、外机之间的间隔。内、外机之间间隔应小于5米,大于5米应预备新的衔接铜管。
测量内、外机之间位差。内、外机之间位差间隔应小于3米,否则会降低空调的制冷能力,增加空调压缩机的负荷。
依据上述的条件断定内、外机安装位置后,应首先安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装好后,再把衔接管子收捋平直,查看管道是否有弯折表象;接着应查看两头喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应从头扩口,不然会出现漏氟现象。最终,查看控制线是不是有短路、断路表象,在断定管路、控制线、出水管后,把它们绑扎在一起并将衔接收口密封好。过墙时应两个人在墙内、外合作缓慢穿出,防止拉伤;衔接好管道与内、外机,并接好控制线。
基本安装好空调位置后,需要排除管道和内机中的空气,方法如下:
(1)把衔接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右;
(2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头;
(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆;
(4)完全松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空完毕。
(5)最终,用洗涤剂进行检漏,仔细调查每一个接头有无气泡冒出,验明确无走漏后,旋紧阀门稳妥帽,即可开机试运转。
3.运转调试
空调安装好后,应辅设独立的空调器运用电源线路,家用分体式空凋的电源线通常有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为 220V、15A标准。通电前需要查一下电压,再用遥控器发动运转。在室外机运转时,查看运转电流是不是与铭牌标示一致,如小于铭牌标示的电流可视为氟利昂量少,可持续调查管道接头处的结露或结霜状况。
任何一台分体空调器正常运转应契合下列条件:
(l)低压压力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2;
(2)衔接处收只能结露,不能结霜;
(3)运转电流与铭牌标示不一致;
(4)内机出风口温度,夏天(12一16)℃;冬季(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬季(18-23)℃。
第一步:确定主机型号  
 首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%
70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:  
 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积)  
 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量  
 第二步:确定室内机与风口  
 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。  
 第三步:确定空调布局:   
1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;   
2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量。
kitty1235&回答:1、系统安装完后,进行仔细的检查,保证各个独立设备安装均已完成,先进行各个系统的独立调试试运行。
2、检查各个设备的电气(控制)线路是否安装齐全,各项电气检测测试是否已完成合格,各个回路的绝缘电阻是否摇测合格,记录完整。
3、检查各个设备、部件的机械部分是否正常,没有杂物、没有破损、没有松动等情况。
4、检查相关部位,如风道、管井阀门等处是否干净无杂物,不会阻碍运转。
5、上述检查均合格后,先进行冷水机组和各个独立系统的单体调试。
6、由于中央空调各个系统各自独立而又相互联系,任何一个系统都会直接或间接影响其它系统的正常工作,因此各个系统的调试合格后,还必须进行全面的综合调试即整体系统调试。主要调试三个部分:
(1)调节冷却水量:根据制冷压缩机的排气压力、温度,冷凝压力、温度来调节,使冷凝压力和温度都在正常的参数值内。分三步:
①用市政自来水冲洗管道系统,就是在冷却水管安装完后,在对水管内壁冲洗干净的基础上进行检查和再冲洗,直到放出的水不含杂物;
②启动冷却水泵和冷却塔,进行整个系统的循环清洗。在检查电气、机械条件均合格后,向冷却塔和冷却泵充满自来水,接通电源启动电机,进行循环清洗。1-2小时放水一次,反复直到放出水质清洁为止。
③检测阶段。检查泵和抽风机运转是否正常,播水器的出水是否均匀,水泵压力是否达到要求等。测量冷却水的流量,并反复调整,调节到符合要求。过大,则失水量大,增加风机负荷和噪音;过小,会影响制冷压缩机的排气压力,造成压缩机工作不正常。
(2)调节各空调间的送风量:根据各个空调间的温度和湿度,调节各个风量调节阀门的开启度,使空调间的风量适中,包括送、回风系统和新风系统。送、回风系统是空气调节的主要环节,由风管、风量调节阀、风柜盘管等热交换器和送风口、回风口等组成,程序如下:
①首先将所有的风量调节阀定在最大通风的位置上,保证送风系统的畅通无阻,然后检查电源线路,清除阻碍风机运转的杂物,检查风机皮带的松紧程度并盘动叶轮数周,观察叶片和机壳是否相碰,如果一切正常,就可以供电运转。正常情况下,测量送风量及送、回风口的风速。
②测量风速用叶轮风速仪和热电风速仪两种,从多个角度测量。风量通过下式计算:每小时的风量L=3600F×Vp(m3/h)每秒的风量L=F×Vp(m3/s)
(F为测量段风管的截面积m2,Vp为截面积上的平均风速m/s)
③风机盘管用在办公室内,其供电和控制都是单独的系统,因此测试时,要逐台分别检查供电线路和三速开关、温控器,再供电试运行,运行正常情况下测量其风量。
④新风系统的测试与送、回风系统相同。
(3)调节冷冻水量。根据空调间的温度和湿度要求,调整冷冻水的流量。其调节方法与冷却水基本相同,但要注意充水时排管内空气和将膨胀水箱放满水,以自动补充水量不足部分。
wangsanbao123&回答:一般在中央空调安装完成之后,专业的安装人员会负责调试的。
如果是VRV那种的话,比如一拖4,4个室内机中只有一台算主机,可以切换制冷制热,另外3台只能跟着主面板的设定。
主面板制冷的话,分面板只能选择制冷 单纯的风,除湿,停机
主面板制热的话,分面板只能选择制热,单纯的风,停机
所以你需要找到主面板就可以调节啦
ag123456&回答:要有专业仪器仪表才能配,各个厂家和不同批次生产的配对方法都不一样。 遥控器分滚动码,学习码,固定码,隐形码,渐低码,渐高码,闪码,变形码,还有电脑码。各种码配对方法不一样。
-丶-&回答:壁挂式空调移机步骤:
  1、收氟。开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀运转一分钟,关闭低压阀,停机。拔掉电源插头
  2、拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土),拆开室外机电线接头(记住线的顺序)
  3、拆下室内室外机。
  1、根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机;
  2、根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平;
  3、接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。
  4、接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有无泄漏。
  注意事项:
  1.旧空调的铜管韧性较差,容易挝成死弯;
  2.收氟和排空气要彻底;
  3.内外机要水平、牢固,否则噪音大。
xiaoguiMF&回答:在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。
我们先看看未接表前压力表的数值,双头表是这样的:(左蓝色,右红色)
将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表,检查各连接是否上紧。
  全部连接完毕的时候建议先开真空泵后打开压力表阀门,抽真空开始,此时检查压力表的数值。
  变频空调安装抽真空正式开始。
  建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准,提出抽半小时的要求,安装师傅的建议是抽得越久越好,结果我家的35机抽了整整50分钟,25机最后统计抽了35分钟,抽真空期间安装工人开始摆弄另一台23机。
  变频空调安装抽真空第三步
  先关闭压力表阀门,再关闭真空泵,看压力表,观察压力是否回升。
  变频空调安装抽真空安装第四步:
  使用内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵,压力表前用内六角板手!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽...图片内的上方细管处为液管阀。
  内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),10秒后关闭。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()查看: 3801|回复: 15
空调系统空吹怎么吹?你们的空吹有意义吗?
大家都知道空调系统工程在高效安装前要进行系统空吹,但是怎么空吹才有意义?
1. 空吹压力太小。就算是满频运转空调机组,所有送风阀门都全开,风管的压力还是会小于装高效后的压力,也就是说全压一定,安装高效后动压受高效阻力减小,而静压增大,这时管壁上的部分灰才会脱落,正确操作方法是关闭三分之二的支管送风阀门,人为降低动压,增大静压,以达到吹扫的目的
2. 系统压力过大。因为没有进入调试阶段,有的施工人员降新风阀门开很大,洁净房间对外的压力很大,首先是没有必要,其次是有顶开房盖的风险,实际对外正压20帕左右就够用了
突然想到的,也不知道对不对,拿出来和大家讨论一下,欢迎大家指正和补充
学习了,请教一下,以您的经验,一般开到什么开度合适?
理论上还是阀门全开的时候动压最大,对吗?阀门 ...
初次调试一般都先把送风总管上的调节阀处在一半左右的开度,后面再慢慢将风量调到设计值。如果送风总管全开,风管系统阻力较小,运行风量可能远大于设计值,导致风机电机轴功率超标过载烧掉(当然如果电机选配的较大就没事了,不过浪费罢了)。
至于每个房间送风支管的调节阀开度不同,是根据房间风量的多少调试得到的,且这些阀门调试完成后一般是不去改变开度的。
阀门全开,风阻小,风量大,流速大,动压高,静压低,反之则反之。
传递窗的小风机和空调风机不是同类型的,插个220V插座都可以运行,这种小设备如果还过载,直接找供货商问责吧。
鲜花鸡蛋&&在 16:26&&砸了鸡蛋&&并说:我不同意你的观点,砸个鸡蛋反对一下
运行风量可能远大于设计值,导致风机电机轴功率超标过载烧掉
这句不是很懂,请教一下
1. 送风总管全开就 ...
针对1和2,管道沿程和局部阻力当然存在,但阀门全开时该阻力一般比风机的设计风压小很多(很多风机选配的风压余量是偏大的),导致风机在阀门全开时的实际风量远大于设计风量(这个结合风机性能曲线就容易了解)。风机的轴功率是跟风量、风压成正比的,而增加的风量比例大于减少的风压比例,则风机的实际运行轴功率就大于设计轴功率了(即过载)。设计中可能把电机选配放大一档,以避免出现这种情况。但调试时还是应该合理操作。
针对3,低频启动风机的方法当然可取。不过有一点,如果把阀门全开,那么该阀门只有调小功能,而如果阀门处于半开,则调节上可小可大。
个人浅见,谨供参考。
管路长的话,是不是可以分段空吹呢?
&分段的可行性太难了,如果憋住了,所有管壁受力应该差不多把&
静压大了,风口吹破皮,管道里的灰还是巍然不动!
&就是这个意思,总的来说就是要憋压吹才可能有效果&
静压大了,风口吹破皮,管道里的灰还是巍然不动!
就是这个意思,总的来说就是要憋压吹才可能有效果
&非也,憋压,不等于流速,你把口扎小了,只是增加了风口的空气流速,管道内照旧!&
管路长的话,是不是可以分段空吹呢?
分段的可行性太难了,如果憋住了,所有管壁受力应该差不多把
&吹扫只是一方面,关键是风管制作和安装过程中要进行脱脂、清洗、密封。确保风管内部相对干净,如果前面的没有做好,再大的风压也不行。&
分段的可行性太难了,如果憋住了,所有管壁受力应该差不多把
吹扫只是一方面,关键是风管制作和安装过程中要进行脱脂、清洗、密封。确保风管内部相对干净,如果前面的没有做好,再大的风压也不行。
“人为降低动压,增大静压,以达到吹扫的目的”这个理解有误。空吹是依靠空调系统内空气达到一定流速,带走系统中的灰尘脏物,流速越高动压越大,静压越小。静压在阀门关死时时最大的,此时动压为0,静压等于全压。
空吹是不可以阀门全开的,有可能导致风机电机过载烧毁。空调风机调试启动前都先把送风阀门关死,再慢慢打开到合适开度,以免电机过载。
&学习了,请教一下,以您的经验,一般开到什么开度合适?
理论上还是阀门全开的时候动压最大,对吗?阀门全开的时候,只有送回风管道很短的时候才会发生过载啊,传递窗的风机运行是什么原理,怎么避免过载?&
“人为降低动压,增大静压,以达到吹扫的目的”这个理解有误。空吹是依靠空调系统内空气达到一定流速,带走 ...
学习了,请教一下,以您的经验,一般开到什么开度合适?
理论上还是阀门全开的时候动压最大,对吗?阀门全开的时候,只有送回风管道很短的时候才会发生过载啊,传递窗的风机运行是什么原理,怎么避免过载?
运行风量可能远大于设计值,导致风机电机轴功率超标过载烧掉
这句不是很懂,请教一下
1. 送风总管全开就会发生电机轴过载吗?管道距离阻力和弯头变径阻力是因为太小了没有起到作用吗?
2. 电机轴过载烧掉的原因是什么?因为风机转动过快,与电机轴不匹配吗?
3. 我调试的时候都是阀门开到最大,然后低频启动风机,这样调出来的系统频率较低就可以实现设计风量,而如果先关阀门再调试,势必造成系统的阻力增加,最后的频率肯定要增加,请问一下老师我的想法错再哪里?
我是半路出家,很多原理一知半解,希望老师能不吝赐教
本帖最后由 xufe_2004 于
12:26 编辑
觉得空吹所有阀门开一半比较好,我的感觉是就空吹而言还是需要一定的风速,且开一半有利于调试。对这个不是很懂,但隐隐约约觉得
Powered by&&所属分类 &&
空调系统的调试
1.空调系统的调试概述
& 工程调试是一个涉及建筑、安装、生产工艺、装修、设计、设备供应等多方面的工作,应由建设单位负责,设计、监理、施工单位配合完成。 空调通风工程安装完毕后要进行测定和调试。系统调试是对工程质量进行系统检验、并使其功能得以正常发挥的过程。一般工程施工结束之后进行调试的项目,不但能及时发现问题进行改进,而且正式运行后的效果都比较好;反之,如调试效果不好,对存在的质量问题不及时改进,既会浪费能源又会影响使用效果。
www.ehvacr.com 工程承包商提出的调试方案和调试计划(即调试报告)&经监理人员审查之后,报经业主审批通过。具体调试过程在监理的监控下完成,并填好相应的记录及调试结果,报业主签证认可。一个合理、可行、完整的调试报告是整个系统顺利调试的前提;掌握准确、真实的调试数据和结果是系统调试的真实反映,同时也是竣工验收和将来系统运行中检查故障的重要依据。审查完调试报告后,即可按报告中的步骤控制系统调试。
暖通百科 空调通风工程调试的具体过程根据其调试的阶段性,应包括:设备单机试运转;系统联动试运转;无生产负荷联合试运转;带生产负荷系统综合效能调试。 调试前审查的施工单位调试报告应包括以下几部分: &&&&&&&&工程概况;
Ehvacr &&&&&&&&调试依据; &&&&&&&&调试前准备工作; &&&&&&&&调试方法及步骤; &&&&&&&&调试的具体时间安排和使用的仪器、仪表清单;
www.ehvacr.com &&&&&&&&人员的组织安排。 调试报告后应附带填表形式。对各个阶段的试验周期应统畴规划,确保调试时间的连续性。经审查后的调试报告,上交业主审核通过后,才着手下一步的调试工作。 调试前的准备工作,作为质量控制的一部分,首先要检查管道系统是否施工完毕,是否符合设计、有关文件、国家标准和规范要求。同时要督促施工单位清理管线上所有临时用夹具、堵板及旋塞等,并将不能参与试验的部分隔离开;要对冷水机房、空调机房、风机房等房间的卫生进行清理;调节阀门刻度与手柄相一致,检查电路情况,使设备具有开通的条件。最好在正式调试前,要求对参与调试的人员召开调试前会议,进行调试培训,明确各人职责,做到“岗岗有人,数数正确”。
版权为ehvacr.com 1.1.&&&&&&&&设备单机试运转 空调通风系统的主要设备有风机、空调末端设备、主机、水泵等。这些设备在系统调试前都要进行单体调试。此间的质量控制主要在于检查设备电路系统有无故障、电路绝缘效果、设备运行情况、测定设备运行的相关参数、设备基础连接情况等。如风机的单体测试,首先检查风机经机械调整、转动部分经手动盘车无异常、系统的阀门在全开位置、电气设备及其主回路测定正常,具备风机启动的条件。之后进行风机运转与调试,开动风机检查转向,测量风机满负荷时定子的电流值,风机运转两小时后的温升(湿升应符合规范规定),测定风机进出口的全压、静压、动压、风机的转速等。测出的数据填人有关表格中,比较风机实测风量与设计风量的偏差(应在l0%以内)。以上均需记录备案。
www.ehvacr.com 有些设备(如大的冷水机组)可能由生产厂家进行单机调试,这时应掌握准确的测试数据,并对比设计数据进行分析。调试人员应在单机试运阶段保证参数记录的真实性、数据分析的精确性,为以后的系统调试作基础。 1.2.&&&&&&&&系统联动试运转
暖通空调zaixian 系统的联动试运转是在单体试运转和风管漏风试验合格后进行。主要检验系统中各类设备、部件的协调和平衡。如无异常可进行系统调试。 1.3.&&&&&&&&联合试运转 无生产负荷系统的调试主要测试内容有:通风与空调设备的风量、风压、转速,系统与风口的风量测定、调整,空调设备的噪音、制冷系统运行的压力;温度、流量等技术参数、防排烟系统正压送风前室静压测定等等。
Ehvacr 在调试前,督促施工单位对测量仪表的精确度进行检查,确定其精密等级要高于被测的参数等级。 系统调试的合格标准应符合规范及有关文件要求。如风口风量的测定有很多种方法。如果风口位置在外、种类多、形状不一时,且测定数据要求不是很精密,则采用风口法。如果风口风量需较高精度的测量数据,则可采用辅助风管法。又如,防排烟系统近年来已成为空调通风系统测试的重点,其测定的区域一般在电梯间前室、安全楼梯及小室。按《通风与空调工程施工及验收规范》,宜采用烟雾模拟法,且应先整改后调试。并要求其测量参数必须满足安全要求。本阶段的数据直接反应系统的性能好坏,对于调试所发生的故障,要究其原因及时改进并记录,对不能达到设计参数的,应进行调整,使各项参数达到设计要求。
www.ehvacr.com 1.4.&&&&&&&&带生产负荷系统综合效能调试 无生产负荷系统调试完毕后,进行带生产负荷的综合效能测定。带生产负荷的综合效能测定的内容较多,如按一般舒适性空调系统,则包括送回风口空气状态参数的测定与调整,空调机组的性能参数调试,室内噪声的测定,室内空气温湿度测定,气流速度的测定等。如为恒温恒湿系统则多出静压的测试、空调机组功能段调试、气流组织测定等项目。
Ehvacr 在综合效能测试中,调试人员的质量控制应要求作到以下几点: 1)&&&&&&&&检查系统中管道是否已安装完毕,阀门是否按运转规程要求调整到相应的位置。冷水机房、空调机房应保证清洁卫生.通风设备单机调试后可正常运行。 2)&&&&&&&&单机调试、系统联动、无生产负荷调试测定数据、表格完整无缺。
暖通空调zaixian 3)&&&&&&&&电气控制、保护系统模拟操作作完试验,各种设备具备通电运行条件,如工程中有其他相关系统,如BAS系统等也已安装调试。 4)&&&&&&&&在开始调试运行中,应对测试项目仔细观察,得出第一手材料,并及时进行调整,使之满足设计要求。
ehvacr.com 5)&&&&&&&&调试结束后,要督促施工单位填写相应的表格,作为今后正式运行的重要依据。 空调通风工程涉及电气方面较多,在调试阶段要求与电气专业紧密配合;在时间安排上.最好安排电气专业和空调专业一起进行。 由于工程从设计到竣工验收,变化颇大,在带生产负荷条件下运行,并经过一段时间的配合调整,可以得到较为正确的结果。如果出现与设计等方面相悖的问题,应由建设单位、设计单位作出决定后,由工程承包商协同解决。对于调试中出现的问题,要列出清单,逐个整改。监理要及时控制其整改情况,使之在正式运行时达到满意的效果。&
ehvacr.com 2.空调风系统调试 对于空调调风其实是很不容易的,可是对于业主来讲往往也是不大在意。 在调风的时候,不仅要注意每个空调单元各个风口风量的调平,而且要注意噪音的影响。风阀开的大小和噪音的高低是矛盾,风阀关的太小,噪音就高了。在实际过程中并不一定就是按照特定的步骤来进行调节和测量。
www.ehvacr.com 一、将空调机打开,并让它开个10多分钟(待空调机进入工作稳定状态),并将所有风 &&&&&&&阀门全开,并对每个风口进行一&次测量。找出风量最高和最低的风口。 二、对各个风口进行调平,这一步是最麻烦的,两个风口还好说一点,如果多了那就.....
版权为ehvacr.com &&&&&&&首先将风量最高的和最低进行一次预调节,然后再对每个风口进行一个测量,再比&& &&&&&&&较一次各个风口风量的大小,这样一步一步重复的进行调节......最终将所有空调机 &&&&&&&风口风量调平&
ehvacr.com 三、对噪音进行测量,进行测量时最好是选择一个安静的时间,这样才比较准确,然后 &&&&&&&进行测量一个噪音指数,在一个空间内打开所有空调机进行测量一个数据(还是让 &&&&&&&空调机进入工作状态后),前后两个数据进行计算得出空调机的噪音的指数(这一
版权为ehvacr.com &&&&&&&步我认为不是很有用),一般情况风口下面的噪音的比较大(造成这种情况的主要 &&&&&&&是风口开的太小),如果空调机离回风口的很近的话,对回风口要加消声棉。 四、如果噪音太大,我想没有办法,只有将风机的转速调小,这对减小噪音有很明显的作
暖通空调在线 &&&&&&&用(在我接触的空调机中很多厂商在出厂的时候都是将风机转速调到最大,所以往 &&&&&&&往空调机的额定风量比实际风量要小,因此将风机的转速调小对于设计的总风量没 &&&&&&&有太大的印象)。&
www.ehvacr.com 还要一些设计需要将风口处的风口设计成筒型,如果条件合适加装消声器,对于噪音都是很有用的。 3.&空调水系统调试& 设置有中央空调的建筑一般都比较高级,装修也比较豪华。因此保证空调水系统安全、正常、高效地运转至关重要,而要做到这一点,事先应制定详细的调试方案,即调试的程序。
暖通空调在线 1)、&中央空调水系统调试的顺序 (1)检查各变风量空调器、新风机组和风机盘管,看托盘内是否有异物,如有,则应先把其清理干净。 (2)关闭进回水管路上的各种阀门,通过盘车看转动是否灵活,检查水泵运转情况,转向是否正确。 (3)启动补水泵或直接利用自来水供水,一般按照水流方向进行正向补水,然后根据系统充设置情况,先将分水器上控制一个系统的主阀门打开,看主阀门至走廊楼层控制阀这一段有无漏水情况,如有的话应把水放掉进行修复;然后打开楼层控制阀,看控制阀至内机盘管进回水支管上阀门段有无漏水现象,如有的话应把水放掉进行修复,再打开风机盘管进回支管上阀门,看整个楼层的管道通水情况有无渗漏,如有渗漏,应尽快作好标记,然后关闭阀门,放水重新修复后再试,直到系统不漏水为止。然后依次打开其安系统的阀门,逐个系统检查。
暖通百科 (4)系统灌满水无渗漏后,便可进行系统大循环水泵的流量、扬程等是否达到了设计要求,运行半小时后,打开总回水管上过滤器,取下滤网,清除脏物。 (5)水泵和主机联动,先启动循环水泵,再开启主机,达到设计温度以后,开启各个风机盘管,用手拧开风机盘管上手动放气阀,放掉积存的空气,并清理风机盘管进水管上过滤器的脏物,看风机盘管的制冷效果。
Ehvacr (6)在整个系统运行后,查看风机盘管托盘内的凝结水,看排水是否畅通,如有积水则应检查管路,重新调整坡度。 2)调试过程中常出现的问题及对策& 调试过程中最常出现的问题主要集中在两个方面;第一个是“漏”,第二个是“堵” 首先谈漏。系统漏水,既影响使用,又造成资源的浪费,漏水量大的话,系统补水的频率和流量随之增大,这样就造成水资源和电资源的浪费。解决这个问题的关键的严把安装阶段的质量并。管道与管件、管道与设备之间的连接不严都是造成漏水的主要因素;其次管材的检查和施工作业中的规范化。在螺纹的套制、填料的缠绕、垫片的制作、螺纹和法蓝螺栓的的拧紧程度上,都要严格遵守操作规程。
暖通空调zaixian 其次是堵。 堵是影响空调使用效果最主要的因素之一,堵又分“气堵”“和”“脏堵”。气堵主要是由于管道积气,局部形成气囊,造成水流不畅和流量减少。造成这种原因主要是管道安装时不注意坡度,另外管道在绕梁时形成U现象,或者由于装修等其它原因造成机盘管标高提高,结果支管比走廊主管高等。解决的方法一是在每层的主管最高处设一个自动排气阀,并尽量减少绕梁现象;另外,初次使用时打开风机盘管上的手动放气阀,将盘管内积存的空气放掉。脏堵最空易发生在盘管进水支管上或者楼层主管最末端,所以,在盘管的进水支管上一般都装有过滤器。当发现风机盘管使用效果不佳时,先查看有无气堵现象,排除了以后再关掉盘管进回支管上阀门,打开过滤器,清除脏物。发生在主管末端的堵塞一般不容易查出,当空调效果不佳时,可拧开风机盘管手动放气阀,如不出水,且过滤器又无脏东西时,一般就是这种情况。这时要把楼层主阀门关掉,将主管最末一段管道疏通或换掉。造成脏堵的清洁度,将焊渣、泥土、杂物等带入了管道。因此安装前一定要清理管子内部,尤其是在进行外管网安装时更要注意。同时在管网投运前要做好系统的吹扫清洗工作,尽可能把隐患消除在投运之前。
nuantongkongtiaozaixian 当然,影响中央空调使用效果的因素很多,除漏堵等因素外,还有诸如主机选型过小造成制冷、制热量达不到要求,冷却塔与主机不配套,降温效果不行等,但就安装单位而言,最主要还是应该注意两点,以期达到理想的效果。& 4.&冷水机组的调试(以LGS-2型螺杆机组为例)&
ehvacr.com 4.1.&&&&&&&&调试准备 4.1.1.&&&&&&&&试压捡漏 用1MPa的干燥的压缩空气加压制冷系统,保压24h。为方便检漏,在压缩空气中加入适量的R22,再用电子卤素仪对各联接点进行检测。
暖通空调zaixian 4.1.2.&&&&&&&&压缩机转向的确定 采用点启动来判断转向;当压缩机转向与要求相反时,可调换电源相线中的二相线来满足要求。 4.1.3.&&&&&&&&加冷冻油 先对系统抽真空达到一定的真空度,然后将系统油路中引出的管子放进油箱的油中,打开管子上的阀,这样冷冻油就被吸进系统了。
暖通-空调-在线 4.1.4.&&&&&&&&抽真空 抽真空有两种方法,一是利用制冷机组本身的压缩机进行;二是利用真空泵来完成。此次安装过程中,采用真空泵抽真空,接口放在冷凝器上方。 4.1.5.&&&&&&&&加液
www.ehvacr.com 在真空达到-0.01MPa时,关闭抽真空吸出阀与冷凝器后膨胀阀前的加液阀,然后用耐压软管将系统修理阀和制冷剂钢瓶连接成一体,打开制冷剂瓶口阀,赶跑软管中空气,旋紧软管与加液阀的接口,将制冷剂瓶倒置,利用真空度将制冷剂加入系统。 当系统制冷剂压力与瓶内压力达到平衡时,可开动制冷机组。逐步关闭冷暖器出口阀,关闭修理阀将蒸发器中制冷剂抽放到冷凝器中,形成一定的真空度,慢慢增大修理阀开度,缓缓加液,随着制冷剂数量的增加,应调节能量调节阀,以达到系统所需的压缩机输出功要求。&&
暖通在线 && 4.2.&&&&&&&&调试要求 冷水机组的调试就是把装置运行参数调整到所需的范围,从而使螺杆式冷水机组的工作既能满足设计要求,又能安全经济地运行。 调试过程中要求将运行主要参数蒸发压力、蒸发温度、冷凝压力、冷凝温度、压缩机的吸、排气温度、膨胀阀前制冷刑温度调整在合理的范围。
暖通空调在线 4.3.&&&&&&&&调试步骤 4.3.2.&&&&&&&&启动冷却水系统 1)&&&&&&&&关闭水泵出口阀,开启电动机; 2)&&&&&&&&当电机正常运转时,打开出口阀;
暖通百科 3)&&&&&&&&开动冷却塔风机。 4.3.3.&&&&&&&&启动冷媒水系统 1)&&&&&&&&打开机组蒸发器上冷媒水进出口阀; 2)&&&&&&&&关闭水泵出口阀,开动电机;
www.ehvacr.com 3)&&&&&&&&待电机正常运转时,打开出口阀。 4.3.4.&&&&&&&&启动压缩机 1)&&&&&&&&启动油泵; 2)&&&&&&&&开动压缩机,测量压缩机的吸气温度15℃,排气温度45℃;
暖通-空调-在线 3)&&&&&&&&调节能量调节阀,使得压缩机吸气压力为0.5MPa,排气压力为1.5MPa; 4)&&&&&&&&调节油泵出口压力,油泵出口压力与压缩机气体出口压力差在0.15-0.3MPa之间; 5)&&&&&&&&调节膨胀阀,蒸发温度5℃,蒸发压力0.5MPa(表压);蒸发器中冷媒水温度达到7℃左右;冷凝温度38℃,制冷剂冷凝压力1.5MPa&(表压);
暖通百科 6)&&&&&&&&打开房间风机盘管风机,调整风速,测量出口温度。& 5.调试中可能遇到的问题& 1)&&&&&&&&制冷机组调试时出现事故 原因:①非专业人员调试。②没按规定使用材料。②没按设备说明书上的规定程序进行。④试压压力超出容器允许极限。
暖通空调zaixian 2)&&&&&&&&机组运转振幅超标 原因:①联轴器轴向、径向偏差大。②联轴器定位螺栓上面胶图损坏。②地脚螺栓松动。④祝组与管道联接未装减振喉。 3)&&&&&&&&机组制冷量达不到额定值
暖通空调在线 原因:①冷却水量满足不了机组要求。②冷却塔有故障,达不到规定的降温指数。②冷凝器内隔离垫错位。④冷凝器内花管堵塞严重。 4)&&&&&&&&排气压力过高 原因:①冷却水量不足。②冷凝器传热面结垢。②制冷系统中空气含量过高。④冷却水温过高。
暖通百科 5)&&&&&&&&柜式空调机组主机严重结霜 原因:①回风阀开启过小。②回风过滤器堵塞。②风祝皮带松动排风量不够。④过液量小。 6)&&&&&&&&空调系统局部效果不好 原因:①系统内集气。②有脏东西堵塞。②系统设计不合理。④系统设计不能正常调节。⑤安装坡度不正确。
暖通空调zaixian 7)&&&&&&&&空调系统接头损坏 原因:①冬季送水温度过高。②软接头质量有问题。②工作压力过高。④安装方法不当使软接头受损。 8)&&&&&&&&冷冻、冷却泵的振动和噪声大 原因:①联轴器轴向、径向偏差过大。②地脚螺栓受力不均。③水泵与管道固有振动频率相近而共振。④水泵法兰偏差大。
下载次数:0
→如果您认为本词条还有待完善,请
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
暂无同义词
词条创建者
浏览次数: 5623 次

我要回帖

更多关于 空调风速自动什么意思 的文章

 

随机推荐