三相发电机定子主励磁调速器接线图和励磁调速器接线图怎么接线

发电机并网前出现定子电流原因分析
1 概述武汉钢电股份有限公司有两台200MW汽轮发电机组,发变电组一次接线如图1。发电机定子出线通过封闭母线与主变、高厂变直接相连,中间不设断路器。发电机正常运行于自动励磁方式,并网升压过程中运行于手动励磁方式。发电机励磁系统如图2所示。图1 发变电组一次接线图2 发电机励磁系统日04∶06′07″1#机组运行于手动励磁方式,手动升压,BTG盘电压表(接Uab线电压)在正常范围,运行人员按手动增磁按钮增磁。04∶06′57″运行人员发现有定子电流,准备进行降磁、灭磁时,BTG盘“不对称过负荷”、“灭磁开关事故跳闸”光字牌亮。励磁系统跳闸。检查继电保护盘发现“发电机过电压”信号灯亮。“发电机过电压”保护在BTG盘没接报警光字牌。2 出现定子电流的原因分析我厂发电机端测量、保护共用一组PT,PT接线如图3所示。图3 PT接线经检查发现PT二次A相测量熔断器熔断。由于A相熔断器熔断,Ucb正常,反映机端电压的正常值...&
(本文共3页)
权威出处:
1概述铜山华润5、6号机组为1 000 MW发电机组,发电机采用上海电气集团股份有限公司生产的THDF 125/67发电机,发电机技术规范如表1所示。励磁方式采用无刷旋转励磁系统,主要由旋转整流装置、三相主励磁机、三相副励磁机、冷却器、计量和监控装置等组成,励磁控制系统为ABB公司生产的Unitrol 5000系列的A5T-0/C7P3-A250,无刷励磁系统主要技术数据如表2。发电机出口主变压器为由特变电工变压器集团生产的三台型号为DFP-单相双绕组变压器接成,主变压器技术参数如表3。高厂变为两台型号为SFF-52000/27的三相变压器。发变组启动方式为发电机带主变、高厂变启动,灭磁开关合闸后励磁系统自动方式投入,发电机电压经主变压器升压后,通过主变压器出口开关和刀闸与500 kV系统并列运行。表1发电机技术规范制造厂上海电气集团股份有限公司型号THDF 125/67额定(铭牌)功率/MW 1 000额定...&
(本文共4页)
权威出处:
型号WX21Z-073LLT额定视在功率/MVA 158.8额定定子电流/A 6 645额定转子电流/A 1 408空载励磁电流/A 496额定频率/Hz 50相数3接线方式Y绝缘等级F/B定子线圈极限温度/℃110发电机总损耗/k W 1656接地方式中性点经单相电压互感器接地技术条件GB/T额定有功功率/MW 135额定定子电压/k V 13.8额定转子电压/V 233空载励磁电压/V 63发电机技术规范1格瑞特矸石电厂发电机概况中煤朔州格瑞特矸石电厂发电机为济南发电机厂生产的WX21Z—073LLT型三相交流隐极式同步发电机,发电机定子铁芯采用高导磁和低磁损耗的扇形绝缘硅钢片制造,定子线圈的绝缘为云母F级的材料。励磁系统为机端自并励励磁方式,励磁变低压侧交流电由自动励磁调节器调整经可控硅整流为直流电,通过碳刷和滑环引入转子绕组中。发电机定子出线通过分相封闭母线与主变、高厂变、励磁变相连,中间不设断路器。发...&
(本文共3页)
权威出处:
0引言电力系统是由发电机、高低压配电装置、升降压变电所、输配电线路以及电力用户或用电设备连成的发电、送电、变电和用电的整体。电力系统中并网发电机的容量决定了电力系统的容量,也决定了系统的带负荷能力和系统抗外界冲击的水平。而新发电机能否顺利并网,其投入前的接线校验则至关重要。线校验试验。鉴于电气专业特点,校验方案必须依据现场条件、设备配置状况合理制定,下面介绍某发电机并网前的接线校验方案。1发电机投入并网的条件发电机并人一个已对用户供电的电网前,为避免在投人时发生电流冲击和转轴突然受到扭矩,应使发电机电势瞬时值。与电网电压瞬时值u一直保持相等。因此发电机并网投人需满足以下条件。(1)发电机频率几与电网频率五相同,即九一f,。若关护f;,则发电机电压E与电网电压间有相对运动,在电机和电网间将产生一个数值一直变化的环流,引起电机功率振荡。(2)发电机与电网的电压波形相同。若波形不同,即u为正弦波,而。中除了基波电压外还含有高次谐波分量...&
(本文共1页)
权威出处:
O引言在不同时期安装的发电机,可能存在着系统电压互感器和发电机电压互感器接线方式不同的情况,这将对发电机的并网造成极大的影响。1”kV发电机组同期并网对电压互感器的要求发电机与系统并列时应符合3个条件,即发电机电压与系统电压相接近;发电机频率与系统频率相接近;发电机相序与系统相序相符合。并网的关键取决于同期电压的取样。通常,西门子发电机中性点接6X2.4n的接地电阻或保护用避雷器,当系统接地时,中性点会产生位移,所以同步系统不能用相电压,必须用线电压。电压互感器常用单相互感器接成YO/YO和V/V方式。发电机并网必须要求互感器同参数、同接线方式,否则会烧毁发电机,对电网造成冲压。2同期用电压互感器接线方式不同时的电压相里分析计算2.1系统母线电压取样采用电压互感器的Y0/Y0接线方式当电网1 IkV母线电压互感器采用图l的Y0/Y0接线方式时,电压互感器二次线电压是looV,其相电压为100刀百v;由相量图分析可知,电压互感器二...&
(本文共2页)
权威出处:
迸期我矿自备电站并网系统的结线因技术改造时不慎将相序弄错,导致在紧急情况下自备电站发电机组多次并网不成功,矿内供电系统因此而停电3小时15分。几平造成了井下被淹及冶炼厂鼓风炉炉膛结死的大事故。 一、事故经过 一九/又/又年九月七日,地区电业局通知我矿从第二天(即九月八日)升始进行为期三天的沃溪11okv变电站及拓沃线路年检。矿内用电只能靠自备电站的五台柴油发电机组来保安供电,以保证井下排水及冶炼厂鼓风用电。自备电站五台机组装机容量为1800kw。除11号机组与高压机组采取自同期并网外,其余四台低压机组均采用准同期并网二自备电站结线于我矿主要生产供电线路(206)的中段。具体情况见图┌─────┐│00~_一二 │└─────┘ ┌───┐ │)七, │ └───┘ ┌───┬────┐ │1 00‘│0 .U车; │ └───┴────┘好,来机与系统周波偏差太大而引起低压开关跳fulJ。因此在7:35分24号机组又第二次并网,...&
(本文共3页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
xuewen.cnki.net
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
京ICP证040431号&
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-||||||||||
||||||||||
查看: 16393|回复: 11
求助!新人求5.5千瓦三相2极带稳压汽油发电机定子绕组和励磁绕组布线图
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
求助!新人求5.5千瓦三相2极带稳压汽油发电机定子绕组和励磁绕组布线图,发电机重绕后发电无电压。
阅读权限30
在线时间 小时
重绕多少大洋?
阅读权限35
在线时间 小时
阅读权限25
在线时间 小时
我清理出来的YAMAHA汽油三相发电机定子绕组数据:
铁芯尺寸:长铁芯:85mm,外径160mm,内径95mm,定子30槽。
一、A相绕组:同心式4联绕组1对,小圈周长:395mm。线径:0.70mm,绕组匝数28T。跨距:1-15,2-14,3-13,2-12,输出至桥堆供面板12V绕组:单联线圈,线径:0.90mm,绕组匝数15T,跨距:1-15,绕组周长同前。
二、B相绕组:同心式4联绕组1对,小圈周长:395mm。线径:0.70mm,绕组匝数28T。跨距:1-15,2-14,3-13,2-12,
三、C相绕组:同心式4联绕组1对,小圈周长:395mm。线径:0.70mm,绕组匝数从小至大:26-25-26-25。跨距:1-15,2-14,3-13,2-12;同心式4联绕组1对,小圈周长:395mm。线径:0.70mm,绕组匝数从小至大:2-3-2-3。跨距:1-15,2-14,3-13,2-12;励磁绕组:单联线圈1对,线径:0.60mm,跨距:1-15,绕组匝数48T,绕组周长同前。
1.JPG (43.97 KB, 下载次数: 126)
21:48 上传
2.JPG (49.95 KB, 下载次数: 80)
21:48 上传
阅读权限10
在线时间 小时
真的很不错,我修一台2.2KW三相的铝线的我给改了,单数据没记下,按照你给的图试试。
在线时间 小时
在线时间 小时
阅读权限20
在线时间 小时
真的很好,学习了谢谢
阅读权限30
在线时间 小时
请问修好了吗
阅读权限25
在线时间 小时
我清理出来的YAMAHA汽油三相发电机定子绕组数据:
铁芯尺寸:长铁芯:85mm,外径160mm,内径95mm,定子30槽 ...
问下 你这是用什么软件画的
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有30KW三相交流发电机励磁线圈接线图
var sogou_ad_id=731549;
var sogou_ad_height=160;
var sogou_ad_width=690;三相交流发电机励磁线圈工作原理_百度知道
三相交流发电机励磁线圈工作原理
三相励磁绕组为什么其中一相需要串联几个附加线圈,这几个附加线圈起什么作用?
在此先感谢高手解答
我有更好的答案
三相交流发电机励磁线圈工作原理:利用导线切割磁力线感应出电势的电磁感应原理,将原动机的机械能变为电能输出。同步发电机由定子和转子两部分组成。定子是发出电力的电枢,转子是磁极。定子由电枢铁芯,均匀排放的三相绕组及机座和端盖等组成。转子通常为隐极式,由励磁绕组、铁芯和轴、护环、中心环等组成。转子的励磁绕组通入直流电流,产生接近于正弦分布磁场(称为转子磁场),其有效励磁磁通与静止的电枢绕组相交链。转子旋转时,转子磁场随同一起旋转、每转一周,磁力线顺序切割定子的每相绕组,在三相定子绕组内感应出三相交流电势。发电机带对称负载运行时,三相电枢电流合成产生一个同步转速的旋转磁场。定子磁场和转子磁场相互作用,会产生制动转矩。从汽轮机输入的机械转矩克服制动转矩而作功。发电机可发出有功功率和无功功率。所以,调整有功功率就得调节汽机的进汽量。转子磁场的强弱直接影响定子绕组的电压,所以,调发电机端电压或调发电机的无功功率必须调节转子电流。
采纳率:63%
来自团队:
附加线圈,这几个附加线圈起什么作用起调整电压之用
本回答被提问者采纳
不是其中一相,是每相都需要与相复励变压器串联后才到三相整流桥整流,而发电的输出三相也与相复励变压器的另一边串联后才向负载供电的。负载用电就会耦合产生部分电压与励磁绕组电压相加,可提高整流后的励磁的电压。一旦负载用电加重,相复励变压器耦合的电压会加大,使整流后的励磁电压也加大提供转子励磁,发电机相应提高了输出电压。这样一来,就能保证发电输出电压在额定值的±5%内合理波动。
三相励磁发电机发出来的电各项电压不相等,只有通过这些附加线圈的平衡才能达到相等。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
交流发电机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相同步发电机主绕组和励磁绕怎样下线_百度知道
三相同步发电机主绕组和励磁绕怎样下线
三相同步发电机主绕组和励磁绕怎样下线
我有更好的答案
两种电机的励磁绕组可以想像成拿一个导线去绕,上图中一个圈内部一个点代表电流流出,一个圈内部一个叉号代表电流流入,外部接一个直流电源。(当然励磁绕组要通过电刷才能引出来的)
网络机构监测中心
同步发电机绕组下线和一般常用异步电动机一样,第一槽随便,但是为了出线方便,第一槽尽量靠近接线盒。励磁绕组就看滑环接线方便即可,因为滑环接线端子会相差120度机械角,另外俩绕组圈数等技术数据必须按原要求准备,我不再重复
本回答被提问者采纳