消防流量在哪本规范上查

解读GB消防给水及消火栓系统技术规范
来源:网络
作者:佚名
简介:消防水量
3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时,室内消火栓系统设计流量可减少50%,但不应小于
2&高位消防水池、水塔2路供水的高压消防给水系统;
5.4.4&临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器宜在每栋单体附近就近设置。
5.4.6&消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
5.4.7&水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。
5.4.9&水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
消防给水系统
6.1.5&市政消火栓或消防水池作为室外消火栓时,应符合下列规定:
1&供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m;
2&建筑外缘5m~150m 的市政消火栓、为消防水泵接合器供水时建筑外缘5m~40m 的市政消火栓,可计入建筑室外消火栓的数量;
3&当市政给水管网为环状时,符合本条第1、2 款的市政消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。
6.1.6&当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水合用。
6.1.7&室外临时高压消防给水系统时采用稳压泵维持系统充水和压力。
6.1.8&室内应采用高压或临时高压消防给水系统,且不应与生产、生活给水系统合并。但自动喷水灭火系统局部应用系统和仅设有消防软管卷盘的室内消防给水系统可应与生产生活给水系统合并。
6.1.9&当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱,并应符合下列规定:
1&高层民用建筑、总建筑面积大于1万m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2&其他建筑应设置高位消防水箱,但当工业建筑设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水时,可采用稳压泵稳压。
6.1.10&当室内临时高压消防给水仅采用稳压泵稳压,且建筑室外消火栓设计流量大于等于20L/s时,应符合下列要求:
1&消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;
2&工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。
6.1.11&建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定:
1&工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1200m,或占地面积不宜大于200hm2;
2&居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过50万m2;
3&公共建筑宜为同一物业管理单位。
6.2.1&符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
1&消火栓栓口处最大工作压力大于1.20MPa 时;
2&自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa 或喷头处的工作压力大于1.20MPa 时;
3&系统最高压力大于2.40MPa 时。
6.2.3&采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:
1&当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱;
2&串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池;
3&当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动;
4&当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。
6.2.4&采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:
2 …校核在150%设计流量时,减压阀出口动压不应小于设计值的70%;
5&减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时宜采用先导式减压阀;
6&减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa;
7&减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
6.2.5&采用减压水箱分区供水时应符合下列规定:
3&减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为2格;
4&减压水箱应有两条进、出水管,且每条进、出水管应满足消防给水系统所需消防用水量的要求;
5&减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀;
6&减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池。
7.1.2&室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消火栓系统。
7.1.3&室内环境温度低于4℃,或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。
评论功能暂停使用!
| 分享资料 |
Powered by3.2 市政消防给水设计流量 - 消防给水及消火栓系统技术规范 GB - 消防百事通-最新消防规范,技术标准大全,附条文释义,消防工作必备
3.2 市政消防给水设计流量
3.2.1 市政消防给水设计流量,应根据当地火灾统计资料、火灾扑救用水量统计资料、灭火用水量保证率、建筑的组成和市政给水管网运行合理性等因素综合分析计算确定。
3.2.2 城镇市政消防给水设计流量,应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量经计算确定。同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量不应小于表3.2.2的规定。
表3.2.2 城镇同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火设计流量
3.2.3 工业园区、商务区、居住区等市政消防给水设计流量,宜根据其规划区域的规模和同一时间的火灾起数,以及规划中的各类建筑室内外同时作用的水灭火系统设计流量之和经计算分析确定。
3.2 市政消防给水设计流量&
3.2.2 本条给出城镇的市政消防给水设计流量,以及同时火灾起数,以确定市政消防给水设计流量。本条是在现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 的基础上制订。
&&& 1 同一时间内的火灾起数同国家标准《建筑防火设计规范》GB;
&&& 2 一起火灾灭火消防给水设计流量。
&&& 城镇的一起火灾灭火消防给水设计流量,按同时使用的水枪数量与每支水枪平均用水量的乘积计算。
&&& 我国大多数城市消防队第一出动力量到达火场时,常出2支口径19mm的水枪扑救建筑火灾,每支水枪的平均出水量为7.5L/s。因此,室外消防用水量的基础设计流量以15L/s为基准进行调整。
&&& 美国、日本和前苏联均按城市人口数的增加而相应增加消防用水量。例如,在美国,人口不超过20万的城市消防用水量为44L/s~63L/s,人口超过30万的城市消防用水量为170.3L/s~568L/s;日本也基本如此。本规范根据火场用水量是以水枪数量递增的规律,以2支水枪的消防用水量(即15L/s)作为下限值,以100L/s作为消防用水量的上限值,确定了城镇消防用水量。本规范与美国、日本和前苏联的城镇消防用水量比较,见表1。
表1 本规范与美国、日本和前苏联的城市消防给水设计流量
&&& 根据我国统计数据,城市灭火的平均灭火用水量为89L/s。近10年特大型火灾消防流量150L/s~450L/s,大型石油化工厂、液化石油气储罐区等的消防用水量则更大。若采用管网来保证这些建、构筑物的消防用水量有困难时,可采用蓄水池补充或市政给水管网协调供水保证。
本内容由中国消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号反馈。消防水枪国家标准GB
&& 本标准的5.1、5.2、5.3、5.8、5.9、5.10、5.11、5.13为强制性条文,其余为推荐性条文。&&
&& 本标准参考了国外水枪标准并进行修订。&&
&& 本标准代替GB 《消防水枪性能要求和试验方法》。&&
&& 本标准与GB 相比主要变化如下:&&
&& &&给出了低压水枪、中压水枪及高压水枪的压力范围,增加了中压水枪和高压水枪的基本参数;&&
&& &&对喷雾角可调的低压直流喷雾水枪进行分类并规定了相应的性能要求;&&
&& &&提高了除直流水枪以外的低压水枪的额定喷射压力;&&
&& &&重新规定了水枪型号编制方法;&&
&& &&增加了水枪操作性的要求;&&
&& &&提高了盐雾腐蚀时间和跌落高度;&&
&& &&修改了射程的测量方法。&&
&& 本标准由中华人民共和国公安部提出。&&
&& 本标准由全国消防标准化技术委员会第四分技术委员会归口。&&
&& 本标准起草单位:公安部上海消防研究所。&&
&& 本标准主要起草人:史兴堂、金韡、吴贇。&&
&& 本标准委托公安部上海消防研究所解释。&&
&& 本标准所代替标准的历次版本发布情况为:&&
&& &&GB 。
&& 本标准适用于工作压力为0.20 MPa~4.0 MPa、流量不大于16 L/s的消防水枪。&
&& 本标准不适用于脉冲气压喷雾水枪。
&&& 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用& 这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。&
&&& GB/T 197 普通螺纹&& 公差与配合(GB/T 197&2003,ISO 965-1:1998,MOD)&
&&& GB/T 1173 铸造铝合金&&
&&& GB/T 1176 铸造铜合金技术条件(GB/T176&1987,neq ISO )&
&&& GB 3452.1& 液压气动用O形橡胶密封圈&&&& 第1部分:尺寸系列及公差(GB 5,ISO 02,MOD)&
&&& GB 12514(所有部分)& 消防接口&
&&& GB/T 15115& 压铸铝合金&
&&& GB/T 15116& 压铸铜合金
&& 下列术语和定义适用于本标准。&
3.1& 消防水枪(以下简称为水枪)& fire nozzles&
&&&& 由单人或多人携带和操作的以水作为灭火剂的喷射管枪。&
&& 水枪通常由接口、枪体、开关和喷雾或能形成不同形式射流的装置组成。&
3.2& 充实水流&& solid stream&
&& 具有充实核心段的水射流。&
3.3& 雾状水流& fog stream&
&& 水滴平均粒径不大于0.1 mm,射流边缘夹角大于00,且不具有充实核心段的水射流。&
3.4& 开花水流(又称防护水幕)& safeguarding water stream&
&& 水滴平均粒径大于0.1 mm,用来降低热幅射的伞形水射流。&
3.5& 直流喷雾水枪& combination nozzle with a straight stream and a fog stream&
&& 既能喷射充实水流,又能喷射雾状水流,并具有开启、关闭功能的水枪。&
3.6& 直流开花水枪 & nozzle with a straight stream and a safeguarding water stream&
&& 既能喷射充实水流,又能喷射开花水流,并具有开启、关闭功能的水枪。&
3.7& 多用水枪& multi-purpose nozzle&
&& 既能喷射充实水流,又能喷射雾状水流,在喷射充实水流或喷射雾状水流的同时能喷射开花水流,并具有开启、关闭功能的水枪。&
3.8& 射程 reach&
&& 水枪在喷射轴线上喷射水流连续散落最远处至喷嘴出口端中心在地面上的垂直投影点之间的距离折回10%视为射程。&
3.9& 喷雾角& spray angle&
&& 雾状水流边缘间的夹角。&
3.10 开花角&& safeguarding water stream angle&
&& 开化水流边缘间的夹角。&
3.11 当量喷嘴直径& calculated nozzle diameter&
&& 以水枪直流流量额定值和额定喷射压力为条件,流量系数为1时计算的直流喷嘴直径的圆整值。
4.1& 分类&&&&&
4.1.1&& 按水枪的工作压力范围分为:&&&&&
&&& a)& 低压水枪(0.20 MPa~1.6 MPa);&&&&&
&&& b)& 中压水枪(&1.6 MPa~2.5 MPa);&&&&&
&&& c)& 高压水枪(&2.5 MPa~4.0 MPa);&&&&&
4.1.2&& 按水枪喷射的灭火水流形式可分为:&&&&&
&&& a)& 直流水枪;&&&&&
&&& b)& 喷雾水枪;&&&&&
&&& c)& 直流喷雾水枪;&&&&&
&&& d)& 多用水枪。&&&&&
4.1.3&& 喷雾角可调的低压直流喷雾水枪按功能分为以下4类: &&& a)& 第Ⅰ类:喷射压力不变,流量随喷雾角的改变而变化; &&& b)& 第Ⅱ类:喷射压力不变,改变喷雾角,流量不变;&&&&&
&&& c)& 第Ⅲ类:喷射压力不变,在每个流量刻度喷射时,喷雾角变化,对应的流量刻度值不变;&&&&&
&&& d)& 第Ⅳ类:在一定的流量范围内,流量变化时,喷射压力恒定。&&&&&
4.2& 型号&&&&&
4.2.1& 水枪的型号由类、组代号、特征代号,额定喷射压力和额定流量等组成。
&&& 型号中的额定流量除了喷雾水枪为喷雾流量外,其余均为直流流量。对于第Ⅲ类低压直流喷雾水枪,最大流量刻度值示为额定流量;对于第Ⅳ类低压直流喷雾水枪,最大直流流量示为额定流量。 4.2.2& 水枪代号见表1.&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 表1
&&& 示例1:额定喷射压力0.35 MPa,额定直流流量7.5 L/s的直流开关水枪型号为QZG3.5/7.5;&&
&&& 示例2:额定喷射压力0.60 MPa,额定直流流量6.5 L/s的直流开关水枪型号为QDH6.0/6.5;&&
&&& 示例3:额定喷射压力0.60MPa,额定直流流量6.5 L/s的第Ⅰ类导流式直流喷雾水枪型号为QLD6.0/6.5&
&&& 示例4:额定喷射压力2.0 MPa,额定直流流量3 L/s的中压导流式直流喷雾水枪型号为QLD20/3。
5.1& 基本参数&
5.1.1& 低压水枪&
5.1.1.1& 直流水枪在额定喷射压力时,其额定流量和射程应符合表2的要求。&
5.1.1.2& 喷雾水枪在额定喷射压力时,其额定喷雾流量和喷雾射程应符合表3的要求。&
5.1.1.3& 直流喷雾水枪的流量和射程及喷射压力应符合以下要求: &&& a)& 在额定喷射压力时,其额定流量(对于第Ⅲ类直流喷雾水枪调整到最大流量刻度值,对于第Ⅳ类直流喷雾水枪调整到最大直流流量)和直流射程应符合表4的要求。&
&&& b)& 第Ⅰ类直流喷雾水枪在额定喷射压力时,其最大喷雾角时的流量应在表4额定直流流量的100%~150%的范围内,流量允差为&8%。&
&&& c)& 第Ⅱ类直流喷雾水枪在额定喷射压力时,其喷雾角在30&、70&及最大喷雾角时的流量均应在表4额定直流流量的92%~108%的范围内,流量允差为&8%。&
&&& d)& 第Ⅲ类直流喷雾水枪在额定喷射压力时,调整到最大流量刻度,其喷雾角在30&、70&及最大喷雾角时的流量均应在表4额定直流流量的92%~108%的范围内;然后依次调整到其余流量刻度,其喷雾角在30&时的流量均应符合其标称值,流量允差为&8%。&
&&& e)& 第Ⅳ类直流喷雾水枪在最小流量和最大流量时,分别在喷雾角在30&、70&及最大喷雾角的喷射压力应符合表4额定喷射压力,其允差为&0.1 MPa。&
5.1.1.4& 多用水枪在额定喷射压力时,其额定直流流量和直流射程应符合表4的要求,其额定喷雾流量应在表4额定直流流量的92%~108%范围内,流量允差为&8%。&
5.1.2& 中压水枪&
&&& 中压水枪在额定喷射压力时,其额定直流流量和直流射程应符合表5的要求,其最大喷雾角时的流量应在表5额定直流流量的100%~150%的范围内,流量允差为&8%。&
5.1.3& 高压水枪&
&& 高压水枪在额定喷射压力时,其额定直流流量和直流射程应符合表6的要求,其最大喷雾角时的流量应在表6额定直流流量的100%~150%的范围内,流量允差为&8%。
5.2& 雾状水流及开花水流的要求&&
5.2.1& 对于产生雾状水流或开花水流的水枪,其喷射的雾状水流或开花水流应无明显的不均匀。&&
5.2.2& 对于喷雾角连续可调的水枪,其连续可调喷雾角至少满足0&~100&可调;对于喷雾角不可调的水枪,其喷雾角应在30&~50&的范围内;对于开花角连续可调的水枪,其连续可调开花角至少满足30&~120&可调;对于开花角不可调的水枪,其开花角应在90&~120&的范围内。&&
5.3& 操作结构要求&&
5.3.1& 对于直流开关水枪,杆式手柄指向水枪出口是&开&,杆式手柄垂直水枪轴线是&关&,并且在这两个位置有限位功能。&&
5.3.2& 对于球阀转换式直流喷雾水枪、球阀转换式多用水枪,杆式手柄指向水枪出口是&直流&,杆式手柄指向水枪进口是&喷雾&,杆式手柄垂直水枪轴线是&关&,并且在&直流&和&喷雾&位置有限位能。&&
5.3.3& 对于带有弓形手柄的导流式直流喷雾水枪,弓形手柄指向水枪进口是&开&,弓形手柄指向水枪出口是&关&,并且在这两个位置有限位功能。&&
5.3.4& 对于直流喷雾水枪、直流开花水枪,其调节喷雾角和开花角的旋转开关的关闭方向从水枪的进口看是顺时针。&&
5.3.5& 对于中压水枪、高压水枪的扳机式开关,手握紧是&开&,手放松是&关&。&&
5.3.6& 水枪的操作力矩不大于15N?m。&&
5.4& 材料&&
5.4.1& 水枪应采用耐腐蚀或经防腐蚀处理的材料制造,以满足相应使用环境和介质的防腐要求。&&
5.4.2& 各铸件材料的化学成分及机械性能应符合GB/T 1173、GB/T 1176、GB/T 15115和GB/T15116等相应标准的规定。&&
5.5& 密封件&&
&&& 水枪各密封地位所使用的O形密封圈应符合GB3452.1的规定。&&
5.6& 螺纹&&
&&& 水枪上的螺纹除与管牙接口连接部分使用圆柱管螺纹处,其余均应为普通螺纹。普通螺纹公差应符合GB/T197中内螺纹7H级、外螺纹8g级的要求。螺纹应无缺牙,表面应光洁。&&
5.7& 表面质量&&
&&& 铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。&&
5.8& 密封性能&&
&&& 水枪按6.5.2与6.5.3规定的条件进行密封性能试验,枪体及各密封部位不允许渗漏。&&
5.9& 耐不压强度&&
&&& 水枪按6.5.4规定的条件进行耐水压强度试验,水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。&
5.10& 使用环境温度&&
&&& 水枪的使用环境温度范围为&30℃~+55℃,按6.6、6.7规定的条件试验后,应能正常操作使用。&&
5.11& 抗跌落性能&&
&&& 水枪按6.8规定的条件作跌落试验后,应能正常操作使用。&&
5.12& 耐腐蚀性能&&
&&& 水枪经6.9规定的条件试验后,应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑,应能正常操作使用。&&
5.13& 接口性能&&
&&& 接口应符合GB 12514的规定。
6.1& 喷射性能试验&
6.1.1& 试验装置的要求&
&& 喷射性能试验装置的允许工作压力应大于水枪最大工作压力的1.2倍,稳压精度&2%。装置中压力测量精度不低于1.5级,流量测量精度不低于&1%。&
6.1.2& 射程测试&
&& 将水枪置于喷射架上,顺风向布置,调整水枪轴线与水平线的夹角(仰角)至30&&1&,同时使喷嘴出口中心至地面的高度为1 m&0.01m,外界风速应不大于2 m/s。&
&& 水泵启动后,使水枪进口压力达到规定的额定喷射压力值,待喷射稳定后,分别进行直流射程和喷雾射程的测量。水枪在喷射轴线上喷射水流连续散落最远处至喷嘴出口端中心在地面上的垂直投影点之间的距离折回10%视为射程。&
&& 对喷雾角可调的喷雾水枪,喷雾射程在30&喷雾角下测定。&
&& 射程的测量结果应符合5.1的规定。&
6.1.3& 流量测试&
&& 根据水枪的流量选择容积计量罐,水泵启动后,使水枪喷射,待达到额定喷射压力并稳定后,转向计量罐内喷射,连续喷射时间不少于30 s,水枪移开20 s后测出计量罐内水的体积或质量,经计算求得水枪的流量。或用标定合格的流量计直接测量流量。以流量计测量法作为仲裁方法。流量的测量结果应符合5.1的规定。&
6.1.4& 喷雾角与开花角的测量&
&& 在水枪喷射时,将测角规的两条边分别与水枪喷嘴前的雾状水流或开花水流边缘相重,测角规两边的夹角为喷雾角或开花角。测量结果应符合5.2.2的规定。&
6.2& 操作力矩测定&
&& 将水枪置于试验装置上,关闭水枪上的开关,对水枪加压至额定喷射压力,用三等标准测力计测量水枪开关从关闭至全开的最大操作力矩,允许测量误差为&0.5 N&m。测量结果应符合5.3.6的规定。&
6.3& 螺纹检验&
用螺纹规或万能工具显微镜检查水枪上所使用的全部螺纹,检查结果应符合5.6的要求。&
6.4& 外表质量检验&
目察水枪外表质量,外表质量应满足5.7的要求,&
6.5& 密封性能、耐水压强度试验&
6.5.1& 试验装置允许工作压力应大于水枪最大工作压力的1.6倍,稳压精度&2%。装置中的压力测量精度不低于1.5级。&
6.5.2& 关闭水枪的开关,水枪的进水端通过接口与试验装置相连,加压过程中必须先排除体内的空气,然后缓慢加压至最大工作压力,保坟2 min,检查结果应符合5.8要求。&
6.5.3& 打开水枪的开关,水枪的进水端通过接口与试验装置相连,封闭水枪的出水端。加压过程中必须先排除体内的空气,然后缓慢加压至最大工作压力,保压2 min,检查结果应符合5.8要求。&
6.5.4& 水枪状态同6.5.3,加压过程中必须先排除枪体内的空气,然后缓慢加压至最大工作压力的1.5倍,保压2 min。检查结果应符合5.9要求。&
6.6& 耐高温试验&
&& 将水枪置于高温箱内,在55&2℃℃下存放24 h,取出后30 s内检查,检查结果应满足5.10要求。&
6.7& 耐低温试验&
&& 将干燥的水枪置于低温箱内,在&30&2℃℃下存放24 h,取出后30 s内检查,检查结果应满足5.10要求。&
6.8& 跌落试验&
&& 水枪以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下(旋转开关处于关闭位置)以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪水平轴线之下并处于关闭位置)3个位置,从离地2.0 m&0.02m高处(从水枪的最低点算起)自由落到混凝土地面上。水枪于每个位置坠落两次后检查,检查结果应符合5.11要求。&
6.9& 盐雾腐蚀试验&
6.9.1& 试验前对水枪表面作仔细清洗,不得留有油腻、污物。清洗时不准使用磨料或溶剂。水枪在盐雾腐蚀试验箱内应呈直立状态,枪口朝上,水枪之间不能互相接触,水枪也不能与箱壁接触。&
6.9.2& 试验周期为120 h。试验中必须防止盐溶液直接冲击水枪表面。试件从盐雾腐蚀箱内取出后,应用不超过38℃的清水冲洗,待干燥后检查,检查结果应满足5.12要求。&
6.9.3& 盐雾腐蚀试验的试验条件应符合下述规定:&
&& a)& 氯化钠溶液浓度为50 g/L&1 g/L;&
&& b)& 25℃时的pH值应保持在6.5~7.2 范围内;&
&& c)& 喷雾速率为1 mL/h~2 mL/h(有效面积为80 cm2的收集器,放入试验箱内24 h所测量的平均喷雾速率);&
&& d)& 试验箱内的温度应保持在35&5℃℃;&
&& e)& 试验周期内喷雾不得中断,除了在检查或其他必要操作时才可短时打开试验箱,但不应触摸水枪表面。
7.1& 出厂检验&
7.1.1& 水枪出厂前应进行出厂检验。&
7.1.2& 出厂检验按5.1、5.2、5.3、5.7、5.8和5.9的规定进行,其结果均应符合本标准的规定。&
7.2& 型式检验&
7.2.1& 凡属下列情况之一,应进行型式检验:&
&& a)& 新产品鉴定或老产品转厂;&
&& b)& 正式生产后,原材料、工艺、设计有较大改动时;&
&& c)& 停产1年后恢复生产或正常生产满2年时;&
&& d)& 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。&
7.2.2& 型式检验的内容为本标准规定的全部项目,检验结果均应达到标准规定。&
7.2.3& 型式检验的样本数为3支。
8.1& 标志&
8.1.1& 水枪上应牢固标有型号、商标或厂名。&
8.1.2& 水枪应有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记。&
8.1.3& 第Ⅲ类直流喷雾水枪应有流量刻度值(以L/s为单位)的永久性标记,第Ⅳ类直流喷雾水枪应有流量(以L/s为单位)使用范围的永久性标记。&
8.2& 使用说明书&& &&& 产品应附有使用说明书,其内容应包括基本参数、执行产品标准号、维护保养、操作程序及注意事项。&
8.3& 包装&
8.3.1& 产品包装随带的文件应齐全,包括使用说明书、合格证、装箱单等。&
8.3.2& 包装采用塑料薄膜包装后,再用纸箱或木箱包装,标明注意事项。
产品咨询:
咨询电话:010-
送货电话:您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
中华人民共和国国家标准GB 消防水枪.pdf 11页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
中华人民共和国国家标准GB 消防水枪.pdf
你可能关注的文档:
··········
·········
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB 8181 -2005
GB 8181 -1987
Fire nozzles
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会
本标准的 5.1、5.2、5.3、5.8、5.9、5.10、5.11、5.13 为强制性条文,其余为推荐性条文。
本标准参考了国外水枪标准并进行修订。
本标准代替 GB 8181 -1987
《消防水枪性能要求和试验方法》。
本标准与 GB 8181 -1987 相比主要变化如下:
——给出了低压水枪、中压水枪及高压水枪的压力范围,增加了中压水枪和高压水枪的
基本参数;
——对喷雾角可调的低压直流喷雾水枪进行分类并规定了相应的性能要求;
——提高了除直流水枪以外的低压水枪的额定喷射压力;
——重新规定了水枪型号编制方法;
——增加了水枪操作性的要求;
——提高了盐雾腐蚀时间和跌落高度;
——修改了射程的测量方法。
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会第四分技术委员会归口。
本标准起草单位:公安部上海消防研究所。
本标准主要起草人:史兴堂、金韡、吴贇。
本标准委托公安部上海消防研究所解释。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——GB 8181 -1987。
本标准适用于工作压力为 0.20 MPa~4.0 MPa 、流量不大于 16 L/s 的消防水枪。
本标准不适用于脉冲气压喷雾水枪。
规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其
随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准
达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版
本适用于本标准。
GB/T 197 普通螺纹
公差与配合(GB/T 197—2003,ISO 965-1 :1998,MOD )
铸造铝合金
铸造铜合金技术条件(GB/T176—1987,neq ISO 1338 :1977)
3452.1 液压气动用 O
形橡胶密封圈
部分:尺寸系列及公差(GB
05,ISO 3601-1 :2002 ,MOD )
GB 12514 (所有部分) 消防接口
GB/T 15115
压铸铝合金
GB/T 15116
压铸铜合金
术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
消防水枪(以下简称为水枪)
fire nozzles
由单人或多人携带和操作的以水作为灭火剂的喷射管枪。
水枪通常由接口、枪体、开关和喷雾或能形成不同形式射流的装置组成。
solid stream
具有充实核心段的水射流。
fog stream
水滴平均粒径不大于 0.1 mm,射流边缘夹角大于 00 ,且不具有充实核心段的水射流。
开花水流(又称防护水幕)
safeguarding water str