空调制热时外机结霜冷时回气管结霜正常吗怎么修

新空调室外机回气管气阀出结冰昰不是因为气阀没有完全打开

新空调室外机回气管气阀出结冰是不是因为气阀没有完全打开?
全部
  • 水冷空调应在供水管的末端,最高点设置放气阀供水时临时将空调上进水管活接头打开放气也可。
    全部

我有一台3P空调现在制热效果还恏,电流8.5A左右制冷效果不好,电流6.5A低压压力表显示0.35MP,工作几分钟回气管慢慢结霜打开外盖,里面结霜还要厚关机,我看是不是油堵多次制热制冷转换,然后开制冷一样回气管结霜,请大家帮忙分析一下怎么解决这个问题,先谢谢啦( 我用同一个牌子大小的外机代换试过,那台就一切正常)今天,我先把回气管阀门关掉在加液处接上压力表,把压力表打开放气过几分钟开机制冷,直到壓力表没有气出来就关机再加气,再重复一次放气然后抽真空,加氟试机一切OK

我要回帖

更多关于 空调制热时外机结霜 的文章

 