变电站站用变压器高压侧电压缺相故障分析
  [摘 要]变电站站用变压器高压侧电压缺相会造成线路断线,如果能及时处理不会造成事故。本文以某变电站为例,介绍了变电站站用变压器高压侧缺相故障产生的原因以及注意事项,通过数据以及公式推导的方法进行了分析和归纳,希望能为工作人员的抢修工作提供参考。 中国论文网 /1/view-.htm  [关键词]变电站;站用变压器;电压缺相   中图分类号:TU639 文献标识码:A 文章编号:X(5-01   引言   变压器电压缺相故障会造成线路断线,导致输出电压严重不平衡。在发生缺相线路断电时,对于220kV的系统仍然能够正常运行,但对于110kV的系统线路故障会使系统停止运行。缺相故障虽然没有短路故障造成的影响大,但变压器电压缺相问题时常发生,因此相关人员必须做好应对措施,及时判断并处理问题。   1 变压器电压缺相故障实例   某110kV的变电站装有2台110kV/50MVA主变压器。110kV侧采用内桥接线,故障发生时运行方式为线路互投,分段断路器在合位,110kV变电站带全站负荷,日220kV变电站与110kV站的W相发生瞬时性接地故障,当断线发生后,某变电站站内后台机的主接线图中110kV部分只有母线电压部分,不显示其它线路参数的细节图,因此断定此次故障是瞬时接地后造成缺相引起的,故障线路只带主变压器空载运行,这次故障与一次保险熔断产生的故障现象很类似,因此很难判断故障原因。当时若没有找出故障原因,会造成断线相的励磁电抗和对地电容产生谐振,引起周期性过电压,严重时会造成进线避雷器的爆炸,因此,变电站发生故障时需要相关人员及时判断出电路故障,防止出现更大问题,这要求相关人员具备足够的经验和专业技术。   2 断线故障分析   110kV变电站系统的主供电线路上发生断线高压侧备自投装置会进行报警,同时在低压侧母线上的电压表数字会消失,电容器组开关会发生跳闸。下面以110kV/10kV Y/Δ-11双绕组变压器为例,分析主供电线路W相断线时,110kV站内高低压侧电压和电流的变化规律。   2.1 高压侧电压变化规律   将220kV变电站的110kV的侧中性点直接接地,并用EU、EV、EW表示110kV侧的电压,其电压基本不发生变化,因为110kV系统出现缺相时它的对地电容占总对地电容的比例很小。图1为110kV变电站双绕组Y/Δ-11变压器的电压示意图。   断开处边界条件为:ΔUU=0,ΔUV=0和ΔIW=0。   电力系统在正常运行时其三相电压、三相电流、三相阻抗都是相等的,若出现不相等即三相不对称情况,表示电力系统遭到破坏。在电力系统中三相阻抗在个别点会不相等,因此采用直接求解的方法会很复杂,这里采用对称分量法对电压进行计算。   由对称分量法得:   由于110kV变电站站内110kV侧主变压器中性点不接地,零序回路无通路,即IW0=0,由IW=IW2+IW1+IW0=0可推出IW1=-IW2。图2所示为W相断线的综合序网示意图。   由序网图通过计算得出:   UU=EU,UV=EV   由计算结果可知,当W相断开后,W相的电压将会减少为UW的一半,与此同时,与W相相关的线电压也减小到原来的一半,U相和V相的电压不发生变化。   2.2 高压侧中性点位移电压   当发生断相时,110kV主变压器高压侧中性点的位移电压为:   当变电站发生缺相时,110kV变电站站内主变压器的高压侧中性点将发生位移,其位移大小是相电压的二分之一。所以出现单相断线时产生的偏移电压不能消除故障。   3 缺相的解决方案及注意事项   变压器高压侧电压缺相故障短路电流较小,因此一般不会发生大事故,但是如果没有及时处理故障将会出现谐振,使电力系统发生故障,可以增加新型保护装置对缺相故障进行保护。   3.1 谐振保护   变电站变压器发生缺相故障,大多是由于谐振的产生,如果不及时处理将会使电压增大,导致避雷器发生爆炸,造成安全事故。因此,当变电站变压器出现谐振时要及时采取有效措施消除谐振,并破坏谐振的产生条件,将发生故障的线路及时切断,避免缺相现象的出现。谐振保护可以通过分相谐振时出现的电流和电压的极值构成。   3.2 缺相保护   如果出现缺相故障时中性点接地,220kV变电站110kV线路的零序过电流保护会发生动作,使主变压器的保护装置动作,从而使故障线路切断。无论在地方变电站是否具有保护装置,控制变电站的变电所必然有所动作,利用接地时高压侧出现的零序电压和电流,低压侧将引入二次电压,此时会出现不对称电压,构成缺相接地保护。当出现缺相而没有接地时,高压侧会产生零序电?海?由于中性点没有接地导致无零序电流,但高压侧的两相电流大小相等、方向相反且只有正序分量和负序分量,利用这种特征在为接地时也可以构成缺相保护。   3.3 自动投入备用系统   在变电站中一般都设有变压器的备用系统,当变压器出现谐振和缺相故障时,可以先将本侧断路器断开,直接投入备用系统。但是,这种方式对于含有中性点的开关不适用。   3.4 注意事项   当发生缺相时,主变压器高压侧中性点会产生近3万伏的位移电压,产生的电压会加在开关两侧,若此时操作中性点隔离开关,将会产生强烈的电弧,造成人员安全事故。   4 结束语   本文通过对110kV变电站变压器的电压缺相故障分析,得出来如下结论:在判断变压器线路故障时需要注意:如果高压侧出现线路故障,其母线的3个线电压中只有1个不变时,应考虑是高压侧出现断相还是电压表的一次保险熔断。另外,对于线路和连接中断不能主动切除故障的系统需要由工作人员及时处理,不然会造成设备损坏和人身事故隐患。本文为变电站安全运行提供了保障,为变压器工作人员判断故障提供了参考,并提出变电站操作注意事项,保证设备安全运行。   参考文献   [1]何昌高,宋浩杰,张杰.变电站站用变压器高压侧电压缺相故障分析[J].安徽电力,):52-53.   [2]汤文武.110kV线路缺相运行分析及处置[J].中国新技术新产品,2016,(21):35-37.   [3]戎春园,陈方之.500kV变电站外接电源站用变压器缺相运行故障分析[J].广东科技,):86-87.
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。请在APP上操作
打开万方数据APP,点击右上角"扫一扫",扫描二维码即可将您登录的个人账号与机构账号绑定,绑定后您可在APP上享有机构权限,如需更换机构账号,可到个人中心解绑。
检索详情页
{"words":"$head_words:变压器+$head_words:电压+$head_words:零序电流","themeword":"$head_words","params":"$title:配电变压器高压侧缺相运行情况分析"}
&&&配电变压器高压侧缺相运行情况分析
配电变压器高压侧缺相运行情况分析
10kV配网架空线路由于外力情况,非常容易发生断线故障,它使用户设备不能正常工作,并影响供电可靠性,还可能进一步引发安全事故.当变压器的中性点接地时,会出现零序电流分量.当负序电压达5%时,电动机出力将降低10%~15%,负序电压达7%时,则出力降低达20%~25%,这将破坏其正常工作,减小出力,降低电动机的使用寿命.产生的零序电流会使变压器局部金属部件温度升高,影响其使用寿命,它还会在沿输电线平行架设的通信线路中产生危险的对地电压,危及通信设备和人员的安全,影响通信质量.
摘要: 10kV配网架空线路由于外力情况,非常容易发生断线故障,它使用户设备不能正常工作,并影响供电可靠性,还可能进一步引发安全事故.当变压器的中性点接地时,会出现零序电流分量.当负序电压达5%时,电动机出力将降低10%~15%,负序电压达7%时,则出力降低达20%~25%,这将破坏其正常工作,减小出力,降低电动机的使用寿命.产生的零序电流会使变压器局部金属部件温度...&&
相关论文(与本文研究主题相同或者相近的论文)
同项目论文(和本文同属于一个基金项目成果的论文)
您可以为文献添加知识标签,方便您在书案中进行分类、查找、关联
请输入添加的标签
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)
&北京万方数据股份有限公司 万方数据电子出版社
实名学术社交
个性化订阅推荐
快速查看收藏过的文献变压器缺相运行,对变压器有影响?
按时间排序
那要看多高的电压等级了,也就是说看中性点接地的方式。在10kv供电系统中,高压侧为星形接法,低压侧有星形和角形2种。 Y/Y接法时,低压侧有2相线电压是原来的1/2左右,Y/△接法时,缺一相运行,线电压也是原电压缺相相电流最小甚至为0,其它两相电流升高;电压也出现不平衡;变压器的铁芯温度升高,变压器油温也升高,变压器的声音也出现异声;有可能由于铁芯发热使变压器烧毁。
需要什么变压器,选择什么漆包线或扁铜线。最简单的就是谁家好选谁家的。多大变压器匝数、线径、都是固定的,也可以用铝线。你这些都是电线生产厂家的参数,工艺、数据。和变压器厂家没关系。
有影响的,因为损耗增加了,所以温升会比原来高,但变比不变。
1、如果变压器的功率足够大(保证动力需要)再有适量余量2、照明线路不要太长(小于500米)3、线路导线配置合理4、动力线路没有频繁的过大冲击负荷照明是没有问题的,只是关于电价的分配(动力和照明的计量方式)要有区别;国家现行电价:动力在0.844元;照明是0.5283.如果是低谷用电还要便宜(每天的21点至次日的8点为低谷时段)优点:设备类型相对简单、投资相对少、配置方便、管理容易、缺点:当动力需要报停时,照明也没有电了。江苏XXX供电公司
  动力线和照明线路都接在同一台变压器上没有影响,采用一台变压器供电的用户,都是照明和动力接在一起的。  接线方式:  变压器总柜出线端断路器引起N个支路断路器。  支路断路器在分出动力电和照明电源。
不能用了,磁芯破坏了,磁场就不准了。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成,如图所示。  铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。
先到带接地的隔离开关,再到断路器,实现可视断口与接地功能。
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:高压侧缺相,变压器空载。_百度知道
高压侧缺相,变压器空载。
当10kV市电缺一相时,变压器切除低压侧负载(带电空载),改为发电机400V供电,这种情况下变压器会不会有危险呢?
我是想做一个缺相自动切换发电机启动的功能,但是缺相保护器的电压都是220V/380V的,所以只能从低压侧取电压,不管计量了,有故障只要能正常启动发电机即可,有故障会立马检修的。
我有更好的答案
变压器高压侧缺相,变压器空载,不会损坏变压器。因为10kv侧为三角形接线,变压器输入端两相有空载电流,但比电源正常时要小,所以变压器不会损坏。正常时变压器的一次空载电流约为一次额定电流的1/10左右。
采纳率:58%
一般来说没有问题! 很容易实现,不过你这个属于另一个问题。
为什么属于另一个问题呢?
你补充的内容明显属于自动控制的问题,和原来 提问的变压器安全问题没有关系。
我知道,只要确保变压器没有问题,那个不是问题的。
没有问题的,如果你没有高压计量的话,就不用管它!
无负载应是没有问题的,注意观察温度上升情况以及声音变化情况!
没问题的话怎么会涉及温度提升和声音变化呢?主要是我们的电房是无人值班的。以上问题没法发现。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
京东的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。如果变压器高压侧缺相会咋样【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:345,386贴子:
如果变压器高压侧缺相会咋样
假设某高压A相熔丝烧断 那么低压侧BC相有电么? 如果是A相B相全部烧断只有C相没有烧断 那么低压侧C相对地有电吗,如果有多少伏?本人技校学生,别见笑
「天猫618」电工工具,大牌狂欢,疯抢大额优惠券!千亿购物津贴,跨店满减,上不封顶!「天猫618」理想生活狂欢季,&嗨&购大品牌!
表示同技校生,居然答不出来
前提是不能是吧如果不是,a断,bc不断,则低压测bc走电,对地电压应该是吧
高压A断,低压BC电压380V,BA,CA电压220V,高压AB断,低压AC,BC,C对零220V。
翻下电机学,变压器的绕组联接组别。
bc线电压380!c跟中线(零线)相电压220v
这个貌似要分变压器的连接组别的。那个断两相的,低压不可能有电吧?
就是这样的