403 Forbidden403ForbiddenError Times: Thu, 14 Jun :35 GMTIP: 218.90.27.8Node information:nt89:10URL: http://www.to8to.com:8080/yezhu/v82753.htmlPlease contact our support: Check: Details403Forbidden出错时间: Thu, 14 Jun :35 GMT用户IP: 218.90.27.8节点信息:nt89:10URL: http://www.to8to.com:8080/yezhu/v82753.html如需支持请联系我们: 查看报错详情: 详细信息http://www.to8to.com:8080/yezhu/v82753.html||||||||||
||||||||||
查看: 27876|回复: 5
奥克斯变频空调显示F1 求解
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
昨天下午去修一台奥克斯空调 开机一分钟左右显示F1
上门前查了下是室内传感器故障 上门直接拆盖子 换传感器 故障一样 5 10 15K的都换了都不行
最后检查了很久都没看到问题 一直以为是内机问题 后面一不注意我看到有个S端 再仔细一看 原来是变频机
郁闷了 再检查外机
开机 外机来一下就显示F1&&问下是不是外机传感器有问题哟 因为昨天晚上去得比较晚 天黑了 外机不好操作 说好了今天下午去的
问下 修过的师傅 这一般是什么问题
变频机的外机传感器一般是多大的
阅读权限15
在线时间 小时
F1是模块保护
阅读权限55
在线时间 小时
没有核心技术的故障代码就是多:F1 高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏),有个是说内机传感器的
阅读权限120
在线时间 小时
“E1”室温传感器故障
E3:室内温度盘管传感器故障
E4:室内风机反馈故障
E5室内外通信故障
F1:模块保护故障
F2:PFC保护故障
F3:压缩机启动失败或运行失步故障
F4:压缩机排气传感器故障。
E2;室外盘管传感器故障
F6:室外环境温度传感器故障
F8:主控板与驱动板通信故障
F9:室外EE故障
F5压缩机壳体保护故障
F7:过欠压保护故障
F0:室外直流风机故障
热心助人!
阅读权限10
在线时间 小时
“E1”室温传感器故障
E3:室内温度盘管传感器故障
E4:室内风机反馈故障
谢谢超级版主
在线时间 小时
你好 请教一下后面是怎么修好的?可以分享下么?
站长推荐 /1
广大朋友们,夏天已悄然向我们走来,这个季节令人容易犯困,觉得疲倦,但我们在安装、维修一线的工友们却是最忙碌的,纵观以往这季节也是安全事故多发的季节,每当看见那些血淋淋的事故确实让人揪心和心痛,我们家维人是拿生命来为广大人民服务,为尽量减少类似的的事故再发生,也为警示大家对安全的重视,所以家电维修论坛管理团队举办一次关于以安全为主题的征文活动!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有格力空调出现F1是什么情况_百度知道
格力空调出现F1是什么情况
我有更好的答案
显示“F1”可能是空调的感温系统出现了故障。在碰到空调发生故障的时候必须严格的遵循保修单上的步骤进行,切忌在情况不清、故障不明以及心中无数的时就盲目修理,随意的拆卸。这样做的后果往往只会使已有的故障变得更大,会增加运行成本,并且会缩短设备的正常使用的寿命,致使设备提前报废。这时你可以打电话给销售单位,让他们派专业的维修人员来检修。格力空调为格力集团所制造的空调产品,主要有柜机和挂机两种类别,拥有多功能地暖户式中央空调、1赫兹变频空调、R290环保冷媒空调等型号产品。
采纳率:100%
空调显示F1是室内环境感温包开路或者感温包接触不良问题。检查室内感温包和室内主板,如室内感温包损坏,则更换室内感温包 ;如是室内主板问题,则更换室内主板。空调故障代码表示:F1-室内机环温感温包故障;F2-室内机管温感温包故障;F3-室外机环温感温包故障;F4-室外机管温感温包故障;F5-室外机压机排气感温包故障。
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
奥克斯空调故障代码f1代表什么
奥克斯空调故障代码f1代表什么
浏览次数:1472
用手机阿里扫一扫
最满意答案
奥克斯空调故障代码f1一般表示:模块故障、高压开关故障、自动恢复或者是室内机热敏电阻断路、受损。&??解决方法:&??1、如果为模块、高压开关故障,建议联系专业售后或者专业维修人员解决;&??2、如果室外机热敏电阻断路、受损,只需购买一个温度传感器,重新安装即可。
答案创立者
以企业身份回答&
奥克斯空调各故障代码:1、室温传感故障:系统停机,操作板LED数码屏上显示&E1&2、室内板上室外管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上&E2&3、室内管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上&E3&,按无室内管温传感器时方式工作。4、室外有板时,通讯故障:系统停机,操作板LED数码屏上&E4&5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上&E5&。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载继电器动作)6、室外有板时,室外三相缺相保护:系统停机,操作板LED数码屏上&E6&, (可能是三相接反)。7、室外有板时,过流保护:系统停机,操作板LED数码屏上&E7&8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上&E8&。(可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏)9、室外有板时,压缩机排气管温度保护:系统停机,操作板LED数码屏上&E9&。
你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。