消防水泵启动方式远程可以启动本地启动不起来是怎么回事

消防水泵在消防水系统中起到至关重要的作用,消防水泵的启动与停止要如何远程控制?要想控制水泵起停,必须要有控制柜,控制柜是购买消防水泵时厂家已配置好的,直接使用即可。
控制箱只能是近距离控制水泵起停,远距离还需要用到控制模块,控制模块动作后控制继电器吸合就可以远程控制消防水泵。||||||||||
||||||||||
查看: 5590|回复: 4
消防水泵出现手动控制正常,远程控制有时能起动,但不能远程关闭,请提供电路图。
阅读权限65
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
消防水泵出现手动控制正常,远程控制有时能起动,但不能远程关闭,请有经验的师傅指点啊!
阅读权限35
在线时间 小时
其实控制电路非常简单,只要找出远程联动信号就好办了,给你个图纸参考吧
(168.36 KB, 下载次数: 96)
18:26 上传
点击文件名下载附件
阅读权限45
在线时间 小时
可能联动模块坏了,换个试试。
阅读权限30
在线时间 小时
图纸下载到但看不到
阅读权限35
在线时间 小时
本帖最后由 lhchenguanxu 于
06:59 编辑
把那个按下去的开关恢复了也不能关闭水泵吗?
如果以前控制正常的话,现在成这样,可能是报警时有报警开关、电铃继发短路,如果以前就是这样,可能是线路设计不合理,在机房实验一下报警信号线就知道了。
站长推荐 /1
广大朋友们,夏天已悄然向我们走来,这个季节令人容易犯困,觉得疲倦,但我们在安装、维修一线的工友们却是最忙碌的,纵观以往这季节也是安全事故多发的季节,每当看见那些血淋淋的事故确实让人揪心和心痛,我们家维人是拿生命来为广大人民服务,为尽量减少类似的的事故再发生,也为警示大家对安全的重视,所以家电维修论坛管理团队举办一次关于以安全为主题的征文活动!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有水泵|离心泵|污水泵|排污泵|污水处理设备|消防泵|四川杜特科技有限公司|全球泵业集成定制
自动控制方案系统方案
发布日期: 09:19:00
我公司最新智能化自动控制系统介绍
自动控制系统设计方案
&&& 1.的控制
无负压供水设备供水、故障自动切换的工作方式。自动控制时采用变频控制,对每台水泵逐台变频软启动,从而对电网没有大电流冲击,如果一旦自动出现故障可以采用手动启动运行的方式,可大大延长设备的使用寿命。为了使每台水泵的工作时间均衡,平时2台泵按设定的时间交替进行。当系统短时流量比较大时1台泵由变频从O HZ慢慢启动达到最高输出频率50HZ时,就达到最大输出能量,自动切换到工频运行,第2台泵依次变频启动,如果工作泵出现故障备用泵自动投入工作,由此来满足客户的使用要求。
&2.微机控制技术
(1)无负压变频供水设备变量恒压供水技术
& 使用(无负压)变频专用控制软件,整个过程微机自动控制,信号传输系统采用数字变送传输,整个恒压变频控制系统的精度非常的高,从而保证了客户终端用户供水不受任何的影响。
根据生活小区用水的特点,一天一般有三个用水高峰时段,总的持续时间大约2个小时左右,其他时间都是用水低峰,如果用传统的变频恒压供水技术,出水压力不能根据用水量来调节,当用水高度集中时,流量增大时客户管网末端用水压力降低,容易造成末端水压不足;当用水低谷时末端压力又超高,能量浪费严重。采用我公司研制的变量恒压控制技术,根据各用水点水量变化而自动的调节电机转速,用水量增加,电机转速增加 ,保证设备出口压力恒定,以满足高峰用水高度集中的要求,用水量减少自动降低电机转速, 同样保证设备出口压力恒定,不但可以保证客户用水水压的质量,而且没有多余的压力资源等浪费。故该工程采用变量恒压供水,使设备的工作压力不随用户用水量的变化而变化。始终保持设备输出压力的恒定。
计算机可以自动设定12个用水时段不同的水压值,这样可以缓解高峰和低峰用水的压力平衡问题,保证了终端用户用水的洁净、卫生和安全。
(2)远程监控监测技术
(根据客户不同要求提供参考)
远程监控监测系统,是根据客户的需要开发研制的高新技术,现已成功应用到供水设备中,通过该项技术,汇业公司总部或当地自来水公司等可通过系统构建的网络,对设备进行远程24小时的监控监测,保证设备可靠地运行,从而将我们的服务理念更延伸了一步。通过该网络,公司可以及时发现设备存在的隐患。实现远程巡检,远程预警,远程控制,自动接收设备的报警,及时了解设备的运行状况,对于设备安全可靠运行又多了一层保险,保证泵站设备的安全性、可靠性,保证小区用水的供应。
四川水泵,四川离心泵,四川排污泵,四川污水泵,四川污水提升装置,四川水泵商家,四川水泵供应商,四川排污泵厂家,成都水泵,成都排污泵,四川二次供水改造工程,成都二次供水改造工程,四川老旧小区供水设备改造工程,四川水泵运营商,四川水泵售后,四川水泵维修
,四川水泵哪家好,成都水泵市场,四川水泵售后公司,四川专业水泵维修公司,四川水泵经销商,四川水泵代理商,四川排污泵厂家,四川水泵专用控制柜
下一篇:已经是最后一篇了关于消防水泵的启动方式_百度知道
关于消防水泵的启动方式
在火灾自动报警系统中:
1,消火栓泵和喷淋泵有几种启动方式?分别是什么?泵启动后应该怎么停?
2,报警主机的手自动状态对泵的启动有影响吗?如果报警主机复位,泵会不会或者说按规范应不应当停?
如果哪位大哥能解决我这个疑虑,我会再另外加分。特别是...
我有更好的答案
  消防水泵的启动方式有以下几种:  1、多线盘控制  多线盘控制消防水泵是常见的一种启动方式,这种方式可直接在主机上控制水泵,通过多线控制消防水泵启动与停止。  2、消火栓起泵按钮  消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制消防水泵启动。  3、电接点压力表控制  电接点压力表控制消防水泵是一种比较简单的启动方式,电接点压力表上有红色指针、绿色指针和黑色指针,黑色指针表示管网压力,红色指针表示最高压力、绿色指针表示启动压力,当黑色指针去到绿色指针时启动消防水泵,当黑色指针去到红色指针时停止消防水泵,这样就可以实现自动启动水泵了。  4、消防主机联动控制  这种控制方式需要用控制模块启动水泵,消防控制主机设定好联动公式,当外部设备报警时自动联动消防水泵启动。当消防控制主机复位时,消防水泵随即停止。
一。1.消防泵:应急启动(泵柜打手动,手动启动,手动停动),消火栓按钮强制启泵(消火栓按钮复位后即可停动),消防报警主机远程手启手停,报警主机联动启动(消报复位主机复位后按停动按钮,看什么主机和泵柜,如果泵柜不是自锁方式,部分主机复位后会直停);2.喷淋泵:应急启动,压力开关强制启泵停泵,远程启停,报警主机联动控制(压力开关联动启动,管网稳压压力开关复位后,主机复位,方式同消防泵)二。1.如果不是太老的楼,依照新规,消防泵和喷淋泵都有强制启动功能(消报按钮按下强制启动消防泵,压力开关动作强制启动喷淋泵),也就是说消防报警主机就算在手动状态,消报按钮被人为按下或管网跑水导致压力开关动作都会强制启动大泵的(相当于双保险);众所周知,系统内误报率最高的当属烟感,而报警主机中只有消火栓按钮和压力开关才会联动泵的,就算主机打在自动方式下,烟感手报等误报也不会自动联动泵的,使用哪种方式,基本都不会对泵有大的影响;2.主机复位泵会不会停,也是需要分具体情况的:在强制启动下,如果消报或压开没有复位,主机按复位是不可能停泵的;泵柜的二次控制线路采用自锁方式的话,也就是说一般消防多线盘上会有启、停各一个按钮,只能采用手动按停的方式停泵;自动联动方式下,因联动条件是消报和压开,而消报和压开都是强制启动的,所以一般情况下,主机不管在自动还是手动方式,联动条件没有复位,只复位主机是不起作用的。令消防规范没有具体规定。如需帮助,QQ
本回答被提问者采纳
1,水泵房手动控制启停。通过报警主机远程控制启停。通过报警主机远程控制启动,人工在泵房手动停止。2,报警主机的手动状态就是人工对火灾报警信号进行确认,确认真是发生火灾后,再通过主机手动远程启动水泵。报警主机的自动状态就是主机收到火灾报警信号,马上启动水泵,不需要人员操作。一般不建议这样,应为探测器经常会误报警的,还是人工先确认比较好。水泵启动时,不允许对主机随意复位。平时一般把水泵风机都打到手动控制,主机复位不会影响设备。
本回答被网友采纳
有消火栓和喷淋泵控制柜的(在水泵旁边),上面有启动和停止按钮。每个消防箱里有消火栓按钮,只要你按下按钮就可以起泵。报警主机的手自动状态对泵的启动没有影响的(我做的政府工程报警主机上是没有手动起泵的),但是你在消防中心起泵看不到水泵压力表的,那样很危险的,如果消防主机复位,所有的动作都会停止的比如广播、警铃、声光报警器!
梵蒂冈梵蒂冈非要回复给他一条缝
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
消防水泵的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜
消防泵跟稳压泵哪个先启动,后一个启动的泵是在什么条件下启动的,稳压泵的气压罐在系统中是怎么工作的,
catherine的答复:
微型泵频繁启停确实不好。没启动一次,电机就要经受一次电流冲击,冲击电流对电刷的负作用很大。启停越频繁对泵的寿命影响越大,特别是启停间隔几秒钟的工况就更恶劣。如果确需频繁启停,最好订购&气海&长寿命型的产品。我们用的就是PK5008-24V长寿命型,每8分钟就要启动一次,一次工作5分钟,每天8小时周而复始,一直到现在都用得很好。同意楼上的,还有可能是泵体太热物料部分气化了!摸一摸泵头吧@_@首先不知道输送的介质和温度,正常生产情况下泵在备用条件下,灌泵等都应该完成,泵抽空出口压力来回波动,气蚀出口压力降低,输送能力下降。从现象上看有抽空可能,入口灌注头不够(液面过低,介质的密度、温度发生变化)2、泵的输送的量小,泵运行过程中产生的热量不能代走,介质汽化;3、入口有气体进入;4、入口堵@_@这种情况如果离心泵的汽蚀余量没问题的话,那就是入口管路、离心泵有气!建议楼主也检查一下!@_@10楼说的很详尽,我个人认为,开泵前未灌泵、进口过滤器堵塞是两个最值得引起注意的地方。Oh,my god~一个压力表引发的&血案&啊!哈哈,教训深刻!

我要回帖

更多关于 消防水泵不停启动 的文章

 

随机推荐