安川变频器anchuanbpq正反转.当正转停止时.变频器会自动出现反向行走.无法停止只有断电从新启动变频器.

安川变频器故障_百度知道
安川变频器故障
我的安川变频器显示“端子S3故障。EF3”。是什么毛病?如何修理?
我有更好的答案
安川变频器故障代码异常表示
UV1; 主回路低电压(PUV) 运转中主回路电压低于“低电压检出标准”15ms,(瞬停保护 1)
检查电源电压及配线 A
Dc; Bus undervolt 护2S)低电压检出标准200V级;约190V以下400V级:约380V以下
UV2; 控制回路低电压(CUV) 控制回路电压低于低电压检出标准 2)检查电源容量
UV3; 内部电磁接触器故障 运转时预充电接触器开路
瞬时停电检出中 1)主回路直流电低于低电压检出标准
2)预充电接触器
Under Volatage 3)控制回路电压低于低电压检出标准 B
OC; 过电流(OC) 变频器输出电流超过OC标准 1)检查电机的阻抗绝缘是否正常2)延长加减速时间
AGF ;接地故障(GF) 变频器输出侧接地电流超过变频器额定电流的50%以上 1)检查电机是否绝缘劣化
2)变频器及电机间配线是否有破损
AOV; 过电压(OV) 主回路直流电压高于过电压检出标准200V级:约400V 400V级:约 延长减速时间,加装制动控制器及制动电阻
ASC ;负载短路(SC) 变频器输出侧短路 检查电机的绝缘及阻抗是否正常 A
PUF; 保险丝断(FI) 1)主回路晶体模块故障 2)直流回路保险丝熔断 1)检查晶体模块是否正常 A
DC; Bus Fuse open 2)检查负载侧是否有短路,接地等情形
OH ;散热座过热(OH1) 晶体模块冷却风扇的温度超过允许值 检查风扇功能是否正常,及周围是否在额定温度内 A
OL1 ;电机过负载(OL1) 输出电流超过电机过载容量 减小负载 A
OL2; 变频器过负载(OL2) 输出电流超过变频器的额定电流值150%1分钟 减少负载及延长加速时间 A
PF 输入欠项 1)变频器输入电源欠相
2)输入电压三相不平衡
1)检查电源电压是否正常 A
2)检查输入端点螺丝是否销紧
LF; 输出欠项 变频器输出侧电源欠相 1)检查输出端点螺丝及配线是否正常 A
2)电机三相阻抗检查
RR; 制动晶体管异常 制动晶体管动作不良 变频器送修 A
RH 制动控制器过热 制动控制器的温度高于允许值 检查制动时间与制动电阻使用率 A
OS; 过速度(OS) 电机速度超过速度标准(F1-08)
PGO; PG断线(PGO) PG断线(PGO) 1)检查PG连线 2)检查电机轴心是否堵住 A
DEV 速度偏差过大(DEV) 速度指令与速度回馈之值相差超过速度偏差(F1-10) 检查是否过载 B
EF; 运转指令不良 正向运转及反向运转指令同时存在0.5秒以上 控制时序检查,正反转指令不能同时存在 B
EF3-EF8 端子3外部异常信号输入 外部端子3-8异常信号输入 1)由U1-10确认异常信号输入端子
External Fault3-8 EF4-EF8-端子4-8 2)依端子设定之异常情况进行检修
01 变频器容量设置异常 变频器容量参数902-04)设定不良 调整设定值 C
Limit 参数设置不当 参数设定有超出限定值 调整设定值 C
Terminal 多功能输入设定不当 H1-(01-06)的设定值未依小而大顺序设定或重复设定相同值
调整设定值 C
10 v/f参数设置不当 E1-(04-10)必须符合下列条件:Fmax大等于(E1-04)FA大于( E1-06)
调整设定值 v/f Ptrn Setting FB大等于(E1-07)
Fmin(E1-09)
COPE11; 参数设定不当 参数设定值1)C6-01大于5KHz但C6-02小等于5KHz 调整设定值 Carr frq/on-Delay 2)C6-03大于6 但 C6-02小等于C6-01
CERR EEPROM 输入不良 参数初始化时正确信息无法写入EEPROM 控制板更换 B
CALL SI-B传输错误 电源投入时控制信号不正常 传输机器控制信号从新检查 C
ED; 传输故障 控制信号送出后2秒内未收到正常响应信号 传输机器控制信号从新检查 A
CPF00 控制回路传输异常1 电源投入后,5秒内操作器与控制板连接异常发生 从新安装数字操作器
检查控制回路的配线 A
COM-ERR(OP&INV)
CPF01 控制回路传输异常2 MPU周边零件故障 更换控制板
COM-ERR(OP&INV)
CPF02 基极阻断(BB)回路不良 变频器控制板故障 更换控制板 A
BB circuit Err
CPF03 EEPROM 输入不良
EEPROM Error
CPF04 CUP内部A/D转换器不良
Internal A/D Err
GPF05 CUP内部A/D转换器不良
External A/D Err
CPF06 周边界面卡连接不良 周边界面卡安装不正确 周边界面卡从新更换 A
Option Error
CPF20 模块指令卡的A/D变换器不良 AI-14B卡的A/D变换器动作不良 更换AI-14B卡 A
Option A/D Error
故障等级的内容定义
A:重故障,电机自然停车,故障的异常表示显示于数字操作器上,异常接点输出(18) (20)接通
B:轻故障,电机继续运转,故障的异常表示显示于数字操作器上。异常接点不动作,多功能输出。选用时动作
C:警告,变频器不动作,故障的异常表示于数字操作器上,异常接点多功能输出端子,不动作安川变频器的常见故障1 开关电源损坏开关电源损坏是众多变频器最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,在众多变频器的开关电源线路设计上,安川变频器因该说是比较成功的。616G3采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5,先由第一级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压。然后再通过高频脉冲变压器的次级线圈输出5V、12V、24V等较低电压供变频器的控制板,驱动电路,检测电路等做电源使用。在第二级开关电源的设计上安川变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。前几期我们谈到的LG变频器也使用了类似的控制方式。用作开关管的QM5HL-24以及TL431都是较容易损坏的器件。此外当我们在使用中如若听到刺耳的尖叫声,这是由脉冲变压器发出的,很有可能开关电源输出侧有短路现象。我们可以从输出侧查找故障。此外当发生无显示,控制端子无电压,DC12V,24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。2 SC故障SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种,首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏,从而导致SC故障报警。3 OH—过热过热是平时会碰到的一个故障。当遇到这种情况时,首先会想到散热风扇是否运转,观察机器外部就会看到风扇是否运转,此外对于30kW以上的机器在机器内部也带有一个散热风扇,此风扇的损坏也会导致OH的报警。 4 UV—欠压故障当出现欠压故障时,首先应该检查输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题那我们就要检查整流回路是否有问题,假如都没有问题,那就要看直流检测电路上是否有问题了。对于200V级的机器当直流母线电压低于190VDC,UV报警就要出现了;对于400V级的机器,当直流电压低于380VDC则故障报警出现。主要检测一下降压电阻是否断路。5 GF—接地故障接地故障也是平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。安川变频器606V7系列故障代码详表故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策bb BB( 外部基极锁定) 外部基极锁定收到后,变频器输出切断(注:外部基本延时解除后运行重新开始)
检查外部回路( 顺控器)EF EF(正转 反转指令同时投入) 控制回路端子的正转指令和反转指令同时为“闭”500ms以上“闭”时,按停止方法选择的设定( 参数n005) 变频器停止
检查外部回路( 顺控器)SrP STP( 操作器停止) 控制回路端子的正转、反转指令运行中按操作器的STOP/RESET 键此时变频器将按停止方法设定(n005) 停止STP( 紧急停止) 接到紧急停止报警信号,变频器将按停止方法设定(n005) 停止
将控制回路端子的正转反转指令设为 “开”
检查外部回路( 顺控器)FRn FAN( 冷却风扇异常) 冷却风扇被卡住了
检查冷却风扇
检查冷却风扇的接线CE CE(MEMOBUS) 通信异常通信数据不能正常受信
检查通信设备,通信信号FbL FBL(PID 反馈丧失的检出) PID 所馈值,低于了丧失检出值以下(n137)PID 反馈值的丧失被检出后便按参数n136的设定内容动作
调查机械的使用状态,排除原因,或增大设定值(参数n137) 达到机械的允许值为止bUS 选择卡通信异常,来自通信选择卡的运行指令或频率指令设定模式,通信错误发生了
检查通信选择卡,通信信号 oC OC(过电流) 变频器输出电流超过额定电流的约250(%) ( 瞬时动作)
变频输出短路,接地
负载GD2 过大
加减速时间设定过短(参数n019~022)
使用特殊电机
自由减速的电机的起动
变频器输出侧的电磁接触器的开闭 检查原因后复位 ov OV(主回路过电压)由于电机的反馈能量太大,主回路直流电压超过电压检测值:
检出值:200V级主回路直流电压约 410V 以上时停止
400V级主回路直流电压约820V以上时停止
减速时间设定太短 ( 参数n020,022)
升降机在下降时再生负载太大
延长减速时间
安装控制电阻( 可选)Uv1 UV1( 主回路低电压) 变频运行中,主回路电压低于低电压检测值
200V级主回路直流电压约200V以下时停止(单相约160V 以下时停止)
400V级主回路直流电压约400V以下时停止
输入电源电压低
发生瞬间停电
检查电源电压
检查主回路电源接线
检查端子螺丝是否松动Uv2 UV2( 控制电源异常) 检测到控制电源的异常
一旦切断电源后,再投入异常继续发生时,更换变频器螺丝是否松动oH OH(冷却散热座过热) 由变频器过载运行温度上升或进风温度上升
V/f特性不好
加速时,设定时间太短
进风温度超过50℃
冷却风扇停止
检查负载大小
检查V/f 设定值 ( 参数) (n011~ n017)
检查进风温度oL1 OL1( 电机过载) 变频器内热电子 保 护 进行电机过载 保 护
检查负载大?br /&
采纳率:65%
来自团队:
听说过这个牌子,但没有调试手册哟!如果只是S3端子故障的话,你可以换一个端子,重新设定啊!一般变频器都有这种功能的。
本回答被网友采纳
拆掉F3端子的接线,没故障则为外部原因,还有故障显示则检查变频器故障复位,按RESET键
EF是外部故障的意思。(extend fault)EF3就是s3端子有故障信号输入。这个不是变频器里面的故障,而是外部的。你要查下s3接的信号时什么?比如热继电器还是其他保护装置的信号接点。
正反转指令同时输入
你看看s3的端子连线是不是有问题。
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
安川变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。龙门吊不会反向行走怎么修
龙门吊不会反向行走怎么修
09-03-31 &匿名提问
就是电机的正反转控制。
请登录后再发表评论!安川变频器控制主轴时,停止时有时会出现反向偏转少量位置,是什么原因?_百度知道
安川变频器控制主轴时,停止时有时会出现反向偏转少量位置,是什么原因?
我有更好的答案
给你一个方向,应该有说明书,你找说明书,那上面有
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置: >
反向行走何以能减肥?|反向行走何以能减肥?
来源:寻医问药网
发布者:xywy
  各式各样的减肥方法真是层出不穷,无奇不有。最近,美国得克萨斯州一个陆军医疗中心为运动减肥者推出一个新的减肥法:倒行减肥。  反向行走何以能减肥?据专家说,人体的结构原本只适应向前走,若一反常态,便付出更大p更多的体能来行走,因此消耗更多能量,如此一来不就能减肥了吗?  事实证实这观点并不是纸上谈兵,经过实验证明,倒行比正向行进的氧气消耗量高31%,心跳快15%,血液中的乳酸含量也偏高。显然,出现这种生理改变的根本原因是,倒行增加了动作的难度,迫使人们消耗更多的氧气和热量。这种运动做起来简单,需时少而收效大,正是减肥者求之不得的。实验的同时还发现,反向行进能够强化了大腿肌群。  倒行确是一种可以减肥p防治腰痛p强化脚部肌肉的运动形式。只是进行这项运动的时候最好在空旷地方进行,以防危险,步速也不可过快。
看了本文的网友还看了?
不喜欢这些
百万名医生在线为您免费解答
请您详细描述您感到不适的症状、部位及发病时间
[饮食营养][产后妇科][中草药问][减肥瘦身][产后妇科][减肥瘦身]
大家都在搜:1688.com,阿里巴巴打造的全球最大的采购批发平台
1688/淘宝会员(仅限会员名)请在此登录
cbulogin.center.et2Server is OK

我要回帖

更多关于 安川变频器故障代码 的文章

 

随机推荐