倒闸操作中应重点防止哪些误操作工贸行业事故防范重点?

& & (3)控制室内要有和实际相符的电气一次模拟图和二次回路的原理图和展开图。
& & (4)要有合格的操作工具、安全用具和设施等。
& & (5)要有统一的、确切的调度术语、操作术语。
& & (6)值班人员必须经过安全教育、技术培训,熟悉业务和有关规章、规程、规范制度,
& & 经评议、考试合格、主管领导批准、公布值班资格(正、副值)名单后方可承担一般操作和复杂操作,接受调度命令,进行实际操作或监护工作。
& & 二、倒闸操作的基本要求
& & (1)倒闸操作前,必须了解系统的运行方式、继电保护及自动装置等情况,并应考虑及负荷的合理分布以及系统运行的情况。
& & (2)在电气设备复役前必须检查有关工作票、安全措施拆除情况,如:拉开接地隔离开 关或拆除接地线及警告牌和临时遮栏,恢复常设遮栏,对必要的设备测量绝缘。在测量绝缘电阻时,必须隔离电源、进行放电。此外还应检查、隔离开关均在断开位置。工作票全部收回,办理好工作票终结手续,汇报调度并等待电。
& & (3)倒闸操作前应考虑继电保护及自动装置整定值的调整,以适应新的运行方式的需要,防止因继电保护及自动装置误动或拒动而造成事故。二次部分调整内容如下:
& & &O 二次的切换;
& & &O 所用电源的切换;
& & &O 直流电源的切换;
& & &O 交流电源、回路和直流回路的切换;
& & &O 根据一次接线,调整二次跳闸回路(例如母联差动保护跳闸回路的调整,继电保护及自动装置改接和连跳断路器的调整等);
& & &O 根据一次接线,决定母联差动保护的运行方式;
& & &O 断路器停役,二次回路工作需将器短接退出,以及断路器停役时根据现场规程决定断路器失灵保护停用;
& & &O 有重合闸的线路,其重合闸与线路高频、距离、零序保护的连接方式,保护整定单上均有明确说明;
& & &O 现场规程规定的二次回路需作调整的其它有关内容。
& & (4)备用电源自动投入装置、重合闸装置、自动励磁装置必须在所属设备停运前退出运行,在所属主设备送电后投入运行。
& & (5)在进行电源切换或电源设备倒母线时,必须先将备用电源投入装置停用,操作结束后再进行调整。
& & (6)在同期并列操作时,应注意防止非同期并列。若同步表指针在零值晃动,则不得进行并列操作。
& & (7)在倒闸操作过程中应注意分析表计指示。如倒母线时应注意电源功率的分布平衡,并尽量减少通过母联断路器的电流,使其不超过限额,以防止过负荷而跳闸。
& & (8)在下列情况下,应将断路器的操作电源切断,即取下直流操作回路:
& & &O 检修断路器;
& & &O 在二次回路及保护装置上工作;
& & &O 在倒母线操作过程中拉合母线隔离开关,必须先取下母联断路器的操作回路熔断器,以防止在拉合隔离开关时母联断路器跳闸而造成带负荷拉、合隔离开关;
& & &O 操作隔离开关前应先检查断路器在分闸位置,以防止在操作隔离开关时断路器在合闸位置而造成带负荷拉、合隔离开关;
& & &O 在继电保护故障情况下,应取下直流操作回路熔断器,以防止因断路器误合、误跳而造成停电事故;
& & &O 当断路器严重缺油、看不到油位或大量漏油时,应取下直流操作回路熔断器并及时向调度员汇报,要求用旁路断路器代其供电,将该断路器退出运行。
& & (9)操作中应使用合格的安全工具,如验电笔,以防止因安全工具不合格,在操作时造成人身和设备事故。
& & 三、断路器操作规定
& & (1)用控制开关拉合断路器时,不要用力过猛,以免损坏控制开关。操作时不要返回太快,以免断路器合不上或拉不开。
& & (2)设备停役操作前,对终端线路应先检查负荷是否为零。对并列运行的线路,在一条线路停役前应考虑有关整定值的调整,并注意在该线路拉开后另一线路是否过负荷。如有疑问,应向调度问清后再操作。断路器合闸前必须检查有关继电保护已按规定投人。
& & (3)断路器操作后,应检查与其相关的信号,如红绿灯、光字牌的变化,测量表计的指示。装有三相电流表的设备,应检查三相表计,并到现场检查断路器的机械位置以判断断路器分合的正确性,避免由于断路器假分假合造成误操作事故。
& & (4)操作主变压器断路器退出运行时,应先拉开负荷侧、后拉开电源侧,恢复运行时顺序相反。
& & (5)如装有母联差动保护时,当断路器检修或二次回路工作后,断路器投入运行前应先停用母联差动保护再合上断路器,充电正常后才能用上母联差动保护(有负荷电流时必须测量母联差动不平衡电流并应为正常)。
& & (6)断路器出现非全相合闸时,首先要恢复其全相运行(一般两相合上一相合不上,应再合一次,如仍合不上,则将合上的两相拉开;如一相合上两相合不上,则将合上的一相拉开),然后再作其他处理。
& & (7)断路器出现非全相分闸时,应立即设法将未分闸相拉开,如仍拉不开,应利用母联或旁路进行倒换操作,之后通过隔离开关将故障断路器隔离。
& & (8)对于储能机构的断路器,检修前必须将能量释放,以免检修时引起人员伤亡。检修后的断路器必须放在分开位置上,以免送电时造成带负荷合隔离开关的误操作事故。
& & (9)断路器累计分闸或切断故障电流次数(或规定切断故障电流累计值)达到规定,应停电检修。还要特别注意当断路器跳闸次数只剩一次时,应停用重合闸,以免故障重合时造成跳闸引起断路器损坏。
& & 四、隔离开关操作规定
& & (1)拉合隔离开关前必须查明有关断路器和隔离开关的实际位置,隔离开关操作后应查明实际分合位置。
& & (2)手动合上隔离开关时,必须迅速果断。在隔离开关快合到底时,不能用力过猛,以免损坏支持绝缘子。当合到底时发现有弧光或为误合时,不准再将隔离开关拉开,以免由于误操作而发生带负荷拉隔离开关,扩大事故。
&&&&&往下看有更多相关资料
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)拒绝访问 | www.yuedutop.cn | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.yuedutop.cn) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(43ad-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器技术 | 变电运行基础知识汇总
技术 | 变电运行基础知识汇总
1、在电气设备上工作,保证安全的主要技术措施有哪些?答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么?答:变配电所的停送电和检修必须严格管理,有严密的管理制度作为安全保证,保证安全的组织措施是各种安全工作制度,最主要的有工作票制度,操作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。3、红绿灯的作用?答:(1)红灯亮,表示断路器运行状态,监视跳闸回路的完整性,反应开关在合闸位置。&&&&(2)绿灯亮,表示断路器备用状态,监视合闸回路的完整性,反应开关在跳闸位置。4、变电所突然停电如何处理?答:首先要准确地判断是变电所停电还是电业局停电,观察60kv电压表,电流表无指示,变压器无声音是电业局停电,立即向电调汇报,将受电柜操作手柄打到分位,依次将馈出回路的操作手柄打到分位。5、变压器的保护有几种?答:(1)差动保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响&&&&(2)瓦斯保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。&&&&(3)过流保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。&&&&(4)温度保护,作用于信号,警铃响。&&&&(5)速断保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响。&&&&(6)过负荷保护,作用于信号,警铃响。6、变压器并列运行的目的、条件、后果?答:目的:提高变压器运行经济性。条件:(1)接线组别和电压等级应相同,相序一致。&&&&(2)变比相等。允许相差+-5%&&&&(3)阻抗电压相等。允许相差+-10%后果:(1)如果电压比不同两台变压器并列将产生环流,影响变压器出力。&&&&(2)短路电压不相同变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例分配,阻抗小带的负荷大。&&&&(3)两台变压器并列时接线组必须一致,否则会造成短路。7、什么是电压互感器(PT)?答:PT是一种电压的变换装置,它是将高电压变换为低电压以便用低压量值反映高压量值的变化,因此可以直接用普通电气仪表进行测量。8、巡视高压设备有哪些规定?答:(1)巡视高压设备时不得进行其他工作,不得随意移动或越过遮栏。&&&&(2)雷雨天气时应穿戴好绝缘靴等防护用品,不得靠近避雷针和避雷器。&&&&(3)当高压设备发生接地故障时,在室内不得进入故障点4米以内,在室外不得进入故障点8米以内,需进入上述范围必须穿好防护用品。接触设备外壳和构架时,应戴好绝缘手套&&&&(4)巡视配电装置,进入高压室后要将门锁好。9、变压器的空载运行?负载运行?答:所谓变压器的空载运行就是在变压器一次绕组N1上加额定电压U1,二次绕组开路的工作状态。&&&&所谓变压器的负载运行就是变压器的二次绕组有电通过的工作状态。10、变电所值班员的职责有哪些?答:(1)进行倒闸操作和事故处理。&&&&(2)负责按时巡视设备,抄表计量。&&&&(3)进行无功,电压调整,做到设备经济运行。&&&&(4)负责填写各种纪录。&&&&(5)保管各种工具仪表,备件等。&&&&(6)做好设备维护和搞好清洁卫生。&&&&(7)认真学习和执行有关规程,熟悉变电所的一二次接线和设备分布,结构性能,工作原理要求及维护保养方法等。11、倒闸操作时的注意事项:答:(1)必须持操作票进行操作,严禁只凭记忆不核对电气设备和开关设备的名称进行操作&&&&(2)在执行操作时,监护人要唱票,执行操作人要复诵,核对无误监护人下达命令后操作者方可执行。&&&&(3)需要上级调度下达命令后方能操作的项目,则应在该操作项目前用红笔以“待令”字样并在前一页下画一红杠,以防止造成误操作。&&&&(4)执行操作任务时应专心致志,不得分散精力,以免误操作,更不允许无故中断操作,旁顾其他业务,以免酿成事故。&&&&(5)倒闸操作结束后,应在记录本上填写操作完成情况,结束时间。按照操作后的实际情况,改变操作模拟板,使之符合设备的现行状态。之后向发令的上级调度汇报任务已完成。&&&&(6)应尽量避免高峰负荷异常运行和气候恶劣情况下操作。12、什么是高压配电装置?答:高压配电装置系指电压在1kv以上的电气设备,是接受和分配电能的高压设备。13、高压配电装置的一般要求是什么?答:(1)保证工作的可靠性,维护方便和安全。&&&&(2)保证电气设备发生故障或火灾故障时,能局限在一定范围并宜于迅速解除。&&&&(3)保证运行经济合理,技术先进,安装和修理时能运送设备以及预留发展和扩建余地。14、高压油开关有何用途?常用的有哪些类型?答:高压油开关,也称油断路器,主要用于正常情况下或故障情况下切断或接通电路,在发生短路时,继电保护动作能自动切断短路电能。15、高压隔离开关有何用途?答:断开无负荷的电路,并造成可见的空气间隔保证作业安全,这种开关因无消弧装置是严禁带负荷拉合刀闸。16、油开关,隔离开关,负荷开关有什么区别?答:油开关是切断负荷电流和短路电流的主要设备。隔离开关只能在没有负荷电流的情况下切断线路和割断电源。负荷开关只能用来切断负荷电流(工作电流)。17、高压油开关装油过多或过少有什么影响?答:油开关触电在断或合时产生电弧,在电弧高温的作用下,周围的油迅速被分解气化,产生很高的压力,压迫四周的油使油面上升,若油量太多时,则开关内油已升至油箱盖,而电弧尚未切断,气体继续产生,可能发生严重喷油或因油箱受高压力而爆炸。若油量不足,在断弧时,时间加长,甚至难于熄弧,含有大量氢气,甲烷和乙炔,油蒸气的混合气体泄入油面上空的室内与该空间的空气混合,比例达到一定数值时,也能引起开关爆炸。因此,油量的多少至关重要。18、设备在运行过程中发现断路器严重缺油或油标管内无油应如何处理?答:(1)、应取下操作电流熔断器,防止自动跳闸。&&&&(2)、与总调联系,汇报情况,需要减负荷停电处理。&&&&(3)、将断路器停下,做好安全措施,进行维修和添油。19、断路器在运行过程中发现哪些现象时需要作紧急处理立即停止工作?答:(1)严重漏油造成油面低下看不到油面。&&&&(2)断路器的支持瓷瓶断裂或套管炸裂。&&&&(3)断路器内发出放电声响。&&&&(4)断路器连接点过热变色&&&&(5)断路器瓷瓶绝缘表面严重放电。&&&&(6)故障跳闸后,断路器严重喷油、猫眼。20、隔离开关发生带负荷拉合的错误操作时如何处理?答:(1)如果错拉隔离开关,在刀口发现电弧时应急速合上,如已拉开则不允许合上。&&&&(2)如果错拉隔离开关时,无论是否造成事故均不许再拉开,因为带负荷拉刀闸会造成弧光短路事故,应迅速报告有关部门,以采取必要措施。21、怎样判断死接地和非死接地?答:如果一相电压降低但不为零,令两相升高达不到√3倍,应判断为非死接地。如果一相电压为零,另两相电压升至线电压应判断为死接地22、中央信号的作用是什么?共分几种信号?答:中央信号是监视变电所电气设备运行的一种信号装置,当发生事故时,相应的装置将发出各种灯光及音响信号。&&&&中央信号按用途可分为事故信号、预告信号和位置信号。23、什么是二次系统?包括那些部分?它的任务是什么?答:对一次设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备称为二次系统。包括继电保护、自动装置、控制系统、测量仪表、信号装置和直流操作电源、二次回路等。&&&&任务是反映一次系统的工作状态,控制一次系统并在一次系统发生事故时能使事故部分退出工作。24、如何挂接地线?答:(1)选择合格的接地线。&&&&(2)两人进行,一人操作,一人监护。&&&&(3)对挂接地线设备要停电、验电,却无电压,再装设&&&&(4)先装接地端,再挂导体端&&&&(5)拆时相反。&&&&(6)必须戴绝缘手套。25、什么叫接地?答:电气设备的任何部分与大地进行可靠的电连接。26、什么叫保护接地?答:在三相三线制电源,中性点不接地的低压电网,将电气设备的金属外壳或构架与大地可靠的连接起来,就叫保护接地。27、什么叫保护接零?答:在1000v以下的中性点接地良好的三线四线制系统中,将电气设备的金属外壳与电力系统的零线相接就叫保护接零。28、什么叫重复接地?答:在采取保护接零时,除了中性点接地以外,还必须在零线上一处或几处进行接地,就叫重复接地。29、电气事故可分为几类?答:(1)触电事故(2)雷击事故(3)静电事故(4)电磁辐射事故(5)电路故障事故30、什么是安全电流极限?答:人体触电时,不用他人帮助尚能自行摆脱带电体时,流经人体的电流,称为安全电流极限。我国规定安全电流极限值:交流电为30MA,直流电为50MA。31、电流通过人体什么部位最危险?最危险的途径是什么?答:电流通过人体心脏最危险。从手到脚的电流途径最危险。32、触电急救的要点是什么?答:要立足争取时间,动作迅速,救护得法,发现有人触电,首先要尽快的使触电者脱离电源,采取有效措施,就地正确抢救,恢复触电者的心跳和呼吸是最重要的。对停止呼吸的触电者,实行人工呼吸,对心脏停止跳动的,在现场立即采取胸外心脏技压法进行抢救,同时迅速通知医院,请医生赶到现场接替现场的工作。33、触电急救用药应注意哪两个问题?答:(1)任何药物都不能代替人工呼吸和胸外心脏挤压(2)要慎重使用肾上腺素。34、我国安全电压的等级可分为几个等级?各是多少?答:分为6伏,12伏,24伏,36伏,42伏五个等级。35、电气安全标示牌常用的有哪些?答:(1)禁止合闸,有人工作。(2)禁止合闸,线路有人工作。(3)在此工作。(4)止步高压危险。(5)从此上下。(6)禁止攀登,高压危险。(7)已接地。36、“禁止合闸有人工作”和“禁止合闸线路有人工作”标示牌在使用上,有什么不同?&答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应挂“禁止合闸有人工作”的标示牌。如果线路有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。37、线路作业时,变电所安全措施是什么?答:(1)线路停送电均应按照值班调度员或指定人员的命令执行。(2)严禁口头约时停送电。(3)停电时必须先将该线路可能来电的所有开关、线路刀闸、母线刀闸全部拉开。用验电器验明却无电压,在所有可能向该线路来电的各端装设接地线,线路刀闸操作手柄上挂上“禁止合闸线路有人工作”标示牌。38、为什么送电时先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关?停电时先停负荷侧隔离开关?答:(1)若断路器误在合闸位置,先合负荷侧隔离开关,再合电源侧隔离开关,就会造成电源侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路,会造成母线故障,人为扩大事故范围。反之,变为负荷侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路,断路器保护会自动跳闸,切除故障,缩小事故范围。&&&&(2)若断路器误在合闸位置,如先拉母线侧隔离开关,弧光短路点在断路器的内侧,造成母线短路。如先拉负荷侧隔离开关,弧光短路点在断路器外侧,断路器保护自动跳闸,切除故障,缩小事故范围。另外,还能防止操作不应停电的设备。39、为什么运行中的CT二次不允许开路?答:因为若开路,一次绕组的安匝都作为铁芯激磁安匝,使铁芯损失增大,造成过热,烧坏二次绕组,更主要的是磁密度增大,二次绕组上感应出很高的电压(几百伏或上千伏,严重危害操作人员的安全)40、开关柜应具备防止电气操作为主的五防功能?答:(1)防止带负荷拉隔离开关。&&&&(2)防止误分合断路器。&&&&(3)防止带电挂接地线。&&&&(4)防止带接地线和隔离开关。&&&&(5)防止误入带电间隔。41、继电器的种类?答:按其结构原理可分为:电磁型、感应型、磁电型、整流型、极化型、晶体管型。按反映物理量可分为:电压、电流、功率方向、阻抗、周波继电器。按反应量大小可分为:过量继电器和低量继电器。42、二次系统的任务?答:是反映一次系统的工作状态,控制一次系统,并在其发生事故时,使事故部分退出工作。43、二次回路分类?答:可分为继电保护回路,自动装置二次回路,控制系统二次回路,测量仪表二次回路,信号装置二次回路和直流操作电源二次回路。44、变电所信号装置答:按其用途可分为中央信号、位置信号以及其他类信号装置。&&&&位置信号主要作用是指示断路器跳合闸位置和隔离开关分合闸位置。&&&&中央信号装置分为事故信号、预告信号。&&&&事故信号主要任务:是在断路器事故跳闸时,能及时发出音响信号,并使相应的断路器灯光位置信号闪光。&&&&预告信号主要任务:是在运行设备发生异常现象时,瞬时发出音响信号,并使光字牌显示出异常状况的内容。45、预告信号装置作用?答:当电气设备发生不正常运行情况时,发出音响,同时使相应的光字牌发亮,从而使值班人员能及时采取措施加以处理,以防止事故发生。46、什么是空投试验及目的?答:小车刀闸在分位,真空断路器在合位。目的:检查机构是否灵活,二次回路是否完整,继电保护是否完整,继电器分合闸是否正常。47、高压柜跳闸有什么现象?如何处理?答:现象:电脑提示报警,电流、电压为0,电脑路灯闪,模拟屏绿灯闪,高压柜分闸指示灯绿灯亮,断路器在分位,信号继电器灯亮,提示速断跳闸或过流跳闸。应立即汇报调度,若过流跳闸需减负荷再送电,若速断跳闸需查明原因后再送电。48、母线停电作业结束后,应注意检查哪些事项?答:严格认真检查验收工作票数量是否全部返回,方可联系送电,如没返回,应挂“禁止合闸”牌。49、过流和速断的区别?答:过流保护带有动作时限,速断保护不带时限。50、互感器巡视内容?答:(1)有无渗漏油,套管瓷质有无裂纹闪络痕迹,其内部有无放电异常噪声。(2)吸湿器的变色硅胶是否发生色变(3)各部接线端有无松弛发热现象。(4)油位指示是否正常(5)三相电压是否平衡在允许范围内,(6)雨雪或霜冻时套管有无粘如冰柱雪团等异物,如发现其故障就立即向主管部门和负责人报告,重大故障在请示上级同意后,应立即进行检修处理。51、电容器巡视项目及标准内容?答:(1)声音正常无放电声(2)电容器的外壳无膨胀及渗油现象(3)套管及支持瓷瓶无裂纹并保持清洁无放电痕迹(4)各部接点不发热,房屋不漏雨,通风良好(5)电容器的保护(熔断器)应完整并接触良好。52、变压器在哪些情况下应增加巡视次数?答:(1)过负荷或负荷有显著增加时(2)新装和长期停运和检修后的设备投入运行时(3)设备缺陷有发展,运行中有可疑现象时(4)遇有大风、雷电、浓雾、冰冻、大雪等天气变化时(5)根据领导指示增加巡视等。53、运行中的变压器发现哪些情况停止运行?答:(1)声响很大,且不均匀,有爆炸声(2)冷却条件正常,而变压器的温度不正常(3)油枕或防爆管喷油(4)漏油致使油面低至油位计所示上限(5)油色变化过甚,油内发现水分碳质等(6)套管有破损、裂纹、放电现象。54、巡视变压器的内容?答:(1)音响应正常(2)油位应正常,外壳清洁无渗油现象(3)油温正常(4)负荷情况(5)引线不应过松、过紧,接头接触良好,示温蜡片应无融化现象(6)气体继电器应充满油(7)防爆管玻璃应完整无裂纹,管内无存油(8)冷却(风冷、强油风冷、水冷)系统应正常(9)瓷套管清洁、无裂纹和打火放电现象(10)呼吸器畅通,硅胶不应吸潮饱和油封、呼吸器的油位应正常。55、变电所值班人员对要求停电检修,停送电时必须遵守哪些规定?答:(1)变电所的一切正常操作均得到电气负责人的命令或许可后方可操作。(2)值班人员必须接到检修工作负责人送来的工作票方可进行停电操作。并要在停电的线路上挂好短路接地线,并在操作把手及刀闸上挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。(3)工作完毕后送电以前,应进行下列工作:a.收回工作票;b.检查工作质量是否合乎要求,相序有无改变,设备上有无遗留下的工具和材料;c.全体工作人员退出工作现场,并通知所有人员不得再接近设备或在设备上工作,遇有工作人员不在时,应设法通知或留专人等候;d.拆除全部接地线和警告牌。56、当系统发生一相金属接地时有什么现象?如何处理?答:(1)电脑语音报警10kv系统一相死接地,电脑显示某相电压为零,另两相升高至相电压的根号3倍,确认为死接地,并到高压室查看消弧及过电压保护柜某一相死接地,接地相红灯亮,确认哪相接地后解除警报,并做好记录。(2)汇报总调,三焦调,动力调接地情况(3)如果死接地信号瞬间恢复,汇报总调,三焦调,动力调,并做好记录。如果不能自动恢复,需通知动力调度派维修人员维修,并有运行员协助处理,事故处理完毕后,汇报总调,三焦调,动力调并做好记录。57、当交接班发生事故时应怎样处理?答:(1)交接班不允许在倒闸操作和事故处理时进行(2)交接班中发生事故,要停止交接(3)由交班人员负责处理后,方可继续交接班。(4)距交接班时间2小时内的计划操作,交班人员要做好操作票等准备工作。58、“六核对”/“八不准”?答:六核对:(1)与调度核对(2)与模拟图核对(3)与操作盘核对(4)与操作把手核对(5)与开关箱核对(6)与操作机构核对。八不准:(1)没填写操作票不准操作(2)操作票没核对不准操作(3)两人不明确任务和操作过程不准操作(4)没检查没对号不准操作(5)没确认设备状态不准操作(6)两人没到位不准操作(7)没接到准确命令不准操作(8)双方对话不完不准操作。59、带电设备检查接点过热一般有哪些现象?答:(1)相色变化(2)示温蜡片55摄氏度至85摄氏度(3)红外线测温仪测量(4)雨雪天气有无蒸气发热现象。60、运行中的电容器在什么情况下应立即停运?答:(1)运行电压超过额定电压1.1倍时(2)电容器爆炸(3)运行电流超过额定电流1.3倍(4)电容器油管喷油或起火(5)接点严重过热或融化(6)电容器内部放电或放电设备有严重异常声(7)电容器外壳有异形膨胀。61、变电所全所停电后,为什么必须将电容器开关拉开?答:变电所全部停电后,一般都将所有的馈线断路器拉开,因此,变电所来电后,母线负荷为零,电压较高,此时,电容器如不先切除,在较高的电压下突然来电,有可能造成电容器严重喷油或鼓肚,同时由于母线没有负荷,电容器充电后,大量无功向电网倒送,致使母线电压升高,即使是将各级负荷送出,但由于从来电到送出也需要一段时间,这时母线电压仍然维持在较高的电压水平,且往往超过电容器允许的连续运行电压。此外,当空载变压器投入运行时,通过电容器的电流将达到额定电流2—5倍,持续时间1—30秒,能引起过流保护动作或造成电容器损坏。62、运行人员的三熟、三能?答:(1)熟悉设备系统和基本原理(2)熟悉操作和事故处理(3)熟悉本岗位的规章制度。&&&&(1)能分析运行情况(2)能及时发现故障和排除故障(3)能掌握一般维修技术。↙点击“阅读原文”申请产品资料
微信扫一扫使用小程序
即将打开""小程序电气技术问答500题2
300.&&&&&&&&&&
哪些操作可以不用操作票?
答:1.事故处理
2.拉合断路器的单一操作。
3.拉开接地开关或拆除全所仅有的一组接地线。
上述操作应作记录。
301.&&&&&&&&&&
在哪种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源?
答:在以下情况下:
1.在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源。
2.设备着火。
3.设备严重损坏。
4.严重危及设备安全。
302.&&&&&&&&&&
什么故障会使35kV及以下电压互感器的一、二次侧熔断器熔断?
答:电压互感器的内部故障,以及电压互感器出口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压,会使一次侧熔断器熔断。二次回路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。
303.&&&&&&&&&&
保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?
答:当保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时,必须在表计本身端子短接,注意别开路和别把保护短路。在现场工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措施;在同一回路中如有零序保护,高频保护等均应在短路之前停用。
304.&&&&&&&&&&
什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响?
答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响。此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大音响。
305.&&&&&&&&&&
为什么不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线?
答:在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线,将使其励磁阻抗大大降低,可能对母线差动保护的正确动作产生不利影响。母线故障时,将降低母线差动保护的灵敏度;母线外故障时,将增加母线差动保护二次不平衡电流,甚至误动。因此,不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线。若非挂不可,应将该电流互感器二次从运行的母线差动保护回路上甩开。
306.&&&&&&&&&&
操作票填写好后,执行前必须经过哪些程序审查?
答:操作人、监护人、值班长要对操作票逐项认真审查,共同到模拟图板上,逐项演习,并核对系统正确,再分别各自审查一遍无误并签名。计划较复杂的重大操作,还需送交站长审批。
307.&&&&&&&&&&
变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?
答:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均正常,则可以判断是因为呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经由当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如因环境过高引起油枕溢油,应放油处理。
308.&&&&&&&&&&
变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理?
答:如果三相电压不平衡时,应先检查三献负荷情况。对△/Y接线的三相变压器,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电处理。对Y/Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。
309.&&&&&&&&&&
铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么?
答:现象:三相电压不平衡,一或二相电压升高超过线电压。
消除方法:改变系统参数。
1.断开充电断路器,改变运行方式。
2.投入母线上的线路,改变运行方式。
3.投入母线,改变接线方式。
4.投入母线上的备用变压器或所用变压器。
5.将TV开口三角侧短接。
6.投、切电容器或电抗器。
310.&&&&&&&&&&
断路器出现哪些异常时应停电处理?
答:出现以下情况时:
1.严重漏油,油标管中已经无油位。
2.支持瓷瓶断裂或套管炸裂。
3.连接处过热变红或烧红。
4.绝缘子严重放电。
5.SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。
6.液压机构突然失压到零。
7.少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常音响。
8.真空断路器真空损坏。
311.&&&&&&&&&&
断路器越级跳闸如何检查处理?
答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其他非故障线路送电。如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其他非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。
312.&&&&&&&&&&
中央信号工作后为什么要自保持?
答:中央信号继电器是靠脉冲电流起动而使信号回路动作的,为了使继电器能重复动作,要求其在第一脉冲信号动作后就立即返回,准备再次动作。如不装自保持回路,脉冲一消失,继电器就返回,同时音响信号就会立即中断。为保证音响信号不至于因继电器返回而消失,则要求在起动中间继电器的回路中加装自保持回路。
313.&&&&&&&&&&
什么原因会使液压操动机构的油泵打压频繁?
答:具体原因有:
1.储压筒活塞漏油。
2.高压油路漏油。
3.微动开关的停泵、启泵距离不合格。
4.放油阀密封不良。
5.液压油内有杂质。
6.氮气损失。
314.&&&&&&&&&&
在带电的电压互感器二次回流上工作,应注意安全事项是什么?
答:注意事项有:
1.严格防止电压互感器二次短路和接地,工作时应使用绝缘工具,戴绝缘手套。
2.根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动。
3.接临时负荷时,应装设专用隔离开关和可熔熔断器。
315.&&&&&&&&&&
双母线接线的35kV系统发生单相接地时,在不停电的情况下,如何查找接地线路?
答:可采用倒母线的方法查找接地线路,操作步骤是:
1.将母线断路器停用,将两条母线解列,查出故障母线。
2.将母线断路器合上。
3.将接地母线上的线路逐条倒至正常母线,这样就可以查出接地线路。
316.&&&&&&&&&&
对新参加电气工作人员、实习人员、临时参加劳动人员和外单位派来支援的人员有什么要求?
答:具体要求有:
1.新参加电气工作的人员、实习人员、临时参加劳动人员:
1)&&&&&&&&&&&&&
必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作。
2)&&&&&&&&&&&&&
不得单独工作。
2.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍:
1)& 场电气设备接线情况。
2)有关安全措施。
317.&&&&&&&&&&
对认真遵守规程和违反规程者如何奖惩?
答;奖惩办法有:
1.对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励。
2.对违反本规程者:
1)&&&&&&&&&&&&&
应认真分析。
2)&&&&&&&&&&&&&
加强教育。
3)&&&&&&&&&&&&&
分别情况,严肃处理。
3.对造成严重事故者,应按情节轻重,予以行政或刑事处分。
318.&&&&&&&&&&
值班员如发现工作班成员有违反规程的情况怎么办?
答:值班员如发现工作班成员有违反规程的情况:
1.应向工作负责人提出改正意见。
2.必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。
319.&&&&&&&&&&
触电伤员和意识丧失应怎样确定伤员呼吸心况?
答:具体方法为:
1.触电伤员如意识丧失,应在10s内,用看、听、试的方法,判定伤员呼吸心跳情况。
2.看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。
3.用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音。
4.试测口鼻有无呼气的气流,再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。
320.&&&&&&&&&&
在什么天气不允许进行高处作业?
答:在以下情况下:
1.在6级以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。
2.电力电路作业应按《电力安全工作规程》(电力电路部分)的规定执行。
321.&&&&&&&&&&
在木板或水泥地上使用梯子时应注意什么?
答:应注意:
1.其下端须装有带尖头的金属物。
2.或用绳索将梯子下端与固定物缚紧。
322.&&&&&&&&&&
值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?
答:严格遵守规程制度,认真执行操作监护制度,正确实现电气设备状态的改变,保证变电站安全、稳定、经济地连续运行。
323.&&&&&&&&&&
电气工作人员必须具备什么条件?
答:必须具备以下条件:
1.经医生鉴定,不妨碍工作的病症。
2.具备必要的电气知识;按其职务和工作性质,熟悉《电气安全工作规程》的有关部分;经《电业安全规程》考试合格。
3.学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
324.&&&&&&&&&&
电气工作人员对安规考试有什么要求?
答:具体要求有:
1.电气工作人员对本规程应每年考试一次。
2.因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程;并经考试合格后,方能恢复工作。
325.&&&&&&&&&&
工作许可人的安全责任有哪些?
答:具体责任有:
1.负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。
2.工作现场布置的安全措施是否完善。
3.负责检查停电设备有无突然来电的危险。
4.对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求详细补充。
326.&&&&&&&&&&
创伤急救的原则和判断是什么?
答:原则和判断是:
1.创伤急救原则上是先抢救,后固定,再搬运。
2.注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。
3.抢救前先使伤员安静躺平,判断全身情况和受伤程度,如有无出血,骨折和休克等。
327.&&&&&&&&&&
使用电器工具时应注意什么?
答:应注意:
1.不准提着电气工具的导线或转动部分。
2.在梯子上使用工具,应做好防止感应电堕落的安全措施。
3.在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,须立即切断电源。
328.&&&&&&&&&&
工作票中值班长的安全责任有哪些?
答:负责审查:
1.工作的必要性。
2.检修工期是否与批准期限相符。
3.工作票所列安全措施是否正确完备。
329.&&&&&&&&&&
工作票签发人的安全责任有哪些?
答:具体责任有:
1.工作必要性。
2.工作是否安全。
3.工作票上所填安全措施是否正确完备。
4.所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。
330.&&&&&&&&&&
在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时应注意什么?
答:在屋外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物应注意:
1.应两人放倒搬运。
2.与带电部分保持足够的安全距离。
331.&&&&&&&&&&
在什么情况下用心肺复苏法及其三项基本措施是什么?
答:具体要求是:
1.触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。
2.心肺复苏法的三项基本措施是:通畅气道;口对口人工呼吸;胸外按压。
332.&&&&&&&&&&
触电伤员好转以后应如何处理?
答:处理方法为:
1.如触电伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可停止心肺复苏法操作。
2.心跳恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救。
3.初期恢复后,神志不清或精神恍惚、躁动,应设法使伤员安静。
333.&&&&&&&&&&
对变电站的消防器具的使用和管理有哪些规定?
答:有以下规定:
1.消防器具是消防专用工具,应存放在消防专用工具箱处或指定地点,由消防员统一管理,任何人不得做其他使用。
2.消防器材应保持良好,如有过期、失效或损坏,应报保卫部门处理。
3.值班人员平时不得随意检查、打开灭火器。
334.&&&&&&&&&&
变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?
答:原因有:
1.操作电源电压消失或过低。
2.电机绕组断线烧毁,起动电机失压。
3.联锁触点接触不良。
4.传动机构脱扣及销子脱落。
335.&&&&&&&&&&
电力系统中产生铁磁谐振过电压的原因是什么?
答:是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压互感器铁心的励磁电流超过额定励磁电流,使铁心饱和,电感呈现非线性,它与系统中的电容构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。
336.&&&&&&&&&&
测量绝缘电阻的作用是什么?
答:测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏物,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重老化等缺陷。
337.&&&&&&&&&&
什么是沿面放电?
答:在实际绝缘结构中,固体电介质周围往往有气体或液体电介质,例如线路绝缘子周围充满空气,油浸变压器固体绝缘周围充满变压器油。在这种情况下,放电往往沿着两种电介质交界面发生,这种放电称为沿面放电。
338.&&&&&&&&&&
影响沿面放电电压的因素有哪些?
答:影响沿面放电电压的因素主要有:
1.电场的均匀程度。
2.介质表面的介电系数的差异程度。
3.有无淋雨。
4.污秽的程度。
339.&&&&&&&&&&
电力网电能损耗中的理论线损由哪几部分组成?
答:1.可变损耗,其大小随着负荷的变动而变化,它与通过电力网各元件中的负荷功率或电流的二次方成正比。包括各级电压的架空输、配电线路和电缆导线的铜损,变压器铜损,调相机、调压器、电抗器、阻波器和消弧线圈等设备的铜损。2.固定损耗,它与通过元件的负荷功率的电流无关,而与电力网元件上所加的电压有关,它包括输、配电变压器的铁损、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损,110kV及以上电压架空输电线路的电晕损耗;电缆电容器的绝缘介质损耗,绝缘子漏电损耗,电流、电压互感器的铁损;用户电能表电压绕组及其他附件的损耗。
340.&&&&&&&&&&
提高电力系统动态稳定的措施有哪些?
答:提高动态稳定的措施有:
1.快速切除短路故障。
2.采用自动重合闸装置。
3.发动机采用电气制动和机械制动。
4.变压器中性点经小电阻接地。
5.设置开关站和采用串联电容补偿。
6.采用联锁自动机和解列。
7.改变运行方式。
8.故障时分离系统。
9.快速控制跳速气门。
341.&&&&&&&&&&
高频保护为什么要每日由值班人员交换信号?
答:因高频保护收发信机是由多种无线电元件组成,并由高频通道将两端保护联系起来,故保护装置比较复杂,任何元件损坏均有可能影响保护正确动作。如果每日起动两侧收发信机进行高频信号交换,就可以检查收发信机及高频通道是否完好,还可以在检查通道时发现一般故障,只要及时处理,就能保证装置正常工作。
342.&&&&&&&&&&
断路器大修后应进行哪些项目试验?
答:1.行程及同期试验。
2.低电压合闸试验。
1)分合闸时间。
2)分合闸速度。
3)测量绝缘电阻。
4)测量接触电阻。
5)多油断路器测量套管介损,少油断路器的泄露试验。
6)交流耐压。
7)绝缘油试验。
8)操作试验。
343.&&&&&&&&&&
怎样对变压器进行校相?
答:应先用运行的变压器校对两母线上电压互感器的相位,然后用新投入的变压器向一级母线充电,再进行校相,一般使用相位表或电压表,如测得结果为,两同相电压等于零,非同相为线电压,则说明两变压器相序一致。
344.&&&&&&&&&&
对电气设备的验收有哪些规定?
答;有以下规定:
1.凡是新建、扩建、大小修、预试的一、二次变电设备,必须颁布的有关规程和技术标准经过验收合格、手续完备后方能投入运行。
2.设备的安装或检修,在施工工程中需要中间验收时,变电站负责人应指定专人配合进行,对其隐蔽部分,施工单位应做好记录,中间验收项目,应由变电站负责人与施工检修单位共同商定。
3.在大小修、预试、继电保护、仪表检验后,由有关修试人员将有关情况记入记录簿中,并注明是否可以投入运行,无疑问后方可办理完工手续。
4.当验收的设备个别项目未达到验收标准,而系统又急须投入运行时,需经主管局总工程师批准,方可投入运行。
345.&&&&&&&&&&
新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员对有载调压装置应检查哪些项目?
答:应检查的项目有:
1.有载调压装置的油枕油位应正常,外部各密封处应无渗漏,控制箱防尘良好。
2.检查有载调压机械传动装置,用手摇操作一个循环,位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作,手摇与电动控制的联锁也应正常。
3.有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电动机容量应配合,在主控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应好用。
4.有载调压装置的瓦斯保护应接入跳闸。
346.&&&&&&&&&&
变压器新安装或大修后,投入运行前应验收哪些项目?
答:验收的项目有:
1.变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重漏油和油漆脱落现象。
2.变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。
3.各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验,色谱分析和绝缘强度试验应合格。
4.变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格。
5.各侧分接开关位置应符合电网运行要求,有载调压装置,电动手动操作均正常,指针指示和实际位置相符。
6.基础牢固稳定,轱辘应有可靠的制动装置。
7.保护测量信号及控制回路的接线正确,各种保护均应实际传动试验,动作应正确,定值应符合电网运行要求,保护连接片在投入运行位置。
8.冷却风扇通电试运行良好,风扇自启动装置定值应正确,并进行实际传动。
9.呼吸器应有合格的干燥剂,检查应无堵塞现象。
10.主变压器引线对地和线间距离合格,各部导线触头应紧固良好,并贴有示温腊片。
11.变压器的防雷保护应符合规程要求。
12.防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。
13.变压器的坡度应合格。
14.检查变压器的相位和接线组别应能满足电网运行要求,变压器的二、三次侧有可能和其他电源并列运行时,应进行核相工作,相位漆应标示正确、明显。
15.温度表及测温回路完整良好。
16.套管油封的放油小阀门和瓦斯放气阀门应无堵塞现象。
17.变压器上应无遗留物,临近的临时设施应拆除,永久设施布置完毕应清扫现场。
347.&&&&&&&&&&
新安装的电容器在投入运行前应检查哪些项目:
答:检查项目有:
1.电容器外部检查完好,试验合格。
2.电容器接线正确,安装合格。
3.各部分连接牢固可靠,不与地绝缘的每个电容器外壳及架构均已经可靠接地。
4.放电变压器容量符合要求,试验合格,各部件完好。
5.电容器保护及监视回路完整并经传动试验良好。
6.电抗器、避雷器完好,试验合格。
7.电容器符合要求,并经投切试验合格,并且投入前应在断开位置。
8.接地隔离开关均在断开位置。
9.室内通风良好,电缆沟有防小动物措施。
10.电容器设有贮油池和灭火装置。
11.五防联锁安装齐全、可靠。
348.&&&&&&&&&&
对室内电容器的安装有哪些要求?
答:要求是:
1.应安装在通风良好,无腐蚀性气体以及没有剧烈振动,冲击,易燃,易爆物品的室内。
2.安装电容器根据容量的大小合理布置,并应考虑安全巡视通道。
3.电容器室应为耐火材料的建筑,门向外开,要有消防措施。
349.&&&&&&&&&&
综合重合闸与继电保护装置是怎样连接的?
答:220kV线路继电保护不直接跳闸,而是经过重合闸装置,由重合闸装置中选相元件来判别是哪一相故障,如为单相故障,则只跳开故障相,如为相间故障则跳开三相。因为单相故障过程中要出现非全相运行状态,所以一般将所有继电保护分为三类,接入重合闸回路。
1.能躲开非全相运行的保护,如:高频保护、零序Ⅰ段、零序Ⅲ段,接入重合闸N端,这些保护在单相跳闸后出现非全相运行时,保护不退出运行,此时如有故障发生,保护仍能工作跳闸。
2.不能躲开非全相运行的保护,如:阻抗保护、零序Ⅱ段,接入重合闸的M端,这些保护在非全相运行时,自动退出运行。
3.不起动重合闸的保护、接入重合闸R端,跳闸后不需要进行重合。
350.&&&&&&值班人员能否任意改变检查同期重合闸和检查无电压重合闸的运行方式?为什么?
答:值班人员不能任意改变检查同期重合闸和检查无电压重合闸的运行方式,一般线路的两端,一端是检查同期重合闸,另一端必须是检查无电压重合闸,由于线路运行与系统运行方式有关,根据系统运行方式由调度通知变电站改变重合闸方式,除此之外,不能任意改变线路两侧的重合闸运行方式。假如将一端检查同期重合改为检查无电压重合,当线路有故障时,断路器跳闸后两端为检查无电压重合,结果造成两端均等待同期,使瞬时故障消除后,线路不能快速投入运行,引起不必要的停电。
351.&&&&&&&&&&
更换强迫油循环变压器的潜油泵,值班人员应做哪些工作?
答:应做的工作有:
1.办理第二种工作票。
2.断开潜油泵有关电源。
3.申请调度同意将重瓦斯保护由跳闸改为信号。
4.潜油泵投入运行后,要注意检查潜油泵声音和油流方向,情况正常后再按正常巡视时间进行检查。重瓦斯保护连续运行1h不动作后再将其压板切换到跳闸位置。
352.&&&&&&&&&&
变电站应具备哪些记录簿?
答:应具备的记录簿有:
1.调度指令操作记录簿。
2.运行工作记录簿。
3.设备缺陷记录簿。
4.断路器故障跳闸记录簿。
5.继电保护及自动装置调试工作记录簿。
6.高频保护交换信号记录簿。
7.设备检修、试验记录簿。
8.蓄电池调整及充放电记录簿。
9.避雷器动作记录簿。
10.事故预想记录簿。
11.反事故演习记录簿。
12.安全活动记录簿。
13.事故、障碍及异常运行记录簿。
14.运行分析记录簿。
15.培训记录簿。
353.&&&&&&&&&&
变电站应具备哪些指示图表?
答:应具备的指示图表有:
1.系统模拟图板。
2.设备的主要运行参数。
3.继电保护及自动装置定值表。
4.变电站设备年度大、小修及预防性试验进度表。
5.变电站设备定期维护周期表。
6.变电站月份维护工作计划。
7.变电站设备评级标示图表。
8.有权发布调度操作命令人员名单。
9.有权签发工作票人员名单。
10.有权单独巡视高压设备人员名单。
11.有权担当监护人员名单。
12.紧急事故拉闸顺位表。
13.事故处理紧急使用电话表。
14.安全记录标示牌。
15.定期巡视路线图。
16.设备专责区分工表。
17.卫生专责区分工表。
18.一次系统接线图。
19.站用电系统图。
20.直流系统图。
21.培训计划表。
22.设备的主要运行参数。
23.接地选择顺序表。
354.&&&&&&&&&&
变电站必须建立哪些技术档案?
答:必须建立以下技术档案:
1.设备制造厂家使用说明书。
2.电气设备出厂试验记录。
3.安装交接的有关资料。
4.电气设备的改进、大小修施工记录及竣工报告。
5.电气设备历年大修及定期预防性试验报告。
6.电气设备事故、障碍及运行分析专题报告。
7.电气设备发生的严重缺陷、设备变动情况及改进记录。
355.&&&&&&&&&&
什么叫特殊重合闸?
答:特殊重合闸是指当发生单相故障时开关三跳三重;发生相间故障时开关三跳不在进行重合.
356.&&&&&&&&&&
500KV设备区应注意哪些安全事项?
1.攀登构架、设备时应注意跨步电压、接触电压和感应电压,特别注意防止麻电失手造成的高空摔跌。
2.手持非绝缘物件不应超过本人高度,设备区内禁止撑伞。
3. 传递非绝缘工具、材料等应采取防止麻电措施。
4.二人以上抬、搬物件应注意跨步电压和感应电压,应采取防止麻电措施。
5.拉临时试验线或其它导线及拆装接头等应采取防止麻电措施。
357.&&&&&&&&&&
主变中性点偏移保护的原理及作用?
答:由于主变低压侧采用△接线,为不接地系统。当发生单相接地时,不会产生短路电流,三相仍对称运行,仅使电压互感器二次侧中性点电压偏移,中性点电压偏移保护的构成原理即基于此。但不接地系统发生单相接地时,健全相相对地电压升高,长期运行对绝缘不利等多种不利因素。基于此,不接地系统单相接地时不可长期运行。规程规定不能超过2小时,必须尽快处理。中性点电压偏移保护的作用即在发生单相接地故障时,动作警告,通知运行人员给予处理。
358.&&&&&&&&&&
开关的额定开断电流的含义是什么?
答:指开关在额定电压下能正常切断的最大短路电流,反映开关切断短路电流的能力,在低于额定电压的线路中开断电流有可能提高,但由于灭弧装置机械强度限制,不能随意提高开断电流,以厂家说明为标准。
359.&&&&&&&&&&
设备大修、预试及定期检验的含义?
答:设备大修的含义是主变、开关等需较全面的检查、清扫及改造消缺、试验鉴定工作。
设备预试的含义是主变、开关等按预防性试验规程进行试验的鉴定工作。
设备定期校验是对保护装置按保护校验条例进行试验鉴定工作。
360.&&&&&&&&&&
在什么情况下需要核相?怎样进行核相?
答:新设备投运前或检修后相位可能变动的设备投入系统运行时,应校验相序相同才能进行同期并列。
核相:一般在两条母线的压变二次侧进行,核相时,验明压变次级电压相序相同、相位相同。
361.&&&&&&&&&&
什么叫大电流接地和小电流接地系统?
答:系统电压等级在110KV及以上,中性点直接接地系统称为大电流接地系统。
系统电压等级在35KV及以下,中性点不接地或用消弧线圈补偿称为小电流接地系统。
362.&&&&&&&&&&
CT二次侧为什么要有一点接地?
答:CT二次侧接地属于保护接地,防止一次绝缘击穿,二次窜入高压,威胁人身安全,损坏设备。
363.&&&&&&&&&&
进行电气操作应尽量避免在哪些时间进行?
答:进行电气操作应尽量避免在下列时间进行:1)值班人员在交接班时;2)系统接线不正常时;3)系统高峰负荷时;4)有关联络线输送潮流将超过动稳定限额时;5)系统发生事故时;6)该地区重要用户有重要任务时。
364.&&&&&&&&&&
继电保护检验工作中出现异常情况时应怎么办?
答:在变电所中的继电保护检验过程中,线路接地、断路器跳闸等异常现象是经常出现的。同时,二次回路工作中也确实发生过不少由于检验人员行为失误引发断路器跳闸及其它故障的情况。发生异常后,为了让值班人员迅速查明原因,避免错误判断,尽快消除故障,恢复系统正常运行,凡出现事故信号及异常迹象,不论是否与本工作有关,继电保护人员都应立即停止现场工作,保持两头待值班人员澄清确与本工作无关再行开工。如果异常是由校验引起的,则应保留现场,立即通告值班员,并按照现场运行规程和有关安全生产管理规定进行汇报处理。
365.&&&&&&&&&&
电压互感器的作用是什么?
答:电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。
366.&&&&&&&&&&
在带电的电压互感器二次回路上工作安全措施的主要内容有哪些?
答:电压互感器二次回路高阻抗的特点,决定了在其上进行工作时安全措施的主要内容,就是要严格防止二次回路短路和接地,工作时必须遵守以下规定。
(1)短接工作部分电压接线时的操作应戴绝缘手套,使用绝缘工具;操作压板应稳、应准确,各位置上旋钮应旋紧。在端子排上拆线头要做好标记和绝缘包扎,并妥善固定。
(2)接用临时试验负载的二次电源线,应使用装有熔断器的刀闸,熔丝的熔断电流应和电压互感器各级熔断器的保护特性相配合。保证在该负载部分发生接地短路故障时,本级熔断器先熔断而不影响总路熔断器。
(3)断开某些二次设备的引线,如果可能引起保护元件误动的,应按规定向调度部门或生产主管人员申请对该元件采取措施,必要时将其退出运行。
367.&&&&&&&&&&
对二次回路通电或进行耐压试验时应注意哪些问题?
答:二次回路是高压设备的保护、控制、测量及光声信号以及连接的总称。回路通电和耐压试验是二次设备的两种检验方式。由于二次回路接线错踪复杂,进行试验应注意以下几个方面。
(1)试验之前,核对图纸和接线,确认所试回路与运行回路已无牵连,不会发生串电,应该断开的各连线接点均已断开或已采取措施。
(2)试验之前,应通知值班负责人和有关人员,停止被试回路上的其它工作,并对可能进入试验范围的各侧门道派人现场看守,防止外部人员触电。
(3)进行二次回路试验若需拆除互感器的保安接地点、二次工作接地和其它连线时,应逐一记录清楚,以防工作完毕恢复时发生遗漏、错接而造成二次设备性能改变以及出现隐蔽性缺陷。
(4)电压互感器二次回路通电试验应先检查一、二次刀闸、熔断器确已断开,避免反充电或使其它回路设备带电酿成事故。
368.&&&&&&&&&&
寄生回路有什么危害?
答:寄生回路往往不能被电气运行人员及时发现,时常是在改线结束后的运行中,或进行定期检验、运行方式变更、二次切换试验时,才从现象上得以发现。由于所寄生的回路不同,引发的故障也就不同,有的寄生回路串电现象只在保护元件动作状态短暂的时间里出现,保护元件状态复归,现象随同消失,是一种隐蔽性的二次缺陷。由于寄生回路和图纸不符,现场故障迹象收集不齐时,查找起来既费时又不方便,而如果不及时查处消除,它能造成保护装置和二次设备误动、拒动(回路被短接)、光声信号回路错误发信及多种不正常工作现象,导致运行人员在事故时发生误判断和误处理,甚至扩大事故。
369.&&&&&&&&&&
哪些事故构成重伤事故?
答:根据原劳动部(60)中劳护字第56号《关于重伤事故范围的意见》规定,有下列情形之一者,均构成重伤事故。
(1)经医师诊断成为残废或可能成为残废的。
(2)伤势严重,需要进行较大的手术才能挽救的。
(3)人体要害部位严重灼伤、烫伤或虽非要害部位,但灼伤、烫伤占全身面积1/3以上的。
(4)严重骨折(胸骨、肋骨、脊椎、锁骨、肩胛骨、腕骨、腿骨和脚骨等因受伤引起骨折),严重脑震荡等。
(5)眼部受伤较剧,有失明可能的。
(6)手部伤害。
1)大姆指轧断一节的。
2)食指、中指、无名指、小指任何一只轧断两节或任何两指各轧断一节的。
3)局部肌腱受伤甚剧,引起机能障碍,有不能自由伸展的残废可能的。
(7)脚部伤害。
1)脚趾轧断三只以上的。
2)局部肌腿受伤甚剧,引起机能障碍,有不能行走自如的残废可能的。
(8)内部伤害。内脏损伤、内出血或伤及腹膜等。
370.&&&&&&&&&&
哪些事故算作轻伤事故?
答:对于轻伤事故,凡未构成重伤事故,因伤歇工满一个工作日者,即构成轻伤事故。
371.&&&&&&&&&&
发生较多的触电事故有哪些类型?
答:触电是电力生产人身事故的最主要的一个方面。概括其专业门类、发生的途径或违章形式,人身触电事故大致有以下十个方面的类型。
(1)低压触电。发生在用户照明设备上的低压触电最为多见。如进户线绝缘破损(未能及时进行检修)使搭衣服的铁丝器具带电、湿手拧灯泡误触金属灯口、家用电器绝缘破损而带电,都容易引起低压触电。
(2)感应触电。在电气设备、电力线路上工作,运行维护人员未按《安规》要求停电(违反安全操作规程)、并验电采取短路接地措施,或部分停电的设备与带电设备之间未装设接地线等,都容易发生感应带电而引起触电。
(3)误登带电设备。电气工作人员习惯性违章,在未经许可、无人监护的情况下,走错间隔或错听、错看,误登带电设备。
(4)误登带电线路杆塔。此种类型的触电是典型的违章作业的后果。多发生在检修作业时或维护人员事故巡视时,发现缺陷,违背《安规》规定,看错杆位、杆号,登杆毫不警惕,不验电接地,接触设备时发生触电。
(5)误碰带电设备、导线。主要是电气设备上工作的运行、检修、试验人员,作业中安全措施不够完善,如应设临时遮栏或绝缘挡板而未设、应使用绝缘套而未采用、工作时监护不到位或脱离监护人工作时发生触电。
(6)与带电体或带电设备安全距离不够而触电。电气工作人员对与带电设备之间应保持的安全距离不甚清楚,未认真履行工作票制度和安全监护制度,存侥幸心理而造成对检修设备和人身的放电。
(7)带电作业中发生的人身触电。主要是未执行专业技术和安全操作规定,以及其它原因,失误造成触电。
(8)误送电、误带电造成触电。这种触电属于典型的误操作之列。电气人员未执行《安规》规定,调度员误发令,值班员看错设备、走错间隔、漏停线路开关、误操作向检修设备合闸送电,以及二次设备上的工作该断电而未断,电气运行人员未严格验收,而导致他人触电。
(9)返供电触电。这类型触电主要是由于工作停电不彻底。例如:电压互感器一次回路的工作被二次回路反串电(熔断器未断);环网线路,可从多端口获得电源,由于停电组织措施上的失误,由某一方仍能向检修设备送电。
(10)设备外壳未接地造成触电。这里主要指动力机械旋转设备,因振动使绝缘损坏外壳带电,或接地不完善,开脱、虚焊等,人体接触设备外壳时即遭受电压伤害,这是低压触电中最典型的一种。
372.&&&&&&&&&&
发生事故后现场当事人员应怎样进行处理?
答:应进行以下处理。
(1)一旦发生了事故,现场人员和值班员首先要努力使自己迅速保持镇静,收集检查与事故有关的全部光声音响、保护自动装置动作信号,对事故时现场人员认为无关的其它异常现象也应作认真记录,从而正确判明发生了什么事故及其严重程度,按现场运行规程规定,立即采取步骤,阻止事故发展。保持镇静,临危不乱这也是进一步处理事故,消除事故根源所必需的职业态度。
(2)发现有人员触电,应设法迅速将触电者接触的那部分设备的电源断开,采取必需的安全措施,注意自我保护,将触电者尽快救至安全地点,按紧急救护方法,正确迅速坚持抢救,并立即联系医疗部门进行救治。
(3)根据现场情况,尽快向值班调度员、主管部门领导报告事故情况,执行命令和指示,立即将故障设备退出运行,以避免使其继续遭受损坏而扩大事故。然后,对无故障设备作详细检查,向调度员进行汇报,并按指令操作,恢复因事故而停电设备的运行。
(4)注意并认真地保护事故现场,为安监部门现场调查事故提供方便。对特大事故、重大事故和比较典型的一类事故现场,更应加以保护,安监人员未到现场进行调查记录之前,不允许值班人员任意变动现场,使事故的真实性受到影响,给分析和总结事故原因造成困难。如果因为抢修和特殊情况需要设备尽快恢复运行,现场无法保留时,必须经安监部门或有关领导同意,并由他们指定或委托现场人员代为记录、处理现场,翔实第一手资料。
(5)事故当事人和其他人员,应在下班离开之前就自己所看到、听到的和掌握的事故现象、及处理事故过程中自己参与其中的行为活动分别写出实事求是的记录,并在其上签名。
373.&&&&&&&&&&
值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?
答:严格遵守规程制度,认真执行操作监护制,正确实现电气设备状态的改变和转换;保发电厂、变电所和电网安全、稳定、经济地连续运行;保证用户的用电安全不受影响。这就电力系统各级调度、电气值班人员及电工在倒闸操作中的责任和任务。为了减少误操作,除急情况及事故处理外,交接班期间一般不要安排倒闸操作;条件允许时,一切重要的倒闸操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作对电网和用户用电的影响。
374.&&&&&&&&&&
倒闸操作前应考虑哪些问题?
答:倒闸操作前,值班人员要认真考虑以下问题:
(1)改变后的运行方式是否正确、合理及可靠。为此:
1)在确定运行方式时,应优先采用运行规程中规定的各种运行方式,使电气设备及继电保护尽可能处在最佳状态运行。
2)制定临时运行方式时,应根据以下原则:①保证设备出力、满发满供,不窝出力、不过负荷;②保证运行的经济性、系统功率潮流合理,机组能较经济地分配负荷;③保证短路容量在电气设备的允许范围之内;④保证继电保护及自动装置正确运行及配合;⑤厂用电可靠;⑥运行方式灵活,操作简单,处理事故方便。
(2)倒闸操作是否会影响继电保护及自动装置的运行。在倒闸操作过程中,如果预料有可能引起某些保护或自动装置误动或失去正确配合,要提前采取措施或将其停用。
(3)要严格把关,防止误送电,避免发生设备事故及人身触电事故。为此,在倒闸操作前应遵守以下要求:
1)在送电的设备及系统上,不得有人工作,工作票应全部收回。同时设备要具备以下运行条件:①发电厂或变电所的设备送电,线路及用户的设备必须具备受电条件;②一次设备送电,相应的二次设备(控制、保护、信号、自动装置等)应处于备用状态;③电动机送电,所带机械必须具备转动条件,否则靠背轮应甩开;④防止下错令,将检修中的设备误接入系统送电。
2)设备预防性试验合格,绝缘电阻符合规程要求,无影响运行的重大缺陷。
3)严禁约时停送电、约时拆挂地线或约时检修设备。
4)新建电厂或变电所,在基建、安装、调试结束及工程验收后,设备正式投运前,应经本单位主管领导同意及电网调度所下令批准,方可投入运行,以免忙中出错。
(4)制订倒闸操作中防止设备异常的各项安全技术措施,并进行必要的准备。
(5)进行事故预想。电网及变电所的重大操作,调度员及操作人员均应做好事故预想;发电厂内的重大电气操作,除值长及电气值班人员要做好事故预想外,汽机、锅炉等主要车间的值班人员也要做好事故预想。事故预想要从电气操作可能出现的最坏情况出发,结合本专业的实际,全面考虑。拟定的对策及应急措施要具体可行。
375.&&&&&&&&&&
倒闸操作前应做好哪些准备?
答 倒闸操作前的准备工作一般包括:
(1)接受操作任务。操作任务通常由操作指挥人或操作领导人(调度员或值长)下达,是进行倒闸操作准备的依据。有计划的复杂操作或重大操作,应尽早通知有关单位准备。接受操作任务后,值班负责人(班长)要首先明确操作人及监护人。
(2)确定操作方案。根据当班设备的实际运行方式,按照规程规定,结合检修工作票的内容及地线位置,综合考虑后确定操作方案及操作步骤。
(3)填写操作票。操作票的内容及步骤,是操作任务、操作意图及操作方案的具体化,是正确执行操作的基础和关键。填写操作票务必严肃、认真、正确。
1)操作票必须由操作人填写。
2)填好的操作票应进行审查,达到正确无误。
3)特定的操作,按规定也可使用固定操作票。
(4)准备操作用具及安全用具,并进行检查。
此外,准备停电的设备如带有其它负荷,倒闸操作的准备工作还包括将这些负荷倒出的操作。例如:停电的线路上有T接负荷时,应事先将其倒出;停机前,倒停工作厂用变压器等。
376.&&&&&&&&&&
电气操作票制度在执行中有哪些要求?
答 电气操作票是“两票三制”
中的重要内容之一。电气操作票制度在执行中的一般要求是:(1)不要操作票的操作范围不得任意扩大。按照《电业安全工作规程》的规定,允许下列电气操作不要操作票。
1)事故处理;
2)拉合断路器的单一操作;
3)拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。
其它操作均要填写操作票。
(2)操作票的使用,应符合下述规定:
1)操作票应先编号,并按照编号顺序使用;
2)一个操作任务填写一张操作票;
3)操作票中所填设备名称,实行双重编号。
(3)操作票中应填写的内容。
1)操作任务;
2)应拉合的断路器及隔离开关的名称、编号;
3)检查断路器及隔离开关的分、合实际位置;
4)投入或取下控制回路、信号回路、电压互感器回路的熔断器;
5)定相或检查电源是否符合并列条件;
6)检查负荷分配情况;
7)断开或投入保护(压板)或自动装置;
8)检查回路是否确无电压;
9)挂、拆接地线(合拉接地刀闸),检查接地线(接地刀闸)是否拆除(拉开)等。
倒闸操作中的辅助操作包括:①测量绝缘电阻;②变压器或消弧线圈改分接头;③起停强油循环变压器的油泵;④接通或断开断路器的合闸动力电源及隔离开关的控制电源或气源等。这些操作是否写入操作票中,应根据各厂(所)的操作习惯而定。
(4)操作票实行三审制。“三审”是指操作票填好后,必须进行三次审查:
1)自审,由操作票填写人进行;
2)初审,由操作监护人进行;
3)复审,由值班负责人(班长)进行。
三审后的操作票,经值长批准生效,取得调度正式操作令后执行操作。
(5)固定操作票的使用。对于与电气运行方式关系不大的频繁操作或特定操作,在不违反《
电业安全工作规程》、不降低安全水平的情况下,经领导批准,可以使用内容、格式统一的固定操作票。
1)使用固定操作票,也要审票,并执行监护。
2)一般可考虑使用固定操作票的操作有:①高低压电动机停送电;②备用励磁机定期测绝缘电阻、试转、升压;③发电机解并列;④设备定期联动试验等。
两票三制:两票是指工作票和操作票;三制是指交接班制、巡回检查制和设备定期轮换试验制。
377.&&&&&&&&&&
操作监护制在执行中有哪些要求?
答操作监护制是我国发供用电运行部门普遍实行的一种基本工作制度,即倒闸操作时实行一人操作、一人监护的制度。这个制度在执行中有以下基本要求。
(1)倒闸操作必须由两人进行。通常由技术水平较高、经验比较丰富的值班员担任监护,另
一人担任操作。发电厂、变电所、调度所及用户,每个值班人员及电工的监护权、操作权
在岗位责任制中明确规定,通过考试合格后由领导以书面命令正式公布,并取得合格证。
(2)操作前应进行模拟预演。经“三审”批准生效的操作票,在正式操作前,应在“电气模
拟图”上,按照操作票的内容和顺序模拟预演,对操作票的正确性进行最后检查、把关。
(3)每进行一项操作,都应遵循“唱票→对号→复诵→核对→操作”这5个程序进行。具体地说,就是每进行一项操作,监护人按操作票的内容、顺序先“唱票”(即下操作令);然后操作人按照操作令查对设备名称、编号及自己所站的位置无误后,复诵操作令;监护人听到复诵的操作令后,再次核对设备编号无误,最后下达“对,执行!"的命令,操作人方可进行操作。
(4)操作票必须按顺序执行,不得跳项和漏项,也不准擅自更改操作票内容及操作顺序。每执行完一项操作,做一个记号“√”。
(5)除非发生特殊情况(如操作人突然生病,或中途发生事故、受伤等),不要随便更换操作人或监护人。
(6)操作中发生疑问或发现电气闭锁装置动作,应立即停止操作,报告值班负责人,查明原因后,再决定是否继续操作。
全部操作结束后,派人对操作过的设备进行复查,并向发令人回令。
378.&&&&&&&&&&
倒闸操作时继电保护及自动装置的使用原则是什么?
答 倒闸操作时继电保护及自动装置的使用原则是:
(1)设备不允许无保护运行。一切新设备均应按照DL400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》的规定,配置足够的保护及自动装置。设备送电前,保护及自动装置应齐全,图纸、整定值应正确,传动良好,压板在规定位置。
(2)倒闸操作中或设备停电后,如无特殊要求,一般不必操作保护或断开压板。但在下列情况要特别注意,必须采取措施:
1)倒闸操作将影响某些保护的工作条件,可能引起误动作,则应提前停用。例如电压互感器停电前,低电压保护应先停用。
2)运行方式的变化将破坏某些保护的工作原理,有可能发生误动时,倒闸操作前也必须将这些保护停用。例如当双回线接在不同母线上,且母联断路器断开运行,线路横联差动保护应停用。
3)操作过程中可能诱发某些联动跳闸装置动作时,应预先停用。例如,发电机无励磁倒备用励磁机,应预先把灭磁开关联锁压板断开,以免恢复励磁合灭磁开关时,引起发电机主断路器及厂用变压器跳闸。
(3)设备虽已停电,如该设备的保护动作(包括校验、传动)后,仍会引起运行设备断路器跳闸时,也应将有关保护停用,压板断开。例如,一台断路器控制两台变压器,应将停电变压器的重瓦斯保护压板断开;发电机停机,应将过电流保护跳其它设备(主变压器、母联及分段断路器)的跳闸压板断开。
379.&&&&&&&&&&
倒闸操作时系统接地点应如何考虑?
答工作电压为110kV及以上的系统均为大电流接地系统,任何情况下均不得失去接地点运行。为了保证电网的安全及继电保护正确动作,系统接地点的数量、分布,接地变压器的容量,均应符合电网调度规程的规定。制订系统接地点的实施方案时,通常从以下几方面考虑:
(1)使单相短路电流不超过三相短路电流。
(2)在低压侧或中压侧有电源的发电厂(变电所),该厂(所)至少应有一台主变压器的高压侧中性点接地,以保证与电网解列后不失去接地点。
(3)三绕组升压变压器,高压侧停电后该侧中性点接地刀闸应合入,以保证单相短路时,变压器差动保护及零序电流保护能够动作。
(4)倒闸操作中,为了防止发生操作过电压及铁磁谐振过电压,根据需要,允许将平时不接地的变压器中性点临时接地。
380.&&&&&&&&&&
倒闸操作时对解并列操作有何要求?
答 解、并列操作重点要防止非同期并列、设备过负荷及系统失去稳定等问题。对操作的具体要求如下。
(1)系统解并列:
1)两系统并列的条件:频率相同,电压相等,相序、相位一致。发电机并列,应调整发电机的频率、电压与系统一致;电网之间并列,应调整地区小电网的频率、电压与主电网一致。如调整困难,两系统并列时频差最大不得超过0.25Hz,电压差允许15%。
2)系统并列应使用同期并列装置。必要时也可使用线路的同期检定重合闸来并列,但投入时间一般不超过15min。
3)系统解列时,必须将解列点的有功电力调到零,电流调到最小方可进行,以免解列后频率、电压异常波动。
(2)拉合环路:
1)合环路前必须确知并列点两侧相位正确,处在同期状态。否则,应进行同期检查。
2)拉合环路前,必须考虑潮流变化是否会引起设备过负荷(过电流保护跳闸),或局部电压异常波动(过电压),以及是否会危及系统稳定等问题。为此,必须经过必要的计算。
3)如估计环流过大,应采取措施进行调整或改变环路参数加以限制,并停用可能误动的保护。
4)必须用隔离开关拉合环路时,应事先进行必要的计算和试验,并严格控制环路内的电流,尽量降低环路拉开后断口上的电压差。
(3)变压器解并列:
1)变压器并列的条件:①接线组别相同;②电压比及阻抗电压应相等。符合规定的并列条件,方准并列。
2)送电时,应由电源侧充电,负荷侧并列。停电时操作相反。当变压器两侧或三侧均为电源时,应按继电保护运行规程的规定,由允许充电的一侧充电。
3)必须证实投入的变压器已带负荷,方可停止(解列)运行的变压器。
4)单元连接的发电机变压器组,正常解列前应将工作厂用变压器的负荷,倒由备用厂用变压器带;事故解列后要注意工作厂用变压器与备用厂用变压器是否为一个电源系统,倒停变压器要防止在厂用电系统发生非同期并列。
381.&&&&&&&&&&
倒闸操作中使用哪些安全用具?
倒闸操作中使用的安全用具主要有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、验电器等。按照《电业安全工作规程》的要求,这些安全用具必须进行定期耐压试验,试验项目、周期、标准见附录Ⅱ。
382.&&&&&&&&&&
安全用具如何检查及有哪些要求?
答:安全用具使用前应进行一般检查,要求如下。
(1)用充气法对绝缘手套进行检查,应不漏气,外表清洁完好。同时,要注意高、低压绝缘手套不能混用。
(2)对绝缘靴、绝缘拉杆、验电器等进行外观检查,应清洁无破损。
(3)禁止使用低压绝缘鞋(电工鞋)代替高压绝缘靴。
(4)对声光验电器应进行模拟试验,检查声光显示正常,设备电路完好。
(5)所有安全用具均应在有效试验期之内。
383.&&&&&&&&&&
验电时有哪些要求及注意事项?
答验电操作:①要态度认真,克服可有可无的思想,避免因走过场而流于形式;②要掌握正确的判断方法和要领。例如,某发电厂10kV线路停电后验电,验电器亮,监护人判断线路上仍带电,操作人认为是静电。发生疑问后停止操作,报告调度,经检查证实是用户变电所“漏”拉了一组隔离开关,向发电厂反送电。由于及时进行了纠正,避免了带电挂地线的事故。另一发电厂,用绝缘拉杆在一条35kV双电源线路上验电。该线路本侧断路器及隔离开关已拉开,但线路对端变电所的断路器尚未拉开,故线路上有电。用绝缘拉杆验电时,已经听到“吱吱”的放电声,操作人员竟错把有电当静电,继续操作合上线路侧的接地刀闸,引起三相短路。通过以上两例说明,验电操作是一项要求高、很重要的工作,切不可疏忽大意。
(1)验电的要求。
1)高压验电,操作人必须戴绝缘手套。
2)验电时,必须使用试验合格、在有效期内、符合该系统电压等级的验电器。特别要禁止与不符合系统电压等级的验电器混用。因为,在低压系统使用电压等级高的验电器,有电也可能验不出来;反之,操作人员安全得不到保证。
3)雨天室外验电,禁止使用普通(不防水)的验电器或绝缘拉杆,以免受潮闪络或沿面放电,引起人身事故。
4)先在有电的设备上检查验电器,应确证良好。
5)在停电设备的两侧(如断路器的两侧、变压器的高低压侧等)以及需要短路接地的部位,分相进行验电。
(2)验电的方法。
1)试验验电器,不必直接接触带电导体。通常验电器清晰发光电压不大于额定电压的25%。因此,完好的验电器只要靠近带电体(6、10、35kV系统,分别约为150、250、500mm),就会发光(或有声光报警)。
2)用绝缘拉杆验电要防止勾住或顶着导体。室外设备架构高,用绝缘拉杆验电,只能根据无火花及放电声判断设备是否带电,不直观,难度大。白天,火花看不清,主要靠听放电声。变电所背景噪声很大,思想稍不集中,极易作出错误判断。因此,操作方法很重要。验电时如绝缘拉杆勾住或顶着导体,即使有电也不会有火花和放电声。因为实接不具备放电间隙正确的方法是绝缘拉杆与导体应保持虚接或在导体表面来回蹭,如设备有电,通过放电间隙就会产生火花和放电声。
(3)正确掌握区分有无电压是验电的关键。可参考以下方法进行判断。
1)有电。因工作电压的电场强度强:①验电器靠近导体一定距离,就发光(或有声光报警),显示设备有工作电压;尔后,验电器离带电体愈近,亮度(或声音)就愈强。操作人细心观察、掌握这一点对判断设备是否带电非常重要。②用绝缘拉杆验电,有“吱吱”放电声。&
2)静电。对地电位不高,电场强度微弱,验电时验电器不亮。与导体接触后,有时才发光;但随着导体上静电荷通过验电器→人体→大地放电,验电器亮度由强变弱,最后熄灭。停电后在高压长电缆上验电时,就会遇到这种现象。
3)感应电。与静电差不多,电位较低,一般情况验电时验电器不亮。
4)在低压回路验电,如验电笔亮,可借助万用表来区别是哪种性质的电压。将万用表的电压档放在不同量程上,测得的对地电压为同一数值,可能是工作电压;量程越大(内阻越高),测得的电压越高,可能是静电或感应电压。
384.&&&&&&&&&&
对地线在技术上有哪些要求?
答地线是电气检修人员的安全线及生命线。挂地线是防止突然来电、免遭感应电压伤害、保护人身安全的可靠措施。因此,要求地线本身:①要符合技术标准;②要质量可靠;③要使用安全。
对地线在技术上的要求。
原水利电力部颁布的SD332-89《携带型短路接地线技术标准》,对地线的技术要求做了全面规定,主要要点是:
1)地线应能承受设计规定的故障电流(铭牌值),而不致对工作人员造成电气、机械、化学和热的危害,其质量和使用,均安全可靠。
2)地线的截面选择应按所在电力系统实际最大短路容量来决定。
3)地线铭牌上的额定时间与实际短路持续时间不相等时,地线的允许电流应折算。
4)地线在经受短路后,应根据短路电流大小和外观检查,判断是否还能继续使用;一般情况下,因导线过热、绝缘护套熔化,安全可靠难以保证,应更换新地线。
385.&&&&&&&&&&
地线在使用及管理上应注意哪些问题?
答:地线在使用管理上应注意的问题。
1)应使用符合地线技术标准的合格地线,严禁使用自制地线。
2)地线应编号使用,存放在固定地点。
3)防止漏拆、漏挂地线。地线在现场的实际位置应与“电气模拟图”一致,交接班应进行核对。拆、挂地线均应由值班人员进行,做好记录并登记。
4)地线每半年应检查一次,发现缺陷及时修理。无法修理的地线应更换新的。
5)全厂(所)应保留一定数量的备用地线,以供替换。
386.&&&&&&&&&&
停电设备上的感应电压有多高?拆、挂地线时有哪些要求及注意事项?
答拆、挂地线时,要求按照《电业安全工作规程》的规定进行操作,并注意防止带电挂地线,以避免烧伤、高空跌落摔伤、感应电压电伤等人身事故的发生。前两类事故,原因明显易于理解。后一类事故不为人们所重视,有的人说:“闸都拉了,哪还有电!"。因此,拆挂地线时,感应电压伤人或电死人的事时有发生。下面有必要着重介绍一下感应电压的情况。(1)停电设备上的感应电压。感应电压包括静电感应电压及电磁感应电压两部分。静电感应电压在感应电压中起主导和决定作用。
1)静电感应电压。处在运行设备电场中的停电设备,由于静电耦合,三相分布电容不平衡,在停电设备上产生的对地零序电压即为静电感应电压。运行的高压及超高压系统对检修停电设备普遍存在着静电感应,特别是检修系统与运行系统相互平行、交叉、跨越时,尤其严重。
2)电磁感应电压。处在运行设备磁场中的停电设备,由于电磁耦合三相互感不平衡,在停电设备上感应的对地零序电压,称为电磁感应电压。
3)停电设备上总的感应电压。在运行设备电磁场作用下,停电设备对地具有的总电位为+。考虑单一回路间的电磁耦合,可以来计算感应电压。在变电所,电磁耦合的实际情况很复杂:出线多,回路集中;设备交错布置(或上下层布置),环境复杂;不同运行回路的电磁耦合情况,相互影响并交织重叠,很难估计。总之,相互影响的各种因素在计算感应电压时,一一考虑是非常困难的,也是做不到的。
4)感应电压的实测。了解本单位设备上的感应电压,最简单的办法是通过现场实测。实测时,先将设备停电,并使用高内阻的静电电压表。由于现场条件(设备布置、负荷电流、绝缘状况、气候条件)不同,各单位同一电压等级的设备,测得的感应电压分布规律大致相似,而数值可能不相等,是正常的。总之,停电设备上的感应电压决不可忽视,特别是双回线上的感应电压更不可低估。通过人身的电流按不大于5mA考虑,人体表面电阻一般取800~2000Ω,人能承受的电压约为4~10V左右。因此,不采取安全措施,直接接触已停电的高压设备,感应电压对操作人员是非常危险的。
(2)停电设备上拆、挂地线的要求。
1)必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相短路。操作时,先装接地线的接地端,后装导体端与设备相连(由近到远)。
2)拆、挂接地线,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,以免受感应电压的伤害。合格的高压绝缘手套和绝缘靴,分别可耐压8kV及15kV,对保证人身安全是有效的。
3)条件允许时,应尽量使用装有绝缘手柄的接地线,或以安装接地刀闸代替接地线,尽量减少操作人员与一次系统直接接触的机会,以防止操作人员触电。
4)拆、挂地线的部位如装有接地刀闸,应先合入,待拆、挂地线的操作完毕再拉开,以保证操作人员的自身安全。例如,某发电厂没有按照这个要求办,就发生了人身事故。当时,要拆停电的110kV双回线111线路侧地线,操作票上已写了“合111线路侧接地刀闸111-72”,但操作人员嫌麻烦,实际操作未执行。在未戴绝缘手套、无任何保安措施的情况下拆线路侧的地线,数千伏的感应电压电伤操作人的手、脚,并从隔离开关111-2架构上摔下,造成颅骨破裂死亡的人身事故。通过这个例子,说明操作人员执行规章制度、进行自我保护多么重要;违反操作规程多么危险。
5)使用的地线必须是合格的地线,严禁将地线缠绕在设备上,也不允许把短地线接成长地线,临时凑合使用。
6)不允许用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。粗看起来两者无甚差别,实际上有本质的不同。如图1-4(a)所示,装有一组三相短路接地线,当突然来电时,即发生对称三相
金属性短路,N点既是地线短路的中性点,也是电气的零电位点,接地电阻R中无电流。此时,检修设备的对地电位UE=IkRs,取Ik=17.57kA(相当110kV系统短路容量3500MVA),实测接地线铜线电阻Rs=mΩ,UE=18~53V,远低于允许的接触电压。因此,三相短路接地线对检修人员的人身安全起到了保护作用。如图1—4(b)所示,用三组单相的接地线代替一组三相短路接地线,当突然来电时,即发生三相对称短路,电气零电位点移至大地上。此时,检修设备的对地电位U&E=Ik(R+Rs),取接地电阻R=0.5Ω,U&E=8785V,远远高于允许的接触电压。对检修人员的生命安全构成极大的威胁。故不可用三组单相接地线代替一组三相短路接地线。单相接地线可用于重复接地。
7)地线的接地端必须接在接地网的接头上。实测证明,良好的接地可将停电设备上的电位降至1~2V。有的操作人员图省事,将地线的接地端连在设备架构上或断路器、隔离开关的传动杆上,这是不允许的。
(3)拆、挂地线应注意的事项。
1)已挂地线应与带电设备保持安全距离。
2)所挂地线与检修设备及