请教各位大神:家里每次跳闸都是楼下电表处,家里的不跳是怎么…
请教各位大神:家用4.5KW的热水器每次和电磁炉同时开的话(或者热水器和同时开2个电饭煲)都会跳闸而且每次跳闸都是楼下电表处(每一家的空气开关集中)跳,家里面的空气开关不跳(从来没有跳过)是怎么回事?我刚刚看看小区电表处每一家空气开关标识的是C16,我家里的空气开关标识的是In=32A,请问如果我在4.5KW的热水器这里单独接壹个空气开关专门负责热水器跳闸的话,需要买多少A的空气开关合适?而不会出现只有电表处跳,家里不能控制(因为每次洗一半楼下就跳闸啦,烦死要去楼下合起来,如果只是家里或者热水器旁边跳闸就要方便点)新年快乐,感谢各位大神指点迷津!!
建设者联结网是提供靠谱电工的网站,包括在建工程,工程信息,建筑工程,工程项目等,工程信息全面及时准确,覆盖国内各大城市.
上面可能打错表达方式,补充修改下:请教各位大神:家用4.5KW的热水器每次和电磁炉同时开的话(或者热水器和同时开2个电饭煲)都会跳闸而且每次跳闸都是楼下电表处标有我家门派号码的那个空气开关跳(每一家的空气开关和电表集中在一起)家里面的空气开关不跳(从来没有跳过)是怎么回事?我刚刚看看小区电表处每一家空气开关标识的是C16,我家里的空气开关标识的是In=32A,请问如果我在4.5KW的热水器这里单独接壹个空气开关专门负责热水器跳闸的话,需要买多少A的空气开关合适?而不会出现只有电表处跳,家里不能控制(因为每次洗一半楼下就跳闸啦,烦死要去楼下合起来,如果只是家里或者热水器旁边跳闸就要方便点)新年快乐,感谢各位大神指点迷津!!
帮我,SOS。在线等,主要想在热水器旁边接壹个单独控制热水器的空气开关,不知道买多大的
帮帮我呀,亲们,
屋里是C32不跳,外面是C16跳,难么把外面的换成比屋里的大的即可,4.5千瓦'工作时,220电压,16安空开,已经超负载,你再加大用电量,不跳就见鬼了
换成32的或者50的就不跳了,当然了为了安全,要看你进户线是多大的
想修好,就换表箱的空开
220伏特电压,每千瓦,4.55安电流,380伏特,2.6安电流,你自己算吧,4.5乘以4.55是多少电流,你总16安空开,能不跳吗?
哈哈,刚看完这个贴子,终于碰到一个比我还电盲的人,心里平衡些了
楼上貌似很热闹
其实如果进户线有6方或4方 可以找物业去更换大一些的空开 32A的放电表处 如果不给换或别的
就给95598打电话 问题很好解决
把楼下换成40A的电表处
第一换总断路器(最好的办法)第二分开用,第三。。。。。。。这个没想到求指点还有看一下你家电线多少平的(总线)看好的告诉我们或者发个图,不过你家楼下空开明显很小
我家用热水器再用其它大电器楼下总开关就跳闸,但是屋里的都没跳,是不是楼下的总开关太小啊,求大神帮忙看看呢
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴家里安装中央空调的利与弊,请大神指点!_百度知道
家里安装中央空调的利与弊,请大神指点!
我有更好的答案
中央空调室内机型式多样决定了可以适应各种不同的家庭装修风格,可选择性大;
可以节省室外机安装空间,对于大城市一些特殊地段的楼盘住户来说这很重要;
中央空调室内机匹数大小选择范围较大,尤其是对单个使用面积在44平米以上的房间,可以找到4匹或以上的机组使用;
中央空调机组在某些部分负荷工作点上面工作能效比较高。坏处:
使用中央空调的初投资成本较高;
在大多数的工作状态下的耗电量较大;
使用中央空调,虽然可以实现一拖多,但带来了“一损俱损”的问题,也就是一旦空调出现故障,所有房间都无法使用空调。
我说的是好处和坏处
采纳率:94%
如果装水系统空调最好好。缺点就是投资成本大,要维护费用。超过20年,估计就要换新了。最大好处,高端美观,对人好,高端的可以加湿,除湿,补新空调,噪音小。省电。有的还能净化空气。。。现在很火的什么空气净化器(空调箱风管式空调),其实从中央空调学的。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
中央空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837599',
container: s,
display: 'inlay-fix'
家里经常跳闸
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556550',
container: s,
size: '468,15',
display: 'inlay-fix'
家里经常跳闸相关
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590773',
container: s,
size: '300,250',
display: 'inlay-fix'
家里经常跳闸设计专题简介
本专题为土木在线家里经常跳闸专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837758',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
家里经常跳闸
我学的专业是热能工程,但现碰到电方面的问题,在此向各位请教。我厂配电所万能断路器型号为DW15-1600额定电流为1600A、、整定电流为1600A、额定极限分断能力40KA、额定运行分断能力30KA。下设10路,断路器型号为DZ20Y-400/3300额定电流为400A、整定电流为400A、额定极限分断能力30KA、额定运行分断能力23KA。1路车间内控制柜断路器分别为:CKM33-225N、整定电流为180A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KACKM33-100N、整定电流为100A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力22KACKM33-100N、整定电流为80A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力22KA1路车间内控制柜断路器分别为:CKM33-225N、整定电流为225A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA2路相同,车间内控制柜断路器分别为:CKM33-630S、整定电流为630A额定极限分断能力50KA、额定运行分断能力35KA然后再分分柜,控制柜断路器分别为:CKM33-225N、整定电流为225A额定极限分断能力35KA、额定运行分
我厂的2500A万能式断路器经常跳闸,很影响生产,现在只有把失压线圈梆死才不跳,请教各位高手指点,多谢!
一座大楼8层,每层办公室7间,大用电设备只有空调,最多早上各间泡泡茶,用电量不是很大,为什么经常跳闸(2、3个月),最近空调也都没这么开,是不是总箱市政进线问题
我家住四楼(共六楼),99年刚搬进去的时候,经常在家里没有人的时候跳闸,后来不知为什么就好了.今年春节期间,家里没有人,用电设备只有一个电冰箱,也经常跳闸,最近,晚上在家里用电比较多的时候,一切正常,从来没有因为家里用电多而跳闸,等到晚上睡觉前还正常,等早上起床后一看,不知什么时候又跳闸了,我总结了一下,家里在用电多的时候不跳闸,只有用电少的时候才跳,是什么原因?因为我们这座楼是一个单位的,不太可能别人家用我们的电,有可能是什么原因?是开关不好吗?我应该从什么地方考虑?请各位专家指点一下,谢谢!!
家里的一组空开,其中一个管插座的从前天开始老是跳闸。跳闸之后用手感觉空开外壳,并无过热现象,可以正常合闸,而在合闸以后的8-60分钟之内又肯定会跳。家中其余电路又可以工作正常,比如空调线路 照明线路都可正常使用。跳闸的空开线路上,不论是任何负载都不接还是接上一个或者多个负载,都会跳闸。请问大概这是什么情况造成的?另外,房子在7楼,不是顶层。
本帖最后由 cgsk1956 于
08:59 编辑 我们在建一期项目配电房成套开关设备和其它配电箱和设备都已安装好,但还经未验收通电。现在为了设备调试,就从施工临时箱变站引一路临时用电线路(接地接箱变PE排)到配电房低压屏供地下室照明和各设备调试运行。现在的问题是白天用电正常,但到了晚上4、5点时,箱式变电站就跳闸,只有把从配电房出去个各用电线路的PE线串联不在配电房做接地,即可正常运行,晚上也不跳闸。但这样有个问题,如在个用电设备在配电房不做接地(现在测试用电线路上的电阻显示未做接地),就怕可能出安全事故。请教一下,跳闸原因和解决办法(不拆临时用电线路)。
有一路灯变,200KVA/10/0.4,下面一315A主开关,4路分开关,每路约60A,正常运行时4个小时左右,电流表显示电流为250A,主开关跳闸,请问各位,这是为什么?急!
家里是去年秋天装修的,找装修公司重新对整个客厅重新进行了布线,更换了配电箱等相关元件一个冬天过来,供电都满正常的,没有出现过跳闸现象但今年进入夏天后,经常出现跳闸,有时候一连一个星期每天跳闸一次上次有次跳闸,把电冰箱弄坏了,电冰箱不再制冷找装修公司过来分析原因,他们说是电冰箱坏了才导致跳闸的,但后来还是给更换了总开关,后来大概有两三周家里没再跳闸,现在又开始跳闸,一天跳一次,找他们来维修吧,可他们在的时候每次电又都是好的总结了一下,每次跳闸时家里用的家电也不是很多,基本上就电视、电冰箱、空调一台,也不大可能超负荷运转装修公司不承认线路有问题,说只要能正常供电就说明线路是好的,他们认为家电可能存在漏电现象但家里的家电全部都是新买的,才用了半年,而且全部是正规厂家的产品,海尔的冰箱、索尼的液晶电视、格力的空调一台、夏普空调一台、美的空调一台,也不太可能存在漏电现象现在真的是一筹莫展,因为时不时地跳闸已经给生活带来了太多的不便和郁闷:Q
一个单元楼,36户,正在装修中,用的工地临时电,工地总闸经常跳,单元楼总闸这几天也跳,用摇表检查发现总开关下端头有相线与接地线是通的。能正常使用。但不定时跳闸。拿摇表测各户小空开,发现有4、5个小空开火线和地线是通的。难道这几户都有问题吗。不太可能吧? 另外工地配电房总电源的红色相线和接地线是通的,也能正常使用。请问是怎么回事
为什么只有照明的时候DW15断路器经常跳闸,带上负载就不跳闸,不知是什么原因
我单位有两台罗茨风机,55KW,基本在25-40HZ运行。但是没运行两天,电机电流就会突然增大到125A以上,变频器保护停止输出,请教这是为什么?
在这里想请教一下各位大神一个问题!就是家里线路被雷打出问题了!!前几天下大雨的时候,当时在家里上网,打了几个雷,把插电脑的插座的漏保给打跳闸了,本来以为是小问题,可是后来漏保就是不能用,一推就跳总匝!但是如果把插座漏保关掉,其它的空调,厨房的漏保线路又都是好的!换了漏保都没有用!我用万用表量火线零线又不通,为什么漏保会跳啊?小区的物业说是线断了,要换线!要1千多块钱,舍不得啊!所以来请教各位大师!{:1_105:}
我做的一个学校机房50台电脑 我设置了一个总配电箱 总进线开关40A 带30毫安漏电 分八个出线回路 (不带漏电)学校机房做了防静电地板 现在学校反应说 开关经常会跳 而且是如果取消漏电开关就不跳了 我现在想难道50台电脑 有这么大的漏电量吗 而且如果去点总的漏电开关这不满足规范 而且还有每层办公室的总箱也跳 我也是总开关带的漏电 不过一层办公室总过估计十二三台电脑分两个回路还望各位能给解决的办法 谢谢先了
我单位的万能式断路器常跳闸,负荷不大,也没有短路,上面给的压力很能大跟各位请求
我是去年毕业的一名园林专业的学生,毕业的时候找了份工作,当时老板承诺要给我发展空间,可干了半年,过了年了他还是让我干以前的工作-管理苗圃,我觉得很没前途就重新找了个。可过来干了一个工程就发现他们公司效益很不好,园林局不给工程就没有事情可做,以后可能就没工程了。我现在真不知道如何抉择了。
今天遇到这么个问题 家里用电热水壶做水 以前都没事 今天做了有一分钟 在屋里的配电箱 32a总开关跳了 去楼下配电箱40a的空开也跳了 过负荷了吗 要是漏电 应该是插座那个回路的空开跳吧?把开关都合上 再做水一分钟左右 又是这两个空开跳了 这是怎么回事呢??以前一直用着没事啊
紧急救助:最近家里照明电路跳闸,试请教诸位高手帮忙,先谢了!现象:1。家里配电箱里的照明线路接线是从漏电保护器前面接的。2。照明断路器跳闸后,再合上,照明断路器不马上跳。大约5-20分钟后又跳。3。测照明电路的电阻,火线与零线大约为60兆欧,但有时又是无穷大。火线与地线为14兆欧,甚至更小,零线与地线为60兆欧左右。4。尝试将火线与零线线路反接,到现在又不跳了。但火线,零线,地线的电阻都不为无穷大。试问:照明线路到底什么原因,反接对其它插座电路有五影响,有没有较为彻底的解决办法?再次谢谢!
家里的插座空气开关每隔一段时间就跳,,,而且换了更大开关还是还是跳(原来是16A.换成20a)费解。。。
请大家看看如此的配电箱:一个大配电箱内,一个总漏电开关,分出去四个各级的漏电开关!变压器入来是4线,总箱无做P/N及地的合一连接,打雷时经常跳,
一个人干设计老是跳槽,这样好吗?还是在一个设计院从一而终的好?
大家好,知道本群高手辈出,小弟最近被一问题困扰。家中的卧室插座一路线最近几天接漏电保护开关,老是跳闸,漏电开关是好的,根本合不上。随机请专业电工带摇表过来,测试这路线路,发现这条线路有漏电现象。可是这个电工嫌工程麻烦,说我家是断点接电,找不到原来线路的节点,所以把这里线路接到备用的空气开关上(C16),开始用两天正常。昨天晚上发生了,跳总闸和分闸现象,并且深夜也没有用大负载的设备,早上发现后,这路线的分闸也合不上了。请教:如果诊断此故障,并解决此问题。小弟在这里谢谢了。
我们办公室在院里面的五楼,隔壁还有一个办公室,每次停电后,再恢复供电,我们办公室的总闸都会跳掉,这不是重点,重点是如果直接将办公室断路器合闸,是合不上去的,强行合的话会让五楼的总断路器跳开!这个时候,就需要先将办公室的照明、插座、电脑等回路全部断开,然后合上总断路器,再将其他断路器依次合闸,就可以用了。这样的事情发生了好几次,我们院里面也进行了讨论,首先排除了漏电,因为漏电是会一直合不上去,然后也排除了断路器的脱扣曲线的问题,因为平时的跳闸是正确的,不存在越级跳闸的问题,而且这也不属于越级跳,最后我们认为应该是有个瞬间的大电流,类似于短路电流,我开始猜想会不会是两条相邻的线因为绝缘破损,靠得比较近,因为合总闸和来电时的瞬时电流产生的电动力使两条线接触,造成短路,然后跳闸,但也被否定了。最后咨询了我们院的三个总工,还是没有得出什么有说服力的理由,上论坛来向大家求助!答出来的大神可以来我们院当总工了:lol
我们家居装饰的时候经常会采用一些灯光的交错,带给家人更多的温馨。细数数家里用电的地方还真是不少,几乎每一个空间都有电的存在,这也不可避免电路跳闸的现象发生。今天一起听听济南装修专业电工的讲述吧,带给你更多的安全用电法则。电路施工在装修中属于隐蔽工程,所以电路跳闸整修起来很是麻烦,我们解决之前一定要对症下药。
每次雷雨天气的时候,打雷时家里的漏电开关就跳闸了,请问这是为什么呢?
家中这几天经常断电,但是不跳闸。将总闸搬下再推上就有电了,请教师傅们原因,多谢!!
我家有个漏电开关60a的 打雷经常跳闸,换了另外的牌子的漏电开关也是一样 上下楼的住户都没这个问题 请各位赐教
求助大家来了,家里断电3天,搞不定了,请大家支支招, 不胜感谢!修装入住已一年,家中电路没出过问题。 前几天吸顶灯不亮找售后给修上了,晚上没事,第二天我家楼下电表箱就跳闸了,家里的一直没跳。 把家里的闸都关掉,去电表箱合闸,整个单元就都跳了。 物业说我家里地线有问题, 很困惑!? 家里闸都关了,怎么还会有关系? 后来一个貌似很懂的物业,把我家入户的地线断开了,说就没问题了? 但总担心家里没地线不是很危险啊??? 自己就把地线接上了,可白天接的到半夜楼下跳闸了, 郁闷啊...... 自己测了下入户的电压有237V左右(是不是不正常啊?), 零线和地线间大概有6、7个欧姆,从家里的电表箱测了一遍也没发现有短路的地方,不知道下来该怎么办了?
我这里现在有一台开利中央空调,在前一个星期就出现了B组的压缩机经常跳开了,恢复了正常后,过了不到两个小时又跳了。怎么会这样的呢?
家里的厨房会跳 可是我把厨房的电源全部关掉了还是会跳~~其他客厅 房间的开着都不跳~~这是为什么~~开始我以为是漏电保护器的问题~后来我换了个 可是还是跳~~~这是为什么? 请高人指教~~~~~~~~~~~~~
我单位办公楼空调电源和墙壁插座(主要是使用电脑)在夏季使用时经常发生漏电和过载跳闸现象。这两条回路共用一条保护线。请问如何解决?
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837761',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5777577',
container: s,
size: '300,250',
display: 'float'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837773',
container: s,
size: '120,300',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837775',
container: s,
size: '300,300',
display: 'inlay-fix'(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
开空调就跳闸设计专题简介
本专题为土木在线开空调就跳闸专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837758',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
开空调就跳闸
终于开空调了,感谢开空调的同事
请教一下:现在一个工地,设备已经使用两年,总共是5台模块机,开制冷的时候,设备运行正常,所有室内设备均运行正常,但是开制热的时候,大约30分钟,出水温度达到40摄氏度的时候总电源空调就跳闸(这里是指的从室外变压器接进来的总空开,非空调的总空开),然后调整到制冷不跳闸,如果是不变换模式总电源空开也跳闸,室外温度20度,5台设备的5个小空开没有跳闸,空调的总空开也没有跳闸。请各位帮忙分析下是什么原因,万分感谢!!!
寝室一柜机空调,2P.在寝室安装了一个C16的漏电(正泰的),配电箱安的32的空开(不是正泰的)。空调到空开的线是4mm^2的,只有L、N无PE线,每次空调开起大约十分钟左右,32的空开就跳了,请大神分析分析原因。
强烈的声讨下开利空调我是一名甲方,工程开始的时候帮助一名开利上海总公司的销售人员接到项目,本来答应的帮忙费说是去年就给,结果从甲方付钱给开利后,他就一直说钱没从公司打出来,一直拖到今年4月份还说没有打出来,我看这钱是拿不到了,但现在给大家提个醒,象开利存在这样没有诚信的员工,公司也好不到哪里去,大家千万不要买开利的产品,因为本身也好不到哪里去。
强烈的声讨下开利空调我是一名甲方,工程开始的时候帮助一名开利上海总公司的销售人员接到项目,本来答应的帮忙费说是去年就给,结果从甲方付钱给开利后,他就一直说钱没从公司打出来,一直拖到今年4月份还说没有打出来,我看这钱是拿不到了,但现在给大家提个醒,象开利存在这样没有诚信的员工,公司也好不到哪里去,大家千万不要买开利的产品,因为本身也好不到哪里去。我实在是太气愤了才出此下策泻气
强烈的声讨下开利空调我是一名甲方,工程开始的时候帮助一名开利上海总公司的销售人员接到项目,本来答应的帮忙费说是去年就给,结果从甲方付钱给开利后,他就一直说钱没从公司打出来,一直拖到今年4月份还说没有打出来,我看这钱是拿不到了,但现在给大家提个醒,象开利存在这样没有诚信的员工,公司也好不到哪里去,大家千万不要买开利的产品,因为本身也好不到哪里去。我实在是太气愤了才出此下策泻气
一中央空调在10kv线路首端在线路轻载时电压达到11kv,低压440v。空调过压保护设定为410v造成空调不工作。调整变压器分接开关后,电压有时还达到420v,系统电压不能调整了。应该怎么办啊?
问下大家,有没人知道在也门有开利的分体空调吗?开利的分体空调挂机3kW制冷量电功率3.9kW的电压才220V,在国内都要380V。到时候怕买不到,不知有没有其他空调也是220V的挂机?
我这里一台开利水冷机组保护了,复原不了.光闪保护指示灯.请教各位高手帮忙!
新装修了一套房子,别墅4层楼,小区配电箱电表前空开是3P三相三线100A,表后是63A三相三线空开,家里总空开是40A三相4线空开,家里装了中央空调,外机空调是2个1.5P的,昨天测试空调加热功能,4层楼所有送风全开,所有灯具全开。5台电视全开,10分钟后家中总空开跳闸,表后空开不跳,后找电工过来换了家中空开为100A三相四线空开,再次测试,出现家中总空开不跳闸,表后空开跳闸,电工说表后空开需要换成100A的空开合理吗?换了以后家中短路,空开能灵敏反应吗?
开利空调产品手册
有谁用过开利的轻商空调吗?麻烦提供一下施工时或安装后出现的问题。。。
空调冷却水泵75kw的电动机实行星三角启动,总开关是ABB250型250A的开关,在转换成三角型的时候会产生跳闸现象,切换时间我设定在6-7秒,在启动运行以后实测电流没有超过额定电流请问这是开关承受的启动电流太小吗?多谢!多谢了
开利空调样本
空调:三菱2.5匹柜式空调,压缩机电量约为1.8KW开关:西门子C特性20A开关(带漏电)外部环境:施工临时用电,电压不稳过程:由于现场展示样板间的需要,在由临电供电的屋子里安装了新买的三菱2.5匹柜式空调,户内分户箱已安完。使用过程成中开机一段时间后,空调开关会跳,漏电未跳。现场除照明负荷外无其它用电负荷。但由于使用的临时电,可明显感觉电压不稳,照明灯时而忽明忽暗。原因:西门子公司相关人员解释说,C特性开关可承受瞬间电流为额定值的5-8倍,20A开关可承受瞬间电流为100-160A,约为1秒;D特性开关可承受瞬间电流为额定值的10-20倍。1.8KW压缩机工作电流大概为11A,启动电流为工作电流的6-10倍,约为66-110A。因电压不稳,空调压缩机一直不能正常工作,使压缩机频繁启动,至使线路过热,造成过载跳闸。瞬间电流也超过承受能力,也会跳闸。建议选用D特性16A开关。三菱人员解释2.5HP机的压缩机的启动电流为59A左右。这是在额定电压的情况下。如果电源电压低于额定电压的话,起动电流会随之上升。 首先希望区别是压缩机启动瞬间跳,还是运行过程中跳。(跳的时候有没有暖风吹出来?)启动
前几天单位设备跳闸,一查原因是三相其中一相对地,万用表电阻档量的,逐段排除,最后锁定是空调的插座,这个插座是三孔的,L是380V的一相,N是直接接地,还有一孔接地,空调是220V的,请问大虾们为什么会跳闸?
开利空调产品手册.
我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?
大家好,今天我们食堂一立式空调使用时突然听见“嘣的一声”,电源处3P空开跳了,再推上去还是嘣跳!很响的。前些时间也是有这种情况,所以就没用那台空调,过了几天推上开关没问题了,用了一段时间今天又出现这问题。后来车间找人换了个D63微断,以为是过载了,或者空开坏了,可是换后还是一推上去过个几秒,“嘣”的一声空调跳了!有没有师傅见过这种情况啊,是怎么回事?空调坏了?哪儿短路了?
高手赐教: 我的一客户安装中央空调,启动压缩机不到1分钟就把主电源跳了,这是怎么回事?
我厂生产岗位有台空调 总功率是10.8KW的 制冷功率是7KW 制热功率是5KW 漏保是16A的 以前没有跳过 这段时间总是跳,是不是漏保的电流小啊 选空调漏保的方法和选电动机的方法一样吗?求各位专家指点
夏天的温度是一天比一天高,这有些老人突然也喜欢上了高科技空调。当然了吹空调很凉爽但是老人也要注意一下,有糖尿病,风湿病的不要吹空调,因为这会加重病情。 那么老人使用空调温度调到27℃—28℃。这样室内外的温差可以保证在合适的7℃左右。还要注意,空调通风口不要直对着人吹。 2小时开一次窗。老人不宜长时间待在空调房里,最好常打开窗户通通风。晚上睡觉最好不要开空调。 给身体一个缓冲。温度骤然下降,会使血管急速收缩,易引发头痛,甚至心脏病或中风等。老人进入空调房时,不妨先在室外的阴凉处待几分钟,给身体适应室内低温环境一个缓冲的时间。 洗澡后不要开空调。洗澡后血液循环加快,皮肤的毛孔也是舒张的,此时吹空调会急速收缩血管和毛孔,极易受寒而引起感冒。 多喝温水。空调房内空气干燥,要多补充水分,以40℃温水为宜。 护住肩颈。很多老人肩颈都怕受风,出入空调房,最好护好肩颈、膝盖等重要部位。 其实没有说什么人可以吹空调,什么人不可以吹空调的,就算是说不能吹空调的人,只要是温度不要太过低,一样也可以吹的。如果真的要注意话,那糖尿病患者和痛风性关节的病人夏季应远离空调。 建议如果老人晚上也要吹空调,一定要吹自
开利空调数据收集软件介绍软件特点介绍:1、它是开利主机设备维修监测的服务工具2、它可以不间断的监测机组的所有参数,最短能以1秒为扫描周期。所有扫描的数据可以作为机组的运行数据进行存储分析。3、它能远程监测机组的运行参数,理论距离为1200m.4、它能提供机组运行早期警告显示,使得机组现场维修便捷5、接口简单,只需软件及转换器即可连接至机组,软件操作简单明了。最新版实现中文,界面一目了然英文版 中文版 6、支持windows XP操作系统,软件安装方便快捷7、可以连接多台机组,可随时对要运行的机组进行数据收集8、可以按照条件进行触发数据收集,数据收集更方便合理软件使用介绍:适用于开利19XR/19XL/19XRV/23XL/23XRV /23XRV/30HXC/30XW/30HT/30RA/30RH/30RB/30RQ/30XA/30XQ等带CCN接口的机组 以下例子将告知你如何使用WINDOWS版的开利数据收集软件。这是一个完整的状态参数收集过程:点选择:在“收集设置”菜单中,选择“收集点选择” 搜寻 “19XR离心式冷水机组”,在地址编号1到60之间,总线为0.,在“点选择:选择设备
适用于开利19XR/19XL/19XRV/23XL/23XRV /23XRV/30HXC/30XW/30HT/30RA/30RH/30RB/30RQ/30XA/30XQ 等 带CCN 接口的机组<
论文简介: PDF文件,里面收集有比较齐全的开利空调产品型号,不过产品较旧。 附件名:.rar 文件大小:6391K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介: PDF文件,吸收式的空调产品样本。 附件名:.rar 文件大小:6871K (升级VIP 如何赚取土木币)
前几天我放完一个办公室的照明线路,里面有30*3的灯盘18盘,分4路,试灯的时候我接在一个20A的漏电断路器上,但是却总是一下就跳闸了!如果一路一路送的话就不会跳,现在请大家帮我分析一下~!不是不要换一个大一点的断路器,还是另有原因呢?
论文简介: 开利 附件名:.rar 文件大小:6391K (升级VIP 如何赚取土木币)
求开利30hxc200b螺杆机组手册
部分车主由于驾驶疲劳或停车等人,会紧闭门窗,打开空调,或干脆开着空调躺在车座椅上睡觉。而这种做法是非常危险的。据介绍,汽车的发动机在工作时,如果汽缸中的汽油燃烧不完全,就会产生高浓度的一氧化碳。汽车在行驶时,由于空气通过空调设备产生对流,所以车内一氧化碳的浓度很低。但当车辆停驶而空调继续开放,车门窗又密闭时,车内空气不能对流,发动机排出的一氧化碳如果漏进车内,就会逐渐积聚而使其浓度升高,从而发生中毒,甚至死亡。 尽管有车主开空调时,同时打开车窗进行透气,但一旦把车停在车库里,开着空调打盹,即便开着车窗也很可能发生危险,因为车库实际上也是一个相对密封的场所,也有可能发生一氧化碳浓度过高而导致一氧化碳中毒的发生。 提示:车主最好经常检查一下发动机盖和底盘是否漏气,当发现车内有废气泄漏时,不宜打开空调,更不要开着空调在车内睡觉,以免发生危险。 有些车主休息或在车上等人时,喜欢打开空调,点上一支烟。可是这样做对你的健康是有害的,道理很简单,因为门窗是紧闭的,所以烟雾一下子排不出去,很自然地会刺激你的眼睛和呼吸系统。对犯了“烟瘾”的车主,最好将空调通风控制调整到“排出”位置,这时车厢内的烟雾便可
更多关于 西安格力空调中央空调 的文章

 

随机推荐