三菱64系统怎样设原点FX3U-PLC中上电原点复位程序应该如何编写?

&>&三菱PLC FX3U应用常见问题及解决办法FX3U、FX3UC系列可编程控制器,LD和LDI指令使用的软元件中,可以直接指定数据寄存器(D)的位。执行数据寄存器是位指定时,请在数据寄存器(D)的编号后输入&.&,然后接着输入位编号(0~F)。可以使用的数据寄存器仅16位的有效。请从低位开始按照0,1,2,&9,A,B,&F的顺序指定位编号。例如:LD D0.3 OUT Y0 D0的第3位决定LD触点ON(导通)/OFF(不导通)。LD和LDI指令使用的软元件中,是否可以指定数据寄存器(D)的位
FX3U、FX3UC系列可编程控制器,LD和LDI指令使用的软元件中,可以直接指定数据寄存器(D)的位。执行数据寄存器是位指定时,请在数据寄存器(D)的编号后输入&.&,然后接着输入位编号(0~F)。可以使用的数据寄存器仅16位的有效。请从低位开始按照0,1,2,&9,A,B,&F的顺序指定位编号。例如:LD D0.3 OUT Y0 D0的第3位决定LD触点ON(导通)/OFF(不导通)。
LD和LDI指令使用的软元件是否可以用变址寄存器(V、Z)进行修饰?
FX3U、FX3UC系列可编程控制器,LD和LDI指令中使用的软元件,可以用变址寄存器(V、Z)进行修饰。(状态(S)特殊辅助继电器(M)、32位计数器(C)、D□.b不能修饰。)
如何获取宽度窄的输入脉冲
可编程控制器的输入ON时间或OFF时间,必须比可编程控制器的循环扫描时间+输入滤波器的时间更长。例如考虑输入滤波器10ms的响应延迟,10ms的循环扫描时间的话,ON时间、OFF时间各需要20ms。因此,不可以处理)=25Hz以上的输入脉冲。但是,使用可编程控制器的特殊功能和应用指令时,可以改善这个情况。 改善用的便利功能使用下面的功能,可以获取比运算周期更短的脉冲。 ? 高速计数器功能 ? 输入中断功能 ? 脉冲捕捉功能 ? 输入滤波器值的调节功能
FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器,原点回归ZRN指令中,能否指定X010以后的输入编号或者辅助继电器等其它的软元件为近点信号
FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器,原点回归ZRN指令中,如果将基本单元的X000~X007指定为输入信号,那么通过中断处理停止。在指定了X010以后的输入编号或者辅助继电器等其它的软元件时,受到输入常数以及顺控程序的扫描周期的影响,原点位置的偏差可能变大。指定X010以后的输入继电器为近点信号时,适用输入滤波器(10ms)。
FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器,原点回归DSZR指令中,用DOG搜索功能时,如果没有检测到近点信号(DOG)时,会发生什么结果
FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器,原点回归DSZR指令中,用DOG搜索功能无法检测出近点信号(DOG)时, 减速停止。此时,指令执行异常结束标志位M8329置ON, 结束指令的执行。没有上一篇了看过“三菱PLC FX3U应用常见问题及解决办法”的人还看过:文章数:43
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
三菱PLC,断电之后,然后再上电,对所有的进行复位,这个小程序怎么写???在线等,,急~~~~~
fumz78 版主
文章数:14635
年度积分:916
历史总积分:29927
注册时间:
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
哪种型号的PLC,复位什么?
如果是FX的,位元件可以用ZRST。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:
回复 #1楼 fumz78
FX3GA-40MA,对所有输出复位
liaohuanbin
文章数:142
年度积分:62
历史总积分:1338
注册时间:
ld M8002 zrst y0 y最后一个
[此贴子已经被作者于 21:30:47编辑过]
文章数:12354
年度积分:1547
历史总积分:19707
注册时间:
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
对所有输出复位,可以找相关指令(例如3楼);或许,有不有影响输出的指令或元件,也需注意。
文章数:7289
年度积分:1456
历史总积分:11024
注册时间:
同3楼就可以了
pan_xiansheng
文章数:1388
年度积分:854
历史总积分:8901
注册时间:
2015论坛贡献奖
PLC断电之后,然后再上电,Y0-Y*仍然还吸合?除非Y0-Yn被其它寄存器M驱动。
因此,如果要确保Y0-Yn不被吸合,必须对相应的M寄存器进行复位。
文章数:5379
年度积分:531
历史总积分:11635
注册时间:
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
Y本来就不保持的,只是复位一些内部寄存器和数据
致力于自动化
伺服 PLC HMI
文章数:10744
年度积分:1096
历史总积分:18508
注册时间:
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
区间复位指令或许能解决楼主的问题,区间复位指令ZRST,指令代码为FNC40,其功能是将[D1·]、[D2·]指定的元件号范围内的同类元件成批复位,目标操作数可取T、C、D或Y、M、S。[D1·]、[D2·]指定的元件应为同类元件,[D1·]的元件号应小于[D2·]的元件号。
思想决定高度
文章数:13543
年度积分:897
历史总积分:20094
注册时间:
2015论坛贡献奖
一般PLC断电再送电,根本就不用专门编制程序去手动复位输出端口,PLC的制造商在研制PLC的时候,已经考虑到了这一点。
但是现实的使用过程中,当然也会存在这种情况,那就是楼主编制的用户程序时候,比如说用一个X输入信号直接驱动Y输出,并且再次通电的时候,输入端X信号照样依然存在有输入的情况,这样即使使用区间复位,也不安全啊。
所以说,传统的继电器线路的一个设计优点,就是自锁,断电自复位。
[此贴子已经被作者于 14:28:12编辑过]
工控学堂推荐视频:请问各位大侠,怎样用三菱FX型PLC的复位功能来实现设备自动回原点?_百度知道
请问各位大侠,怎样用三菱FX型PLC的复位功能来实现设备自动回原点?
我有更好的答案
首先要用到zrst yo~。。。Yn然后必须做到 set so 或者set s20 置位第一个状态 如果不懂 可以继续追问
您好!我是一个PLC初学者,我就是想知道,设备在运行过程中,如果遇到异常,紧急停止后,然后按复位按钮,设备就能自动回到原点位置,这个过程在PLC程序里是怎样编写的。谢谢了!
我告诉你的方法就可以做到了
用到zrst 和set 指令就可以实现 ,你要问什么?
采纳率:22%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
三菱fx的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三菱PLC控制伺服电机每次旋转十度怎么写程序,跪求指导_百度知道
三菱PLC控制伺服电机每次旋转十度怎么写程序,跪求指导
最好加上程序指导
我有更好的答案
查伺服驱动器手册,看转一圈要多少脉冲,除36得出10度的脉冲数量假设使用FX1N. Y0发脉冲,Y3做方向控制。不需要找原点位置的程序:
还需要原点复位,请问程序怎么写?
采纳率:58%
来自团队:
这个很简单,用三菱plc脉冲指令,首先通过资料查到伺服电机每转需要多少个脉冲,这个脉冲数除以36就得出伺服电机转10度所需脉冲数,将这个脉冲数设置成三菱PLC脉冲指令单次发送脉冲总量值即可,在每一次调用这个程序时均能按要求发送相应脉冲数出去,从而伺服电机接收到这个脉冲量后只可能转十度。
谢谢你的指点,只不过还要原点复位,请问程序怎么写,能附上程序吗?
细分是多少的?
为您推荐:
其他类似问题
三菱plc的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三菱PLC的MODBUS RTU的CRC计算程序编写,通讯必须掌握三菱PLC的MODBUS RTU的CRC计算程序编写,通讯必须掌握强说科技百家号上一章我们介绍了MODBUS协议中的RTU数据模式中的CRC校验码的计算原理,为了方便在PLC中完成通讯控制,今天我们说下PLC中CRC校验码程序的编写。首先,原理在上一章讲到了,我们利用三菱PLC梯形图进行编写,先看下流程图:CRC计算流程图从上图中发现,有两个循环过程,即单个数据的CRC的计算,主要是对首个数据的CRC暂存器进行8次移位运算,另一个大循环是所有数据的运算(先运算完一个8位数据的CRC,下一个数据与这个CRC进行运算),这样把所有数据都计算完成后即可得到CRC校验码。按照流程图步骤进行编写:1、初始CRC值:FFFFH,为了方便移位,我们采用位组成的方式来表示CRC暂存器: K4M0,采用变址寄存器V对数据进行依次运算,大的循环次数要根据传输数据的个数来决定,小的循环(单个数据的CRC)移位8次就循环8次,将数据初始化。基本框架如下:数据初始化程序整体框架2、小循环单个数据的CRC小循环单个数据的CRC计算首先将M100复位是为了后面的高位补零用,SFTR指令是位右移指令,表示对M0为起始位置的16数据右移1位置,高位用M100填补即高位补零,低位M0为移除的溢出数据即LSB。如果LSB=1,则需要把移位后的数据与A001H进行异或计算,结果保存到CRC暂存器K4M0中,此时将覆盖原来的K4M0中的数据,在这里需要跳转指令CJ跳过LSB=0的情况。。如果LSB=0,只要把移位后的数据放入CRC暂存器中即可。这样首个数据就运算完成,进行下一个数据的运算(大循环)。3、CRC校验码全部数据运算完成后,我们要对暂存器进行高低8位调换,将CRC校验码的高位存放到D100,低位存放发到D102中。至此CRC校验码计算完成。如果觉得麻烦,在FX3U中有现成的CRC计算指令CRC S D n,S代表要计算的数据的起始编号,D为CRC校验码保存的数据寄存器,n表示数据个数。CRC指令下面看下仿真结果:我们用CRC在线计算器看下结果与PLC程序结果进行对比:CRC计算器结果PLC计算结果PLC计算结果PLC计算结果不清楚的留言或私信。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。强说科技百家号最近更新:简介:科技改变生活,请关注&强说科技”!作者最新文章相关文章

我要回帖

更多关于 三菱plc回原点梯形图 的文章

 

随机推荐