家庭中央空调室外机安装在哪里比较好,会不会微信占用空间在哪里太大空间?

谁知道空调室外机安装空间是多少?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
谁知道空调室外机安装空间是多少?
提问者:尹宏博|
1032次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:22127
| 被采纳数:7
室外机安装空间位置的最基本要求:
左边 ≥30cm,右边 ≥60cm,后面 ≥30cm,上面 ≥30cm,前面 ≥200cm;
如果空间有限,室外机后面和两边空间的空间可适当小一些,但室外机前面必须留大一些空间,以利于排风扇往外散热。
回答数:7704
| 被采纳数:3
空调室外机安装与地面的距离应高于2.5米,调室外机应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于3米。
回答数:879
| 被采纳数:2
你好,空调室外机安装面对面安装应不小于3米;前距墙体最小2米,后距墙体最小0.1米,左右的距离要方便安装、维修就可以了。配管长度最小不小于1米,当管长大于5米时,每增加1米,需多充注4克R22。连接管允最大长度:柜机:15米;挂机:1米。室外机允最大落差1米。
希望我的回答可以帮助到您。正在初始化报价器中央空调的外机放在哪里,如何安装?3个回答lundakai一般来说,套房房型中,室外机都安装在阳台上,这样既保证了有可靠的接地空间,也能留出足够的维修空间;室内机最佳位置因房型而异,安装原则是出风口尽量避开人活动密集的区域,以免空调直吹人体造成不适;送风方式一般都会采取侧送底回的方式,只有在一些特殊场所才会采取下送下回、侧送侧回等方式。同时回风口不要被家具、灯槽等物遮挡,引起送风不良的问题。
  2、家庭中央空调室外机安装在哪里比较好,会不会占用太大空间?
  第一,机体本身要有可靠的接地;
  第二,安装地点要保证足够的维修空间,建议顾客能将室外机安装在阳台上,也不会占用较大空间。其他问题均可在安装过程中由安装维护工程师解决。
  3、安装家用中央空调前,顾客需要做些什么准备?
  因为室内机安装与家庭装修密不可分。因此,安装时间要与家庭装修时间配合好,并与顾客的家装设计师沟通,确认空调安装方案。一般来说,均是先安装中央空调,再进行吊顶装修。客户需要预留吊顶空间,离顶距离确保在60mm左右,确保内机机体不会与其它物质接触。
  4、卧室较小,怎样安装室内机能够避免出风口直接对着床?
  注意床的放置位置,不要把床直接紧贴放置在出风口下部的墙壁边上;
  一般来说,卧室安装室内机都会在门口顶部,这样的话您的担忧就可以解决了; 也可以将室内机靠窗侧安装,保持一定距离即可;也可以在出风口安装散流器,将风量分散,不至于集中吹出。
  5、书房被安装在复式楼梯下,层高比较低,吊顶空间不足,该怎么办?
  如果吊顶空间不足,可以通过以下几种途径来解决:利用相邻空间做吊项,如书房与卫生间或厨房比较近,可以将室内机安装在卫生间或吊顶内,将出风口、回风口开在书房即可。
  6、经常在家做饭,厨房油烟重,会对安装在厨房的室内机造成什么不良影响呢?
  厨房油烟重,将室内机安装在厨房没有问题,但是不能将回风口放在厨房中。如果回风口放在厨房,油烟会被回风口吸入,影响空调室内机使用效果和寿命。建议把空调回风口安装在邻室或者走道。
  7、安装中央空调,工期是不是特别长?
  家庭中央空调的安装是与家庭装修的一部分,所以多长时间能够投入使用,关键要看您的那个时间长短。因为家庭中央空调的安装一般需要三个步骤:
  ①您预埋电线后,我们上门安装室内外机;
  ②您进行吊顶装修;
  ③装修完毕后,我们再上门安装面板。
  一般来说,单纯的安装时间,两次加在一起,几个小时就可以完成。但是什么时候可以投入使用,与您的装修时间有关。
  8、中央空调一旦坏了维修费用是不是很高?
  不会。首先,中央空调和家用空调的产品定位、安装设计、运行环境均不同。因此在中央空调产品设计时都会考虑到上述问题,尽可能的避免了由于安装设计和运行环境造成的故障隐患。其次,中央空调产品在生产时会按照国家标准进行各类实验、原材料检验、生产过程控制和成品检验等一系列品质控制,有力地保证了您购买的产品品质。freely_2249要看得.你想装一拖多得中央空调把.那外机是大得可以考虑外挂.草长莺飞_3722如果屋顶是平的,放屋顶是最好的办法。至于物业,先斩后奏呗。只要不扰民或者影响外立面,我觉得都可以通融。太阳能热水器还不是都摆屋顶。其他回答热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930相关问答2个回答xiaozhoushen外墙内保温:就是说保温板在室内(也就是泡沫板),这种方法比较占用室内空间 外墙外保温:保温板在室外,这种做法是比较通用流行的,但是就施工单位来说比较内保温起来就比较复杂了 内外混合...2个回答我伙未来不是梦外墙内保温:就是说保温板在室内(也就是泡沫板),这种方法比较占用室内空间 外墙外保温:保温板在室外,这种做法是比较通用流行的,但是就施工单位来说比较内保温起来就比较复杂了 内外混合...2个回答坏孩子_2268外墙内保温:就是说保温板在室内(也就是泡沫板),这种方法比较占用室内空间 外墙外保温:保温板在室外,这种做法是比较通用流行的,但是就施工单位来说比较内保温起来就比较复杂了 内外混合...1个回答AMY达达外墙保温系统施工方案(以聚苯板eps为例,挤塑板xps一样使用) 一、 外墙保温系统 1、 系统简介 本系统是以聚苯乙烯泡沫板为保温材料,采用粘钉方式将苯板固定在墙体的外表面上,聚...4个回答QQ_蜗牛_FXMMhuc是一种把保温层放置在主体墙材外面的保温做法,因其可以减少点影响,同时保护主体墙材不受多大的温度变形应力
1个回答a3ad3b  外墙保温
一、定义:指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等),把导热系数较低(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻...1个回答末路军团JY0外墙保温系统施工方案(以聚苯板eps为例,挤塑板xps一样使用) 一、 外墙保温系统 1、 系统简介 本系统是以聚苯乙烯泡沫板为保温材料,采用粘钉方式将苯板固定在墙体的外表面上,聚...1个回答endless_JJ外墙保温系统施工方案(以聚苯板eps为例,挤塑板xps一样使用) 一、 外墙保温系统 1、 系统简介 本系统是以聚苯乙烯泡沫板为保温材料,采用粘钉方式将苯板固定在墙体的外表面上,聚...1个回答huatingquan外墙保温系统施工方案(以聚苯板eps为例,挤塑板xps一样使用) 一、 外墙保温系统 1、 系统简介 本系统是以聚苯乙烯泡沫板为保温材料,采用粘钉方式将苯板固定在墙体的外表面上,聚...1个回答宏宏_2111  外墙保温
一、定义:指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等),把导热系数较低(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻...我来帮他解答
还可以输入1500个字
已有4条答案
空调外机的安装位置对空调的使用是很重要的,楼体在建造时就留好了外机位置。当然理想位置是北墙或东墙,那里受太阳的直射少;如果一定要装在南墙或西墙,最好有遮阳的物体。不管安装在哪里,都要能够保证良好的散热以保护系统的正常运行,所以大家并不需要过于担心这方面的问题。
空调外机其实在安装的时候要讲究很多的地方,大家都是比较好奇的。如果强不是很能承重,千万不要安装上面。空调的工作的时候会不停的震动,而且会引起室内的墙体的震动,这样相当危险。要保持与墙体大约30cm的距离,这样方便散热,如果不流出足够的距离,不能充分的散热,空调会很容易烧坏。所以空调外机在安装上也有很多的讲究事项。
空调分为外机和内机,外机是安装在室外的,要选择一个好的位置。中央空调外机安装注意点:为了不影响外立面的美观,把空调外机安放在凹平台内,甚至多台安放在同一空间内,由于空间狭窄,会引起室外机散热不良,从而影响到室内的空调效果。空调外机的安装位置很关键,风吹日晒,很容易出现问题。
空调室外机的安装位置
要水平安装在平稳、坚固的墙壁或天台、阳台上,其进气口和出气口保持通畅,避免阳光直晒,如有必要配上遮阳板,但不能妨碍空气流通,排出的热空气和发出的噪音不能影响邻居住户,不要放在有大风和灰尘处,不要靠近热源和易燃气源处,不能影响行人行走。为了保持空气流畅,外机的前后左右应留有一定的空间。冷暖型空调的室外机尽量选择不要有西北风吹到的地方,确保与障碍物的空间符合要求。
更多相似问题
位用户已获得专业人士的解答
采纳为最佳答案
您确定采纳 “ 某某某 ” 用户的答案为最佳答案吗?
周一至周日 9:00-20:002018中央空调安装要能接受中央空调风机盘管占用室内吊顶空间的事实
联系人:张工
客服QQ:(倾听)
微信:zch2706
北京市华宇众工空调设备有限公司中央空调销售安装
中央空调安装是一项技术要求很高的工程,必须严格按照中央空调安装流程进行施工 
2018中央空调安装及中央空调改造施工需要注意的地方
中央空调安装的内机至少要20cm,所以大家既然想装,就得认清一个现实,那就是放中央空调内机及其管道的这块吊顶,其高度肯定是要受到影响的。中央空调安装最佳的时机就是中央空调与水电同时施工,这样做的目的是让工人们协调起来更方便。
小编在此提醒广大消者,选择中央空调要因房制宜,按照自己房屋的结构和预想中的装修效果选择空调,&为了确保中央空调施工顺利进行,应该掌握空调施工的禁忌:
1、室外机安装尺寸不符合安装要求,达不到预期的散热效果导致室外机效率下降;
2、安装多台室外机时不按制定安装要求进行摆放,导致维修不便,各个主机效果偏差;
3、室内机送、回风口之间的距离太短,导致气流短路,达不到预期的制冷(制热)效果;
4、室内机风口布置的位置直吹到人体,造成人体的舒适度下降;
5、冷媒管保温层包的不严实,导致冷(热)量的损失,使空调使用效果变差;
6、冷媒管过梁打孔位置不是位于梁的两侧,损坏建筑的结构。
下面这6小环节,大家十分有必要听听,因为这些往往是大家容易忽略的地方,处理不当可是会影响中央空调的使用效果哦!
中央空调安装的内机至少要20cm,所以大家既然想装,就得认清一个现实,那就是放中央空调内机及其管道的这块吊顶,其高度肯定是要受到影响的。最好的补救办法就是在进场时让装修设计师和空调设计师一起上门查看,共同想办法在视觉效果上做修饰和弥补。
中央空调室外机安装时,放室外机的地方要通风好、朝向好,并且离卧室远一些。如果通风不好,天热时室外机会经常自我保护,用来散热,但这样会导致其不工作。天冷时会因时常化霜而影响制热效果。如果放的地方周围有护栏,最好拆掉;如果是隔壁两家人家共用,要提前协调好,免得返工。
北京市华宇众工中央空调公司承接以下中央空调工程:
1,承接北京地区中央空调设备的销售安装,节能改造工程;
2,承接中央空调风机盘管安装,改造工程和中央空调系统的调试改造项目。
3,承接中央空调通风管道的定制,设计,安装,改造工程。
4,公司加工不同尺寸规格通风管道,铝合金出风口,回风口。
5,承接冷水机组改造风冷模块中央空调,一拖一水机,风管机,风机盘管销售、安装、改造等
提到中央空调安装不得不提中央空调安装辅材:
一般来说,家用中央空调安装需要的辅材主要有以下几种,分别是冷媒管、冷媒管保温棉、分歧管、电源线、通讯线、电源线通讯线线管、PVC冷凝水排水管、吊杆、卡箍组件、室外机减振垫、风口等。
1、冷媒管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。
1.1、选用的冷媒管壁厚和耐压性应符合技术要求。
1.2、冷媒管应无砂眼,氧化,破裂等缺陷。
1.3、安装要求:冷媒管路应根据管径大小,布设间距合适的吊架,套上符合要求的保温棉。
2、冷媒管保温棉:套于冷媒管路外表,防止冷媒管路冷热量的散失和制冷运行时产生冷凝水。
2.1、质量好的B1级板材与管材均印有白色字体,厂家一般为英文标识,字体不容易擦除。
2.2、质量好的拉伸后字体不变型。
2.3、质量好的B1级橡塑产品富含不燃、阻燃、减烟原料,燃烧时产生的烟气浓度极小,而且不熔化,不会有火球滴下,具有自然熄灭特征。
2.4、保温层的厚度要求:
a、铜管外径d&&P12.7mm时,保温层厚度&=15mm以上。
b、铜管外径d&&P15.9mm时,保温层厚度&=20mm以上。
c、铜管外径d&&P41.3mm时,保温层厚度&=25mm以上。
3、分歧管:冷媒在管路中分流时使用,安装是否水平,将会严重影响系统的运行效果和可靠性。
3.1、U型分歧管壁厚,焊接质量好,不会因压力过高而导致爆管。
3.2、安装要求:必须水平安装,分歧管前后必须有0.5m的直线距离;只有严格按此要求安装,室内、外机之间的冷媒才能得到最合理的分配,每台室内机的使用效果和室外机的可靠性才能得到保证。
3.3、电源线:内、外机电源连接线,线径严格按产品要求选用,同一系统内机电源务必统一供电,以保证系统的正常运行。
3.4、合格的铜芯线铜芯应为紫红色、有光泽、手感软。伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断。
3.5、接线要求:在线径选用正确的情况下,电源接线必须使用线耳,保证接线牢固,同时必须可靠接地。
5、通讯线:用于内外机之间的通讯传递,选用屏蔽线,连接方式采用串联连接。若选用不符合要求的通讯线,将影响系统通讯稳定性,影响运行效果。
5.1、合格的铜芯电线铜芯应为紫红色、有光泽、手感软。
5.2、伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断。
5.3、接线要求:必须使用三芯屏蔽线,屏蔽层必须接地,接线必须牢固,屏蔽层须用电源胶布包好,以防铜丝搭接到其他接线端,导致通讯异常。
6、电源线、通讯线线管:在布电源线或通讯线时,为了保证线路不会在安装过程中损坏,通讯信号不受强电干扰,能够长期可靠耐用,线路务必分别穿上线管。
6.1、线管穿线要求:电源线和信号线不能穿在同一线管内,须有300mm以上的间隔分别单独穿管;线路从分线盒出来接到空调设备的电源接线端时,需用塑料波纹管做好保护,且塑料波纹管与分线盒连接处需缠上黑胶布。
电源线、通讯线线管
7、PVC冷凝水排水管:连接各室内机的排水口,及时排走室内机制冷运行时产生的冷凝水;冷凝水排水管必须套厚度不小于10mm的保温棉,以防管路表面产生冷凝水。
7.1、好:字迹清晰,全面,用手搓一下,应该不会被擦掉。
7.2、好: 用火烧一下,不是烧不着,而是火源熄灭,它也就熄灭。
7.3、好:管径规则,厚度均匀,颜色不要偏黄。
7.4、安装要求:冷凝水管的吊架间距必须合理,且有1/100的坡度向管路排水口。
8、复合风管材料:用于内机出回风的风管制作,其具有风阻力小,保温效果好等特点,有效保证空调运行效果。
8.1、根据厂家提供的材料密度表查看材料密度,确认质量好坏。
8.2、看表面光洁度,确认质量好坏。
8.3、敲击复合材料,确认质量好坏,敲起来声音比较悦耳,正如选瓷砖一个道理。
8.4、安装要求:风管与内机连接时,应做帆布软接,减少震动噪音;风管吊架应布置合理,保证风管吊装牢固;风管、风口尺寸应合理,保证空调出风效果。
9、吊杆、卡箍组件:用于固定冷媒管路和排水管路,吊杆、卡箍组合使用,根据管路材料及管径确定吊杆间距,保证管路稳定不下沉。
9.1、安装要求:在管路的转弯处、分歧管处,须做安装吊杆加固;根据管径情况选择合适的间距做吊杆加固。同时在卡箍的位置应垫PVC管等做保护,防止损坏保温棉,导致滴水。
10、室外机减振垫:垫于室外机的机脚底部,有效减轻外机振动及噪音。提升空调的使用舒适性。
10.1、减震垫的厚度不小于50px,且应均匀、不易变形和开裂。
10.2、减震垫的抗压强度应能承受室外机重量,且垫上外机后不易变形和开裂。
10.3、安装要求:减震垫应与室外机机脚一同固定,同时安装基础必须水平。安装完成后,用力摆动室外机,确认是否牢固可靠。
11、铜管焊接要求:冷媒管路在焊接时,务必在管内持续充入氮气,压力控制在0.2~0.3kgf/cm2左右,以保证冷媒管内不产生氧化皮。
11.1、焊接要求: 冷媒管焊接时,须持续充入氮气,气流大小应控制合适。
11.2、氮气充入软管插入铜管端口部位处必须要裹好,不能漏气。
11.3、氮气充入的路径要合理,必须是只有一个出口,且氮气必须要流过所在焊接的配管焊接点。
12、冷媒管路连接方式:两个等管径的冷媒管连接时,务必采用胀管连接,以保证焊接质量。
12.1、目的:胀管加工就是把管口扩大,将铜管插入,代替直通,可减少焊点。保证冷媒管路焊接质量。
12.2、要点:胀管连接部位必须保持光滑平整;切管后清除管口内部毛刺。
12.3、操作方法:将胀管器胀头插入至管内进行扩管,在胀管完成后将铜管转一个小角度,修整胀管头留下直线痕迹。
13、喇叭口:冷媒管与管接头连接时,冷媒管口必须用专业的扩口工具,以保证扩口的质量,防止接口泄漏。
13.1、用扩口器扩喇叭口,管口应平整无毛刺,喇叭口应无变形和裂纹。
13.2、与管接头连接时,先将喇叭口与管接头对接好,用手先拧紧后,再采用两个活动扳手同时操作加紧。
14、风口:小部位往往被很多消费者疏忽,但这部分对室内装饰效果影响很大。
14.1、常见风口有两种材料:一种是ABS风口,另一种是铝合金风口。两种风口各有利弊。
ABS风口:采用ABS工 程材料制作,不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数,所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变 黄,并不容易清洗。
铝合金风口:优点在于不易变形,也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快,所以在夏天使用过程中,容易结露。严重的会有水滴产生。
中央空调风管系统改造原则
1.风管应尽可能按直线布置。
这一条要求对任何风管系统的布置都是最重要的准则。直线布置的风管系统,在运行能
耗和初投资两方面都是最低的。从节能的观点分析,空气总是&希望&走直线,这将减少能耗。
从费用的观点分析,直管段的费用比各种弯头等管件要少很多。所以,当布置一个风管系统的平面走向时,应力图将拐弯的数员减至最少。
2.采用标准长度的直线管段,将各种变径管和接头的数量减至最少。直的、标准长度的风
管造价相对便宜,因为它们的加工费低,标准长度的直风管,可按标准宽度的钢板卷材在白动生产线上制作。而任何非标准长度的矩形风管,从技术上说,都可当作配件,因为它们不可能用标准卷材做成。螺旋圆形风管实际上可做成任意长度。椭圆形风管的标准长度则完全取决于金属加工厂的加工标准。有的设计者总是认为,在一个风管系统平面设计中,频繁地减小风管断面尺寸,似乎就可以减少一次投资。其实不然。就像表示的那样,采用四个变径管,使每个直管段的长度减小,就不如将标准直管段的长度增加,而将变杆管减少为一个,后者的初投资和运行能耗费用反而都可以降低。
3.只要安装空间范围允许,就建议采用螺旋圆风管。 圆形风管允许采用较高的风速。据美国采暖、制冷与空调工程师协会推荐,一个中型变风量空调系统,其风速可达20m/s,而一个大型变风量宁调系统,其风速则可高达30m/S。对矩形风管的允许风速则一般都较低,风速过高容易引起扁平风管壁的共振而产生噪声,特别是会产生低频噪声并传至室内。 采用圆形风管和较高的送风速度,将可显著地节省投资。首先,与类似的矩形风管系统相比,圆形风口风管系统将可节省15%一30%的薄钢板。例如,同样输送17000m3/h的空气,根据控制噪声的要求,圆形风管的风速可取19m/s,矩形风管则取10m/s。其次,圆形风管的安装费用低于矩形风管。这是因为,圆形风管本身结构的刚性好,预制管段可以较长,现场安装的工作量相对较少。圆形风管风道的制作、连接都较矩形风管严密,漏风率大约为1%,而成都中央空调矩形风管的漏风率有时高达l0%,甚至更高,为防止空气渗漏,需要花去大量人力对每一矩形风管进行检漏和密封。
中央空调改造应用案例
中央空调主机系统改造工程方案书
一、&工程概况:
该工程为***局中央空调改造工程,包括扩建面积,该办公楼建筑面积约为25000平方米,总冷负荷为2500kW,热负荷为1200kW,如选用清华同方生产的FS-S-R-D低温型空气源热泵机组&式风冷热泵机组5台,名义制冷量为1741kW,&名义制热量为1918.5kW,总输入功率约577.5KW。单位面积100W/m2。
夏季由热泵机组生产7-12℃冷水向室内末端空调系统供冷,室内采用风机盘管吊顶暗装,配合装修,利用风口向室内吹冷气,达到降低室内温度的要求,冬季由热泵机组(恶劣工况下采用辅助电加热与主机共同工作)生产50-60℃热水向室内末端供暖,利用风口向室内吹热气,达到提高室温的要求。同时利用三速开关可调节风机盘管的风速,以便灵活调节室温。
&将九层屋顶原有冷却塔拆除,利用屋顶平台,放置低温型空气源热泵机组。原有的冷却塔冷却水管道,改用为风冷机组的冷冻水系统。原空调室内系统不变。
为方便开关机和便于管理,采取两地操作,屋顶空气源热泵机组和一层控制室均可操作。
从配电室引一路电源之机旁,为屋顶空气源热泵机组供电。
二、&设计参数:
&1.&室外设计参数:
&&&&&&&&夏季:空调计算干球温度35℃。
&&&&&&&&&&空调计算湿球温度26.5℃。
&&&&&&&&&&空调日平均温度&28.8℃。
&&&&&&&&&&大气压力&99.86kPa。
&&&&&&&&&&平均风速&1.9m/s。
&&&&冬季:采暖室外计算温度-10℃。
&&&&&&&&&&空调室外计算温度-15℃。
&&&&&&&&&&大气压力102.2&kPa.
&&&&&&&&&&平均风速&&2.8m/s.
2.&室内设计参数:
夏季温度℃
冬季温度℃
三、&&清华同方风冷式热泵机组、风机盘管特点:
&清华同方风冷式热泵机组的主要特点在于:适应负荷变化能力强,能耗低,使用寿命长;占地少,节省空间,不需专用机房,不需专人管理,直接置于室外即可,同时冬季可直接制热。
2.&机组特点
◎可在-22℃的低温环境温度下可靠运行,完全解决了低温和能效比的问题,使空气源热泵的应用区域首次扩展至到华北及黄河流域地区。
◎根据进风速度场的分布特点合理设计风换热器,突破性解决了冬季除霜问题;
◎特别的系统设计,保证制冷剂蒸发吸热充分,同时给压缩机补气实现一机双级,大大提高机组能效比10%以上。
◎从空气中提取能量,消耗少量电能,就可实现冷暖,最大限度节约一次性能源;
◎机组运行时无任何排放及污染,绿色环保。
◎选用德国进口双螺杆压缩机、噪音低、寿命长;
◎选用内外均带齿的高效换热器,换热效率增加20%;大通道设计有效延缓结垢产生;
◎采用高级喷塑工艺的钣金和框架结构,抗腐蚀能力强。
◎经实际使用,运行费用低廉,远远低于使用燃油、燃气锅炉或管道供暖和电锅炉直接供暖产生的费用。
四、&设计依据:
1.根据北京市气象资料。
2.《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87。
3.《制冷设备通用技术规范》GB9237.
4.《制冷设备安装工程施工及验收规范》GBJ66-84。
5.《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97。
五、&投资概算:
空调系统设备安装工程总造价:
&&&人民币:叁佰伍拾万元整(¥:&3500000元)
&&&1.设备费:
&&人民币:壹佰玖拾捌万元整(¥:&2300000元)
&&&2.定额直接费:
&&&&&人民币:玖拾万元整(¥:&1200000元)&&&&
关键词:本站关键词:中央空调改造,风机盘管改造移位,中央空调节能改造,中央空调节能
浏览:1588
技术部咨询电话: 负责人:张工 在线QQ:&在线微信:zch2706
版权所有:北京市华宇众工空调设备有限公司 京ICP备号-1

我要回帖

更多关于 中央空调哪家比较好 的文章

 