一台90KW电机,额定电流166A,使用的是英威腾变频器,最近总是故障停机,故障原因是“逆变器过热”,我经过调取故障时的参数发现,故障时频率接近50HZ,但是电流却有220多,为了不耽误生产,把上限频率设为45,运行一段时间后正常,经过观察,45HZ时电流已经达到额定电流了,变频器处在高频状态运行时通过参数查看到温度上升很快,运行时间若长一些的话很快就达到80度左右(85度停机),而在低速运行时温度却不高(50多度),这两天气温高,即使又另外增加了降温风扇也无济于事,还是频繁停机,哪位师傅帮忙分析下到底是什么原因造成这种故障,快烦死了,不胜感激。PS;变频器是新的,风扇完好,内部比较干净。
feiyonglou
文章数:254
年度积分:582
历史总积分:6014
注册时间:
是不是负载太重。
文章数:2464
年度积分:68
历史总积分:3724
注册时间:
变频器功率是不是配小了啊 ,,你电机160KW,你不会就配160的变频器吧
&看错了 &,90KW
[此贴子已经被作者于 21:50:04编辑过]
文章数:67
年度积分:68
历史总积分:68
注册时间:
说了是90KW的
文章数:2464
年度积分:68
历史总积分:3724
注册时间:
还有散热器是不是堵了 ,,前段时间白杨树开花,,很容易堵啊
文章数:1225
年度积分:182
历史总积分:4397
注册时间:
电机90KW,变频器90KW似乎小了点,特别是电机长时间满负荷工作。如果是工作在矢量模式,你可以改为V/F模式观察一下,另外降低载频也能降低温升,只不过电机噪音会增大,具体需要现场调试才能找出原因。
文章数:269
年度积分:213
历史总积分:1801
注册时间:
逆变器过热,无非以下几个原因,1是风道堵塞,2是风扇故障,3是风扇电源故障,4是温度传感器或检测电路故障。
不知道你电机额定电流设置多少,道理上超过1.05倍左右就会自动降频限流,而再额定电流及以下运行正常情况是不应该报过热故障,除非出现上述4点情况。还有如果长时间220A运行,应该会报过负荷故障,建议恢复默认设置,键盘开机观察,同时检测机械部件和工艺负荷。此帖发自手机工控论坛
kdrjl 版主
文章数:21660
年度积分:1380
历史总积分:42313
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
这个电机控制的是风机泵类负载吗?如果是,那是负载不合适了。你完全可以吧变频器的运行频率降下来(45Hz),让电流保持在电机额定电流状态即可。
我是你的朋友
文章数:1383
年度积分:551
历史总积分:6387
注册时间:
220A的电流,三相平衡,90KW的电机带的负荷太重了,电机也会热,设计有问题。
文章数:2636
年度积分:203
历史总积分:5486
注册时间:
你这个肯定是重载应用,我们一般重载情况,75kw就用90的变频器了此帖发自手机工控论坛
工控学堂推荐视频:变频器启动工作正常,停止时就会出现一个报警代码,我没说明说请问这是怎么回事,有什么引起的_百度知道
变频器启动工作正常,停止时就会出现一个报警代码,我没说明说请问这是怎么回事,有什么引起的
我有更好的答案
你的变频是新安装调试的么。报警代码的意思是什么。让后在根据故障查看原理图。如果要是输入缺相的话就要看停止按钮是不是切断了变频器的进线接触器呢。停止有问题就要看原理图上是怎么停的。
采纳率:57%
来自团队:
带的什么设备?停机方式是什么?
停止过程中出现的报警一般是减速过电流,需要延长减速时间,必要的时候加刹车电阻
在参数里面设置了不适当的减速时间可能会出现报警;不过你的这个问题还是要根据实际的报警代码内容,还有变频器的品牌才能够分析故障原因。
看看错误代码再确定
错误代码首先要记录下来,然后到变频器说明书中按错误代码找寻解决方法。如果说明书确实无法解决的,只有建议找专业的设备维修公司处理。我推荐上海佳蔚自动化,有专业的维修团队和丰富的维修经验,电话:021-,希望对你有帮助!
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。台达变频器ou报警_中国百科网
台达变频器ou报警
    
当通用变频器出现“OU”报警时,首先应考虑电缆是否太长、绝缘是否老化,直流中间环节的电解电容是否损坏,同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定。另外在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示...
OU过压信号发生的时间段,是机器加速,减速还是稳速运行当中,甚至是停机时过压。 从你描述所看,应该是稳速运行中的过压,那么有下面3种可能: ①输入电源异常; ②有能量回馈性负载; ③电压检测通道异常; 相应措施: ①检查输入电源; ②安装...
谢谢两位的回复,回财老师:变频器马达停止方式设为自由运转方式停止,报警在STOP灯亮后出现.且不带负载时停车不报警.设备现运行中,只不过每次开机先要按RESET复位. 查看原帖>> ...
你是台达的那个系列?要是B系列的变频器你可以看一下03-00这一组参数!变频器的外部端子上市MO1。要不你把你的变频器型号发个我。我再回答你! ...
我估计是新的设备吧,估计是调试的问题,你可以看一下变频器输出的电流是否大于电机的额定电流了,电机是否发热的厉害 以F型为列 1查看7-02电机满载电流比是否正确设定 2.可以通过参数屏蔽取消掉这个保护6-06,然后在看下运行有无异常 ...
上海天格自动化设备有限公司,台达变频器售后服务公司,长期库存台达变 频器配件,公司实行变频器故障免费检测,根据报警故障来核准维修费用, 配件充足,维修价格低,技术过硬,返修率低,保修时间长,服务周到,可 上门免费检测。上海天格自动化设备...
本系列采用弹性模块的设计,最大的特色是内置PLC功能,可编写简易程序储存与执行;并可外加特殊功能扩展卡及通讯卡,是台达小功率型变频器的最佳代表,满足业界最多元化的需求。 规格特性: 1. 输出频率0.1~600Hz 2. 模块化设计 3....
????一台富士机子,故障现象通电报“ou”过压。监测直流母线电压显示为0v。富士使用了一片定做的电压检测厚膜电路来检测主回路直流电压的高低,是直接从直流主回路采样检测,其检测效果是一样的。检查母线检测回路发现光耦坏了损坏。跟换新的后通电...
电机参数是否正确,频率给定方式是什么。输出频率上限值是不是设置不正确或者是使用了过转矩检出功能,另外变频器有什么报警信息没有。 查看原帖>> ...
E系列的变频是挺难搞的 内置的PLC 至今还没通上 , 前几天去了台达公司也没弄清 ,技术员说是我电脑问题, 昏!! 你意思是 和PC通 还是和其他的上位机通讯 ...
两种可能的情况吧:第一,控制面板的接线排可能有问题,或者是接线有松动的情况,导致其接触不良,可以换个控制面板试试; 第二,有可能是电磁干扰,可以在变频器的电源上,加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器来尝试。 ...
台达变频器常见故障: cF3.3 交流电机驱动器侦测线路异常-U-相电流感测器异常,送专业维修公司维修 cF3.4 交流电机驱动器侦测线路异常-V-相电流感测器异常,送专业维修公司维修 cF3.5 交流电机驱动器侦测线路异常-V-相电流感...
这个要看你做转矩控制还是速度控制,速度控制精度就比较高,负载加大他的输出频率会增加 达到你设定的频率(此时可能变频器实际输出频率大于你设定的频率 ,即异步电机的特性,要保证有足够的滑差产生转矩) 如果是转矩控制那就是看你负载 但是你的频率...
大小和用量。  第二代、第三代早期自动络筒机,负压风机由工频直接驱动,风机电机功率按最大负压和耗气量设计,即不管单锭络筒启动与否,风机电机满负荷运转,功耗浪费大。  第三代后期自动络筒机负压风机由变频器控制,负压传感器实时检测负压风道负压,其...
回复内容:对:青岛黄工关于变频器是运行在力矩控制吗?马达动力小,是在什么速度下?内容的回复:谢谢。速度可以达到预设要求。但是力小。我把所有参数全部恢复出厂值,再重新设置,操作2次,才可以了。谢谢黄工指教! 查看原帖>> ...
台达有内置小型PLC的变频器,可以实现简单的程序的编写。 E系列(迷你型),C2000系列(新产品,比较强大) 要软件可以去台达官网下载,找不到就加我 我给你传个 ...
印板上开路的线路用导线连起来(这里要比较注意要将烧焦的部分刮干净,以放再次打火),再六路驱动电路阻值相同,电压相同的情况下使用视波器测量波形,但变频器一开就报OCC故障(台达变频器无IGBT逆变模块开机会报警)使用灯泡将模块的P1和印板...
台达VFD变频器凭借掌握电子技术的核心优势而迅速发展,目前已在工业自动化市场建立广大的品牌知名度。各系列产品针对力矩、损耗、过载、超速运转等不同操作需求而设计,并依据不同的产业机械属性作调整;除可提供客户最多元化的选择,并广泛应用在工业...
罗克韦尔 ABB AB 台达 爱默生 丹佛斯 东芝 三垦 SEW等 QQ: 010- 杨工 ...
中达电通或台达官网都可以下载电子版 ...
收录时间:日 23:24:50 来 源:?プ髡:垮
上一篇: &(&&)
创建分享人
Copyright by ;All rights reserved.雕刻机打开电源主轴就一直转 这个是为什么?-
雕刻机打开电源主轴就一直转 这个是为什么?
作者:本站编辑
&&&&&投稿日期:
你用的是什么变频器?单管还是模块的? 是什么牌子的变频器,你用的是多段速吧?通电的时候你把启动信号线拆掉,然后看一下主频是多少???然后把变频器回复出厂值,重新设一下多段速
雕刻机打开电源主轴就一直转 这个是为什么?:
你用的是什么变频器?单管还是模块的? 是什么牌子的变频器,你用的是多段速吧?通电的时候你把启动信号线...
雕刻机主轴。启动转了下。就停了。海利普变频器。变频器上写着。EoUr。希望能有懂的人帮助。我急赶货:
应该是E.OU.A加速中过电压,一般延长加减速时间就可以解决。另外也可能是电网电压突然变动造成的。
广告公司用的雕刻机,打开开关,不按开始主轴自动转?怎么办?:
您好 检查线路 更新驱动 换卡 更多可查我名字
雕刻机主轴工作时出现暂停不了现象,只有关电源才停,还有就是转速也调不了,调最高最低都 是一样怎么回事...:
检查一下你的按键是不是不灵了,或者系统有干扰。
雕刻机启动电源主轴就自传:
这是设置问题,本人也试过这现象,后在这里(图)解决了。
雕刻机主轴怎么会自己启动:
雕刻机开机后主轴自己转,多数是电脑里的微宏卡坏了。把数据线拔掉再开机试试
你好!我想问下雕刻机主轴电机不通过变频器,直接接上电源能转码:
转速跟频率有关系,工电频率才50HZ怎么能说最高转速呢!变频器一般可以调到200HZ以上是工电的4倍...
雕刻机主轴变频器怎么接线:
电主轴接线方法是很多人都在关注的问题,那么如何进行操作呢?其实步骤十分的简单, 电主轴接线的方法非常...
雕刻机的主轴工作中为什么突然不转了:
雕刻机工作一直很正常,突然出现停转或不工作的情况,遇到这种情况首先请确定主轴工作时,是不是被卡住了,...
如何解决雕刻机漏电的问题?:
一般情况下机器出现漏电,大部分都是因为主轴电机引起的,因此平时主轴插头一定要做好绝缘措施。多雨的季节...

我要回帖

更多关于 三菱变频器报警代码 的文章

 

随机推荐