Powered by怎样根据机房大小配置精密空调 ?
根据机房方案行业中的常用算法算法:
每平方米需求能量350-500大卡/平方米
换算公式1KW=860大卡
按100平方米机房计算
选择400大卡/平方米
100*400/860=46.5KW
就是说最基本需要50KW的空调
在机房中一般还需要1+1原则
那么100平方米机房配两台50KW空调
就是说平时两台都正常工作在其中一台发生故障时另一台也能满足机房要求。
精密空调系统不仅是一种简单的制冷系统,结合精密的微处理控制系统它更可对环境温度、湿度、空气洁净度和空气分布进行综合控制。
精密空调系统提供各类送风和回风方式(如...
有计价软件的话,点击查询就会看到各个章节的内容,根据你要找的项目和做法选择就可以了
[互粉]说的好 803bc.com 互粉[互粉]
废话!当然可以了。一般放在机房的机柜上的时候是没有看见上面有显示器,但有些服务做得到家的托管中心,是帮你接上了,是通过KVM切换器切换到操作室得的终端上。另外一...
答: 最佳分辨率是800*480,点对点全屏,其它大于这个分辨率常用的长宽比为16/9的上下有些许黑边,16/10的左右有些许黑边(因为机子屏幕比例是15/9,网上很...
答: 电脑就是数码产品哦
答: 越来越多的人关注电子类或数码类产品我看主要是以下这几个原因:
1、方便易用的多方面功能已经成为现在生活学习娱乐的必须。比如:手机在城里基本上已经达到人手一台,农...
答: 与其在新加坡买IBM笔记本电脑,还不如就在国内买水货!新加坡买的带回国内也就成了水货了!
餐饮业厨房产生的油烟,顾名思义,废气中主要污染物为油烟,一般采用静电除油。
液化气属较清洁能源,废气污染程度不高,主要含二氧化碳一氧化碳吧。
柴油属石油类,废气含二氧化硫和氮氧化物,二氧化硫碱液喷淋即可去除,氮氧化物主要以一氧化氮为主,要催化氧化成二氧化氮才能被碱吸收,造价成本非常高,一般的柴油发电机尾气难以治理,除非大型发电厂。
煤炭废气含二氧化硫多,一般常用的脱硫工艺即可。
目前我们的生活水平必竟非同以往.吃得好休息得好,能量消耗慢,食欲比较旺盛,活动又少,不知不觉脂肪堆积开始胖啦。                                                                                         减肥诀窍:一.注意调整生活习惯,二。科学合理饮食结构,三。坚持不懈适量运动。
   具体说来:不要暴饮暴食。宜细嚼慢咽。忌辛辣油腻,清淡为好。多喝水,多吃脆平果青香焦,芹菜,冬瓜,黄瓜,罗卜,番茄,既助减肥,又益养颜,两全其美!
有减肥史或顽固型症状则需经药物治疗.
如有其他问题,请发电子邮件:jiaoaozihao53@ .或新浪QQ: 1
关于三国武将的排名在玩家中颇有争论,其实真正熟读三国的人应该知道关于三国武将的排名早有定论,头十位依次为:
头吕(吕布)二赵(赵云)三典韦,四关(关羽)五许(许楮)六张飞,七马(马超)八颜(颜良)九文丑,老将黄忠排末位。
关于这个排名大家最具疑问的恐怕是关羽了,这里我给大家细细道来。赵云就不用多说了,魏军中七进七出不说武功,体力也是超强了。而枪法有六和之说,赵云占了个气,也就是枪法的鼻祖了,其武学造诣可见一斑。至于典韦,单凭他和许楮两人就能战住吕布,武功应该比三英中的关羽要强吧。
其实单论武功除吕布外大家都差不多。论战功关羽斩颜良是因为颜良抢军马已经得手正在后撤,并不想与人交手,没想到赤兔马快,被从后背赶上斩之;文丑就更冤了,他是受了委托来招降关羽的,并没想着交手,结果话没说完关羽的刀就到了。只是由于过去封建统治者的需要后来将关羽神话化了,就连日本人也很崇拜他,只不过在日本的关公形象是扎着日式头巾的。
张飞、许楮、马超的排名比较有意思,按理说他们斗得势均力敌都没分出上下,而古人的解释是按照他们谁先脱的衣服谁就厉害!有点搞笑呦。十名以后的排名笔者忘记了,好象第11个是张辽。最后需要说明的是我们现在通常看到的《三国演义》已是多次修改过的版本,笔者看过一套更早的版本,有些细节不太一样。
你用的是工行的卡吗?到工行网站问了一下,下面是它们版主的回答——您好~
1、您可以拨打95588或通过网上银行等渠道查询消费明细。
2、若您的信用卡开通了网上银行。请您按照以下地址进行登录。工行网站地址: 点击“个人网上银行登录”或工行个人网上银行地址: 按照系统提示输入相关信息后即可登录。
“网页错误”请您进行以下操作:
(1)打开IE浏览器,选择“工具”菜单--&“Internet选项”--&“高级”标签--&点击“还原默认设置”,点击“确定”后关闭所有IE浏览器窗口;
(2)打开IE浏览器,选择“工具”菜单--&“Internet选项”--&“常规”标签--&Internet临时文件设置中的“检查所存网页的较新版本”选择“每次访问此页时检查”。并在Internet临时文件设置中点击“删除文件”,在“删除所有脱机内容”前打勾后点击确定关闭对话框,关闭所有IE窗口;
(3)打开IE浏览器,选择“工具”菜单--&“Internet选项”--&“安全”标签,在“请为不同区域的Web内容制定安全设置(z)”窗口内选择“Internet”,然后选择“自定义级别”,将“Activex控件和插件”中“下载已签名的Activex控件”、“运行Activex控件”等设置为“启用”或“提示”,点击确定后,请重新启动电脑;
(4)若您安装了3721上网助手之类的软件,请您将其完全卸载;
(5)请登录工行门户网站 ,点击“个人网上银行登录”下方的“下载”。进入下一个页面后,下载并安装控件程序。
(6)若仍无法正常使用,建议您重新安装IE6.0或以上版本的IE浏览器,并使用WINDOWS系统的UPDATE功能安装补丁。
3、您可以通过网上银行查看对账单进行还款。
4、是可以的。您需要通过网上银行办理跨行转账业务。
如果您想在网上办理跨行汇款,请使用“工行与他行转账汇款”功能,您除了需要申请开通网上银行对外转账功能,还需要您所在地区开通网上跨行汇款功能。若未开通,那么在操作时系统会提示您的(国际卡及香港信用卡无法使用此功能)。
从日起,柜台注册且未申请U盾或口令卡的客户,单笔交易限额、日累计限额以及总支付交易限额均为300元,9月1日前支付额度已经达到300元的客户需到网点申请电子口令卡或U盾(从注册日起计算支付额)。
若目前已达到交易限额但急需支付,建议您可通过下列方法变更交易限额:
1.申请U盾。u盾客户不再受交易限额和支付次数的限制。此外,使用u盾,您可以享受签订理财协议等服务项目,并在您原有使用基础上大大加强了安全性。如需办理U盾,请您本人携带有效身份证件和网上银行注册卡到当地指定网点办理U盾,办理手续及网点信息请您当地95588服务热线联系咨询。
2.申办口令卡。您本人可持有效身份证件、网上银行注册卡到当地指定网点申办口令卡。申办电子口令卡后,个人网上银行单笔交易限额1000元;日累计交易限额5000元,没有总支付额度控制;电子银行口令卡的使用次数为1000次(以客户输入正确的密码字符并通过系统验证为一次),达到使用次数后即不能使用,请及时到我行营业网点办理申领新卡手续。
是由关系的,原因如下:
01如果女性朋友们的性格是比较内向的话,不能够很好的发泄自己的脾气,那么长期的情况下,不仅是伤害了自己的肝脏,而且还会大大增加月经出现不调的问题,所以一定要学会释放自己的情绪。02如果一个女性的情绪波动的很大的话,那么他的内分泌也会出现失调的问题,我们都知道内分泌与一个人的心情是由非常密切的关系的,所以精神要保持放松。03在人生气的时候,人的表现不只是脸部会呈现红的颜色,而且血液中的氧气也会变得少了,这时候人体内的毒素也会增加的多了,这样也是月经不调的原因,表现为面部出现一些色斑。04所以女性为了自己的生理健康,一定要学会调节自己的情绪。
有以下注意的:
01经期时候是女性排掉脏东西,不能够同房,这样以免感染,产生炎症,不能吃生冷硬的东西,不能吃辛辣食物,要吃些清淡食物,比如,炖品啊!不能用冷水洗澡洗头洗脚,等等,这样会使月经时间延长,对身体不好02经期时候不要做过重的体力活,经期来临本来身体就很虚弱,所以要适量的休息,不能下过重的体力,这样经期恢复比较快。03经期的时候,一定要买正规牌子的卫生巾使用,比如像,苏菲,护舒宝,ABC这些牌子都还不错的,可以选择哦经期的时候一定要注意经期个人卫生。04经期的时候千万不要同房,这样会有炎症的,如果身体比往常更不舒服,请及时就医。希望可以帮助到大家
宫寒的原因既有先天的原因,比如先天的肾阳不足,气血虚,畏寒,经常性的手脚冰凉。也有后天的原因,比如说女性贪凉,喜欢吃冰冷的食物,即使在月经期也不注意,常吃冰镇的水果饮料。喜欢穿露脐装,小腹和后腰裸露在外面,不注意保暖,子宫受到寒气的侵袭,长久下来就会宫寒。女性生来体质就偏阴性,气血不足,贫血。平时一定要注意防寒保暖,特别是来月经时,一定要注意保护好小腹和后腰,不着凉,不吃冰镇的食物,夏天也不要长期穿露脐装,尽量不下接触冷水。宫寒的女性要注意饮食,不吃萝卜一类寒性的食物,多吃狗肉一类温补的食物调理,长期坚持,宫寒状况是会有很大改善的。
方法步骤:01经期前后经常出现小腹坠痛的感觉,有时候在劳累,特别是做家务等身体比较累的时候就会感到腰痛和小腹坠痛,有时候在性交过后也会出现这种现象,都有可能是盆腔炎。02痛经或者月经不调,子宫内膜充血,月经量会过多,子宫内膜有不同程度的破坏会导致月经稀少或者闭经。03全身症状,很多患者没有很明显,有时候低热,感到疲倦。有的患者也可能出现失眠的症状。平时多注意观察,盆腔炎比较容易发生,经常出现这些症状就要开始注意了。04不孕的现象也可能是盆腔炎的症状引起的。05患上盆腔炎后一定要及时到正规的医院进行检查与治疗,因为只有正规的医院才会更加的安全。
方法步骤:01首先推荐大家多喝牛奶和酸奶。牛奶里面含有丰富的钙物质和维生素D,可以在肠道内和有害物质结合,排除体外,酸奶有通便的作用,牛奶还能在中老年时预防女性骨质疏松,应该每天都喝,根据自己的具体情况选择是酸奶还是牛奶。02其次推荐给大家的是蜂蜜。蜂蜜可以促进肠道蠕动,帮助排便,还有多种维生素和矿物质,可以促进身体的代谢,提高造血功能,对受伤的组织还有修复的作用哦。03最后推荐大家多吃点菇类。香菇,金针菇,猴头菇等,好吃又可以防癌,香菇和金针菇都有抑制恶性肿瘤生长的作用,猴头菇可以提高自身的免疫。04乳腺癌重点在预防,如果女性肥胖一定要注意减肥。
假定你教了八千至一万的学费却学到了更高的纹绣技术,当自己创业或者工作时月入过万,那么学费并不高了 必备设施:mei容床和镜子。被纹刺者半躺或平躺的姿态稳定性强,有安全感,便于纹刺师的操作。镜子的作用:是让客人看效果。也是让纹刺师从镜子里看纹刺的整体效果。除此之外纹绣这个行业还对我们的纹绣师有着更加严格的要求。纹绣师入门必看的纹绣常识与要求一丝不苟的工作态度——纹刺mei容具有yi定的风险性,精力稍不集中或稍有马虎就和影响质量甚至出事故,一丝不苟的工作态度是安全与质量的保证。
这个看类型的,市面上有2000多的、3000多的、4000多的 使得沉积在体内的杂质或废物,随着汗水排泄出来,以达到新陈代谢和养颜mei容的效果。汗蒸房的种类随着ren们对bao健的需要,汗蒸房开始走进千家万户的生活。汗蒸房主要分为两大类:私家使用的家庭汗蒸房和汗蒸馆。家庭蒸汗的产品又分为:光波浴房、频谱能量屋、电气石汗蒸房;汗蒸馆分为:韩式汗蒸、日式汗蒸以及欧式桑拿、远红外桑拿。
油腻及高脂肪的食品 (危险--危险指数★★)我相信有许多家长会给狗狗吃鸡皮或是让它们吃盘里的残羹,但这些油腻及高脂肪的食品会导致胰腺炎、胰腺炎,对狗儿造成yi定的影响,所以不要因为丢掉剩饭 剩菜太浪费,而将狗狗当做馊水桶。其中以迷你贵妇狗、玩具贵妇狗、曲架、迷你史纳莎等的影响较严重,其徵状是呕吐,但很快便会愈来愈严重,须用抗生素作治liao哦。很多家长在养狗狗的过程中,与之建立了非常深厚的友情,所以希望有狗狗的家长yi定要花些精力记住这些对狗狗会产生致命危害的食物。还有一些生活中常见的,甚至我们常常吃的食物对狗狗的身体也是会产生影响
一米 拆除工程施工,必须建立安全技术档案,并应包括下列内容:拆除工程施工合同及安全管理协议书;拆除工程安全施工组织设计或安全专项施工方案;安全技术交底;脚shou架及安全防护设施检查验收记录;劳务用工合同及安全管理协议书;机械租赁合同及安全管理协议书。施工现场临时用dian必须按照国家现行标准《施工现场临时用dian安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。
尊敬的家长:您好!我们感谢各位家长对孩子学习围棋的支持,当我们看到孩子一点一滴的进步,我们想这里面大部分都是您的功劳,因为孩子在围棋学校学习的时间是有限的,他们在家里学习的时间更多,没有家长的支持,孩子的进步是很缓慢的;同时我们在多年的围棋培训过程中,希望更好的求得家长的理解与支持,为了更好的阐述学习围棋的益处和解决部分家长的一些疑问,我们特意给您写了这封信,目的就是和家长很好的沟通,从而配合教师,鼓励学生对围棋的持之以恒的学习。
把你的机房看做是个大机箱
每台电脑看成是需要散热的CPU
这就好设计了
1、面及吊顶做吸声处理; 2、机房门窗使用隔声门窗; 3、空调主机及水泵等脚座安装阻尼弹簧减振器; 4、机房内管路进行悬空处理,安装阻尼弹簧吊架减振器; 5、进出水管安装单球式双球橡胶软接头; 6、管道内水流及磨擦噪声如较大时,需用隔声毯等隔声材料对管道进行隔声处理。 空压机由一对平行布置、相互啮合的转子组成。工作时,一个转子按顺时针转动,一个转子按逆时针转动,在相互啮合的过程中,空气被压缩到所需要的压力,此时就会产生70-100db(a)的噪声。在噪声治理过程中,可采取以下措施:
1、做一隔声罩或隔声间将空压机与人隔离。隔声间墙体的四周及吊顶用吸音材料铺设,进出门设置为防火隔声门,观察部分用隔声观察窗。
2、空气进气部分可在进气管加装消声器。
3、机房散热采取强制进风与强制排风,同时在进、排风处安装消声器与消声百
1、 全年制冷   由于机房的发热量很大,有的IDC机房发热量更是达到30 kw/㎡以上,所以全年都是制冷。   这里需要提到的一点是机房空调也有加热器,只不过是在除湿的时候启动的。应为除湿时出风温度要相对较低,避免房间温度降低得太快(机房要求温度变化每10分钟不超过1℃,湿度每小时不超过5%)。 2、高显热比   显热比是显冷量与总冷量的比值。空调的总冷量是显冷量和潜冷量之和,其中显热制冷是用来降温的,而潜冷是用来除湿的。机房的热量主要是显热,所以机房空调的显热比较高,一般在0.9以上(普通舒适型空调只有0.6左右)。 大风量、小晗差是机房空调与其他空调的本质区别。采用大风量,可以使出风温度不至于太低,并加大机房的换气次数,这对服务器和计算机的运算都是有利的。机房的短时间内温度变化太大会造成服务器运算错误,机房湿度太低会造成静电(湿度在20%的时候静电可以达到1万伏)。
3、高能效比   能效比(COP)即使能量与热量之间的转换比率,1单位的能量,转换为3单位的热量,COP=3。由于大部分机房空调采用涡旋式压缩机(最小的功率也有2.75KW),COP最大可以达到5.6。整机的能效比达到3.0以上。
4、高精度设计   机房空调不仅对温度可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度都是很高的。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高的要求,如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错,对服务商是是很不利的特别是银行和通讯行业。现在的机房空调要求一般在温度精度达±2℃,湿度精度±5%,高精度机房空调可以温度精度达到±0.5℃,湿度精度达到±2% 。   5、高可靠性   一个机房最注重的就是可靠性。全年8760小时要无故障运行,就需要机房空调可靠的零部件和优秀的控制系统。一般机房多是N+1备份,一台空调出了问题,其他空调就可以马上接管整个系统。例如佳力图的co-work系统,海洛斯的i-com系统都是做的比较好的。
什么是机房专用空调,顾名思义,机房专用空调,是一种专门针对机房设计的高精度空调系统,她不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调、机房空调或机房精密空调。因不同机房对空调的要求不太一样,机房空调一般可提供多种送回风方式、远程控制方式及报警功能,其基本特点如下:
稳定性:一般机房都是全天24小时开机,因此需要机房专用空调的每一个部件必须耐用可靠。如有可能尽量做一个备份机或是两中机组轮换运转,以增加机组寿命。
机房专用空调是针对大量的计算机等发热设备而产生的,其不仅要对温度精确控制,还要对湿度与洁净度进行控制。
机房空调为让机房的机柜散热更好,多采用下送上回或是上送下可回的方式送风。
由于机房的发热量很大,机房需要全年不停的制冷。
机房空调的最低制冷温度要到-20~40之间,才能更好适应不同区域冬季制冷的需要。
以上就是机房空调的特点介绍
机房专用空调要求以下几点,1,长时间满负荷运行。2,有恒温恒湿功能。3,另外增加功能,远程监控,断电自启动,等等。
机房空调在安装过程中,其机组的机械性能要符合如下几点:第一,外观工艺、检查,机柜表面喷涂均匀、无破损;信号灯、开关、测量显示装置布局合理。
1.机房专用空调机组的机械性能&
1) 外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;信号灯、开关、测量显示装置布局合理。
2) 操作及维修安全、方便。&
3)结构工艺:部件排列合理、整齐;导线颜色和截面合理,布放平整;接插件牢固;进出线符合工程需要;具备抗震措施。&
4)标牌、标记:应平整清晰。&
机房空调,顾名思义其是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。
空调用来控制数据中心的温度和湿度,制冷与空调工程协会的“数据处理环境热准则”建议温度范围为2025℃(6875℉),湿度范围为4055%,适宜数据中心环境的最大露点温度是17℃
机柜空调在机房的应用
现代数据大集中的网络时代,计算机的小型化、机柜化,服务器的薄型化、刀片化。他们的特点是体积越来越小,但是,电子功率密度却在不断增大。在这种条件下,机房内的制冷系统承受着越来越大的考验。
机柜空调是专门针对通讯领域应用而设计的,如解决户外通信机柜、无线户外柜基站、蓄电池机柜等散热问题。主要用于带走电气元件消耗电能发出的热量,为各类机柜内部提供了理想的温湿度环境,同时隔离了外界环境中的灰尘、腐蚀性气体,延长电气元件的使用寿命,提高机器系统运行可靠性。产品适用于电气控制箱、通讯、通信设备、数据处理箱以及重电机设备控制箱等。
机柜空调的制冷方式通常有蒸汽压缩式、半导体式两种,另外还有一种是压缩空气涡旋管冷却方式。
机房空调系统IDC机房采用活动地板下送风,电源机房采用上送风的方式精确控制机房空间的温度及湿度
This paper mainly describes the electronic information system room structure reinforcement and waterproofing system design, performance requirements of the building room by a description of the building structure from the room location, room of the physical structure of the composition and its impact on the special requirements of load-bearing and water analysis of alteration characteristics of the engine room and engine room load analysis and calculation to explain room and carbon fiber reinforced concrete structure design and application of reinforcement techniques. Respectively, structural waterproofing and precision air-conditioned room and engine room water leakage monitoring system, the system design. Finally using examples of a securities company rebuilt the engine room has been designed with reinforced construction and the construction results obtained are described.
http://www.shushi100.com/article/549.html看下这个!
机房专用空调要求以下几点,1,长时间满负荷运行。2,有恒温恒湿功能。3,另外增加功能,远程监控,断电自启动,等等。
在工具栏上面查询定额即可
市场上的主流空调的设计使用寿命一般不小于10万小时,但实际使用的寿命会受到安装水平、使用情况、环境条件、维护情况的不同而出现很大的差异,专业人员做的一般使用10年以上应该没什么问题,很多厂家的设备在安装维护良好的条件下,使用了20年都没有问题,非专业人员做的就很难说,说不定5年都用不上
机房空调系统IDC机房采用活动地板下送风,电源机房采用上送风的方式精确控制机房空间的温度及湿度