火灾自动报警装独显电源线一根和信号线能走一根管吗?

一般是报警总线和电源走一趟管 消防电话和广播单独走管
消防电话和广播单独走管?
消防应急广播单独走管有规范依据民规13.6
消防电话单独走管有规范依据吗?
规范写的很清楚啊,不同电压等级和不同电流类别的都不能共管。
火灾自动报警系统施工及验收规范GB5
3.2.4 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类
别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。
消防电话和广播单独走管
不同电压等级和不同电流类别的都不能共管。
强弱电不能共管
按照民用建筑电气设计规范,不同电压等级和不同电流类别的都不能共管;
强弱电不能共管.
嗯,我也是新手,期望有一些高手来回答。现在希望能够了解一些关于其中的内容,各位高手发言了!!
很好很强大很好很强大很不错很好很强大很不错很好很强大很不错很好很强大很不错很好很强大很不错很不错
从电压和系统来区分,一般是报警总线和电源走一趟管 消防电话和广播单独走管
不同电压、不同回路均应分别穿管,楼主所提的问题涉及到不同回路的问题,所以设计会要求分别穿管敷设。现在很多弱电产品的厂家或单位对这方面都没有引起足够的重视,往往共用一根管子,所以会让很多人认为弱电是可以共管的,其实这是错误的。
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'电气工程分区
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5853192',
container: s,
size: '830,90',
display: 'inlay-fix'
请问:火灾报警系统中,24V电源线与回路总线可以共管吗?
请问:火灾报警系统中,24V电源线与回路总线可以共管吗?
请问:火灾报警系统中,24V电源线与回路总线可以共管吗?
请问:火灾报警系统中,24V电源线与回路总线可以共管吗?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)火灾自动报警系统布线要求是什么?
火灾自动报警系统布线要求是什么?
被浏览3373次
我来帮他解答
消防中心的设备除了火灾自动报警主机外,还要有联动控制设备(包括对水灭火系统,防排烟系统,正压送风系统,重要部位或区域所设置的固定灭火系统,以及与灭火系统紧密关联的空调新风系统,防火卷帘,水幕保护、隔离,电梯,防火门,非消防电源,应急照明及紧急疏散照明指示系统等系统和设施的状况的监视与控制),以及消防紧急广播系统和消防电话通讯系统的主机。设备的布置按照规范的要求设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5米;双列布置时不应小于2米,至墙的距离不应小于3米,面盘后的维修距离不宜小于1米,设备面盘排列长度大于4米时,其两端应设置宽度不小于1米的通道。火灾报警主机壁挂式安装时,其底边距地高度宜为1.3-1.5米,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5米,正面操作距离不应小于1.2米,以保证值班人员和维修人员工作操作需要留有足够的空间。同时要根据实际情况安排值班人员休息的位置,既不能太近影响了正常操作,又不能太远对系统报警不能及时做出反应。安装前必须检查好设备的功能,安装位置要做到既符合规范的要求又便于值班人员操作。柜内接线时要注意:不同电压等级,不同电流等级的端子要明确分开,并要有明显的标志,线的端部要有标志,并要根据走向和监控对象分扎成束,以便于查找。对没有CRT或模拟盘自动显示的系统,设备的附近明显处,施工单位要将消防设备的平面图特别是探测器编码位置平面图或表格张贴或悬挂,以做到一目了然、方便查找。以上工作要按照设计规范的第6章6.2节和施工规范的第二章第六节的规定来做。
没有警报装置的系统不是完整的火灾自动报警系统,即使是最小的区域报警系统,也应当安装警报装置,而在控制中心报警的系统中,因为已经安装了火灾应急广播系统,它可作为补充或不安装。设计规范的5.5节有明确的规定,其原则是在发出警报时能很响亮地提起人们的注意。如果采用的是没有联动功能的报警主机,报警装置的控制线要另加,以便实现按要求的联动控制。
1、布线管路材料
火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管,硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭线槽保护方式布线。
2、导线穿金属管路和非金属管路的防火保护
消防控制、通讯和报警线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧结构内,其保护层厚度不应小于20mm;当明敷时,应在金属管上采取防火保护措施;布线使用的非金属管材、线槽及其附件应采用不燃或非延燃性材料制成。
3、管路加固措施及管路连接处理
(1)管路入盒时,盒外侧应套锁母,或采用焊接等其他加固措施;
(2)有吊顶内敷设各类线路和线槽时,宜采用单独卡具吊装或支撑物固定;
(3)线槽的直线段应每隔1.0-1.5m设吊点或支点,在线槽接头处、接线盒0.2m处,线槽变向或转角处应设吊点或支点;
(4)线槽吊杆直径>6mm;
(5)敷设于多尘或滴湿场所管路的管口和管路连接处,均应作密封处理;
按技术要求检查管路连接情况,用钢卷尺测量线槽长度,用游标卡尺测吊杆直径 0-3m钢卷尺,游标卡尺
4、布线要求
(1)管路长度大于45m无弯曲时、大于30m有1个弯曲时、大于20m有两个弯曲时、大于12m有3个弯曲时,应加装接线盒以便于接线;
(2)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分管分槽设置,穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%;
(3)导线接头应在盒内焊接或用端子连接,导线在管内或线槽内不应有接头或相结;
目测,用卷尺测量管路长度
5、信号传输线路及导线截面积
(1)火灾探测器信号传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线,同一工程中相同级别的绝缘导线颜色应一致,接线端子应有标号;
(2)火灾自动报警系统信号传输线路宜采用铜芯绝缘导线和铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250V;
(3)管路敷设绝缘导线截面积应≥1.00mm?;线槽敷设绝缘截面积>11.75mm?;多芯电缆截面积≥0.5mm?;并且均宜采用多芯线;
用于分尺测量单根导线直径d(mm),其截面积用下面公式计算:
S=nπd?(mm?)
(公式11-1)
n--导线根数;
S--导线截面积
0-25mm千分尺
6、接地线路及接地电阻
(1)消防控制室火灾报警系统应设专用接地干线,并设专用接地板;
(2)联合接地时,专用接地干线应用铜芯绝缘导线,其截面积≥25mm?,由消防控制室接地端子板引至消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其截面积≥4mm?;
(3)工作接地时的接地电阻值≤4Ω,联合接地时的接地电阻值≤1Ω;
(1)查验施工测试记录;
(2)用千分尺测量单根导线直径,截面积用公式(11-1)计算
0-25mm千分尺
7、绝缘电阻
系统每个同路对地绝缘电阻和导线间绝缘电阻不小于20mΩ
查验施工测试记录
系统布线:火灾自动报警系统的布线首先应当符合一般建筑电气系统布线的基本要求,同时,还应当根据国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,符合以下要求 1.火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 2.消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或阻燃型塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm,当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。 3.火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用低压配电线路电缆井分别设置,如受条件限制必须合用,两种电缆应分别布置在竖井两侧。 4.从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应加金属管保护。5.火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆,“十”线应为红色。“一”线应为蓝色,同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。 6.接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊点的端子板,其接线端子上应有相应的标号。 7.火灾自动报警系统的传输网络不应与其它系统的传输网络合用。
wxq941&回答:  火灾自动报警系统有接线盒.凡属于与报警设备相连接的地方都需要接线盒,如感烟探测器、报警按钮、广播、声光报警、模块等。 火灾报警系统含手动报警按钮、消防电话、电话插孔、声光报警、消防按钮、感烟、感温探测器、消防广播等都需要有接线盒,但有些报警器具的定额子目包含了接线盒,组价的时候定额自动带出,有可能在审计师会给你减去定额中已经含有的工程量,一般在计算工程量时,都需要计算的。
南枝0512&回答:西门子火灾自动报警系统整体还是很不错的,
区域报警器是台报警主机,可以起到报警显示及控制其他联动设备的作用。
区域显示器是台显示盘,只能显示报警或故障等信息而不能控制其他联动设备。
楼层显示器的本义是显示本楼层的报警系统,每层装一只。
重复显示器:在多区域多楼层报警控制系统中,用于某区域某楼层接收探测器发出的火灾报警信号,显示报警探测器位置,发出声光警报信号的控制器
荣耀vvv&回答:一般接线盒由盒盖、盒体、接线端子、二极管、连接线、连接器几大部分组成。
外壳要具有强烈的抗老化、耐紫外线能力;符合室外恶劣环境条件下的使用要求;
自锁功能使连接方式更加便捷、牢固;
必须应有防水密封设计、科学的防触电绝缘保护,具有更好的安全性能;
接线端子安装要牢固,与汇流带有良好的焊接性。
二极管的主要功能是单向导通功能。
连接器、连接线:具有良好的绝缘性能,公母插头带有自锁功能是太阳能电池板与电气连接更便捷可靠。
可爱的橙子&回答:火灾自动报警系统的操作规程
消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。
消防中心必须全天二十四小时有人值班。
工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明书》,
并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机!
消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。
本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心时
可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响!
消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需
要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。
消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。
如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。
同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。
此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。
同时,主机启动消防应
急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。
值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。
紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要手
动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。
当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中心
启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。
确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位“按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。
系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可按“复
位“按钮使系统恢复到正常状态。
当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记录后,
如需停止消防主机报警音,按“音响停止”按钮。并及时通知检修单位。
火警电话:119
我就是我d&回答:根据GB
火灾自动报警系统设计规范
下列场所应单独划分探测区域:
1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间;
2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道;
3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道;
4 建筑物闷顶、夹层。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()消防系统中电源线和信号线可以布在一个管子里吗/_百度知道
消防系统中电源线和信号线可以布在一个管子里吗/
我有更好的答案
消防规范里要求不同电压的线是不能穿在一根穿线管里的,但是现场施工为了方便操作和节省材料,基本上都是穿在一根管子里的。
这样会有影响吗?
应该不会有太大影响的,不同电压会差生相互的电磁干扰!
采纳率:79%
可以的,2.5电源线24V,属于弱电,与信号线走在一起也没有什么影响,只要区分开就ok了,
可以,我干工地都是那么干的,用两种颜色把总线跟24V区分开就行了,都是低压,信号不影响,但不能和强电放一块,望采纳,给分
能不走是最好的!!
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
消防系统的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
行业应用专题
最新文章推荐
& 消防自动报警产品哪些是接信号线,哪些是接电源线的?
消防自动报警产品哪些是接信号线,哪些是接电源线的?
发表日期: 19:39:07
浏览次数:10451
  消防自动报警产品哪些是接信号线,哪些是接电源线的?这要看消防自动报警产品在消防自动报警系统内承担的是什么样的作用。
  消防自动报警产品可以分为触发装置、报警装置、警报装置、联动装置、电源。其中火灾探测器及手动报警按钮都属于触发装置,由于触发装置提供的是火警信号,通过上面的电流很小,信号可以直接带动探测器,这种设备一般只需要连接信号线。警报装置和联动装置属于被控装置,一般控制器控制设备时需要输出很大的瞬间电流,所以警报装置和联动装置一般都需要连接电源线。而报警装置和联动装置则属于主机端设备。
  关于消防自动报警产品哪些是接信号线,哪些是接电源线的大致的分类就这样的,如还有关于消防自动报警产品不明白问题可直接登陆当宁消防网咨询。