TCL1、5匹空调风机内风机线怎么接

TCL1.5匹外机空调线。是这样接的吗?_百度知道
TCL1.5匹外机空调线。是这样接的吗?
我有更好的答案
按你的图是这样的
刚开始我接的时候,只有冷风没热风。
你把2和3线调一下
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。1.5匹TCL空调外机电线怎么接?_百度知道
1.5匹TCL空调外机电线怎么接?
我有更好的答案
总共有4根线,2粗2细。1,粗线其中一根是零线,找到对应的“N”端子上,在外机上也是粗线。(L是火线的意思)。2,另一个粗线,是压缩机的火线,要接在外机的另一个粗线上。3,紧挨着的是风机火线线,是细线。4,最后剩下的就是四通阀的火线了。 注意:接线要在断开电源的情况下,把拔掉室内机的插头。火线零线不能接一起,会短路。不能确定那个是火线的,接上去后,开机实验,用验电笔测试,氖泡亮的就是火线。
电子工程师
一般在接线盒盖上有接线图,对照接就行了。一般说明书上面也会有接线图,可供参考。
本回答被网友采纳
棕色火线,蓝色零线,黄绿色地线,双蓝色线接电磁阀,剩下的把插头插好就行
有三条线还是四条线的??
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
tcl空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。TCL空调外机线1和2接错了会怎么样_百度知道
TCL空调外机线1和2接错了会怎么样
TCL空调外机线1和2接错了会怎么样
我有更好的答案
你需要弄明白1和2是什么部件的动力线,一般来是压缩机和风扇,也可能是四通阀,需要确认一下。接错了就不能正常运行,就算开机能运行,一会就自动保护停机了。
采纳率:90%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。如附图所示的TCL一开五孔插座怎么接线?_百度知道
如附图所示的TCL一开五孔插座怎么接线?
我有更好的答案
开关控制插座的接法:从上往下看。上开关接口用导线与二孔右接口相联,再与三孔L相联,二孔左接口与三孔的N相联。火线进开关下面接口,零线进三孔插座的N,接地进三孔的接地标志。其实这种一开五孔早就淘汰了哦。插了三孔二孔就用不起来了。用还是凑合着用的。不明白继续追问。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
插座的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 5675|回复: 15
5匹TCL空调运行5分钟外机压机风机一起停内机显示E5故障代码
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
TCL5匹空调开机运行5分钟外机压机风机一起停。内机照常工作显示E5.电流17个。运行压力4个停机10个室内,室外很干净。外风机很足。请师傅帮帮忙。急等解决方法。
阅读权限25
在线时间 小时
5匹空调电流达到17个那个多,肯定是过流保护了
查380电压是否过低了
阅读权限15
在线时间 小时
电压两个380一个375
阅读权限15
在线时间 小时
现在电流9个,压力3.5 个。运行5分钟压机风机一起停。过几分钟就显示
阅读权限15
在线时间 小时
请大家帮帮忙
阅读权限15
在线时间 小时
环温,管温传感器全换了,还是依旧。请师傅们帮帮忙。提前谢谢了
阅读权限15
在线时间 小时
周老师在吗、、?我还有哪里没有查到
阅读权限15
在线时间 小时
跪等师傅们帮忙解救
阅读权限10
在线时间 小时
是热保&&停机吗&&高低压管温度怎么样& &
阅读权限10
在线时间 小时
热保& &排除保护器& &就拆高低压管&&试下排气压力什么的& &确定压缩机好坏