机房建设的存在问题及解决对策
  摘要:随着信息技术的发展,企业的信息化成为一种必然的趋势,而机房则是管理这些设备的一个中心,机房建设质量的高低直接影响到企业信息化建设的进程。本文首先分析了当前机房建设普遍存在的一些问题,然后从选址、电源供电、空调设备、监控以及消防等几个方面给出了机房建设的一些建议。 中国论文网 /2/view-643003.htm  关键词:机房建设;问题;对策      随着计算机技术的不断发展,与之配套的机房也迅速发展,形成了一定规模的机房及相关产业。随着政府信息化、行业信息化以及企业信息化建设的加速发展,安全、稳定、标准机房环境的建设和维护,配套网络产品的应用以及专业细致的系统集成服务已成为当前政府机关、大专院校、科研院所、金融证券、电信网络、航空、航天、广播通信以及众多行业关注的焦点,机房建设工程是一项十分复杂的工程,其建设涉及到施工、安全、人员、硬件等多种要素,以下就机房建设存在的问题和解决对策做了一些分析:      一、企业机房建设现状分析      网络中心机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。随着企业信息化的发展,IT系统越来越多,相关服务器急剧增长,大多数企业考虑到数据的重要性都会选择建设不同规模的专用机房来集中存放服务器、网络设备等。目前我国企业的机房建设还处于低级阶段,机房建设存在的诸多问题严重影响了其功能的发挥。主要体现在以下方面:   1、规划设计与配置不合理   国内专家总结为“一流设备”、“二流设计”、“三流管理”,“一流设备”指的是机房的设备都是国际上最先进的,“二流设计”指机房的设计、规划落后, “三流管理”指机房建成后的管理非常困难,之所以产生这种情况主要是国内对机房设施的重视不足。建机房必谈服务器。勿庸讳言,服务器确实有它的好处,它性能稳定,处理能力强,能适应长时间、高强度的运算处理任务,但它的价格高,一台服务器动辄数万元,可以买好几台普通PC了,更主要的是在机房里真正能用得上的时候很少。机房里的服务器的主要作用无非是提供数据库支持、提供网页服务、文件共享服务、上网代理或进行日常运行管理,目前的单机处理能力已经很强了,一般来讲,除非非常特殊的应用要求,一台主流配置的稳定的品牌电脑,完全能完成上述任务。   2、系统性、可用性不高   机房建设不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。现在的机房建设已成为一个由多个专业组成的系统工程,它包括了智能建设工程的各个专业,主要包括:装饰系统;电气系统;接地及防雷系统;空调通风系统;火灾自动报警及自动灭火系统;PDU配电系统;屏蔽工程;综合布线系统;安全防范系统;设备及环境监控系统;大屏幕显示系统;KVM系统;多媒体会议系统;背景音乐及广播系统;总控中心系统(ECC)等。机房的整个系统在设计的时候应该均衡,不能某一部分太好,其他部分相对较差,从而导致了计算机的运行效率不高。影响机房可用性的因素主要是供电系统、空调系统、监控系统、机架系统。   3、机房负压,未重视扩展性的要求   随着网络建设的飞速发展,使大量数据的传输成为可能,各个机房之间数据传输顺畅,但随之而来的新问题是分散在各地大量的中小机房的稳定性及数据的安全性又出现了隐患。因此,在各个行业及部门均开始建设大规模的数据中心机房,对数据的处理、存储进行集中,以提高稳定性并有效降低了运行及维护成本。各个数据中心机房采用高速网络相连通,使各个数据中心机房形成一个强大的机房群,进一步提高了机房的可靠性及设备的使用效能,并使建设统一的冗灾备份成为可能。由于设计、维护不合理,大多数机房在运行时对机房外部都是负压,造成机房内灰尘洁净度严重超标。往往最开始建设的时候不考虑以后是否会添加新的服务器,导致机柜内配电存在很大问题,到处都是插线板、电缆线,使之存在很大的安全隐患。   4、机房各系统不均衡   机房工程是一个系统工程,是由多个系统协同工作来实现的。但有的用户无限制地抬高某一系统的可靠性。而忽视了机房整体性能的平街问题,最终导致机房因其他系统的薄弱而出现问题,导致影响机房系统的稳定运行。此外,在机房规划初期,计算机及其他设备还投有确定,如果不认真作好用户需求分析,只根据经验进行组建,那么所进行的规划设计往往带有一定的盲目性,无法针对功能需求、设备数量进行相关设计,容易造成难以弥补的缺憾,这样通常导致机房建成后不久就要进行机房改造来满足新增设备的需要。      二、机房建设存在的主要问题和解决对策      机房工程是多专业、多学科、技术含量高的综合工程,在智能建筑工程中处于核心的位置。因此,必须明确机房工程的重要性才能做好机房建设。   机房发展要通过高安全性、高可用性、高灵活性、机架化、节能性等方面的综合考虑向前迈进,下面我们给出机房建设中的一些关键问题的解决方案。      1、选址、网络综合布线   对于多层建筑或高层建筑物,机房在一般应设于第二、三层,水源充足,电力稳定可靠,应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的仓库等;远离强震源和强噪声源;避开强电磁场干扰(如广播发射台、雷达站、高压线等)。在机房建设中,网线的布设非常重要。对于合理布线的机房,电脑运行正常、故障低,效率将会大大提高。如果安装不善,甚至布设错误,可能导致计算机之间通信故障,所以布设网线应本着总体规划、集中实施的原则,充分体现系统的技术先进性、高度的安全可靠性,同时具有良好的开放性、可扩展性。      2、UPS不间断电源   企业对业务的重要性和可用性要求逐渐提高,过去对供电系统采用的方案为单机UPS工作,或串联UPS-T,作,显然不能达到当前现代企业的要求。为了提高数据中心的可用性,必须提升UPS供电的可靠性。彻底提高UPS供电系统的可用性。计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,这部分供配电系统称为“设备供配电系统”,其供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。在要求较高的机房项目中。UPS不间断电源可采用直接并机技术或辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设备等,其供配电系统称为N+I冗余并机技术,任何一台UPS出现故障或者其中一套母线发生故障时,均不影响使用。 “辅助供配电系统”,其供电由市电直接供电。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPs及主要设备专用的防水插座,并注明易区别的标志。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。机房供配电系统是机房安全运行动力保证,机房往往采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统,保证机房供配电系统的安全、合理。      3、精密空调设备
  机房多采用恒温恒湿的精密空调。来保障设备的运行环境,由于精密空调工作区域常年处于22't2的恒温状态,而机房区周边环境的温度却处于四季变化的常温状态,这样就会和机房相邻区域产生较大的温差,空气中的水分子会因为温差而产生大量结露现象,因此在机房的设计阶段要考虑保温。机房室温应保持在20t至27"C之间,相对湿度应保持在60%至80%。温、湿度一般应为在地板上2m和设备前方0.4m处测量的数值,也要参考设备厂家的标准和要求。      4、新风换气系统      机房新风换气系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境;其二维持机房对外的正压差,避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度。机房内的气流组织形式应结合计算机系统要求和建筑条件综合考虑。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室内结构来合理布局,其风量根据空调送风量大小和机房操作人员数量而定,一般取值为每人新风量:50m3/h,新风换统可采用吊定式安装或柜式机组,通过风管进行新风与污风的双向独立循环。新风换气系统中应加装防火阀并能与消防系统联动,一但发生火灾事故,便能自动切断新风进风。      5、机房环境及安全系统      随着社会信息化程度的不断提高,机房计算机系统的数量与俱增,其环境设备也日益增多;智能监控与管理已经是不可或缺的功能之一,对于金融、电信、政府、制造等应用领域来说,机房的智能化监控与管理可以保证系统的可靠性与可用性,便于设备的集中管理,降低管理成本,提高效率。安全系统包括门禁系统、消防系统和监控系统。门禁管理系统的主要目的是保证重要区域设备和资料的安全,便于人员的合理流动,对进入这些重要区域的人员实行各种方式的门禁管理,以便限制人员随意进出;监控系统主要防范贵重设备的?失。在安装闭路电视的同时,也可考虑安装防盗报警系统以加强防范手段;消防系统应按照GBJ45。8:<高层建筑防火设计规范)和GBJll6-88(火灾自动报警系统设计规范)设计消防自动报警及控制系统。在设计中应注意:防护区的耐火极限问题,在现有的国家规范或地方规范中,关于气休灭火防护区的耐火极限要求一般为:防护区围护结构及门窗的耐火极限均不应低于0,5h;吊顶的耐火极限不应低于0,25h。根据国内规范的要求,存放气体钢瓶组的房间(钢瓶室)都应该是一个独立的房间,设在各个保护区域外,并且有直接通向疏散走道的出口,设有可关闭的门。钢瓶室的耐火等级不应低于二级,室温为-10℃~55t,钢瓶间宜设有通风装置,保持干燥通风。贮瓶应避免阳光直射,不允许在瓶站存放可燃、易燃和腐蚀性物质,不允许受到震动和冲击。在重要区域加装光电感烟探测器、感温探测器、组合控制器和气瓶等。      6、防雷电系统      随着电子计算机技术、通俏技术的不断发展,以及电子设备月益向自动化、多功能和智能化方向发展,尤其是超大规模集成电路等微电子器件的大量采用,使微电子设备的电路和器件存在着防雷电冲击能力弱的问题,因此,机房防雷尤其重要。按国家建筑物防雷设计规范,对机房电气电子设备的外壳、金届件等一般实行等电位连接,并在低压配电电源电缆进线输入端加装电源防雷器,防雷接地电阻要求小于10n,并定期检测其指标是否在要求范围。目前大多采用联合接地方式,系统设备接地都是与建筑接地连接在一起的,但要注意避免设备接地网与建筑接地网冲突,同时禁止直接使用建筑接地线和电源接地线作为系统设备的地线。另外,雷击所产生的强大电流通过信号输入电缆进入网络而损坏设备的事件时有发生,因此,在信号接人端加装避雷装置是很有必要的。      三、结论      随着现代信息化的发展,我们面对更多影响计算机系统、危害计算机机房安全的各种因素,只有不断加强管理和维护,才能保证计算机的正常运行。由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。要想建成高安全性、高可用性和高灵活性的机房还需要我们不断的探索,本文只是?砖引玉的提出了一些观点,期望能够为企业的机房建设提供一些参考。
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。揭秘UPS电源应用数据中心机房不能说的秘密【ups不间断电源吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1,496贴子:
揭秘UPS电源应用数据中心机房不能说的秘密
现在UPS电源越来越广泛的应用于数据中心机房,为IDC数据中心提供安全可靠的保障,那么UPS电源在数据中心机房应用中都有些什么秘密呢。数据中心机房UPS电源选用应考虑的因素:数据中心机房UPS电源选用应考虑的因素、国产和进口UPS电源的选择、在线式和后备式UPS电源的选择、长时间和短时间供电UPS电源的选择、了解UPS电源使用场地的供电状态、选用后备式UPS电源应注意的问题、要“货比三家”而择优选用、选用进口UPS电源应注意的问题、维修时便利也是选型的因素。第一、估算UPS电源的功率根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是UPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。第二、国产和进口UPS电源的选择在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。索瑞德UPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,如某些型号的U、UPS电源输入电压范围比较宽,有稳压输出功能,适应我国某些供电条件差的环境、银行电子化工程建设,提出采用国产UPS电源的方针,无疑是开了个好头。第三、在线式和后备式UPS电源的选择选用在线式还是后备式UPS电源,应根据微机设备的需要和经济条件来定。如果经济条件好可选在线式UPS电源;如果经济条件差,但又不影响微机正常运行,后备式UPS电源也是可以选取的。第四、长时间和短时间供电UPS电源的选择在长时间供电UPS电源和短时间供电UPS电源的选择上,主要是看经济条件和使用的需要。经济条件好,可选用长时间的UPS电源,否则可以选短时间UPS电源外加小型发电机组作备用电源。第五、了解UPS电源使用场地的供电状态在选型UPS电源之前,要了解UPS电源使用场地的供电状态。一般UPS电源对市电输入的要求是:输入电压38OV±10%、220V±10%;频率50±0.5Hz。如果使用场地供电状况低于这个标准则应另选输入范围宽的UPS电源,也可以在UPS电源前端加置稳压电源或者电压调节装置。第六、选用后备式UPS电源应注意的问题在选用后备式UPS电源时,应特别注意电源的切换时间。切换时间,主要反应在UPS电源的切换时间和微机对切换时间的要求。如果选择不当,在市电停电时还会造成微机停机,起不到不间断电源的作用。第七、选用进口UPS电源应注意的问题有些进口UPS电源输入输出的接线方式与我国不同,在选用时应注意改进的方法。如美国的UPS电源输入输出的接线方式和我国标准相反。简单地说,我国单相供电是左零右火,而美国则是左火右零。另外,还要注意到美标插座插头的样式和我国也不一样。在美国国家标准插头插座改为我国国家标准插头插座时,应注意内部的接头关系,不能简单地调线。第八、维修时便利也是选型的因素UPS电源发生故障是正常现象,在选型时,维修的便利,也是不可轻视的因素,否则会给使用中维修带来不便。一般现在多数厂家在销售了UPS电源产品后售后服务是相当低劣的,在这里建议你可以参考一下索瑞德的做法,一般所有出售的产品均是三年售后服务。第九、要“货比三家”而择优选用目前,小型UPS电源的生产销售厂商很多,产品质量良美不齐,价格差别也很大,因而,应该多咨询、多调查,要对不同产品的技术指标和性能价格比进行认真比较;做到“货比三家”择优选用。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴数据中心机房UPS电源的三种故障处理方法
您当前的位置:
> 数据中心机房UPS电源的三种故障处理方法
数据中心机房UPS电源的三种故障处理方法
发货地址:河南郑州
信息编号:
产品价格:1.00 元/台
商家相关产品:
商家产品分类
“数据中心机房UPS电源的三种故障处理方法”详细信息
产品规格:
产品数量:
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
http://info.b2b168.com/s168-.html
郑州易事特UPS电源-数据中心机房UPS电源的三种故障处理方法
UPS电源:133 (岑经理)
由于市电电网的供电质量达不到服务器类设备对供电的要求,因此在大型的和比较重要的计算机机房,供电基本上都是双路电源加UPS供电,以保证计算机系统的正常运行。因此,我们对计算机等负载设备供电系统的管理主要是针对双电路和UPS系统的管理。
在计算机、服务器等设备环境中,供电系统都装有高速欠压保护和热保护电路。其主要的作用是:当电网欠压时,依靠滤波电容中的能量来维持工作,一般能够维持10ms左右。由于市电电网的供电质量达不到服务器类设备对供电的要求,因此在大型的和比较重要的计算机机房,供电基本上都是双路电源加UPS供电,以保证计算机系统的正常运行。因此,我们对计算机等负载设备供电系统的管理主要是针对双电路和UPS系统的管理。
  突然掉电
  故障原因:UPS过载
  双电源固然好,但如果UPS坏了,设备照样可能断电,因为由布线图可以看出,它们是串联的。有一次,UPS电源中断输出,指示灯全不亮了,信息中心机房的所有设备全部停止运行,网络随即全部瘫痪。总经理亲自打电话到机房,要求以快的速度恢复正常。
  突然掉电会造成机器硬件很大的损伤,还对企业运营产生影响。庆幸的是,当时管理员都在上班。为了尽快恢复设备运行,我们首先试着重新启动UPS,居然启动成功并正常运行了。但是伴有不间断的鸣叫声,于是查看UPS维护说明,对应找到此类蜂鸣表示的故障原因——UPS过载。
  大家很快想起在不久前刚增加一台功率500W左右的服务器,可能是它使得UPS负载超出警戒上限,后导致自动停机保护。那为什么超载了,又没有蜂鸣报警呢?原来有人无意识地关闭了蜂鸣,没有考虑到它已经超负荷,反正能供电就把蜂鸣当作误报处理给关了。
  根据分析出的原因,我们立刻停运了几台不重要的设备,让UPS的负载指示率低于90%,UPS又开始安静地工作了。看来使用UPS也要量力而行,我们下一步就只能增加UPS容量来解决问题。
  UPS意外跳转
  故障原因:地线*
  一次市电正常,大家都能正常上网,可UPS总是跳转到电池组供电模式。在此模式下,蜂鸣总是不断地鸣叫提示。我们马上组织人员检查电路,分析故障原因。后和机房的立式空调联系起来了,每次启动空调不一会,就自动转为电池组供电。显然这是市电输出受到大功率空调机影响所致。但是他们是分开两路单独供电的,是从不同的配电室里面的配电盘接来的,怎么会产生互相*呢?
  带着这样的疑问,电工就顺着电线打开天花板、地板、接线盒等逐点进行排查。看是不是什么地方电路虚接到一起了,后发现它们的零线和地线接到了一块。如此模糊的*,对UPS的影响都能被体现到,果然是个精密设备,不能有一点的含糊。
  我们决定对空调的地线进行分开处理。分开零线和地线后,再启动空调,发现没有再出现UPS跳转电池组的情况。那么以前怎么没有表现出来呢?我们分析认为是2007年夏天太热了,空调满负荷运转,加大了功率消耗。
  电源的质量对企业网络能否稳定、安全至关重要。但网络电源安全实际上还有很多属性,如高性能、可扩展性、可靠性、功能性、准确性和可用性等。为了使企业网络电源能持续稳定地运行下去,除了平常的规范使用外,周期性地利用各种测试工具,对网络电源环境实施维护测试也是必须的。整个机房供电安全系统,需要技术人员认真维护,并要做好日常排查工作,及时发现问题,分析处理非计划停机造成的影响等。
  双电源跳转失败
  故障原因:金属生锈
  我公司以前旧的机房空间狭小,屋内的配套设施不完备,导致问题百出,给正常的业务办理带来很多麻烦,其中的供电系统就是维护重点。在公司季度停电检修中,双电源自动转换开关在正常的转换中失败了,没有能自动跳转,静静地一点反应也没有。同时,备用的电源就没有起到应有作用,UPS上的市电显示灯没有输入电显示。
  看到这种情况,部门所有的人员都齐聚来查找故障原因。我们断开电源,使用工具打开转换开关,发现里面所有的接触开关上的金属触点都生锈了,金属生锈导致自动跳转失灵。幸运的是,开关绝缘做得不错,没有发生短路。我们估计生锈有两个原因:长时间没有使用该功能,化工企业环境条件比较差。经过一番清理除锈工作,我们重新安装好了开关,然后手动转换恢复供电。
  经过这件事情,我们总结的经验是,双电源转换开关一定要有专人维护,定期查看组件损坏情况,及时更新。值得注意的是,由于转换开关上面的接线比较多、比较紧凑,拆卸和使用的时候一定要小心谨慎。我们就曾经经历一次双电源开关损坏的情况。当时是在一次机房改造搬迁中,旧的开关在拆卸时因用力过猛而导致里面固定座脱落,跳转功能丧失,后只能更换一个新的。
欢迎来到河南梓清电气设备有限公司网站,我公司位于中国商代早期和中期都城,商文明的发源地—郑州市。 具体地址是万鼎商城三楼,联系人是岑敏。
联系电话是5,联系手机是,
主要经营梓清公司经营范围涉及防雷、UPS(不间断电源)、环境监控、机房配电、机房装修、防雷产品的开发生产与销售等多领域。形成以销售为龙头,以开发、生产为核心,以科技应用、发展、服务为侧翼的“一体两核多领域”的发展格局。。
单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。
我要给“数据中心机房UPS电源的三种故障处理方法”留言
“数据中心机房UPS电源的三种故障处理方法”联系方式
河南梓清电气设备有限公司
地址:万鼎商城三楼
邮编:450000
网址:http://fanglei0515.cn.b2b168.com/
“数据中心机房UPS电源的三种故障处理方法”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
B2b168.com All Rights Reserved为什么机房都要配备UPS电源?_百度知道
为什么机房都要配备UPS电源?
我有更好的答案
机房里面的设备都是非常重要的,服务器、电脑、监控等等这些东西都要保证供电的正常,尤其是网络上数据的传输和接收这些都是要用到服务器的,所以服务器的可靠性就要有保证。UPS电源它的作用就是让我们在遇到一些紧急停电的情况下有足够的时间来储存资料和数据,还有就是UPS它有稳压的功能能够有效的保护设备的用电安全。新天域互联他们企业的机房都是配备有UPS电源的,而且24小时都有人监控机房,可靠性非常高。
采纳率:30%
  1.机房设备主要由服务器、电脑、监控、通讯等重要设备组成,数据的传输、接收、集成都在此进行,一旦忽然停电,重要数据来不及保存造成丢失。UPS 不间断电源就是起到停电了不间断供电的作用,让你有充足的时间来保存数据或发电。  2.忽然的停电、来电时的瞬间电压电流会很高,一些精密的设备经不起这种瞬间冲击会被烧毁,UPS具备稳压功能,它的存在就保护了这些设备在这种情况下的安全。  3.有些工作的过程不能停电,如手术、试验、科研、收费等,这些地方一定要用电源来保护。
因为机房存放了很多数据。如果突然断电,服务器关机,就会让很多数据破坏,这就有点像我们在电脑上写word,突然停电,没有保存的话就完了。而使用了ups电源后就能有一段时间来正常关机。