老铁门我这个正反转点动加电动机自锁控制实物图图有毛病吗?请指正。

谁知道这点动自锁电路的工作原理???????????????????急,谢谢啊!!!!!!!!!!_百度知道
谁知道这点动自锁电路的工作原理???????????????????急,谢谢啊!!!!!!!!!!
我有更好的答案
从电路中可知,当未运行时,KA不通电不工作,此时可以点动,按点动按钮KM通电红灯亮,当松掉点动按钮KM不通电红灯熄。若要运行按运行按钮KA通电绿灯亮,KA与运行按钮并联自锁保持,另一KA接通KM运行,同时KA关掉红灯。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
采纳率:29%
查看初中物理,与电阻有关
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
自锁电路的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电动机的点动、正反转、顺序启动、两地控制:控制回路的基本理念
我的图书馆
电动机的点动、正反转、顺序启动、两地控制:控制回路的基本理念
想要电动机启动,可不是合上闸这么简单。想要实现远程控制和多点控制,需要做的还有很多。本文列举几个最基本的电动机控制回路,除了在生产中的机械控制需要用到外,在设计PLC电路时,这些也是必备单元。本文将由易到难逐一讲解。电动机控制回路常用元件按钮▼按钮分为启动按钮、停止按钮和机械互锁按钮。前两者共4个接线柱,后者有6个接线柱。启动按钮多为绿色,平时内部为断开状态,按下按钮后内部闭合,松开后恢复断开;停止按钮多为红色,平时内部为闭合状态,按下按钮后内部断开,松开后恢复闭合;机械互锁按钮可以看作是一个双投开关,共6个接线柱,平时左侧接线柱接通,按下后右侧接线柱接通,松开后恢复左侧接线柱接通,可任意作为启动按钮或停止按钮。按钮一般用SB表示,如果有多个按钮同时存在,会在SB后面加数字,如SB1,SB2。接触器/继电器▼上图是接触器,继电器与之相比较小,但原理相同。共有两排共12个接线柱(2个接线柱,一进一出算1组)。最上面一排接线柱中,有2组常闭触点,和1组线圈触点,下面一排有3组常开触点。工作特点:线圈不通电时,常闭触点闭合,常开触点断开;线圈通电后,常闭触点断开,常开触点闭合。接触器,不论哪个触点或者线圈,均用KM表示。如果有多个接触器,则会在KM后加数字,如KM1,KM2。同一个接触器的所有触点和线圈,均用一组标号,如接触器KM1的常开触点、常闭触点和线圈,在电路图中的标志均为KM1。点动与连动点动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机停止。连动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机继续运转。电路▼上图中,左侧为主回路,右侧的a,b,c三个图分别为三个不同的控制回路。在图a中,按下按钮SB,电动机启动,松开后电动机停止。是典型的点动控制。在图b中,断路器SA断开时,按下按钮SB2,接触器线圈KM通电,常开触点KM闭合,但是常开触点KM下方有断路器将它断开,因此虽然此时电动机启动,但是松开后还是会停止。闭合断路器SA后,按下按钮SB2,接触器线圈KM通电,此时常开触点KM闭合,因此松开SB2后,电动机依然可以正常运转。此时电动机连动。因此,此图可以人工控制点动或连动状态。在图c中,没有断路器,取而代之的是一个机械互锁开关SB3。当按下按钮SB2时,接触器线圈通电,常开触点KM闭合,电动机启动,松开后,由于常开触点依然闭合,因此电动机正常运转。按下按钮SB3时,接触器常开触点下方的按钮常闭触点SB3断开,同时按钮SB3常开触点闭合,电动机启动,松开后电动机停止(接触器常开触点此时未接入电路)。因此,此电路可在电动机连动的时候,直接按下SB3,变成点动。电动机连动时,松开启动按钮后,由于接触器线圈通电,常开触点KM闭合,电动机可以实现连续运转,这个概念就叫做“自锁”。电动机点动与连动只是一种概念,没有人希望自己的电动机点动。此处我们只需要知道如何让电动机连续运转即可。电动机的异地控制本篇以两地控制电动机为例。多地控制电动机,一般分为远程控制和就地控制。即把启动按钮分别放入不同的按钮箱,再把按钮箱安装在需要控制的地点。电路▼有了点动和连动的知识,这个图中接触器KM的作用就不必多说了。图中SB11和SB21为停止按钮,SB12和SB22为启动按钮。其中把任意一个启动按钮和停止按钮安装在同一个按钮箱内,另外两个也安装在另外一个按钮箱内。两个按钮箱可分别放在控制室和电动机旁。实物连接图▼异地控制电动机时,只需要注意,停止按钮全部串联,启动按钮全部并联即可。电动机顺序启动以两台电动机M1,M2顺序启动为例。要求M2在M1启动后才能启动,M1可以单独启动。电路▼其中,按钮SB1和SB3是停止按钮,分别控制电动机M1与M2;按钮SB2和SB4是启动按钮,分别控制电动机M1与M2。为了方便理解,我把电路图中M2的控制回路突出来一块,即当下文提到M2的控制回路时,指的就是上图中最右侧突出来的那一块。同样的,接触器的作用不再赘述。如图,当M1未运转时,即常开触点KM1没有闭合,此时M2的控制回路被断开,因此按下启动按钮SB4时,M2没反应。只有当M1正常运转时,KM1闭合,M2的控制回路才有电,这时M2才能正常启动。实物连接图▼若需要多个电动机同时启动,分两种情况:若需要其它电机在M1启动后才能启动,则把该电机的控制回路与M2的控制回路并联。若需要其它电机在M2启动后才能启动,则把该电机的控制回路与M2的控制回路串联。电动机正反转要实现电动机的正反转,用到的原理是使用两个接触器,把三相电的相序改变。电路▼注意看左侧的主回路,三项电L1,L2,L3通过接触器KM1到达电动机M1的顺序为左、中、右;而通过接触器KM2到达电动机M1的顺序为右、中、左。相序的改变实现了电机运转方向的改变。这一用法用在电动汽车或电动三轮车上,即可实现倒车的功能。现在有一种更方便的元件,叫做“倒顺开关”,其原理便是如此。为了方便描述,假设在SB2回路闭合时电动机转动的方向为正,下文称SB2所在回路为正转回路,SB3所在回路为反转回路。我们来看控制回路,为了方便讲解,我们在图中做了数字的编号,每一个编号,都对应其正上方的元件。同样的,对于接触器常开线圈KM1和KM2的作用不再重复。这张图如果没有编号6和编号9那两个接触器常闭触点,和编号5和编号8那两个机械互锁按钮的常闭触点,就很好理解。即按下SB2,电动机正转,按下SB3,电动机反转。这里出现了一个问题,就是如果同时按下SB2和SB3或在电动机正转的时候按下SB3,就会造成短路事故。因此我们在电路中接入了接触器常闭触点。在正转的控制回路中接入KM2的常闭触点,而在反转的控制回路中接入KM1的常闭触点。这样以来,当电动机正转时,由于接触器KM1的线圈通电,因此常闭触点KM1是断开状态,因此就算此时按下按钮SB3,也不会有任何反应。两个接触器的常闭触点分别连接到对方所在回路中,如此一来,其中一个接触器通电时,另一个接触器就不能再通电,这就是“互锁”。此时我们还面临一个麻烦事,就是电动机正转时,如果想让它反转,唯一的办法就是按下停止按钮,再按反转按钮,这样就很麻烦。为了方便,我们采用了机械互锁的按钮,并把它的常闭触点接入旁边的控制回路中——就是图中的编号5和编号8。此时,当电动机正转时,我们按下SB3,此时编号5的常闭触点断开,即正转回路失电,因此线圈KM1失电,常闭触点KM1恢复闭合状态,线圈KM2即可得电,反转回路正常运行。这样以来,在电动机正转切换反转时,就不用再按停止按钮了。实物连接图▼实际应用中,常常需要把上述所有电路结合起来使用,但只要单个图的原理想明白了,涉及到的知识再多,也不在话下。
喜欢该文的人也喜欢电动机点动正反转的接线图_百度知道
电动机点动正反转的接线图
带自锁。谢谢!
我有更好的答案
你的意思不带自锁?&不好意思啊,我前面是想问要不要互锁的,这是接触器互锁的,点动的
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
接线图的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。请师傅们进来分析下点动加自锁!【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:347,198贴子:
请师傅们进来分析下点动加自锁!
今天用实物照图纸接线一直没成功,不管点动还是启动都是自锁状态,请师傅们分析下。
电工广东齐创电工机构,与大品牌合作,人才输出,毕业学员月薪过万!电工采用小班实战/实例/实操教学方式,包学包会并推荐就业!
接线部分没问题,当按下点动还是自锁,现在真找不出原因了。
此图没毛病。
点动是SB3?
你是这样接的线吗?看实物图。
理论上这图没问题,实际这图在点动时是有弊端的!!!!!
估计是你接错,这图我自己接线测过,没毛病,
图一是点动,图二自锁
1.仔细看SB3的标识,分清长开和长闭,以前的线路我们先不管从停止按钮出来后很三路,一路接SB2,一路接SB3常开,一路接SB3常闭然后接KM的NO端,下端引出,和上面俩路并在一起接KM的A1或A2
10月云集近千家展商,北京老国展全十馆高中低压电力技术新产品一站式展示, 立即网上登记享优惠!
SB1和SB2互锁
点动常开与启动常开并联,点动常闭断开自锁线路
如果图没错的话 就是按钮的问题 当年我试的时候也是那样 换了个按钮 或者改图都可以
SB3放的时候慢些看看
你这个可能是组合按钮问题,在点动时常开闭合,常闭却还没有断开,从而形成自锁接触器长动。
你要点动这图有问题,这是自锁图,ab2和ab3这里只要一个就行了,要自锁接km常开,要点动就不能接km常开。我上面发的图明白的很,就是多二根和少二根线的事。
图看不清,从上到下,从左到右是不是SB1 SB2 SB3 SB3。
sb3常闭触电坏了,无法断开,有可能,你量一下
自锁:按下SB2 KM 线圈得电,KM常开吸和,电源经SB3常闭点 KM常开,给线圈点动: 按下SB3 KM线圈通电
同时SB3常闭断开,KM常开闭合无法形成自锁
楼主如果用的是如图这种按钮,那点动也自锁就是意料之中的事。
你用这种按钮试试,我以前就是换成这种,就没问题了
你用的开关不对,用转换就好
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴那位高手能给我解释下这个电路图。。。关于自锁、互锁,解释详细点_百度知道
那位高手能给我解释下这个电路图。。。关于自锁、互锁,解释详细点
我有更好的答案
旋钮开关接通,使得KM,KT1得电。KT1计时结束,使得KT1常开触点闭合,使得KA,KT2得电,KA常开闭合,常闭断开。因KA常闭断开故KM,KT1失电,同时KT1常开触点复位。因KA自锁KA,KT2任然得电。当KT2计时结束使KT2常闭触点断开,使KA失电从而循环。
采纳率:33%
自锁按钮按下→KM、KT1得电运行→KT1延时闭合时间到常开延时闭触点闭合→KA、KT2得电运行同时KA常开触点(方向画反了)闭合自锁KA、KT2运行→1、KA常闭点打开→KM、KT1断电恢复初始状态。2、KA常开点打开→KA、KT2断电恢复初始状态→KA常闭点闭合(相当与按钮又按下)再重复运行全过程。
本回答被网友采纳
这是一个可控的、占空比可调的振荡电路
这是个间歇运行图,没有自锁互锁
你能帮我解释下这个电路图马???
咋加你呢?不会呀
你没有QQ吗
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
自锁的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 气动自锁快速接头 的文章

 