ABB变频器显示过流过流会显示什么

变频器显示过电流是什么原因_百度知道
变频器显示过电流是什么原因
变频器显示过电流是什么原因
我有更好的答案
  变频器显示过流大致有三种原因:  1、真实过流。  是正常的保护。可依据变频器最大输出能力适当调整过流设置。  2、误动作。  复位变频器即可。  3、变频器测量电路故障或测量结果偏大。  调整测量电路并进行必要的校准。
采纳率:97%
来自团队:
首先断开负载,看是否过流,排除负载之后检测变频器,或者是参数设置不当,恢复出厂值重新设置参数。
本回答被提问者采纳
看是不是负载太大,加减速时间太短了,制动单元有没加上,这些都是可能导致过电流的!再不行也可以把你变频器的过流限制提高点,正常160%你可以提到180%
最常见的就是外部设备过载,,要么就是变频器设定的加速时间太短。
外围设备负载了,
设置的加速时间过短!
条件不够。
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。> []介绍几种处理变频器过电流故障的方法
介绍几种处理变频器过电流故障的方法
变频器输出侧为PWM电压波形,经过电机绕组后,输出电流近似为正弦波,并落后于电压一个相位角度,这个角度由电机的功率因数决定。变频器的输出电流经过精密电阻或电流互感器而检测到,并由CPU对该电流信号进行处理
相关标签:
【】输出侧为PWM电压波形,经过电机绕组后,输出电流近似为正弦波,并落后于电压一个相位角度,这个角度由电机的功率因数决定。变频器的输出电流经过精密电阻或电流互感器而检测到,并由CPU对该电流信号进行处理。 为了保护变频器,当输出电流高于某个阈值时,变频器会报过流故障。变频器也会立即封锁脉冲输出。这是保护变频器器件不受损坏的一个重要而且必要的方法。这个故障是不能被屏蔽的。
介绍几种处理变频器过电流故障的方法 造成变频器过电流故障的原因有很多,应该根据实际情况进行分析。如果找对根源,然后对症下药,一般都可以解决。 电机电缆连接着变频器和电机。那就从变频器侧和电机侧分别进行分析。 1、首先是来自变频器侧的影响 变频器侧可能造成变频器过电流的常见原因有: 加速时间太短:此时所需要的电机转矩就越大,转矩与电流成正比,所以电流也很大。可以适当延长加速时间。 提升功能:如果在V/f控制时,起动过程中,电压提升过高,也可能造成过电流。可以适当降低电压提升值。 PID参数不合适:过高的动态响应,可能造成过电流。应该延长滤波时间,减P加I。 2、其次是来自电机侧的影响 电机侧可能造成变频器过电流的常见原因有: 电机电缆对地短路:电缆绝缘不好,有破皮。可以用摇表对电缆绝缘进行检测,以确认电缆质量。 电机堵转:此时变频器会尝试使用更大的转矩让电机转动,可能造成过电流故障。 3、最后是硬件问题 如果变频器内部的电流检测机构工作不正常,或者CPU处理机制出了问题,这些都不是设参数就能解决的,需要报修。 如果变频器与电机电流不匹配,也可能造成过电流故障。比如小变频器带大电机,或者铭牌参数写错了,都可能造成过电流故障。
· ·······
· ·······
今日网友关注
版权与免责声明
亚洲流体网所有权利在全球受法律保护,本网站上可阅读和可见的所有资料都受到知识产权法的保护,任何单位和个人未经本公司授权不得以本公司及其所有的网站名义进行商业或非商业活动。除非有其他的标注或被授权允许使用。所有其他亚洲流体网没有主张权利的商标和产品名称则可能是它们各自所有权人的商标或注册商标未获得亚洲流体网或其他在本网站上有权使用商标的第三方的书面同意下,本网站不应理解为授权使用被展示于本网站的任何商标。
展会资讯产品导购
流体机械专业采购
流体机械专业卖场
流体机械专业采购
流体机械专业卖场
采购商其它服务
流体网搭起采供桥梁
我是供应商
我是采购商
我是展会商
我是供应商
我是采购商
我是展会商
采购精准|高效
找供应商找产品
供应优质|海量
我要开店我要供货订阅采购
资讯专业|权威
展会精选|速递
2016展会大全展馆大全我要观展我要参展
服务真诚|贴心
全国客服热线
流体网微信
全国服务热线:400-&采购商服务:&我想成为VIP会员:&
展会合作:&投诉建议:
Copyright(C)
www.liuti.cn All Rights Reserved. 产业互联(厦门)科技有限公司版权所有 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
变频器过流原因分析
下载积分:2990
内容提示:变频器过流原因分析
文档格式:PDF|
浏览次数:9|
上传日期: 20:07:04|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2990 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
变频器过流原因分析
关注微信公众号每日登录:+1西币&+1积分
立即签到已签到已签到0天
累计可抽西币次数:0次抽奖机会抽西币奖
累计可抽大奖次数:0次抽奖机会抽终极大奖
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档
热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
M440变频器过电流报警怎么回事
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
M440变频器过电流报警怎么回事
- 已解决问题
使用西门子变频器M440,当频繁点动电机时,变频器出现绿灯灭,黄灯闪烁(1S),说明书说是过电流报警,请前辈们告诉我是怎么回事,感谢~~~
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 16:08:21 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:56570
看了这个问题的网友还看了
你将点动的斜坡上升时间参数P1060设得大一些即可。
大师&nbsp&nbsp第17级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:感谢,OK了
主要的问题是:频繁点动。对于这种工况,一定要延长变频器冷却风机的停止时间。不可按默认的参数立即停止。否则变频器排热不足,这样很容易报故障。
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
你的变频器是多大的功率带的电机是多大的
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 16:46:06
过电流故障无非两种情况,一种是过载导致的过电流;另一种是接地或短路故障造成的电流过载。后一种检查负荷线时要在变频器端拆下负荷线,用兆欧表测量...
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 18:15:09
反复的操作点动,电机就总是在启动/停止之间运行。电流就会达到限幅状态,报警是正常的,只是不要“关机”(变成故障)就行。也就是说,仅是报警没有问题。只是提示你注意了。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 18:51:32
检查以下各项:1.&电动机的功率&(P0307)&必须与变频器的功率(P0206)相对应。2.&电缆的长度不得超过允许的最大值。3.&电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障4.&输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动&参数相对应5.&输入变频器的定子电阻值&(P0350)&必须正确无误6.&电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载&&&&增加斜坡时间&&&&减少“提升”的数值
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 21:19:42
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!变频器过流的原因分析-中国变压器网
您好,欢迎来到中国变压器网&&&请
服务热线:
当前位置: >>
>> 变频器过流的原因分析
  过流的原因可能很多,如控制板出现故障、IGBT损坏、控制信号不正确、电机负荷过大等等,不论哪种情况引起的过流都应立即关断该单元的全部IGBT,以防损坏或进一步损坏元器件。  当全部IGBT都关断后,应立即将该单元的输出短路。如果输出端的旁路开关是机械触点,应将触点的动作时间充分考虑进去,不可过长,否则该相的电流会通过该单元的续流二极管对直流回路的电解电容充电,使其过压。对于出现过流的单元,通常应将其检修后再投入使用,否则可能使其故障扩大。过压经常是由于电机制动过快或出现振荡所引起,元器件的原因或控制信号的问题也可以引起单元的直流回路过压。当过压信号出现时,说明直流回路电压可能很高,这时不要立即关断全部IGBT,否则,电流会通过续流二极管继续给电解电容充电,使其电压继续升高。此时,应让上桥臂或下桥臂的两只T全导通GBI,另两只IGBT全关断,相当于利用IGBT对该单元进行旁路。待电压恢复正常后,该单元可以直接恢复运行。但是,如果在恢复运行后短时间内又出现过压现象,应将其旁路掉,待检修后再使用。  过热产生的原因也很多,如风机损坏、风道堵塞等等。无论什么原因引起的过热都应立即关断该单元的全部IGBT,并立即将该单元的输出短路。当过热信号消失后可以尝试将其恢复运行一至二次。
[] [] [] []