奥克斯空调室内盘管温度传感器故障发布者:重庆家电维修  发布时间: 11:11  浏览量:410  空调使用的时候其实有很多注意事项,这些有很多用户并不在意,但是正是由于很多人没有按照正确的方法使用空调,就会使空调出现故障的现象频频发生。当然也不排除是空调自身的原因。  奥克斯空调大家都不陌生,这是空调经典品牌也是大多数用户的推荐品牌。当奥克斯空调出现e3代码故障时,通常表示空调室内盘管温度传感器故障,需要及时进行修理以免影响使用。  空调管温传感器在空调制冷状态下起到防止蒸发器温度过低而结冰的作用。在制热状态下则是防冷风的作用。一般情况下,奥克斯空调的室内管温传感器发生故障的解决方法都是进行更换。  我们应先找到室内管温传感器的具体位置,它是在空调内机的蒸发器中,这里要提示大家选择原厂同阻值的传感器进行更换,以免因为型号不行不兼容或者不匹配导致故障无法排除。  其实如果找到管温传感器的具体位置,更换起来并不复杂,但是由于涉及到要拆开内机,这个过程会比较令人头疼,因此,还是建议大家联系维修空调的人员来解决。上一篇:下一篇:
热水器维修三菱重工电机空调维修资料大全
发布日期:&&来源:&&作者:三菱售后服务&&浏览次数:9458
核心提示:三菱重工SRK25(28)分体式空调器故障代码:故障代码故障原因TIMER指示灯闪亮室外机故障RUN室内环温热敏电阻异常(TH1)RUN室内盘管温度热敏电阻异常(TH2)RUN指示灯闪亮(5次/8s)室内排
中心为您解答:
SRK25(28)分体式空调器故障代码:
指示灯闪亮
室外机故障
室内环温热敏电阻异常(TH1)
室内盘管温度热敏电阻异常(TH2)
指示灯闪亮(5次/8s)
室内排风热敏电阻异常(TH3)
上述故障代码适应的机型为SRK25(28)分体空调器(冷暖机)
TIMER及RUN
指示灯闪亮
室外机故障
TIMER及RUN
室内环境温度热敏电阻异常(THl)
TIMER及RUN
室内盘管温度热敏电阻异常(TH2)
指示灯闪亮
室内排风热敏电阻异常(TH3)
上述故障代码适应的机型为SRK50分体空调器(冷暖兼用型),运转时指示灯不闪亮
TIMER灯亮、RuN灯闪亮(1次/8s)
室内盘管温度热敏电阻异常
一闪亮(2次/8s)
室内环境温度热敏电阻异常
一闪亮(5次/8s)
室内排风热敏电阻异常
RUN灯亮、TIMER灯闪亮(5次/8s)室外机故障
三菱重工空调故障代码大全
排气管传感器断线,接头接触不良
压缩机排气管传感器异常
室外温度传感器断线,接头接触不良
室外环境传感器异常
室外热交液管传感器断线,接头连接不良
室外热交液管传感器异常
串行传送错误保护
接入电源最初10秒1次或其他时间持续7分35秒±2秒3次,检测出室内外通信异常时
制冷高压、保护控制
室外热交液管传感器测得温度异常,压缩机停止、降低或保持频率等
在运行中为防止压缩机过热、冷媒劣化、冷冻机油劣化、压缩机电机卷线烧损等
压缩机过热保护
防止室外变频器有过大电流流过
电流切断、过电流保护
有源滤波电压异常
有源滤波电压异常
室外风扇电机异常
室外风扇电机在运行中持续30秒以上的75rpm以下,停止变频器及风扇电机输出
功率晶体管故障
功率晶体管故障室外
冷冻循环系统保护
冷冻循环系统保护
变频器电流传感器检测出变频器的输入电流值过高
变频器电流传感器值≥设定值+3A,持续3秒,压缩机停止、降低或保持频率等;电流传感器值<设定值-0.5A,持续1分钟,保护控制解除;
压缩机未接线,
截止阀关闭运行,
压缩机有烧焦倾向的
初期励磁中的电机电流值为1A以下时,电源接通后20分内室外机的保护控制使压缩机强制停止3次时,电源接通5秒后检查DC电压异常不足210V时
压缩机电机运行后,检测出脱室外
室内热交换器传感器断线,插头接触不良
接入电源未运转时,检知温度在约-28℃以下持续15秒钟以上,判为异常。运转中不显示。
室内热交换器传感器断线,插头接触不良
接入电源未运转时,检知温度在约-45℃以下持续15秒钟以上,判为异常。运转中不显示。
室内气体传感器异常
室内气体传感器异常
光电传感器异常
光电传感器异常
线控器通信异常
接入电源最初持续10秒钟或其他时间持续1分55秒,室内主电控与室内辅助电控不能发送信号或检测出有误信号
室内风扇电机不良,插头接触不良,室内基板不良
在运转中,室内风扇电机运转时,检知运转异常的状态时。空调停止。
光除臭限制开关工作
光除臭限制开
检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。
检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。
若均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板
室温传感器
检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。
检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。
若以上均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板。
管温传感器
检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。
检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。
若以上均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板。
室外机异常
检查压缩机绕组阻值及运行电流是否正常。
检查机组运行时高低压压力是否正常。
检查(管温传感器是否正常)接线与电路板上的插件接触是
否良好,管温传感器固定是否牢固,室内机蒸发是否良
好,重点检查管温传感器所检测的管路温度是否达到制冷
或制热温度。
检查冷凝器表面是否过脏,过脏则清洗。
检查室外电机、风机电容是否损坏失效,损坏则更换。
如以上正常则跟换电控板。
检查电机出线端的2组插头与电控板的插座是否松脱,松
脱将其插紧。
检查室内电机是否损坏,损坏则更换电机。
检查电控板上可控硅及其它元器件是否损坏,损坏则更换
可控硅或电控。
无过零信号
先检查室内风机是否正常。
检查电控板集成芯片输出的信号是否异常,异常则更换室内电控。
外反馈故障
压缩机过流
检查压缩机绕组阻值及运行电流是否正常。
检查机组运行时高低压压力是否正常。
检查内外接线是否正常,接错按电路图重接。
检查接线与电路板上的插件接触是否良好,否则修正。
检查信号反馈线是否断开,更换或接通反馈信号线。
检查供电电线是否缺相、反相。
检查交流接触器是否良好
检查室内机过滤网是否脏堵,脏进行清洗。
检查室内风机运行是否正常,不良则更换电机。
检查室内管温传感器是否正常,不良则更换传感器。
检查系统压力是否正常,异常则检查是否泄漏,重新充注
正常现象,除霜状态解除,自动恢复正常
三菱重工海尔柜机故障代码
机型FDF505HES
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1 操作开关线断、室内机电路板不良。
E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室外机电路板不良。
E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
E10 操作开关多台控制时台数超过。
E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
三菱电机空调故障代码的解释大全
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC  SRFD60HC 型号
异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)   06
室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59
有线遥控器通信异常    闪亮(2次/8秒)   00
控制单元通信异常     闪亮(2次/8秒)   00
[空调故障及其维修]:
*开机三无,(既不制冷.不启动,电源指示灯不亮)。
*电源指示灯亮(不制冷,遥控不起作用。)。
*按键不灵(按键没反应,个别按键不起作用。)
*声音不正常(内机声音大,外机声音大等)
*开机就自动保护停机(不制冷,室内机有风。)
*开机压缩机不启动(不制冷,但内外风机工作正常)
*无规律自动关机(开机后不久温度达不到就自动关机)
*制冷不停机(室内温度过低)
*开机后机器内有异响(机内有吱吱响声)
*不能遥控(遥控器不起作用,或灵敏度不高)
*机器运转正常,但不制冷(缺氟,漏氟)
*室内机结霜(制冷效果差,或是不制冷)
*不化霜(不能自动化霜)
三菱电机空调故障代码大全
操作开关线断、室内机电路板不良。
机型FDF505HES
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
操作开关多台控制时台数超过。
室外机号码重复、室外机电路板不良。
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
操作开关线断、室内机电路板不良。
机型FDF304HEN、FDF504HES
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
操作开关多台控制时台数超过。
室外机号码重复、室外机电路板不良。
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室外机安全设备工作、室外机电路板不良~
室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)
机型504-304 系列
室内机机号重复或室内主板损坏
室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关
室外机机号设定不良或室内机主板损坏
室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏
室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏
室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏
过热保护(室内管温或室内主板损坏)
运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)
多台中心控制时室内连接台数超过17台
室外机侧机号重复或室外主控制板故障
电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏
压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护
压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏
制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏
室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)
室外管温开路,室外主控制板故障
室外温度传感器开路,室外主控制板故障
室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障
室外机保护元件动作,室外主控板故障
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"dtmuban",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
客服咨询热线:
400- (免长途费)
工作时间:8:30-18:00
客服传真:
投诉热线:
按字母分类:
家电维修_电器售后服务维修中心【全国联保网】 (c) 技术支持:亿顺网络 SYSTEM All Rights Reserved
版权所有:www.szysdq.com
粤ICP备号 Copyright(C) 家电维修_电器售后服务维修中心【全国联保网】 All Rights Reserved奥克斯空调维修解答;什么是室外热交换器盘管温度传感器?
奥克斯空调维修解答;什么是室外热交换器盘管温度传感器?
室外热交换器盘管温度传感器简称室外盘管传感器,又称室外盘热敏电阻,俗称外盘温或外管温。通过专用铜管固定在室外侧热交换器侧端盘管上。RT3两引脚分别接+5V供电和CPU的室外盘管(外A/D转换)检测端。室外盘管温度不同,RT3阻值不同,为CPU室外盘管检测脚提供的电压不同,CPU根据该脚输入电压的不同判断室外侧热交换器盘管温度,以确定空调器工作状态。
我的更多文章:
( 08:53:42)( 09:48:13)( 08:55:27)( 09:51:04)( 07:57:29)
已投稿到:空调维修人员专用_麦克维尔空调故障代码
北京市华宇众工空调设备有限公司
空调维修人员专用_麦克维尔空调故障代码
麦克维尔APM01C型控制器故障代码
控制器系统故障
内盘传感器故障
水泵故障或水位超限
压缩机电流过载
外盘传感器故障
冷却水温度过高或过低
系统低压保护
外环境传感器故障
网络接口通信故障
系统高压保护
回风传感器故障
盘管超过68度
麦克维尔APM01C型控制器&C3B灯板显示(共FAN/POEWER ,DRY/TIME ,HEAT.COOL四LED)
FAN/POWER灯闪,其它全灭
回风温度传感器脱落或短路
DRY/TIMER灯闪,其它全灭
室外盘管传感器脱落或短路
HEAT灯闪,其它全灭
COOL灯闪,其它全灭
室内盘管传感器脱落或短路
COOL, DRY/TIMER灯 闪,其它全灭
COOL灯闪,其它全灭
盘管温度超过68度,压缩机过载
DRY/TIMER&&HEAT灯闪,其它全灭
水温过高或过低
FAN/POWER灯闪,其它全亮
COOL灯闪,其它全亮
DRY/TIMER灯闪,其它全亮
麦克维尔故障代码(新款1.0)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&MWCP&老款
压缩机1低压
压缩机1高压
压缩机2低压
压缩机2高压
压缩机3过载
压缩机3低压
压缩机2过载
压缩机3高压
压缩机1过载
压缩机4低压
压缩机3高/低压
压缩机4高压
压缩机2高/低压
压缩机1过载
压缩机1高/低压
压缩机2过载
感温头短/开路
停机、关电加热
压缩机3过载
压缩机4过载
MWCP1.0新款&机型设置
单冷+电加热
电加热过载
回风感温头
冷暖+电加热
出水感温头
盘管1感温头
盘管2感温头
盘管3感温头
盘管4感温头
出水温度过高
出水温度过低
无反馈信号
存储器故障
麦克维尔MAC故障代码(两位数码)
系统4室内盘管温度头短路
系统1室内盘管温度头断路
系统2室内盘管温度头断路
系统3室内盘管温度头断路
系统4室内盘管温度头断路
系统1室外盘管温度头短路
系统2室外盘管温度头短路
系统3室外盘管温度头短路
系统4室外盘管温度头短路
系统1室外盘管温度头断路
系统2室外盘管温度头断路
系统3室外盘管温度头断路
系统4室外盘管温度头断路
系统1室内盘管结冰
系统2室内盘管结冰
系统3室内盘管结冰
系统4室内盘管结冰
需手动复位
系统1盘管温度过高
系统2盘管温度过高
系统3盘管温度过高
系统4盘管温度过高
系统1压力过高
系统2压力过高
系统3压力过高
系统4压力过高
压缩机1停机/制冷剂泄露
压缩机2停机/制冷剂泄露
压缩机3停机/制冷剂泄露
压缩机4停机/制冷剂泄露
室内回风温度传感器短路
室内回风温度传感器断路
系统1室内盘管温度头短路
系统2室内盘管温度头短路
系统3室内盘管温度头短路
MAC单压缩机组故障代码及处理方法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&MAC双压缩机组故障代码及处理方法
回水感温线路/开路
关闭所有外设
回水感温线路/开路
关闭所有外设
出水感温线路/开路
关闭所有外设
出水感温线路/开路
关闭所有外设
回风感温线路/开路
关闭所有外设
回风感温线路/开路
关闭所有外设
除霜感温线1短/开路
关闭所有外设
除霜感温线1短/开路
关闭所有外设
除霜感温线2短/开路
除霜感温线2短/开路
关闭所有外设
电加热过载
仅关闭电加热
压缩机2高压报警
仅关闭电加热
水流量不足
关闭所有外设
水流量不足
关闭所有外设
关闭所有外设
关闭所有外设
关闭所有外设
关闭所有外设
压缩机过载
仅关闭电加热
压缩机1过载
仅关闭压缩机1
压缩机高压报警
仅关闭电加热
压缩机2过载
仅关闭压缩机2
压缩机低压报警
仅关闭电加热
压缩机1高压报警
仅关闭压缩机1
存储器存取故障
关闭所有外设
压缩机1低压报警
仅关闭压缩机1
制冷出水温度过低
关压缩机水泵辅助加热 运行
压缩机2低压报警
仅关闭压缩机2
制冷出水温度过低
关闭压缩机,水泵辅助 加热运行