卧式水泵空调减振器器,如何配置安装的?

水泵安装减振器的十个注意点
我的图书馆
水泵安装减振器的十个注意点
减振器主要用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自地面的冲击。减振器主要吸收来自水泵底座的冲击力,保证水泵能够稳定地工作。因此,作为起减震作用的减振器的配置及安装方法,影响着整个空调系统运行的稳定性。1减振元件应按水泵机组的中轴线作对称布置。橡胶减振垫的平面布置可按顺时针方向或逆时针方向布置。2当机组减振元件采用六个支承点时,其中四个布置在惰性块或型钢机座四角,另两个应设置在长边线上,并调节其位置,使 减振元件的压缩变形量尽可能保持一致。3卧式水泵机组减振安装橡胶减振垫或阻尼弹簧减振器时, 一般情况下,橡胶减振垫和阻尼弹簧减振器与地面,及与惰性块或型钢机座之间毋需粘接或固定。4立式水泵机组减振安装使用橡胶减振器时,在水泵机组底 座下,宜设置型钢机座并采用锚固式安装;型钢机座与橡胶减振器之间应用螺栓(加设弹簧垫圈)固定。在地面或楼面中设置地脚螺栓,橡胶减振器通过地脚螺栓后固定在地面或楼面上。5橡胶减振垫的边线不得超过惰性块的边线;型钢机座的支承面积应不小于减振元件顶部的支承面积。6橡胶减振垫单层布置,频率比不能满足要求时,可采取多层串联布置,但减振垫层数不宜多于五层。串联设置的各层橡胶隔振垫,其型号、块数、面积及橡胶硬度均应完全一致。7垫与钢板应用粘合剂粘接。镀锌钢板的平面尺寸应比橡胶减振垫每个端部大10mm。 镀锌钢板上、下层粘接的橡胶减振垫应交错设置。8施工安装前,应及时检查,安装时应使减振元件的静态压缩变形量不得超过最大允许值。9水泵机组安装时,其安装水泵机组的支承地面要求平整, 且应具备足够的承载能力。10机组减振元件应避免与酸、碱和有机溶剂等物质相接触。
喜欢该文的人也喜欢03K202 离心式水泵安装 建筑类书籍(图籍)-工标网
&您的位置: >>
离心式水泵安装
标准编号:03K202
标准状态:
标准价格:15.0 元
客户评分:
立即购买工即可享受本标准状态变更提醒服务!
民用建筑中离心式水泵的安装。
标准状态:
替代情况:
&代替90T911(一)、(二);被代替并废止
实施日期:
作废日期:
起草单位:
&中南建筑设计院
&平装16开,46页
&中国建筑标准设计研究院
出版日期:
目录 1
编制说明 3
单级单吸卧式离心泵接管示意图 5
单级单吸卧式离心泵安装 6
单级单吸卧式离心泵安装尺寸表(一)~(二) 7
单级单吸卧式离心泵减振安装 9
单级单吸卧式离心泵减振安装尺寸表(一)~(三) 10
单级单吸卧式离心泵(IS、ISR型)减振器(垫)选用表(一)~(三) 13
单级单吸卧式离心泵(NK型)减振器(垫)选用表(一)~(三) 16
单级双吸卧式离心泵接管示意图 19
单级双吸卧式离心泵安装 20
单级双吸卧式离心泵安装尺寸表 21
单级双吸卧式离心泵减振安装 22
单级双吸卧式离心泵(S、SH型)减振安装尺寸表 23
单级双吸卧式离心泵(S、SH型)减振器(垫)选用表 24
钢筋混凝土基座配筋图 25
钢筋混凝土基座预埋钢板平面位置图 26
钢筋混凝土基座尺寸和钢筋表 27
型钢基座 28
型钢基座尺寸、材料表及节点 29
卧式离心泵减振器(垫)布置 30
SD型橡胶减振垫单层布置 31
SD型橡胶减振垫多层布置 32
单级立式离心泵接管示意图 33
单级立式离心泵安装(一) 34
单级立式离心泵安装(二) 35
单级立式离心泵安装(三) 36
单级立式离心泵安装尺寸及减振器(垫)选用表 37
单级立式双头离心泵安装 38
单级立式双头离心泵安装尺寸及减振器(垫)选用表 39
单级立式离心泵减振器(垫)安装详图 40
有问题?找在线客服
400- (市话)
温馨提示:标准更新替换较快,请注意您购买的标准时效性。
您可能还需要
必备软件下载
Adobe Acrobat Reader 是一个查看、
阅读和打印PDF文件的最佳工具,通
过它可以查阅本站的标准文档
MSN/EMail:&
Copyright & 工标网 ,All Right Reserved&&(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837599',
container: s,
display: 'inlay-fix'
立式水泵安装
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556550',
container: s,
size: '468,15',
display: 'inlay-fix'
立式水泵安装相关
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590773',
container: s,
size: '300,250',
display: 'inlay-fix'
立式水泵安装设计专题简介
本专题为土木在线立式水泵安装专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837758',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
立式水泵安装
立式水泵安装时采用阻尼弹簧减振器是否可以?在两本不同的资料上遇见不同的要求,不知道那一个为准,请各位予以指导:1、在给水排水设计手册(2)上在推荐优先使用阻尼弹簧减振器。2、在建筑给排水安装规范上明确要求,立式水泵安装不应用弹簧减振器。
不知道大家有没有立式水泵安装的标准图集,我等着急用!
在实际工程当中,看到的大都是消防系统用立式泵,空调循环泵为卧式泵,那么这2种泵各有什么优缺点?在什么情况下选用何种水泵呢?
那为DX有啊,期待分享!!
我们这的水泵进场前就需要做水泵,但现场的实际情况是基础不能做太高,大概300不到.是直接预埋地脚螺栓合适还是预留螺栓孔2次灌砼合适?或是在基础上预埋10*10的扁铁等水泵来了在焊螺栓合适?小第第一次装水泵,请各位大虾指点下!谢谢!
各位仁兄,帮帮小弟了
请教:立式水泵不易安装弹簧减振器是在什么规范了规定的?
地下室加压水泵立式的安装时怎么避免气蚀,求解。。
论文简介: 水泵中的隔振重要性和具体的安装方法规格及图 附件名:.pdf 文件大小:2845K (升级VIP 如何赚取土木币)
请问有谁知道立式水泵与卧式水泵哪个效率比较高?价格又是哪个比较贵呢?
水泵安装技术要求
水泵机组布置如何确定,电动机又如何选择
翻开第一册定额,看第九章(泵安装),会发现里面列举得水泵种类真是多,前两项是单级和多级离心泵,第三项是锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵,之后还有管道泵等,就上面列举得几项我对他们得区分不是很清楚。举个例子,几乎上面所有得水泵都是离心泵,那么现在假设有一台用于锅炉给水得离心泵该如何套取?为什么?再有,管道泵也是一种离心泵,我们在实际中如何确定它是管道泵而选择管道泵相关子目来套取?
请问同行热计量表可以立式安装吗?
水泵作为系统的动力中心,其选型非常重要。水泵的安装,也同样有很多需要注意的地方。请大家来讨论一下,各有什么心得,共享一下啊。下面提出两个议题,以抛砖引玉:1、多大功率的水泵应使用惰性块基础?2、给水系统的水泵选型应注意哪些?无高水箱的供水系统,是用大小不同的泵配套使用好,还是使用变频好?或者是混合使用?
水泵作为系统的动力中心,其选型非常重要。水泵的安装,也同样有很多需要注意的地方。请大家来讨论一下,各有什么心得,共享一下啊。 下面提出两个议题,以抛砖引玉: 1、多大功率的水泵应使用惰性块基础? 2、空调与采暖用泵,在选型时,工作点应该偏左还是偏右?第一个,本人认为7.5KW以上的泵,应考虑采用弹性基础。第二个,本人认为采暖系统的流量基本恒定,考虑到一般在计算取值时都偏大,因此,在采暖系统水泵选型时,应将设计工作点放在偏左的位置。而在空调系统,一般冷冻水系统流量都会比设计时小,并且是通过关小阀门开度来实现的,因此,应考虑将设计工作点放在偏右的位置。这样,当阀门关小,管道特性曲线向上翘时,会正好落在高效区。
请教各路高手,我看很多设计冷冻水泵是安装在主机的进水口的,有些就安装在出水口的,到底那种安装比较正确呢?PS:安装在进水口那么水对蒸发器的冲击比较大,会影响主机的寿命吧? 但是我看到很多空调厂家的原理图都是这样画的。另外我看了几个工程,安装的都是在出水口。搞到我都蒙了
图纸简介: 关于卧式水泵安装及减震器的选用 附件名:.rar 文件大小:6910K (升级VIP 如何赚取土木币)
外置水泵安装步骤,网上资料。
各种水泵安装详图,网上资料。
一般我们在选用水泵时主要考虑的是安装空间,首先选用卧式水泵,空间不足时考虑立式水泵,请问在施工、使用与后期维护方面立式水泵与卧式水泵各有什么优缺点呢?请方家不吝赐教!!
《并联电容器装置设计规范》 GB 5 第28页 第8章8.3.5 干式空心串联电抗器,组装的零部件,宜采用非导磁的不锈钢螺栓连接;当采用矩形母线与相邻设备连接时,矩形母线宜采用立式安装方式。请问什么叫矩形母线的立式安装方式啊,那卧式安装方式又是怎么安装啊,谢谢。
水泵的放置安装方法水泵的放置方式1. 露天放置2. 半露天布置3. 室内放置设计布置水泵管道的注意事项水泵的布置要求水泵的安装间距
空调水泵安装应注意哪些事项?满足哪些要求?安装程序是什么?欢迎各位发言。
一管路要计量流量,而该水泵是压差控制,时开时停,压力2.4~3.2MPa,现要安装一水表,问如何安装才能长久准确。谢谢
热水泵与普通水泵在安装上有什么不同吗,是否泵的进出口需加什么专用配件
小弟做建筑水时间不长,经验不足,最近碰到个问题,特向各位大哥请教:上有个公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),请问此安装高度为最低安装高度吗,看图集04S202上要求消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔,请问是这样确定吗?请问各位大侠又有什么样的经验确定呢?谢谢.3X
在小区里有十六层的楼房,小区管道安装的是6公斤的管道,而变频泵定的压力是6.6公斤,现在想在楼里的给水管道安装水泵,把变频泵压力设为6公斤以下,这种楼里安装的水泵怎么选择,怎么使用,哪里有?请大家帮助找一下,好吗?
水泵安装技术要求,希望对大家有帮助.可以去这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/18201.shtml?uid=114897
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837761',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5777577',
container: s,
size: '300,250',
display: 'float'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837773',
container: s,
size: '120,300',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837775',
container: s,
size: '300,300',
display: 'inlay-fix'卧式水泵底座为什么要安装阻尼弹簧减震器?
卧式水泵底座为什么要安装阻尼弹簧减震器?
  因为水泵在运行时候容易产生振动和噪音,想要控制和减低水泵运行产生的振动和噪音,就必须要在振动源和噪声源进行控制和消除,所以,就需要对水泵底座进行消音降噪处理,那么,安装水泵底座弹簧减震器就是一种非常理想的减震措施。
  卧式水泵底座专用图片:
  水泵底座阻尼弹簧减震器具有钢弹簧减振器的低频率和阻尼大的双重优点,消除钢弹簧固有的共振振幅现象。该系列产品特点:
  1、减振器弹簧材料为优质60Si2Mn弹簧钢线,耐疲劳,强度高,承载力大,使用寿命长等特点。
  2、荷载范围广,便于用户选择,固有频率低,隔振效果好,并且结构紧凑,外形尺寸较小,安装更换方便,使用安全可靠。
  3、对工作环境适应性强,并能在-40&#℃环境下正常工作,正常工作载荷范围内固有频率2HZ-5HZ,对积极隔振、消极隔振、冲击振动和固体传声的隔离均有明显的效果。是隔离振动降低噪声、治理振动公害、保护环境的理想减振器。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。常见问题NEWS
长沙三昌泵业有限公司
所在位置: >
水泵减震器安装的十大注意事项
出处:三昌泵业 发布: 11:04 浏览次数:
减振器主要用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自地面的冲击,减振器主要吸收来自水泵底座的冲击力,保证水泵能够稳定地工作,因此,作为起减震作用的减振器的配置及安装方法,影响着整个空调系统运行的稳定性.
& & & & 减振器主要用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自地面的冲击。减振器主要吸收来自水泵底座的冲击力,保证水泵能够稳定地工作。因此,作为起减震作用的减振器的配置及安装方法,影响着整个空调系统运行的稳定性。
& & &减震器安装十大注意点:
& & & & 1、减振元件应按水泵机组的中轴线作对称布置。橡胶减振垫的平面布置可按顺时针方向或逆时针方向布置。
& & & & 2、当机组减振元件采用六个支承点时,其中四个布置在惰性块或型钢机座四角,另两个应设置在长边线上,并调节其位置,使 减振元件的压缩变形量尽可能保持一致。
& & & & 3、卧式水泵机组减振安装橡胶减振垫或阻尼弹簧减振器时, 一般情况下,橡胶减振垫和阻尼弹簧减振器与地面,及与惰性块或型钢机座之间毋需粘接或固定。
& & & & 4、立式水泵机组减振安装使用橡胶减振器时,在水泵机组底 座下,宜设置型钢机座并采用锚固式安装;型钢机座与橡胶减振器之间应用螺栓(加设弹簧垫圈)固定。在地面或楼面中设置地脚螺栓,橡胶减振器通过地脚螺栓后固定在地面或楼面上。
& & & & 5、橡胶减振垫的边线不得超过惰性块的边线;型钢机座的支承面积应不小于减振元件顶部的支承面积。
& & & & 6、橡胶减振垫单层布置,频率比不能满足要求时,可采取多层串联布置,但减振垫层数不宜多于五层。串联设置的各层橡胶隔振垫,其型号、块数、面积及橡胶硬度均应完全一致。
& & & & 7、垫与钢板应用粘合剂粘接。镀锌钢板的平面尺寸应比橡胶减振垫每个端部大10mm。 镀锌钢板上、下层粘接的橡胶减振垫应交错设置。
& & & & 8、施工安装前,应及时检查,安装时应使减振元件的静态压缩变形量不得超过最大允许值。
& & & & 9、水泵机组安装时,其安装水泵机组的支承地面要求平整, 且应具备足够的承载能力。
& & & & 10、机组减振元件应避免与酸、碱和有机溶剂等物质相接触。
长沙三昌泵业有限公司 版权所有 公司地址:长沙市雨花区湘府东路二段517号 热线电话:0
&备案号:&

我要回帖

更多关于 发电机组减振器 的文章

 

随机推荐