空调无任何美的空调故障代码码显示怎么维修

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
格力空调维修技术培训手册(代码).pdf 18页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
变频空调维修技术培训手册
编著:朱前利等
珠 海 格 力 电 器 股 份 有 限 公 司
第一章变频空调器的故障保护代码与指示灯
1、空调器运行状态代码
2 、变频空调器常见故障保护代码
3、变频空调器室内显示板指示灯显示状态
4 、变频空调器室外机主板故障指示灯显示状态
第二章变频空调器常见故障分析与处理
1、C5跳线帽保护
2 、E1高压保护
3、E2 防冻结保护
4 、E4排气高温保护
5、E5过流保护
6、E6通讯故障
7、E8 防高温保护
8、FC滑动门故障
9、F(1-5)感温包及相关故障分析
10、H3过载保护
11、H4系统异常
12、H5模块保护
13、H6室内风机堵转
14、H7 同步失败
15、HC PFC保护
16、L3外机直流风机不转
17、L9过功率保护
18、Lc启动失败
19、LP 内外机不匹配保护
20 、P7模块感温包电路保护
21 、P8模块温度过高保护
22 、PH/PL 高低电压保护
23 、PU 电容充电电路故障
24 、U3直流母线电压跌落
25 、U7 四通阀换向异常
26 、U8 内风机过零检测电路故障
27 、U9外风机过零检测电路故障
28 、上电无任何反应
31、外风机不转
32、能够制冷不能制热
33、能够制热不能制冷
34、频繁停机/ 电流一直较大变化范围小
35、制冷制热不良
第三章故障检测点及检测方法
1、安装维修检测点
2 、变频控制器关键元器件的检测
3、室内外强弱电电源的检测
4 、变频外机通讯信号的检测
5、变频机主要零部件的检测
6、变频机系统的检测
第四章变频空调器维修十大注意事项
1、电器盒与压缩机匹配问题
2 、静电问题
3、更换配件前变频控制器测试问题
4 、高压问题
5、热地问题
6、压缩机接线问题
7、电器盒装配问题
8、接地问题
9、接线、扎线问题
10、防潮、防尘问题
附录:变频空调器基础知识检索
1、直流变频控制器
2 、直流风扇电机
3、直流变频压缩机
4 、电子膨胀阀
5、毛细管组件
8、变频空调器定义及节能原理
9、变频空调器制冷制热循环系统
10、变频空调器的优点及格力G10变频空调器简介
第一章变频空调器的故障保护代码与指示灯
各位格力售后同仁,当您打开本手册时,请首先阅读第四章“变频空
调器维修十大注意事项”并请牢记,以免在今后的维修过程多次维修不成
功、带来人身安全隐患等事故。如果您对变频空调器的基本原理、零部
件等基础知识感兴趣,请参阅本手册附篇“变频空调器基础知识检索” 。
当您收到用户报修后,请:
①首先向用户确认电源是否闭合、遥控器模式设置是否正确;
②然后向用户确认故障保护代码。有条件的可进一步确定室内外指
示灯的闪烁方式,再根据故障代码或指示灯闪烁方式(见本章),确定
是正常的保护还是异常的故障;
③如果是正常的保护,则向用户解释清楚;
④如果是异常的故障
正在加载中,请稍后...新科空调故障代码大全【北京朝阳空调吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:2贴子:
新科空调故障代码大全
新科空调故障代码大全家用空调系列:家用定频空调1·故障代码故障内容维修措施适用型号16℃灯闪不制冷检漏,外机是否工作KFR(d)-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-120LW17℃灯闪低压,缺相,相序1、缺氟,充氟过多 2、相位检测,电源18℃灯闪电压过低电压正常自动恢复19℃灯闪T1开路插头松,探头坏20℃灯闪T2开路插头松,探头坏21℃灯闪T3开路1、插头松;探头坏;信号线断注:KFRd-75LWE/3,KFRd-120LWE009电路除高压保护为21℃灯亮外,其余故障显示同上。2·发光管指示记号说明:★-亮
L3故障内容维修措施适用型号★
○制冷剂泄漏,不制冷检漏,外机是否工作KFRd-25GWE,KFR-29GWE,KFR-35GW(F,EF,B,BF★
○T1开路或不良插头松,探头坏★
★T2开路或不良插头松,探头坏○
★T3开路或不良1、插头松;探头坏;信号线断★
★电压低保护(定时灯闪)电压正常自动恢复3·发光二极管指示(记号注明:●亮×灭★闪)运行灯(绿)故障灯(红)定时灯(黄)故障内容适用型号●★×T1保护灵感系列KF(R)-25GWL(F),KF(R)-35GWL(Y)×★●T2保护●★●制冷剂泄漏保护★★×内风机故障×★★无同步信号★★★EEPROM故障4·故障显示代码故障内容适用型号F0通讯异常“明净星”、“洁净”系列挂,KF(R)-26GWJ(F),KFR-35GWJX(F)F1T1开路、短路或接触不良F2T2开路、短路或接触不良F3制冷剂泄漏保护F4内风机故障F5过零检测故障5·故障显示代码故障原因适用型号E1T1开路、短路或接触不良“明净星”、“洁净”“灵感”系列柜机KF-50LWC,KF(Rd)-50LWNCX,KF(Rd)-50LWN,KF(R)-50LWLE2T2开路、短路或接触不良E3T3开路、短路或接触不良E4制冷剂泄漏保护E5通讯异常保护E6缺相、低压、相序错保护 6· 发光二极管指示(记号注明:●亮
★ 闪)数码管显示运行灯(绿)定时灯(黄)故障灯(红)故障内容适用型号E1●×★T1保护适用于A/S,Q、Z、V、L、A、PH、PF、E、K等系列挂壁机E2×●★T2保护E3●●★制冷剂泄漏保护E4★×★内风机故障E5×★★无同步信号机型选择板故障E6★★★数码管+二极管灯(Q\Z\V\PH\PF\E\K等)款E6●●A/S款E6●●●三灯款7·故障显示代码故障内容现象适用型号显示“EF”PG反馈异常不在设计范围内,停机KFRd-26GW/C、KFRd-36GW/C显示“ER”Tr室温异常AD值≤-40℃或>100℃,停机显示“EE”Te蒸发器管温异常AD值≤-40℃或>100℃,停机显示“ES”无氟保护停机(Tr-Te<3℃)8·设定温度低位显示故障内容适用型号E1T1室内珠封探头开路或接触不良KFRD-50/60/72LW柜机E2T2室内铜封探头开路或接触不良E3T3室外铜封探头开路或接触不良E4制冷剂泄漏或不制冷E5通讯异常保护E6低压常保护(三相机)9·故障指示灯故障内容适用型号16℃制冷剂泄漏或不制冷KFRD-120LW柜机故障代码17℃相序,缺相,低压保护19℃T1室内珠封探头开路或接触不良或短路20℃T2室内铜封探头开路或接触不良或短路21℃T3室外铜封探头开路或接触不良或短路或高压保护新科家用空调系列----变频空调系列:1·故障代码诊断内容适用型号1室内环境温度传感器异常KFR-28Q(32V)/35V)GW/BM2室内热交换器温度传感器异常3室内风扇电机运转异常4信号通讯异常、电源不能加到室外机或室外机基板5IPM模块保护(电源、温度)6室外传感器异常7电流或电压传感器故障8压缩机驱动异常故障代码诊断内容故障内容E0压缩机排气温度传感器异常传感器开路·短路连接器接触不良E1室内环境温度传感器异常传感器开路·短路连接器接触不良E2室内热交换器温度传感器异常传感器开路·短路连接器接触不良E3室内风机故障风机启动失败,风机无反馈E4室内外信号通讯异常单元间配线错误线端固定不良线体与金属板接触不良AC220V、DC280V接线错误电源不能加到室外机或室外机基板绝缘不良端子板用温度保险丝熔断电源继电器不良基板不良(室内或室外)E6室外传感器异常传感器开路·短路连接器接触不良E7室外直流电机故障电机坏或控制板问题P1壳顶保护壳顶过热跳线熔断P4选择机型出现错误,无显示机型故障Q款机型,如显示板无任何显示且接受正常,则选择机型出现错误机型P8室内风机反馈故障室内无风机反馈出现F0室外控制器故障直流电压过低或过高压缩机驱动异常IPM模块保护电流峰值关断*PFC保护*电压互感器故障*电流互感器故障室外电源板显示
闪烁故障说明次数n诊断内容故障内容1压缩机壳顶过温保护传感器开路·短路
连接器接触不良2室外环境温度传感器异常传感器开路·短路
连接器接触不良3室外热交换器温度传感器异常传感器开路·短路
连接器接触不良4压缩机排气温度传感器异常传感器开路·短路
连接器接触不良5电流互感器故障电流互感器电路故障6电压互感器故障电压互感器电路故障7PFC保护8信号通讯异常单元间配线错误
线端固定不良线体与金属板接触不良AC220V、DC280V接线错误绝缘不良端子板用温度保险丝熔断电源继电器不良基板不良(室内或室外)电源不能加到室外机或室外机基板9-10-室外风机反馈11-12电流峰值关断瞬时停电·电压下降·IPM不良 压缩机磨耗13-14IPM模块保护(电流、温度)IPM不良、信号线连接器接触不良、压缩机卡轴·磨耗过大·室外基板不良、室外风机不运转室外热交换器堵塞15-16压缩机驱动异常缺相,或相序错误启动参数异常17电压保护直流电压过低或过高
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴您的位置:
&美的空调显示故障代码e3该怎么解决
美的空调显示故障代码e3该怎么解决
& 18:13:38
&三菱 美的 格力 海尔空调指定维修服务中心
&深圳市七大行政区均有服务网点
&日(距今2590天)
&&&& 美的空调显示e3,也不制冷了,经上网查询原来是显示e3是美的空调故障代码,请问美的空调出现e3故障该怎么解决?
&&& 深圳美的空调维修回复:可能需要你说出美的空调机器型号.这样才能让别人帮你.美的挂机空调显示E3是风机速度失控.E系柜机.E3压机欠流保护.天朗星柜机.E3是温感器开路/
&&& 如果不是变频的,E3是内机风机速度失控,如果是变频的,全直流数字变频(25,32BP2Y)显示E3:高低电压保护。R型S型V型交流变频系列U型V型E系列M系列N系列W系列全直流变频系列显示E3为内机风机速度失控,C系列全直流变频挂机显示E3为过零检测出错,如果是柜机E3是T3传感器故障也就是外机温度传感器故障,查下传感器有没有故障,传感器到内机主板的连接线是否断开。
&&& 下面为您讲述有关美的空调其它故障代码表:
&&& E1&上电时读EEPROM参数出错
&&& E2&过零检测出错
&&& E3&风机速度失控
&&& E4&四次电流保护
&&& E5&室内房间温度传感器开路或短路
&&& E6&室内蒸发器温度传感器开路或短路
&&& E8&过滤网复位故障
&&& 美的空调柜机故障代码&指示内容
&&& E1&T1传感器故障
&&& E2&T2传感器故障
&&& E3&T3传感器故障
&&& E4&T4传感器故障
&&& E5&室内板与显示板3分钟通信不上
&&& E6&室外保护
&&& E7&加湿器故障
&&& E8&静电除尘故障&
&&&&常见的美的空调显示E3故障代码属于风机速度失控。应该是内机电机或者主板有问题、建议你找厂家给你检查一下吧!深圳美的空调维修电话&(以上所有信息都来自深圳美的空调维修网www.sz-midea.com.cn)
&& 友情链接:http://hr.dqwxs.com&& http://lg.315wx.com&&& http://sx.dqwxs.com&&
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
关键字:&&
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
(格式:区号-号码(分机))
(强烈建议填写,可跟踪信息!)
(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。||
Copyright &
志趣网 版权所有格力空调故障代码大全【2015】
  随着科技的不断发展,家电产品越来越智能的同时也变得愈发复杂。机器自检功能在机器故障检修时便显得十分重要。和汽车维修类似,格力空调一样内置了故障代码供检修员判断机器故障原因。本文将为大家列出格力空调故障代码大全,方便检修的时候查阅。格力家用空调故障代码大全家用空调产品显示保护代码表显示保护定义显示代码内机/指示灯显示系统高压保护E1运行指示灯灭3秒闪烁1次指示灯闪烁时亮0.5秒灭0.5秒室内侧防冻结保护E2灭3秒闪烁2次系统低压保护E3灭3秒闪烁3次压缩机排气保护E4灭3秒闪烁4次低电压过电流保护E5灭3秒闪烁5次通讯故障E6灭3秒闪烁6次模式冲突E7灭3秒闪烁7次防高温保护E8灭3秒闪烁8次防冷风保护E9灭3秒闪烁9次整机交流电压下降降频E0灭3秒闪烁10次无室内机电机反馈H6灭3秒闪烁11次故障电弧保护C1灭3秒闪烁12次漏电保护C2灭3秒闪烁13次错接线保护C3灭3秒闪烁14次跳线帽故障保护C5灭3秒闪烁15次无地线C6灭3秒闪烁16次系统缺氟或堵塞保护F0制冷指示灯灭3秒闪烁10次室内环境感温包开,短路F1灭3秒闪烁1次室内蒸发器感温包开,短路F2灭3秒闪烁2次室外环境感温包开,短路F3灭3秒闪烁3次室外冷凝器感温包开,短路F4灭3秒闪烁4次室外排气感温包开,短路F5灭3秒闪烁5次制冷过负荷降频F6灭3秒闪烁6次制冷回油F7灭3秒闪烁7次电流过大降频F8灭3秒闪烁8次排气过高降频F9灭3秒闪烁9次整机电流检测故障U5灭3秒闪烁13次四通阀换向异常U7灭3秒闪烁20次直流输入电压过低PL灭3秒闪烁21次直流输入电压过高PH灭3秒闪烁11次化霜H1制热指示灯灭3秒闪烁1次静电除尘保护H2灭3秒闪烁2次压缩机过载保护H3灭3秒闪烁3次系统异常H4灭3秒闪烁4次模块保护H5灭3秒闪烁5次同步失败(压缩机失步故障)H7灭3秒闪烁7次水满保护H8灭3秒闪烁8次电加热管故障H9灭3秒闪烁9次制热防高温降频H0灭3秒闪烁10次PFC保护HC灭3秒闪烁6次压缩机退磁保护HE灭3秒闪烁14次直流输入电压过低PL灭3秒闪烁21次散热器感温包故障P7灭3秒闪烁18次散热片温度过高P8灭3秒闪烁19次启动失败LC灭3秒闪烁11次压缩机相电流检测电路故障U1灭3秒闪烁13次存储芯片故障/室内PCB板故障EE灭3秒闪烁15次过零异常UF制热和制冷指示灯同时闪7次  无室外电机反馈UH制热和制冷指示灯同时闪8次  排气感温包脱落UL制热和制冷指示灯同时闪9次  室外电器盒温度过高UP制热和制冷指示灯同时闪10次  直流过电流UU制热和制冷指示灯同时闪11次  现场设定错误内外搭配异常UA制热和制冷指示灯同时闪12次  管温过高降频FA   防冻结降频FH   滑动门故障FC   过载感温包故障FE   收氟模式F0   二氧化碳检测故障FP   室内风机堵转H6   二氧化碳检测浓度过高报警CD   水箱水位开关故障L2   缺相保护LD   压机堵转LE   室内外机不匹配LP   防冻结DF   防冷风CP   防高温HP   错误操作或无效操作EC   格力变频柜机故障代码大全  E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护  E2:室内防冻结保护  E3:室内温度感温包开,短路  E4:室内管温开,短路  E5:室内外通讯故障格力普通柜机故障代码大全  E1:压机高压保护  E2:内冻结保护  E3:压机低压保护  E4:排气温度保护  E5:过欠压保护、低电压保护格力空调常见故障代码大全  E1:压缩机高压保护  1、冷凝器前有冷凝器前有障碍物&  2、室外环境温度高于43度时开始制冷&  3、控制回路异常&  4、高压管压力过大使高压开关动作&  E2:压缩机低压保护&  1、冷媒不足&  2、膨胀阀半堵,电磁阀故障&  3、过滤器半堵&  E3:蒸发器防冻结保护&  1、室内风机不转或风口堵住&  2、室内环境温度低于18度&  3、空调感温管插头折断&  4、空调控制回路异常&  5、感温管的插头没有插好  E4:压缩机排气管温度过高保护。  1、压缩机老化。&  2、系统堵塞。&  3、外机散热不好。&  E5:过电流保护。
最热词条排行
热门专区排行大家都在搜
松下空调出现h23故障代码怎么维修
zixunluan的答复:
  大金中央空调VRV故障代码   室内机故障   A0外部保护装置动作   A1室内机P板不良   A3冷凝水位异常(浮子开关动作)   A5热交换器热敏电阻故障   A6风扇马达锁住或过载、过流   A7风向调节电动机故障   A9电子膨胀阀故障   AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作   AJ容量设定错误   C4热交换器(1液管)热敏电阻异常   C5热交换器(2气管)热敏电阻异常   C9吸气热敏电阻异常   CJ遥控器热敏电阻异常 室外机故障   E0保护装置动作   E1室外机P板不良   E3高压开关动作:请检测外机是否脏污   E4低压开关动作:机器周围有无油迹   E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障   E6标准压缩机过电流(定频)   E7风扇马达过载或过电流   E8 AC输入过电流   E9电子膨胀阀故障 EA四通阀异常   H3高压开关异常   H4低压开关异常   H6压缩机位置传感器异常   H7风扇马达信号异常   H9室外机空气用热敏电阻异常   F3排除管温度异常   F6制冷剂填充过量   J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流 )   J3排除管热敏电阻短路或开路   J5吸气管热敏电阻故障   J6热交换器热敏电阻故障   J8均油管或液管热敏电阻异常   J9集液器气管热敏电阻故障   JA高压传感器故障   JC低压传感器故障   L3电气盒温度上升   L4变频器散热翅片温度上升异常   L5变频压缩机异常   L8变频器电流异常   L9变频器起动错误   LC变频器与控制PC板之间传送故障   P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相     P4变频器散热翅片温度上升传感器故障 PJ室外机容量设定错误   U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺   U1反相、缺相   U2电源电压不足或瞬间停电   U3未执行试运转   U4室内外机之间传送故障   U5遥控器与室内机之间传送故障   U7室外机之间传送故障   U8主遥控器与副遥控器之间传送故障   U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障   UA室内机台数过多   UC集中遥控器地址重复   UE集中遥控器与室内机之间传送故障   UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容   UH系统故障、制冷剂系统地址未确定   M0集中遥控器PC板故障   M8集中遥控器装置间传送不良   MA集中遥控器装置组合不当   MC集中遥控器地址设定错误   。风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障 以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下&时间&键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上 大金FVT-(125),(71)B系列柜式 LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容 (绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色) 室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机 闪亮---闪亮系统设置故 正常----室内机主控制板故障 灭----电源线以,室内机故障 室外主控制板闪亮灭闪亮-电源相序不对 闪亮闪亮-传感器故障 闪亮灭-室外机保护器损坏 该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。或者数据保存IC中未设定任何程序。

我要回帖