开空调总闸上拉是开还是关会跳,但关了空调只开电扇也会跳是不是空气开关小了?

宿舍电箱改点,宿舍电箱有三个空开,一个是总开,一个是插座,一个电扇和日光灯,插座没电,怎么改电_百度知道
宿舍电箱改点,宿舍电箱有三个空开,一个是总开,一个是插座,一个电扇和日光灯,插座没电,怎么改电
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自健康生活类芝麻团
采纳数:16878
获赞数:22442
参与团队:
插座的是漏保,现在看上去没有接上零线,漏保必须接上零线,不然合不上闸。
从左面的总闸引出零线,接在中间漏保上端的零线接口,再将插座线接在下端就可以。
哪一个是插座线
你的线有点乱,这样是看不出来的,现在应该是和灯线接在一起了,要查一下线路才能分清的。
找一下插座是从哪分接出去的。
找插座底盒过线盒
用线接到漏保上就可以了。
找不到哪一个是插座线,电箱上的线都接着
你就是原来灯和插座用的是同一根线,要重新布线
挤挤,左边的空气开关上红线接火线,蓝线接零线。就欧克了
擅长:暂未定制
把灯或风扇改插座就行了,具体是把灯卸下找个插座接到灯的两根线然后打开灯的开关就可以取电了
灯还可以用么
有插座不就有电了还把灯不亮吗
插座和灯不是一个开关,具体怎么弄呢?怎么接
能不能把插座弄有电,最好不改的
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。啊~哦~页面君迷路了!您现在的位置: >
已浏览:次
蚌埠市施耐德电气总代理专卖店 主要经营,施耐德,ABB, 上海电器,常熟开关等品牌。 推荐:塑壳断路器、微型断路器、交流接,触,器、双电源转换开关、漏电开关、等低压元器件。注重细节品质,致力于向广大客户提供可靠的优质产品和服务。
施耐德电气的历史
19世纪,施耐德电气从事钢铁工业、重型机械工业、轮船建造业;20世纪,从事电力与自动化业。在成立的170多年里,施耐德电气遇到过无数次挑战,也做过数次重大战略选择,现在集团已经成长为行业者。
1836年:施耐德兄弟接管当时正处于的Creusot铸造厂(71),两年后他们成立了Schneider & Cie。
1891年:已成为专业制造商的施耐德开始进军当时新兴的电力市场,对自身进行了改革创新。
20世纪前50年
1919年:通过欧洲工业和金融联盟(EIFU),施耐德在德国和东欧建立了基地。在随后的几年里,施耐德与当时主要的电气集团西屋(Westinghouse)进行结盟,从而拓展了自己的业务范围,使其扩大到发电站、电气设备和电力机车的生产制造。
战后:施耐德逐渐停止制造,转向建筑、钢铁和电力行业。为了实现公司业务的多样化以及打开新的市场,施耐德进行了整体的结构重组。
20世纪后期
年:施耐德电气抛开一些非战略活动,继续将重点电力工业上。为了贯彻实施这项战略,施耐德进行了几次战略并购:TE电器、实快电力和梅兰日兰分别于1988年、1991年和1992成为施耐德电气集团的成员。
1999年:通过并购欧洲配电业第二大巨头Lexel,施耐德在超终端领域取得了巨大发展。1999年5月,集团改名为施耐德电气,更加明确地强调了公司专业致力于电气领域。改名之后的施耐德电气采取加速发展、市场竞争力的战略。
年:随着自身结构的发展和公司合并政策的贯彻,施耐德电气在新的市场细分中进行了自身定位,这些市场细分包括:人机对话、不间断电源(UPS)、运动控制、声音数据图像、传感技术、建筑自动化和(如Digital、Crouzet、Clipsal、MGE不间断电源、TAC、Klico、Andover控制等)等。
施耐德插座是享誉的知名插座专家——施耐德电气公司旗下的产品,施耐德属于法国,总部设于法国吕埃,在1987年的时候就在设立了家分公司,而目前在已经拥有3万名左右的员工,以及多个办事处,成为国内知名的能效专家,该公司设计和生产的电气设备不论在还是工艺上,都处于水平,是众多消费者值得信赖的电气产品专家,那么,到底施耐德插座怎么样呢?施耐德插座应该如何选购呢?
施耐德插座-企业背景
我们想要了解到施耐德插座怎么样?首先可以先来了解下施耐德插座所属的公司施耐德电气的背景,施耐德电气是500强,属于全球电工企业,公司的业务涵盖全球100多个和地区,并拥有13万多的员工,公司致力于为客户实现“善用其效,尽享其能”的绿色理念,不仅是经济发展的动力、更要成为改变工作、思维和生活的新力量,是法国的工业先锋之一。500强企业,全球电工企业。
施耐德插座-适用范围
现在市面上的插座种类和品牌都非常多,而想要选择好的插座的话,便不能忽视插座品牌的力量,知名有实力的插座品牌所生产的产品更好,施耐德插座便是如此。施耐德插座种类有很多,适用于地板的地插附带接地及防渗漏装置,可靠。施耐德插座中桌面多角度信息插座是便捷的桌面网络连接插座,适合安装在办公家具中的圆形预留孔中,实现了兼容性。Flexiport多角度信息插座是施耐德插座中具有专利注册的FlexportTM、创新布线技术。转动,从45度到135度;保证跳线合理的弯曲,确保性能。
施耐德插座-产品系列
施耐德插座属于全球500强企业的产品,不仅仅是因为它拥有很大的知名度,还源于它拥有很多高新的科技技术能够让家庭生活更便捷、、舒适,施耐德插座拥有多个系列产品,分别适合用在不同的区域。施耐德插座有明装、防水、专业应用等系列,还有现在为流行的暗装系列,暗装产品种类丰富,系列产品也符合个性化和人性化的设计,让消费者非常青睐这种看不见的。好的产品才能好的支持,所以,选择插座的时候还是需要关注产品品牌的信息。
施耐德插座-选购指南
首先选择的插座款式和颜色应该与室内的整体风格相吻合,如果室内整体色调是浅色,则不能选择深棕色或黑色等深色的插座,典雅白色与各种风格都能搭配。
的施耐德插座多采用胶等材料制成,防火、防潮、防撞击性能都比较高,这也要求好的开关插座面板无气泡、无划痕、无污迹,表面
施耐德开关插座系列有哪些?哪个系列性价比高
关于施耐德开关插座系列的详细情况,可能很少有人说得清楚,因为施耐德早先收购了许多子品牌,不下一二十个,还包括梅兰日兰、奇胜、莫顿等这样的品牌,不出名的品牌在被收购之后就自然消失了,梅兰日兰、奇胜、莫顿则还存在过一段时间,后来也全部整合到施耐德统一品牌之下(当然,这里是指开关插座部分,其它部分我不是太了解)。下面,我就将我所了解的施耐德开关插座有哪些系列的情况介绍一下。
一、施耐德开关插座系列有哪些
施耐德开关插座系列包括有都会E3000、都灵E2000、丰尚、如意、轻点、优意、蓝韵这几个主要系列,其中E3000、轻点定位高端,丰尚为中端,如意为中低端,如意是具性价比的系列,市场销量大。下面就重点介绍一下用得为广泛的如意系列、丰尚系列和都会E3000系列。
二、施耐德开关插座系列特点介绍
1、如意系列
如意系列是施耐德具性价比的系列,属中低端,我给用户推荐得多的就是这个系列。
如意系列跟梅兰日兰的C86系列差不多,它采用白色和经典的外观设计,面板玲珑精巧、平整美观、简单大方,非常容易与大多数的装修风格融合于一体,价格虽然不高,但整体下上看很上档次。
在选材上,采用主流的材料,面板为进口PC料,背面为尼龙料。开关触点为银镍合金材质,插座载流件为高厚度锡磷青铜片。配置与其高端系列差别不大。
施耐德五孔插座如意系列16A
2、丰尚系列
丰尚系列定位在中端,外观非常有特色,整体超薄,外形纤细流畅,超大的按板,流线型边框,整体浑然天成看起来非常时尚。
开关按板倾角小,几乎是零抖动闭合触点,可以彻底有害电弧,操控,持久耐用。
进口优质PC料面板,耐老化、抗腐蚀、抗冲击性都优于普通的PC料,久用不发黄,不变色。机械式开关寿命达80,000次以上,插座可插拔10,000次以上,确保超过10年的使用。
施耐德五孔插座丰尚系列
3、E3000系列
施耐德E3000是高端系列,主打银和灰两种颜色,也有白色可供选择。
E3000系列的用材非常高端,面板和后座都是进口PC料,银镍合金触点,高厚度锡磷青铜片,有优良的触感阻燃性,导电和防过流性能。
按键面板采用减震设计,开合轻脆,手感轻柔,面板LED指示灯,长达10万小时超常寿命。面板为网络结构,能承受外力防止出现变形。在安装施工中很少发生变形异位现象。
施耐德开关E3000系列
以上只是简单对施耐德开关插座系列作了介绍,虽然是不同档次,但从内在而言,施耐德开关严格执行,无论是的都会系列,还是低档的如意系列,都完全符合家用要求。如果您讲求开关的实用性和性价比,完全可以放心选购如意系列,这个系列应用广,也了多的使用,用户评价非常不错。
接下来我们说说施耐德的空气开关
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不地启动电动机。
中文名 空气开关 外文名 Air switch 又 名 空气断路器 类 别 是断路器的一种
选购施耐德断路器应该遵循哪些原则
在家中为了能够用电,使用断路器是非常有必要的,现在断路器的品牌是有很多的,施耐德就是其中的一种,是一种知名的品牌,而且还有很多的型号,e9和c65是海见的两种,很多人对此并没有足够的认识,以下我公司为您介绍施耐德e9和c65区别是什么以及如何选购施耐德小型断路器。
  施耐德EA9和Acti9区别是什么?
  施耐德断路器早叫梅兰日兰,属于施耐德品牌整合战略实施前所拥有的一个品牌,当时在的一代低压终端配电产品就是Multi9系列,也就是大家熟知的的C65系列断路器;C65断路器主要是用在工业的配电箱里面。然后在2000年后推出了EASY9系列断路器型号开头为EA9,EA9系列的断路器主要应用在楼盘家用照明里。当然还有面向OEM行业的OART系列的OC32N;主要应用在OEM机械制造厂里面。
  IC65属于Acti9系列的,是高端产品,可以加装多种附件,如线圈,远程控制等
  EA9属于Easy9些列的产品,主要针对民用市场,不能够加装附件,型号上没有Multi9系列的齐全,只涵盖了一些常用的型号和规格,价格上是要比同型号C65断路器便宜的,但是对于过载和短路的保护功能来说,两者没有本质区别,C65的优势在于型号齐全,可加载附件的扩展功能。
如何选购施耐德断路器?
  首先计算各分支电流的值
  ①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,
  公式I=功率/220v;
  例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A
  电风扇、电熨斗、电热毯、热水器&from=foru" target="_blank">电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
  如何选择断路器这是一个专业的技术问题。简要的说可以从以下6点来选择: 1、首先根据额定电压选,额定电压要一致。2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流。 3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流。4、根据条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器。 5、根据品牌选、性价比较高的断路器。6、对特殊开断情况,进行校验断路器。 然而不同的负载应选用不同类型的断路器。
选购施耐德断路器的原则:
  1、根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。
  2、断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。
  3、断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。
  4、断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。
  5、断路器的极限分断能力应大于线路的大短路电流的有效值。
  6、配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。
  7、断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的电流。
断路器工作原理
脱扣有热动、电磁和复式脱扣3种。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器,
但能使热元件产生一定热量,双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
辅助触头:辅助触头是断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,
主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向灯、继电器等输出。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定电流为6A。操作性能与断路器的操作性能总相同。
触头:用于断路器事故的触头,且此触头只有当断路器脱断后才,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而脱扣,触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。
由于断路器发生因负载故障而脱扣的机率不太多,因而触头的寿命是断路器寿命的1/10。触头的工作电流一般不会超过1A。
分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置。
欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时,在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合。因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸,否则断路器合不上闸。
电动操作机构:是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件,
电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器,电磁铁操作机构适用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁或电动机,它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分,断路器在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下,应能保证断路器可靠闭合。
转动操作手柄:适用于塑壳断路器,在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内,转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,手柄的把手装在成套装置的门上面所的转轴头,把手的圆形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动,来确保断路器的合闸或分闸。同时转动手柄能保证断路器处于合闸时,柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开。在紧急情况下,断路器处于"合闸"而需要打开门板时,可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。
手柄:是一种外部手柄,直接装于断路器的手柄上,
一般用于600A及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操作。
手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件,手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器处于合闸工作状态时,不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要或不允许通电时,以防被人误将断路器合闸,从而保护人员的或用电设备的可靠使用。
接线:断路器的接线有板前、板后、式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线。
1、板后接线:板后接线大特点是可以在更换或断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起,严格按制造厂要求进行安装。
2、式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,
安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接安装座。如果断路器坏了,只要坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的式产品,其壳架电流在大为400A。从而节省了和更换时间。式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器紧固,以电阻,可靠性。
3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,了使用的经济性,同时给操作与带来了很大的方便,了性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接熔断器供电。
周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;
周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
海拔:安装的海拔不超过2000m。
大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;湿月的月平均大相对湿度为90%,同时该月的月平均低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
污秽等级:污秽污染等级为3级。
每路线的插座、灯头、厨房、卫生间、冰箱、空调都应该单独放线,
每路线上都要有单独的空气开关,大功率的房间,比如厨房和卫生间,4平方毫米以上的线路要达到20A,一般的灯头线只要16A,每条线路都有特定的规格。
在检测空气开关是否正常的时候,应该请专业人员用漏电相位检测仪检测。如果空气开关处于正常保护状态,检测的时候,每路电的空气开关都会单独跳闸,漏电保护器也跟着一起跳闸。如果空气开关处于不正常的状态,那么只是总开关跳闸,单独的空气开关不跳闸,漏电保护器也不跳闸。
首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。
如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量,并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量,则同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关。同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大,计算功率时应考虑启动电流造成的影响。
断路器;故障;检修
随着我国社会经济的快速发展,我国的电力事业也了一定程度的发展,且和人们的生产及生活中有着非常密切的联系,于是,近几年,逐渐出现了电力供应紧张情况,电力供应的紧张在一定程度上给电力生产及输送等设备带来了不良影响,断电器等设备经常在输电的中出现故障,从而给人们的生活及生产带来了不便。因此,本文主要从断路器常见故障的检修要点展开论述。
一、断路器常见故障
1.1 断路器拒绝合闸
拒绝合闸往往是在合闸或重合闸时发生的故障,其原因为电气故障或机械故障。对于线路故障而言,应检查内部线路是否出现漏电或因引发的断路器无法闭合;人员操作不当、二次回路故障、电源存在问题;本体传动机构是否存在设计上或部件上的机械问题。①检查合闸的控制电源运转是否正常;②检查回路熔丝是否运转正常,熔断器是否正常运转;③器的触点有无损坏;④详细检测隔离开关和控制开关的按钮,排除因人为操作不当而产生的拒绝合闸;⑤将控制开关归“0”,查看合闸铁芯能否常工作,如果开关已“0”位置,则说明不是电气方面的问题;⑥采用排除法,如果已经排除电气方面的问题,则可判定为机械方面的原因。
1.2 断路器拒绝跳闸
当断路器出现拒跳故障时,通常会对整个设备的运行造成比较严重的不良影响,当出现故障的时候,断路器就会出现拒动,从而上一级断路器出现“越级跳闸”,进而使事故停电的区域有所扩大。因此,从某些方面而言,和拒合相比,拒跳对的正常运行有更大的危害。
①若铁芯在操作后无,但电压处于正常状态,则多是因为电气故障而拒跳;
②对跳闸回路进行有效检查,若断路器出现拒跳现象,但跳闸铁芯正常,那么出现故障的则是机械;
③检查看是否是因为跳闸电源的电压太低;
④如果拒跳因铁芯异常、线圈出现故障、铁芯卡涩而出现故障,但电源正常,则可能是机械及电气都发生了故障。
1.3 分合闸不同期故障
真空断路器本身就具有合闸问题,在合闸上存在不同期或者不同性质的合闸,本身的触头跳动就是一种合闸的差异化,分合闸时间的长短因为其自身的问题也产生了不同的变化,分合闸时间因为不同期所以断路器本身的机械性能变化存在差异,会多次的操作失败,引起电力设备的故障。合闸弹跳时间产生不同的原因是:相关联系的传动器开关存在间隙大、不良的问题,中心轴距和垂直距离本身存在问题,分合闸开关的时间是触头距离引起的,分合闸开关速度高或者过低会引起合闸的时间差异。差异时间由弹簧松动(指触头压力弹簧的压缩量)情况决定;分闸速度涉及分闸弹簧拉力、油缓冲器的油量以及绝缘拉杆内弹簧压缩量行程问题。
如果分闸与合闸的时期不同,那么会造成弹跳尺度大,分合闸速度的现象,分合闸的可发展和循环使用的强度,对后期的电力设备耐久力埋下了隐患,严重影响了真空断电器的触头使用寿命,了开闸与断电本身的反映速度,严重影响了真空发泡的外形,引起了很多电力设备的故障和问题的产生,甚至还会现象出现。
二、 断路器故障的检修
2.1 拒绝合闸的处理
首先要判定是机械故障还是电气故障,一般的处理步骤有以下3 步:
①首先判断是什么原因造成的断路器跳闸,确定是线路问题,还是预伏故障线路上的原因。如果判定为线路问题,则可直接选择在故障区域投断路器。
②根据断路器的类型采取相应的检测,比如,遇到油断路器或真空断路器时,要考虑油压、气压是否正常,相关指数是否在正常范围内,如果地域合闸所需的数值不正常,则要查看是否能恢复油压、气压,从而将数值控制在正常范围内。
③如果操作员违规操作或操作步骤出现失误,应检查合闸是否烧毁、控制开关是否因复位速度过快而损坏、转换开关是否异常。
2.2 拒绝跳闸的处理
高压断路器中出现拒绝跳闸现象的概率较大。对于高压断路器的使用功能而言,一旦出现拒绝跳闸,则会直接损毁电气设备,进而造成大面积停电,其经济损失是无法估量的。对于拒绝跳闸现象,人员处理问题的速度必须快,这就要求有专业知识和过硬的支撑。如果是因工作人员的正常分断断路器而造成的拒分,在情况较为紧急的情况下,可以尝试别的分闸,同时,也可以采用手动分闸的;如果情况不紧急,则需要认真、仔细地检查断路器的分闸回路。
2.3 分合闸不同期处理
通过断路器仪结果,三相开距差值。针对中合、分闸开距差异大的一相,则在保证行程、超行程的前提下,合、分闸开距差异大的一相,如该相合闸过甲.或过迟,将该相的开距稍许调大或者调小点,只需该相绝缘拉杆上连接杆与传动杆之问距离,比较的同期参数佳值。行程、超行程和开距的测量如下:在断路器框架或手车底板上选择一个基准点,在断路器分闸时测量绝缘拉杆底部与基准点的距离A,把操作套筒套在主轴上,用手使断路器合闸,当动、静触头瞬间时小于可用万用表或蜂鸣器测量大于测量绝缘拉杆底部与基准点的距离B;继续使断路器合到合闸位置,测量绝缘拉杆底部与基准点的距离C。则B-A=开距,C-B=超行程总行程。
2.4 防跳回路异常的处理
严格处理断路器工作中的防跳回路异常。根据电力企业在断路器防跳回路中的异常处理,其解决措施有以下两点:①防处理。安装断路器操作箱,解决断路器回路中的问题。操作箱主要由防跳装置组成,比如电压防跳、电流防跳等。当防跳回路内存在电流时,操作箱会随着电流的变化而启动,确保断路器实现的跳闸。操作箱内的电压继电器连接了合接点,并采取并联的接入到断路器回路内,同时,利用串联的接入合闸回路内。②加设继电器。在对应的回路内加设特殊继电器,细致开展防跳工作。
2.5 断路器过热的处理
高压断路器在过热时会跳闸,因此,做好断路器的过热处理十分必要。在日常中,一旦发现断路器的工作温度过高,则需要人员及时进行部位的冷处理,以温度。发现喷油或跑气时,要立刻停止断路器并大修,即整体解体。
总而言之,断路器是变电中重要元件,如何正确判断故障和对故障原因进行分析需要加强理论和实践学习,因此本文对部分故障进行分析,并给出解决,对运行人员认识具有很重要的作用。
销售热线:010-
展会合作/友情链接:010-
传真:010-
Email:info#testmart.cn(使用时请把#换成@)