ABB变频器报接地故障,但是电机不接地
电机拆线之后启动变频器也正常,怎么回事???
上千位名师主讲的技术讲座,工控技术问答,电工视频,免费注册下载学习!以全国低价为广大工控学习者提供电工课程,并配套答疑服务
处理了?接地?复位了?
电机故障了没
不是只接地报接地故障,电机没坏吧,机械也没问题?…
把电机接线盒打开,拆掉连片,用摇表摇相间与接地
有条件可以换一台电机试一下
ABB变频检测特容易坏
电机脱落了,不管了,这个电机是在半空的
变频器到电机的电缆有多长?长了需要增加输出电抗器。建议专门用根线把变频器的地和电机的地连接起来
变频器里电流检测坏了。
变频器正常
明显就是线的问题喽
变频器到电机的距离远吗
有木有输出电抗器
因为没有电抗的话
变频产生的瞬间高压会对电路个电机的绝缘有影响
我也碰到过此情况,各项检查,都正常,一启动就报故障,最后发现电机接线柱螺丝掉落到接线盒里,拿出后正常,晕死
变频器出现接地故障·电机·电线都没问题·这是怎么回事
用摇表先确定马达,电缆是否接地,电缆与马达变频器连接是否紧固,变频器好不好,如果都确认过没问题,考虑电缆是否过长,如有条件加装电抗器,急用的话,把对地报警屏蔽。
这个简单把变频输出分开试,如果还是接地就查变频器
报接地有这么几种可能。1电机接地。2电缆接地。3.变频器CT损坏。其中电机接地可能性最大。你可以找个小电机接到变频器下方试试,排查一下。如果仍报,更换霍尔元件。前几年霍尼韦尔的霍尔元件大批量存在问题,看看是不是中招了。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴ABB变频器报1007故障,主机起不起来,请问是什么问题?_百度知道
ABB变频器报1007故障,主机起不起来,请问是什么问题?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
1007表示总线指令错误,查看参数1001是不是等于10(命令1=comm通信),再看参数9802是不是等于0(0=未选择,1=标准MODBUS,4=适配器)。如果参数1001=10,那么参数9802必须是1或者是4.
采纳率:53%
可以翻看下随机带的说明书,查看下故障代码
你的ABB变频器那个系列的?ACS510/550出现故障1007的话,说明你10组参数中用了现场总线作为外部控制源,而你98组参数中未打开相对应的通讯。
为您推荐:
其他类似问题
abb变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。Abb变频器报故障A5001 输出380V没有是什么情况呀求哪_变频器吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:23,395贴子:
Abb变频器报故障A5001 输出380V没有是什么情况呀求哪
江苏变频器-江苏博尔慧变频器专卖,产品种类丰富库存足性能稳定质量可靠价格优廉各行业变频器,:供水专用变频器,空压机变频器,电机变频器,风机变频器,化工变频器
是ABB 510的
A5001是传动无响应 到底是怎么回事呢
自己坚定完毕以坏 换新了
恩 那变频使坏了 换新好了
坏变频的东西卖不
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴abb变频器ACS800报4210内部温度故障,怎么用参数屏蔽,求解!_百度知道
abb变频器ACS800报4210内部温度故障,怎么用参数屏蔽,求解!
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
出现这种情况不建议屏蔽,屏蔽掉温度检测之后过温会影响元器件的故障,甚至炸机。温度过高首先检测机器的散热问题,建议对机器进行维护保养,对使用年限比较长的机器尤其要注意。另外设备所在的环境温度也应该注意调节,配电室建议加装空调等降温设备。
采纳率:93%
为您推荐:
其他类似问题
abb变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。ABB510变频器报这种故障怎么处理。_百度知道
ABB510变频器报这种故障怎么处理。
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
过电流保护。首先把接电机的三根线拆掉(U2 V2 W2)上电试,如果正常,就是外部问题了。主要检查外部线路和电机问题。如果继续报警,就是变频器坏掉了。 这个显示屏应该是中文版的, 你可要设置成中文模式,方便使用。
出现这个故障后我吧电源关掉然后再打开电源电机正常转动变频器也正常。电流正常,电机和电缆的绝缘都正常。转十天半个月又出现这种故障。在断电重启又能用了。不知道怎么回事
还有问下你。这个显示FAULT1是什么意思
就是过电流的意思。
采纳率:92%