没有总接触器限位线怎么接红色线接那

F21-E1B接收器接线问题?_百度知道
F21-E1B接收器接线问题?
请问这怎么接呀?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
  F21-E1B接收器接线:  a、接收器本身供电电源,一般分为AC36V、AC220V、AC380V、DC12V、DC24V、DC48V等。接收机电源为直流时,有极性标注的请按极性接线,发现接反,接收器电源指示灯不亮,请立即断电调整。  b、接收器输出线路:遥控器接收器输出线路一般为一根或多根公共线(COM线,继电器触点输入线),其余为继电器触点输出线,也就是输入线和输出线之间通过继电器的常开触头连接,也就相当于一个开关的两端,所以切不可以分别接到不同电压等级上。  F21-E1B接线图:
数学畅游者
电源接L和N,下面是公共线和触点的线,接中间继电器的触点一般是。F21-E1/EB ※橙色3号线为控制线的公共输入※红色4号线为总启动控制。如果你的电器箱里没有总接触器,你只需要把橙色或红色其中一个接在公用线上就行,另一个不用接线。
我的总接触器不受遥控器控制,总接触器旁边有个总闸,把闸合上接触器就自动吸上了,就是把遥控器关了只不过就是上下东南西北不起作用罢了
所以我想把他该一下,我不是很懂
所以您可以详细说出每一根线接的位置吗(上下东南西北
除外)?接收器是36V
不是主回路的总控制,是你的控制回路。