美的空调出现e6是什么原因这种现象是什么原因?

空调故障了?不,这些问题属于正常现象!
“烧烤天气”的到来,使得人们对空调的需求有增无减。
最近听到很多住户在说:“空调坏了,赶紧打电话报修”。
但是你们知道吗?有时候空调不工作了,不一定是坏了,更可能是“假性故障”!
空调“体力不支”停机
前空调器的国标规定正常的工作温度范围是-7℃到43℃,在高温不退的情况下如果空调外机处于太阳直射的地方,里面的冷凝器温度也达到50℃以上,远超冷凝的散热能力,压缩机在这种情况下就会过热保护,不能正常制冷,这是空调设计原理导致的,并不是空调质量不好,也不是空调故障的表现。
如果空调制冷确实不理想,可以试试在室外机淋水降温,使得空调室外机有一个适合工作的小环境,这样可以暂时得到缓解。
关机3分钟内不能正常启动
出现这种情况很多人以为空调坏了,其实是空调自动开启了延时保护。以前的空调,关机后可以立即又开机,很多人就在空调关机后突然又立即启动空调,这样会使压缩机内会产生液击现象而造成零件的损坏,影响压缩机寿命,所以以后的空调都加了保护器,能自动起延时保护作用。
空调偶有塑料响声
这种情况是因为空调的壳体材料重量轻、外观优雅大方。但这些材料会随温度的变化产生热胀冷缩的物理现象,故空调的"劈拍"声是壳体微小变形产生的声音,不是故障,不会影响正常使用。
空调偶有出气声或流水声
空调运转过程中,内部制冷剂状态不断发生变化,由液态变成气态,再由气态变回液态。这种正常的物理现象在制冷系统中以一定的速度流动,由于受一定的阻力,故会产生一种流水的"哗哗"声,是正常现象。
“白烟雾”从内机吹出
室内空气湿度过大,被空调冷气冷凝所产生,属正常现象。
叶片或管路上有水珠
室内湿度大,设定温度低所造成二次冷凝,尽量使内机扫风片设定水平,保持室内机出风通畅。如果一直有水不停地从内机往下流,这才是内机漏水故障,就需要报修了。
空调插电没有反应
如果空调插电没反应,请首先查看插座是否有电,家里的供电线路有可能出现问题。
空调开机内机灯亮,外机不启动不制冷,请查看空调电源电压是否过低。
夏天集中开空调,有些地方的电压只有160伏,这样的电压超过大多数空调设计时启动的电压,这种情况并非空调故障而是电压过低的原因。
以上7种空调假性故障,无论是住户和空调维修师傅都应该有所了解,真故障我们会解决,但别被假故障迷惑了!
如果空调维修师傅已经进门,经过检查是操作不当并非空调本身质量原因,请多一丝谅解和关怀,这个季节他们工作量巨大,冒着高温拼命赶到用户家也是一种辛劳 。
如果空调确实需要师傅上门服务,请您报修后耐心等待,师傅们也许正在车水马龙的路上往您家赶,也许正在高空外墙上工作,急促的电话可能给他们带来危险。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点空调常见问题_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调常见问题
&&自己解决生活小问题
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩3页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢空调漏氟是什么原因造成的?
  漏氟是常见的故障之一,漏氟之后,空调的制冷制热效率会大大降低,出风量少之又少。那空调漏氟是什么原因造成的,面对空调漏氟用户应该做些什么进行补救呢?本文无锡米勒小编将为您详细解答,希望减少用户在空调的使用中的烦恼。
  空调漏氟是什么原因造成的-喇叭口制作不良
  漏氟原因:1、喇叭口边沿重叠;2、扩口前切割连接管出现偏斜;3、连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀;4、喇叭口制作尺寸过小或过大;5、内壁有切屑、毛刺;6、喇叭口有裂口;7、喇叭口内壁划伤。处理措施:严格按照扩口工艺的要求制作喇叭口,使其喇叭口的表面光滑,周边均匀;连接管需平直,严禁选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口。
  空调漏氟是什么原因造成的-管接头处未涂
  漏氟原因:安装或维修时,空调室内外机连接管口处未涂冷冻油;或管道固定密封不良,造成空调漏氟。处理措施:将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处,调整好管路的位置,紧固空调室内外机连接管的漏氟出铜帽,按安装工艺定量追加检漏。
  空调漏氟是什么原因造成的-喇叭口与截止阀面安装不到位
  漏氟原因:喇叭口与截止阀面或内机接头处,在连接前进行固定,或连接偏移过大,造成紧固不均匀。处理措施:用手将喇叭口固定在接头正中位置,同时固定螺帽,保证固定到位。
  空调漏氟是什么原因造成的-管路故障
  漏氟原因:空调室内外机连接管布管时,管路弯曲角度太小,也会致使管道弯裂漏氟或无氟。处理措施:在空调室内外机连接管布管时,将管路弯曲半径适量加大,防止管道弯死;对应漏氟的管道应及时进行补焊或更换。
  空调漏氟是什么原因造成的-制冷系统有漏点
  漏氟原因:在更换制冷系统零件时,零件的二次安装不严密,会使管路及制冷系统存在漏氟点。处理措施:将不太浓的肥皂水涂在整机制冷系统管路、有焊接点的部位进行检漏。检测条件要求制冷系统充氮或充氟,注意仔细检查管路油污处,依次查出漏点,根据实际情况进行零件维修或更换。
  以上是空调漏氟常见的几大原因及解决方法,在日常生活中,定期的清洗和检修空调系统,能很好地避免空调漏氟现象。如果一旦出现空调漏氟现象,业主应及时跟专业的空调工程公司取得联系,及时加氟,保证空调的使用效率。
关于 空调工程 的新闻
在制冷百科发布的招聘信息不仅能在制冷百科、制冷快报两大微信公众号上发出来,并且还能在制冷大市场网站以及制冷快报PC版上同步展示
制冷百科拥有8万多制冷专业粉丝,粉丝中90%以上是制冷行业技术人员,是制冷企业招聘制冷技术人员最理想的平台。
当前,在各类建筑物中大量采用先进设备和相应配套设备而成的中央空调系统已成为现代化建筑技术的重要标志之一,是现代建筑创造舒适高效的工作和生活环境所不可缺少的重要基础设施。
诚信联盟企业推荐加载中…
关注制冷快报微信(hvacrbao)
制冷、暖通空调资讯早知道!空调为什么会出现自燃的现象?多半是这两点导致的!空调为什么会出现自燃的现象?多半是这两点导致的!品质生活指南百家号不管是寒冷的严冬,还是酷热的夏署,空调都成为了很多小伙伴的“保命符”,冻成狗或者是热成狗的日子,这条命都是空调在延续。但很多人却不知道,无形中,空调也是一道“催命符”。这些年,因为空调的普及,空调中存在的隐患也越来越大,最常见的就是空调使用时间长之后会出现自燃的现象了。很多家庭因为电路老化的问题,长时间使用空调,老化的电路会不堪重负,最后出现“崩盘”,导致自燃,或者是空调使用时间太长(超过五年的使用寿命),内部压缩机老化,承受不住太高的负荷,压缩机自燃。对此,阿姐在此不得不跟各位空调一族提个醒,家里安装空调后,应该随时多检查一下电路的问题,避免出现电路老化等现象。当然,除了检查线路之外,更多的注意力应该放在空调的使用寿命上,多注意这几个问题的话,能让你的空调延长至少三年。一:不用空调的时候拔电源不开空调,空调处于待机状态,电源一直都插着,空调内部的一些零部件也会处于运作的状态,空调一直运作状态,不仅费电,还很损耗空调。当然,如果是你们家的空调是科龙的话完全不用担心。科龙空调,使用的是稀土压缩机,材料很稀有,耐磨的程度也很高。即便是随时插上电源也好像没问题。当然,稀土压缩机,除了耐用耐磨之外,耗电量还很小,只有一个灯泡的耗电量那么大。科龙御风系列,一级能效,除耐磨省电之外,造型还很时尚郁金香造型,搭配灿金面板,高贵又优雅。相对其他空调来说,这款空调能有效避免直吹。相对其他的空调来说,把原本需要直吹的风分为4920个风段,使用高尔夫球面式柔风系统送出,经过上下左右四个机翼型导风片,不仅能达到柔风和超长送风,还能四维送风,温暖房间的每一个角落。拥有瞬凝冰晶的功能,能凝结灰尘带出空调,起到自清洁的效果,避免动手。当然,除湿的效果也很不错。搭载4D全直流系统,比国家规定的一级能效还要省电。二:定期清洁空调内滤网容易堆积灰尘,堆积灰尘后再使用,空调功率比较大,不仅费电,还很损耗空调。当然,每三个月清洁一次太麻烦了,一次清洁就要半个小时,对于懒癌患者简直就是种折磨,所以说,选择一台能自己给自己“洗澡”的空调,不仅省事,还很耐用。科龙空调,可谓是专为懒人设置。拥有FC自清洁系统,一键自清洁,能定期清洁,不仅能有效延长空调的使用寿命,还能有效避免人体呼吸到难闻的味道,避免头晕等问题。使用4D全直流系统,即电流直接通过压缩机,电子膨胀阀、室内外风扇电机,从源头上避免了损耗,达到最大的省电效果。毕竟科龙可是业界的明星,曾三次打破国内记录,三次打破世界记录。科龙“静美人”同样也拥有自清洁的功能,智能双清洁,渗透剥离、包裹和融化三个步骤清洁空调,能有效清洁空调内的灰尘,且搭配365D精密滤网,能有效过滤灰尘。当然,同样使用了4D全直流系统,比一级能效还省电。其最大的优势还在于能有效保障睡眠。首先,运行低至17分贝,不会造成噪音干扰。其次,除了静音之外,科龙这款空调还搭载了自动光线感应技术,隐藏式显示灯会通过室内的光线自动变化,呵护睡眠。左右轻柔风摆,避免直吹,更舒适。另外,还拥有除湿的效果,回南天也不用怕潮湿了。4D全直流省电技术,一级能效,节能更省电。可连接手机,对空调的使用情况进行监控,保障安全。三:选对品牌杂牌的空调很多时候质量没有保障,工作长时间之后就容易出现自燃的情况。对此,如果各位小伙伴们不知道该选择什么空调的话,一款科龙空调将是你们不错的选择。科龙空调,拥有一定的历史,市场上的口碑也很好。最重要的是,其使用的是比较罕见的稀土压缩机,耐热,基本不会出现自燃的情况。另外,其竖琴设计,时尚又大方。另外,同样使用4D全直流系统,更省电。搭载OC超频技术和DFC智能变频技术,精准控温,且分区控制,制冷制热更迅速,拒绝忽冷忽热。内置365D精密过滤网,能有效拦截空气中的尘埃和颗粒物质,让呼吸更清晰。物联网时代,科龙空调也要紧跟时代的步伐才行,这款空调可直接连接手机,千里之外便可以智能操控,相对来说,另外,还能自动检测,当空调出现状况时,会在手机上显示,能有效避免安全问题。智能双清洁,避免每个月自己动手清洁。空调之所以容易自燃,电压的稳定性和电路问题起着决定性的作用,当然,空调也起着一定的作用,空调的选择各位小伙伴们也不能松懈哦!本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。品质生活指南百家号最近更新:简介:生活可以很将就,也可以很讲究!作者最新文章相关文章空调故障_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
壁挂式、柜式或窗式空调器,在蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃)都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理。 其实,当冷凝器附着一层脏物后,冷凝效果变差,这将严重影响制冷,而蒸发器表面一旦产生污垢,则冷量不能得到有效发挥,所以,制冷设备就不能正常工作。我修理部经常遇到这种修理事例,当然,这种故障一经清理污垢后,不制冷空调故障立即排除。
空调故障故障原因
一、空调信号(控制)变压器损坏后会引起整机不工作。
志高柜式空调器,采用220V供电,插上电源后,电源指示灯不亮,整机没反应,测量220V供电正常,打开室内、外机壳测220V已经输入到电路控制板,保险管完好。
再进一步检测发现控制变压器次级无输出电压,拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。
二、夏季空调电路上压敏电阻击穿损坏,多为雷击所致。
一台三菱PSH-5、6G6型柜式空调器,在一次雷雨后的第二天开机整机没反应,检测380V供电正常,打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,压敏电阻也击穿损坏,更换上述两件后,开机观察半小时机器运转正常。
很显然,此故障因雷击而引起。在此,提醒广大客户,在多发生雷雨的夏季,天气变化时最好将电源插头拔掉,这样,可以避免不必要的损失。
三、冷凝器、蒸发器外部脏堵,将影响制冷效果。
壁挂式、柜式或窗式空调器,在蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃)都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理。
其实,当冷凝器附着一层脏物后,冷凝效果变差,这将严重影响制冷,而蒸发器表面一旦产生污垢,则冷量不能得到有效发挥,所以,制冷设备就不能正常工作。我修理部经常遇到这种修理事例,当然,这种故障一经清理污垢后,不制冷空调故障立即排除。
四、压缩机启动电容的损坏判断与排除。
一台1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。
五、空调电源线(与220V或380V接线)容量不足,引起主机不工作。
本人维修空调中多次遇到因为供电不正常而导致机器无法工作。
故障现象:启动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细。遇此故障只要更换电源线即可。
380V启动前测量正常,机器启动时测其中有一相刚刚220V,检查导线,其中有一根也是横截面细,更换线后,故障排除。
六、空调三相供电电源相序错误引起系统不工作。
空调三相器线供电系统,有时因主线相序接错,而导致空调保护系统工作而停机。此时只需把三相的相序调整一下即可。现在的空调保护系统较为完善,一般可按对应的故障指示灯查找故障。
空调故障判断方法
对家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析。
1、看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分,判断它们工作是否正常。
(1)制冷系统:观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦,特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。
(2)电气系统:观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等。特别是电气连接是否接触良好,接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良。
(3)通风系统:观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等。
2、听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,空调噪音是否过大等。空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下。如果振动和噪声过大,可能原因有:
(1)安装不当。如支架尺寸与机组不符、固定不紧或未加减振橡胶、泡沫塑料垫等,均可使空调器在运转时振动加剧、噪声变大。尤其在刚启动和停机时表现得最为显著。
(2)压缩机不正常振动。底座安装不良,支脚不水平,防震橡胶或防震弹簧安装不良或防震效果不佳等。如果压缩机内部发生故障,如阀片破碎、液击等也会发出异常声音。
(3)风扇碰击。风扇叶片安装不良或变形会引起碰撞声。风扇可能与壁壳、底盘相碰,风扇的轴心窜动,叶片失去平衡也会发出撞击声;如果风扇内有异物,叶片与之相碰也会发生撞击声。
3、摸:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常。蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基本相同),如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机200MM处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多。
4、测:为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电流及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等。
5、析:经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位
空调故障检修要点
1、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。
2、检测空调器各项数据:
A、空调漏水情况,一般内机滴水连续空调正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值。
B、进出风口温差,正常的进出风温差应在12-14度,但也会受环境温度、风速的影响。
C、测量系统管路压力值,一般制冷时低压压力在0.45Mpa-0.50Mpa,制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间,但压力要受环境温度影响,空调进风温度越高,排气压力越高,冷凝温度越高,反之则小;空调负荷越大,吸气压力越高,蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)。
空调故障故障类型
1、制冷系统堵:常常发生在毛细管及干燥过滤器处,因为这两个地方是系统中最狭窄的地方,常见的堵塞原因有三种:脏堵、冰堵及焊堵。
A、脏堵一般发生在毛细管的进口处,是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路,检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常,另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断。
B、冰堵一般发生在毛细管的出口处,是因系统含有水分,在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处,判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵,或是在空调关机后再开机机器又能制冷一段时间,说明是冰堵,冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上。
C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处,现象与脏堵冰堵差不多,多发生在新装机上。
2、制冷系统漏:空调制冷制热的载体是制冷剂,如系统出现漏点,制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不制冷,而空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处,要检查时可先进行目测,重点检查连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹。
3、四通阀故障,通常发生在制热时,四通阀吸合不好、串气或卡死,引起制热性能差,在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好,在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。
4、单向阀故障,单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响,因此如果空调制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。
空调故障检修工具及使用
制冷剂泄漏是空调器常见故障,为对系统中制冷剂量是否充足进行检测,常用到压力表,压力表是氟利昂制冷系统中常用的检测工具,它的外壳直径从60mm~250mm,有多种规格,适合空调器制冷系统使用的真空压力表量程为0.1MPa~2.5MPa,
压力表常与三通修理阀配套使用,顺时针旋转三通修理阀旋钮,可使阀孔缩小,顺时针旋转旋钮到底时,相应配管与室外机组气路切断,逆时针旋转旋钮时,阀孔扩大,相应配管与室外组气路导通,制冷系统与三通修理阀上的压力表始终是导通的,与旋钮的位置无关,通过与三通修理阀开关的配合,可以实现对制冷系统抽真空、充注制冷剂及测试压力等。
两根铜管对接时,需要将一根铜管插入另一根铜管中,这时往往需要将被插入铜管的端部的内径胀大,以便另一根铜管能够吻合地插入,只有这样才能使两根铜管焊接牢固,并且不容易发生泄漏,胀管器的作用就是根据需要对不同规格的铜管进行胀管。胀管时,首先将退火的铜管放入管钳相应的孔径内,铜管伸出夹管钳的长度随管径的不同而有所不同,管径大的铜管,胀管长度应大一点,管径小的铜管,胀管长度则小一点,对于Ф8的铜管,一般胀管长度为10mm左右,拧紧夹管钳两端的螺母,使铜管被牢固地夹紧,插入所需口径的胀管头,顺时针缓缓旋转胀管器的螺杆,胀到所需长度为止,胀管器
扩口器用于为铜管扩喇叭口,以便通过配管将分体式空调器室内外机组连接起来,扩口时,先将退火的铜管套上连接螺母,然后将铜管放入夹管钳相应的孔径内,铜管露出夹钳的高度为铜管直径的五分之一,拧紧夹管钳两端的螺母,用扩口顶压器的锥形头压在管口上,顺时针缓慢旋转螺杆,将管口挤压成喇叭口
在修理安装空调时,经常需要使用到割管刀切割不同长度和直径的铜管,割管刀有不同的规格
切割铜管时,须将铜管放到割管刀的两个滚轮之间,顺时针旋转进刀钮,将铜管卡在割刀与滚轮之间,然后边旋转进刀钮,边转绕铜管旋转割管刀,旋转进刀钮时,用力一定要均匀柔和,否则可能会将铜管挤压变形,铜管切断后,还要用绞刀将管口边缘上的毛刺去掉,以防止铜屑进入制冷系统。
弯管器是用来改变铜管的形态、将铜管加工成所需要的形状的工具,弯管器有大小多种规格,适合弯制半径小于20mm的铜管,弯管时,先将己退火的铜管放进弯管器的轮子槽沟内,将夹管钩锁紧,慢慢旋转手柄直到所需的角度为止,
6、气焊设备
空调器的制冷系统多使用铜管,维修时需使用气焊,传统的气焊设备使用氧气与乙炔气混合,点燃后产生高温火焰,现在更多的使用了液化石油气,采用氧气助燃液化气焊机进行制冷系统管路的焊接,气焊设备主要由气瓶、连接软管与焊枪3个部分组成。
钳形表是一种应用十分广泛的测量仪器,是制冷设备电气故障检修中最常用的工具,它可以测量交流或直流电压、交流电流、电阻等
①、测量交流、直流电压
先将转换开关转换到交流电压(ACV)或直流电压档(DCV),并选择大于被测电压的量程,然后把红黑表笔分别插入被测供电插座插孔内,面板显示数字即为被测电压值,交流电压没有固定的极性,所以钳形表的表笔可以不分正负极使用。测量直流电压时,则应把转换开关旋转到直流电压档(DCV),并注意选择大于被测电压的量程,同时还要弄清楚被测电压的极性,测量时,红表笔接电压正极,黑表笔接电压负极,如果表笔极性接错,钳形表可能会损坏。
②、测量交流电流
将转换开关旋到交流电流(ACA)合适量程上,测量时只要将被测电线夹在它的钳形口里,利用电磁感应原理,显示屏就能指示电线中的电流强度。
③、测量电阻
将转换开关旋转到合适的量程上,测量前,将两表笔直接连通(短接),这时显示屏读数应为0Ω并发出鸣叫声,如果显示数字不为0Ω,说明钳形表损坏或电力不足,测量时,将表笔接在被测电阻两端,屏幕上显示数字即为被测电阻值。