新科柜机加r22制冷剂多少钱一瓶,加几个压

冰淇淋机上标制冷剂充注量r22/790kg 加入氟利昂时在压力表应该对应多少个压力_百度知道
冰淇淋机上标制冷剂充注量r22/790kg 加入氟利昂时在压力表应该对应多少个压力
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
不能根据冷媒压力数值来确定冷媒量。既然已经标注是790g,就要用电子秤称冷媒重量进行标准量加注。由于在不同工作工况条件下系统管路内冷媒压力数值差别很大,单靠压力参数很难判断准确。制冷器具维修要尽可能规范,只有在迫不得已的情况下才可以根据压力数值判断冷媒加注量。
采纳率:94%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。两匹空调正常要加几公斤制冷剂_百度知道
两匹空调正常要加几公斤制冷剂
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
不一定的,要看主机名牌上的标志,如果加了管子还要偏多点,注意看回气管结露情况和主机电流。
名牌上是2580g正常吗?
如果你是原装5米铜管,抽真空后就是那么多,旧机子要看结露及电流
采纳率:55%
一公斤就够了
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
制冷剂的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。一般挂壁式空调加氟应该加几个压力?_百度知道
一般挂壁式空调加氟应该加几个压力?
我这里是挂壁式机,卧室用的,该加氟了。不太清楚是几匹的。我想知道,一般地,加氟应该加大概几个压力的,怕被宰。谢谢!
另外一个问题:空调制冷效果差,时间久了会漏水,这一般是需要加氟吧?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
根据天气的不同压力也不同的挂机25度到30度室外环境压力基本在4.5-5kg压力左右。。挂机的1kg压力收费地方不同也有差异的一般在20-到30元/1kg。。。还有记住开空调加制冷剂最好把风速调最高。最好别调到低风加制冷剂。这样压力会变有变化的
采纳率:52%
可能是小管结冰才漏水的,加4个就可以了.
你可以找售后服务啊,一般在3个压左右,最好是用万用表测电流加氟!
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
挂壁式空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。你好,5匹空调加多少制冷剂呢?加到多少个压力。_百度知道
你好,5匹空调加多少制冷剂呢?加到多少个压力。
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
加多少制冷剂?看压缩机,看系统需要,看规格名版上的规格值。至于加到多少压力,看使用什么种类的制冷剂。如果是R410A制冷剂的空调机运转时,低压压力约在0.8MPa左右;高压压力约在2.2~2.4MPa左右。如果是R22制冷剂的空调机运转时,低压压力约在0.5MPa左右;高压压力约在1.3~1.5MPa左右。过低或过高的压力,都是系统不正常的原因,希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
采纳率:97%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
制冷剂的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 18399|回复: 18
空调加制冷剂R22正常时系统压力和电流对照表
YGG87 该用户已被删除
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
机型:27型35型48型
(压力/电流)(压力/电流)(压力/电流)
26-27度0.4MPa/3.85A0.39MPa/5A0.45MPa/7.95A
28-29度0.42MPa/4A0.41MPa5.2A0.47MPa/8.15A
30-31度0.45MPa/4.15A0.43MPa/5.4A0.48MPa/8.35A
34-35度0.48MPa/4.5A0.46MPa/5.7A0.50MPa/8.92A
36-37度0.50MPa/4.65A0.47MPa/5.8A0.505MPa/9.60A
38-39度0.52MPa/4.8A0.48MPa/6A0.51MPa/9.80A
阅读权限25
在线时间 小时
谢谢!这么精准
阅读权限40
在线时间 小时
真精准丶谢楼主的分享
阅读权限45
在线时间 小时
不是我不支持你,纯粹是纸上谈兵,一点实用价值都没有,加氟哪有这么麻烦!现实是R22加氟到0.4至0.5MPA就可以了,测出风口温度低于16度就可以了!
阅读权限45
在线时间 小时
谢谢楼主,好资料吖!
阅读权限55
在线时间 小时
多谢楼主分享经验和资料!收下了!
阅读权限35
在线时间 小时
不是我不支持你,纯粹是纸上谈兵,一点实用价值都没有,加氟哪有这么麻烦!现实是R22加氟到0.4至0.5MPA就可 ...
顶你顶你顶你顶你
阅读权限15
在线时间 小时
理论往往麻烦,实践证明0.4到0.5效果就很好!
阅读权限10
在线时间 小时
谢谢楼主,学习了
阅读权限15
在线时间 小时
谢谢!这么精准