你的电磁炉真的是缺相吗?看这个现象不对的。你这是3相入户吧,应该是总零线,上边的兄弟说的对,总零线断线,单相负载的电压就会上升到380V的,哪个电器比较脆弱,就会烧毁哪一个。所以对于三相入户的用电来说,总零线可是电气设备的生命线啊。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。最易损坏多联空调压缩机的两大原因:交流接触器与缺相
一 、交流接触器问题
交流接触器是电机控制回路中重要部件之一,选型不合理可以毁坏最好的压缩机。按负载正确选择接触器是极其重要的。
交流接触器必须能满足苛刻的条件,如快速循环,持续超载和低电压。它们必须有足够大的面积以散发负载电流所产生的热量,触点材料的选择必须在启动或堵转等大电流情况下能防止焊合。
为了安全可靠,压缩机接触器要同时断开三相电路。一般我们不推荐断开二相电路的方法。
在美国,谷轮公司认可的接触器必须满足如下四项:
1)接触器必须满足ARI标准780-78“专用接触器标准”规定的工作和测试准则。
2)制造商必须保证接触器在室温下,在最低铭牌电压的80%时能闭合。
3)当使用单个接触器时,接触器额定电流必须大于电机铭牌电流额定值(RLA).同时,接触器必须能承受电机堵转电流。如果接触器下游还有其它负载,比如电机风扇等,也必须考虑。
4)当使用两个接触器时,每个接触器的分绕组堵转额定值必须等于或大于压缩机半绕组堵转额定值。
接触器的额定电流不能低于压缩机铭牌上的额定电流。规格小或质量低劣的接触器无法经受压缩机启动,堵转和低电压时的大电流冲击,容易出现单相或多相触点抖动,焊接甚至脱落的现象,引起电机损坏。
触点抖动的接触器频繁地启停电机。电机频繁启动,巨大的启动电流和发热,会加剧绕组绝缘层的老化。每次启动时,磁性力矩使电机绕组有微小的移动和相互摩擦。如果有其它因素配合(如金属屑,绝缘性差的润滑油等),很容易引起绕组间短路。热保护系统并未设计成能防止这种毁坏。此外,抖动的接触器线圈容易失效。如果有接触线圈损坏,容易出现单相状态。
如果接触器选型偏小,触头不能承受电弧和由于频繁开停循环或不稳定控制回路电压产生的高温,可能焊合或从触头架中脱落。焊合的触头将产生永久性单相状态,使过载保护器持续地循环接通和断开。
需要特别强调的是,接触器触点焊合后,依赖接触器断开压缩机电源回路的所有控制(比如高低压控制,油压控制,融霜控制等)将全部失效,压缩机处于无保护状态。
因此,当电机烧毁后,必须检查接触器。接触器是导致电机损坏的一个常常被人遗忘的重要原因。
交流接触器触点粘连以后,无论主板是否有输出,压缩机都会工作,长时间没有保护的“裸奔”,压缩机损坏就是一种必然。更换压缩机时,一定要找到压缩机损坏的原因,一定要检查交流接触器是否正常,有没有缺相和粘连?不能只会更换压缩机,而不深究原因,势必会导致新更换的压缩机二次损毁。
二、电源缺相和电压异常
电压不正常和缺相可以轻而易举地毁掉任何电机。电源电压变化范围不能超过额定电压的±10%。三相间的电压不平衡不能超过5%。大功率电机必须独立供电,以防同线其他大功率设备启动和运转时造成低电压。
电机电源线必须能够承载电机的额定电流。如果发生缺相时压缩机正在运转,它将继续运行但会有大的负载电流。电机绕组会很快过热,正常情况下压缩机会被热保护。当电机绕组冷却至设定温度,接触器会闭合,但压缩机启动不起来,出现堵转,并进入“堵转-热保护-堵转”死循环。
为了防止压缩机缺相运转,三相供电的压缩机都设置有相序保护器,相序保护器的作用有两个,一是防止相序错误压缩机反向运转;二是防止压缩机缺相运转。
现代电机绕组的差别非常小,电源三相平衡时相电流的差别可以忽略。理想状态下,相电压始终相等,只要在任一相上接一个保护器就可以防止过电流造成的损坏。实际上很难保证相电压的平衡。
电压不平衡百分数计算方法为,相电压与三相电压平均值的最大偏差值与三相电压平均值比值.例如,标称380V三相电源,在压缩机接线端测量的电压分别为380V、366V、400V.可以计算出三相电压平均值382V,最大偏差为20V,所以电压不平衡百分数为5.2%。
作为电压不平衡的结果,在正常运行使负载电流的不平衡是电压不平衡百分点数的4-10倍。前例中,5.2%不平衡电压可能引起50%的电流不平衡。
美国国家电器制造商协会(NEMA)电动机和发电机标准出版物指出,由不平衡电压造成的相绕组温升百分比大约是电压不平衡百分点数平方的两倍。前例中电压不平衡点数为5.2,绕组温度增加的百分数为54%.结果是一相绕组过热而其他两个绕组温度正常。
一份由U.L.(保险商实验室,美国)完成的调查显示,43%的电力公司允许3%的电压不平衡,另有30%的电力公司允许5%的电压不平衡。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
提供最新制冷行业资讯,涵盖制冷压缩机、空调、热泵、冷链冷藏、冷库
提供最新制冷行业资讯,涵盖制冷压缩机、空调、热泵、冷链冷藏、冷库
今日搜狐热点三相电空调缺相,空调会不会坏?_百度知道
三相电空调缺相,空调会不会坏?
张钰涛5知道合伙人
来自健康生活类认证团队
知道合伙人
采纳数:1906
获赞数:15290
擅长:暂未定制
会坏。空调是空气调节器(room air conditioner)的简称,空调是对空气的温度,湿度,纯净度,气流速度进行处理,满足人们生产、生活需要的设备。挂式空调是空调的其中一种,用于给空间区域节省地方(一般为密闭)提供处理空气温度变化的机组。它的功能是对该房间(或封闭空间、区域)内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求,但要根据空间的大小选择空调的大小。依据空调而定,有的空调上电后会报警提示相许错误,有的风扇会转但压缩机起不了,也有的不会动作。建议在新接线后线进行上电检查,及时发现及时处理,第一次开机时注意运行情况。
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 14272|回复: 44
美的120L插电出现E13,说是缺相,怎么修!
飞翔的心 该用户已被删除
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 飞翔的心 于
11:46 编辑
上午去一模具厂,一台美的120L空调,插电就出现E13,说缺相保护,但我查三根线多有电,380也有啊,把外机线断开还是出现E13,线也查了,没看到段的地方,没招了,恳请大家帮帮忙,分析下原因!我只会修单相电的空调,没修过三相电空调!
阅读权限120
在线时间 小时
先倒向,再查相序板...
阅读权限120
在线时间 小时
到这里去下载一个链接就方便了..
飞翔的心 该用户已被删除
西安周涛 发表于
http://www.jdwx.info/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=108933&pid=1927229
先倒向,再查相序板 ...
为什么把外机线断开还是显示缺相,周老师?
阅读权限110
在线时间 小时
用万用表测3个火线、任意2个相电压都为380V的话一般是外机板坏
阅读权限120
在线时间 小时
那叫“记忆”
只要不断电它会一直记忆的!
飞翔的心 该用户已被删除
西安周涛 发表于
那叫“记忆”
只要不断电它会一直记忆的!
我把电断开了,再插电也出现E13,据老板说是有只老鼠进内机了,但我查没看到老鼠咬过的地方!我换过2条线,还是一样! 外机就一板子子,这么查相序板的好坏!
阅读权限40
在线时间 小时
检查外机三相电是否有380电压到相序板,如有就是板的问题你修不来的换吧!
阅读权限10
在线时间 小时
到外机的反馈线仔细查》 有的三相线还到室内机
阅读权限110
在线时间 小时
截图10.png (257.05 KB, 下载次数: 31)