AB电缆AB端的绝缘护套是环保材料吗?

电缆为什么要做耐压试验?
电缆故障的最直接原因是绝缘降低而被击穿。导致绝缘降低的因素很多,电缆故障可概括为:接地、短路、断线三类。下面具体分析一下,电缆都有哪些故障?出现故障如何解决?
1、如何判别电缆故障类型?
正确判断电缆故障类型是找故障的首要环节,需要的仪表为一只高阻计(摇表)和一只万用表。
具体步骤分为两步:
第一步:测量相对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,辨认电缆故障相;
第二步:检查电缆导体有无断线。
(1)测量相对地绝缘电阻和相间绝缘电阻时,先用高阻计(摇表)分别测量A对地、B对地、C对地、AB、BC、CA之间的绝缘电阻,找出绝缘电阻数值不合格的相。如高阻计(摇表)测得数值为0M欧姆,则换用万用表复测。
(2)做导体连通性试验,检查电缆导体有无断线时,先将远端三相导体之间短路并悬空,在近端用万用表测量相间导体回路电阻,如都为零欧姆则没有线芯断线故障;如有为零的数值,则同时存在断线故障。
2、电缆故障检测与定位的程序是什么?
&&为了快速、准确找到电缆故障,需要按照科学的故障检测与定位程序:第一步:判断电缆故障性质;该步骤需要高阻计和万用表各一只。第二步:预定位;粗略测出电缆故障点的距离,该步骤需要高压电桥、脉冲反射仪或高压波反射法仪器(如S32系统)。第三步:电缆路径定位;对走向不清楚的电缆路径进行探测,该步骤需要管线定位仪。
第四步:精确定点;根据预定位结果,结合电缆路径,精确确定电缆故障点的位置,最终得出故障点的具体地点,允许误差在0.1米。该步骤需要声磁时间差法、跨步电压法或最小扭曲法精确定点仪。
3、电缆故障分类?
根据电缆故障定位的程序第一步----判断电缆故障性质,可根据电缆发生的位置分为电缆主绝缘故障和电缆外护套故障。
在电缆主绝缘故障的基础上,进一步分为:低阻接地故障、低阻短路故障、断线故障、高阻接地故障、高阻短路故障、闪络型故障、泄露型故障、间歇型故障等。
4、什么叫做死接地故障?解决死接地故障的方法是什么?
当电缆故障相间绝缘电阻或相对地绝缘电阻在0.00-10.00欧姆之间时,电缆专业人员称之为“死接地故障”,也叫“零电阻接地故障”或“永久性接地故障”。由于死接地故障点的绝缘电阻很低甚至接近于零,即使采用再大的冲击能量和冲击电压,故障点的放电声音也很微弱或无法放电,精确定位故障点非常困难。
解决死接地故障的方法是采用音频法,包括音频绞合法和最小扭曲法。
即用大功率音频发生器FLG200与电缆连接,发出音频信号,然后使用音频接收机FLE10在故障点附近精确定点。
(1)音频绞合法判断的方法是故障点正上方的信号最强,而两边的信号较弱,特别是故障点至电缆末端一侧的信号很弱。
(2)最小扭曲法判断的方法是赛巴SebaKMT独有技术,在赛巴FLE10接收机的显示器上会自动显示泄漏电流与距离的曲线,斜率最大的两点之间就是电缆死接地故障点。
5、什么故障称主绝缘故障?
电缆结构从内到外依次是:导体线芯、绝缘层、铜屏蔽层、内衬层、铠装层、外护套。电缆的绝缘层和外护套都可能发生绝缘击穿故障,电缆专业人员把电缆绝缘层(油纸绝缘层或交联绝缘层)发生的击穿故障称为电缆主绝缘故障。
6、如何根据故障电缆泄漏电流值来控制升压范围?
电缆发生故障后,电缆运行单位希望给故障电缆施加适中的脉冲高压。其中的考虑是,如果施加的脉冲高压过高,可能会缩短电缆运行寿命;如果施加的脉冲高压过低,又无法彻底击穿故障点。因此选择合适的升压范围非常重要。
为了测得合适的升压范围,在故障性质判断环节中,我们需要测量电缆故障点剩余绝缘能承受的最高电压(残压)。
具体测试残压时,就是在绝缘测试中,高压单元的电压表指针挂不住、电流表指针突然偏转时的最高施加电压。
一般在故障预定位或精确定点时,建议升压范围为残压的1.0-1.5倍以内。
7、影响电缆故障波形的因素有哪些?
影响电缆故障波形的因素有:(1)电缆的绝缘层材料。如果是油纸电缆或纯净的交联聚乙烯材料,则故障波形简单、清晰;如果是聚氯乙烯材料,受添加剂等影响波传播特性差,则故障波形衰减很快,故障点反射较难辨认;(2)电缆故障绝缘电阻是否小于1000欧姆,当小于1000欧姆时故障点反射波形比较清晰;(3)脉冲反射仪是否有比较法功能,有比较法的脉冲反射仪将好相、坏相的波形在同一屏下同时展示,二者波形的分叉点就是故障点的位置;
&(4)被测电缆是否有T接分支电缆。如有,则需要有TDR伴侣协助,在被测主干电缆远端或分支电缆远端施加TDR伴侣的开断信号,使故障点发射波形与分支电缆远端分别出来。
8、在什么情况下的电缆故障无法显示故障波形?
(1)当脉冲反射仪在低压脉冲法遇到超过1000欧姆左右的故障电阻时,则电缆故障无法显示故障波形;
(2)当脉冲反射仪在高压波反射法下(包括高级弧反射法、脉冲电流法、二次脉冲法、多次脉冲法、三次脉冲法等),电缆故障点无法被高压击穿、不燃弧时,则电缆故障无法显示故障波形;
(3)当脉冲反射仪采样时刻发生在高压波反射法的高压击穿之后时,由于采样时间已在电弧熄灭阶段,则电缆故障无法显示故障波形。
9、TDR电缆故障定位仪的精度一般标定都在1%-0.1%,但为何通常称TDR为电缆故障预定位仪?
TDR的全称是电缆故障时域脉冲反射仪(TimeDomainReflector),其仪器功能是电缆故障预定位。不能根据TDR的预定位结果直接开挖,仍需要精确定点仪器。主要原因是:(1)TDR采用时域下的雷达反射技术,显示的波形是电压幅值随时间或距离的关系图。这里的距离是电缆的物理距离,而不是实际路径长度。因此TDR故障定位仪的精度虽然标定在1%-0.1%,但这个精度是基于被测电缆的物理长度,仍需要结合被测电缆的实际敷设路径图,才能反映到电缆的大致位置。
(2)TDR故障定位仪的精度的标定过程是:在电缆制造厂里,先用计米器或卷尺测量被测电缆的长度,根据已知的被测电缆波速度校对TDR的测量误差,得出TDR的精度。这里的长度都是用计米器或卷尺测量的物理长度。
10、影响TDR精度的哪些?
影响TDR精度的因素有:
(1)波速度V/2是否准确;平时需要积累各种材料电缆的波速度经验值;
(2)适中的增益;增益越大故障点反射越明显,但同时会带来波形畸变;增益越小,故障点反射越微弱;
(3)设置的量程是否适中。合适的量程既不是越小越好,也不是越大越好,而应该与被测电缆全长的估计值接近而且略大。
11、TDR波速度的因素有哪些?
电磁波从电缆一端传播到另外一端需要一定的时间,电缆长度与传播时间之比,称为波速度。TDR波速度的因素是电缆绝缘层材质。波速度只与电缆的绝缘介质材料有关,而与导体材料、导体截面积无关。对于不同导体材料制成的电缆,只要绝缘材料相同,其波速度是相同的。
12、什么样的电缆故障称外护套故障?
电缆结构从内到外依次是:导体线芯、绝缘层、铜屏蔽层、内衬层、铠装层、外护套。电缆的绝缘层和外护套都可能发生绝缘击穿故障,电缆专业人员把电缆外护套(聚乙烯或聚氯乙烯)发生的接地故障称为电缆外护套故障。
13、影响外护套故障精确定位的因素有哪些?
影响外护套故障精确定位的因素有:
(1)电缆敷设方式;直埋电缆最适合跨步电压法精确定点;(2)被测电缆周围的杂散电流;在电气化铁路或变电站附近,土壤里杂散电流干扰较大,需要用带滤波器的跨步电压法精确定点仪(ESG80);(3)脉动电压的输出电流;跨步电压法需要较大输出电流的脉动电压,最好在2kV下有0-250mA输出电流。
(4)跨步电压法精确定点仪的增益放大倍数。ESG80可将土壤里的跨步电压放大12级,6级是直接放大,另外6级是经过放大器放大。
14、什么叫声磁同步,如何根据声磁传播的时间差来对电缆故障进行精确定位
现场测试时,往往已经听到故障点放电的声音了,但仍不能精确断定故障点在何处,通过声磁同步法就可以解决这类问题。由于电磁场信号传播速度为光,一般从故障点传播到精确定点仪传感器放置处需要的时间为几个微秒,可以忽略不计。而声音信号传播速度慢,一般为314米/秒,因此可根据精确定点仪传感器检测出电磁场、声音信号的时间差,判断故障点的远近,测出时间差最小的点就是故障点。
现场操作时,首先根据预定位结果确定电缆故障点的大致范围,将T16/9精确定点仪传感器放置在地面,先调节磁场信号旋钮,使电磁场条形图处于8-9格;然后调节声音信号旋钮,测的该点的声磁同步时间差,比如说2.2ms。继续沿电缆路径向近端方向挪动T16/9精确定点仪,如果时间差变大(比如说4.5ms),则说明真正故障点靠近最初位置。继续沿电缆路径向远端方向挪动T16/9精确定点仪,如果时间差也变大(比如说7.8ms),则说明真正故障点一定在最初位置(2.2ms)处。
15、不同电缆故障应选用哪些精确定点方法?
电缆故障精确定点方法一共有三种:(1)声磁同步法,如T16/9的声磁时间差法,适合于大多数高低阻电缆故障;(2)跨步电压法,如ESG80,适合于380V低压电缆接地故障或外护套接地故障;(3)音频法,包括音频绞合法和最小扭曲法,如FL200死接地故障定位系统,适合于电缆故障相间绝缘电阻或相对地绝缘电阻在0.00-10.00欧姆时的死接地(也叫零电阻故障)。
16、铁路信号电缆故障的预定位及精确定位方法有哪些?
铁路信号电缆预定位方法有:(1)TDR脉冲反射仪,适合1000欧姆及以下的低阻接地、低阻短路或断线故障,如E15、D30、Miniflex;(2)低压电桥法,适合高阻接地或高阻短路故障,如5T、KMK70电桥等。
铁路信号电缆精确定点方法有:(1)音频法,如TR精确定点仪,采用拾波探测技术可对0欧姆-100千欧的故障进行精确定点。(2)跨步电压法,如ESG80,适合于信号电缆外护套接地故障。(3)声磁同步法,如T16/9的声磁时间差法,适合于新设信号电缆工程投运前高低阻故障的精确定点。
电缆故障的最直接原因是绝缘降低而被击穿。导致绝缘降低的因素很多电缆故障可概括为接地、短路、断线三类。电缆都有哪些故障?出现故障如何解决?下面我们接上篇文章继续分析。
17、目前对于运行高压电缆的路径探测及被测电缆的识别有什么好的方法?(1)I5000系列管线定位仪配套了新型材料和特殊调制的夹钳,不仅确保了电信、供电、发电、铁路信号、地铁等行业电缆在带电运行条件下的管线定位,还能对单芯或超高压电缆等进行带电定位、带电识别、带电测深。这些带电定位的特点,使I5000管线定位系统很好地满足了各行业对不停电、不停运测试、定位的需要,解决了长期以来一般的管线定位仪在单芯或超高压电缆出现磁饱和和抖动的现象。(2)I5000接收机具有SS信号识别技术和信号畸变警示功能,当采用发射机夹钳法时,在目标带电电缆上I5000接收机显示绿色正号,在其它电缆上方显示为红色负号。
(3)I5000还提供可选配件SS听诊器,贴在目标电缆上会得到绿色正号且信号强度最大,贴在其它电缆上I5000接收机显示红色负号且信号强度最小。这样就彻底解决了运行高压电缆的路径探测及被测电缆的识别难题。
18、如何在一束运行的电缆中识别被测的运行电缆?
采用I5000管线定位仪及夹钳、听诊器即可。将夹钳夹在近端的目标电缆上,环绕在目标电缆外护套外。将发射机频率设置在9.8kHz;将I5000接收机频率设置在9.8kHz,将听诊器紧贴每条电缆。贴在目标电缆上会得到绿色正号且信号强度最大,贴在其它电缆上I5000接收机显示红色负号且信号强度最小。
19、对于交叉互联110kV单芯电缆如何来进行单相电缆的路径探测及识别?
采用I5000管线定位仪及标准夹钳、听诊器即可。(1)将夹钳夹在近端的目标电缆上,环绕在目标电缆外护套外。将发射机频率设置在9.8kHz;将I5000接收机频率设置在9.8kHz,将听诊器紧贴每条电缆。贴在目标电缆上会得到信号强度最大,贴在其它电缆上I5000接收机信号强度最小。(2)如果被测110kV或220kV较粗,可选择200mm标准夹钳。(3)对于交叉互联的110kV单芯电缆,可逐段从近端向远端推进。由于交叉互联箱对管线定位仪信号有影响,经过交叉互联箱后信号强度衰减较大,则将夹钳先夹在近端变电站内的目标电缆上,对变电站出口第1段目标电缆进行探测、识别;经过交叉互联箱后,将标准夹钳夹在目标电缆第2段上,对第2段目标电缆进行探测、识别;以后由前至后逐段推进或两端向中间推进,即可完成全部交叉互联110kV单芯电缆的探测、识别任务。
20、电缆为什么要做耐压试验?
电缆做耐压试验的意义在于:
(1)降低运行中发生的电缆故障次数,减少电缆突发性停电事故;
(2)避免送电不成功,确保一次送电成功;
(3)有计划地开展耐压试验,可减少临时抢修次数,提高电缆设备检修计划性;
(4)提高供电可靠性。
21、电缆在什么样的情况下需做电缆耐压试验?电缆在以下三种情况下均需要做电缆耐压试验:(1)新设备交接试验;(2)预防性试验;(3)送电前确认试验。
22、目前电缆耐压试验的方法有哪些,这些方法的优缺点?
目前电缆耐压试验的方法有三种:
(1)直流耐压试验
(2)0.1Hz超低频交流耐压试验
(3)变频串联谐振耐压试验。
优点:直流耐压试验的优点是适合于油纸电缆试验,体积最小,重量最轻。0.1Hz超低频交流耐压试验的优点是体积较小,重量较轻,需要的输入功率很小,适合现场型电缆耐压试验,油纸电缆和交联电缆均适用。变频串联谐振耐压试验的优点是频率有可能调节到等于50Hz,和电缆运行时的频率一致。
缺点:直流耐压试验的缺点在于不适合交联电缆,会把本可以正常运行的交联电缆提前破坏。0.1Hz超低频交流耐压试验的缺点是制造技术不容易模仿,部分国产仪器性能不能达到国际质量标准。变频串联谐振耐压试验的缺点是设备仍然很重(达到300公斤左右);现场接线比较烦琐,需要5-8件部件相互连接;设备须要380V三相电源,需要输入功率过大(5-15kVA)。
23、现在市场上超低频耐压试验仪的频率有0.1Hz和0.1-0.01-0.02Hz两类,他们的区别是什么?
现在市场上超低频耐压试验仪的频率有0.1Hz和0.1-0.01-0.02Hz两类,频率为0.1Hz超低频耐压试验设备是德国赛巴公司专利技术,(1)具有可测电缆容量大,最高可到达0.1Hz频率下4.5&F;(2)由于输出电压波形有水平阶段,绝缘介质有充分时间达到极化平衡,可测得最准确的电缆泄漏电流。(3)德国赛巴公司0.1Hz超低频耐压试验设备有“能量循环”专利技术,一个周期的90%的能量可储存到下一个周期继续循环使用,因此需要的输入功率非常小(如赛巴VLF28设备的输入功率仅500W),设备最轻。
频率为0.1-0.01-0.02Hz的超低频耐压试验设备是正弦波或接近正弦波的试验方法,其0.1Hz频率下可测电缆容量较小,最多到2.8&F;(2)纯正弦波的超低频耐压试验设备可测量电缆的介质损耗TD。
24、我国国家标准和地方规程允许做0.1Hz超低频耐压试验吗?
根据中国国家标准《GB电气设备交接试验标准》,企业可以试用0.1Hz超低频耐压试验方法,主要标准是:(1)试验电压值3Uo,加压60分钟不击穿;(2)加压60分钟后,任何中间接头或终端头,应无明显发热现象。
根据《华北电网电力设备交接和预防性试验规程》,电缆主绝缘交流耐压试验首选0.1Hz超低频耐压试验,a)交接时3Uo,加压60分钟;b)预试时2.1Uo,加压5分钟。
根据《江苏省电力公司电力设备预防性试验规程》,橡塑绝缘电缆主绝缘交流耐压试验可以采用0.1Hz超低频耐压试验,a)交接和检查受潮时3Uo,加压60分钟不击穿;b)预试和检查中间接头制作质量时3Uo,加压20分钟不击穿。
根据《天津市电力公司电力设备预防性试验规程》,35KV及以下橡塑绝缘电缆主绝缘交流耐压试验可以采用0.1Hz超低频耐压试验,试验电压值预试时2.1Uo,加压5分钟。
25、现在市场上超低频耐压试验仪的测试方式有正弦波和余弦方波两种,他们有什么区别?
现在市场上超低频耐压试验仪的测试方式有正弦波和余弦方波两种,正弦波超低频耐压试验仪的特点是:
(1)0.1Hz频率下可测电缆容量较小,最大到2.8&F;
(2)纯正弦波的超低频耐压试验设备可测量电缆的介质损耗TD。
(3)需要的输入功率较大,如纯正弦波VLF28需要1kVA。
(4)不能测得准确的电缆泄漏电流,由于输出电压不断变化,被试电缆始终处于充电、放电的进程中,不能达到极化平衡阶段,因此测得的电流里是泄漏电流、充电电流、极化电流的总和。
余弦方波超低频耐压试验设备是德国赛巴公司专利技术,
(1)具有可测电缆容量大,最高可到达0.1Hz频率下4.5&F;
(2)由于输出电压波形有水平阶段,绝缘介质有充分时间达到极化平衡,可测得最准确的电缆泄漏电流;
(3)德国赛巴公司0.1Hz超低频耐压试验设备在同级别设备中重量最轻。赛巴公司0.1Hz仪器有“能量循环”专利技术,一个周期的90%的能量可储存到下一个周期继续循环使用,因此需要的输入功率非常小(如赛巴VLF28设备的输入功率仅300VA)。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。家庭电线什么牌子的比较适合?_百度知道
家庭电线什么牌子的比较适合?
家庭电线什么牌子的比较适合?...
家庭电线什么牌子的比较适合?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
热心网友知道合伙人
说到这个,首先浮现在我眼前的是AB电缆,它们是业内的佼佼者,产品环保,绝缘,护套材料不含任何重金属等有害物质,环保,易回收。
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。AB的PLC编程电缆制作
查看: 3643|
上一篇:下一篇:
看过《AB的PLC编程电缆制作》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:AB型电缆密封填料防爆胶泥
您当前的位置:
> AB型电缆密封填料防爆胶泥
AB型电缆密封填料防爆胶泥
发货地址:上海上海
信息编号:
产品价格:34.00 元/KG
商家相关产品:
商家产品分类
“AB型电缆密封填料防爆胶泥”详细信息
产品规格:
产品数量:
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
http://info.b2b168.com/s168-.html
AB型防爆胶泥
高级功能材料实验室研制
一、产品简介
AB型防爆电缆密封胶泥是一种新型的密封填料,它具有防爆、绝缘、阻燃、水密和耐压的多重特性,广泛应用于一切水面船舶、战斗舰艇、电力部门、高层建筑、石油化工及防爆配电箱(柜)等其他场合的密封作用,同时也可以广泛用于金属、塑料管的密封和地下建筑、电缆贯穿部分的密封、防水、阻烟。
二、性能参数
1、氧指数≥45
2、滞燃性≤60mm
3、水密性:(0.098MPa保持1h)不渗水
4、针入度:(50g 5s)室温时>6.0mm
5、密度(20℃)1.50-1.80g/cm2
6、耐人造海水性:在人造海水中浸泡一个月无异常
7、耐酸性:在10%HCL溶液中浸泡一个月无异常
8、耐酸性:在10%NaOH溶液中浸泡一个月无异常
9、耐油性:在20#机油或0#柴油中浸泡一个月无异常
10、对铜、铝、钢、不锈钢的腐蚀
11、对塑料电缆护套的影响
12、对橡胶塑料电缆护套的影响
三、操作步骤
1、清除电缆密封填料盒内电缆与盒板内壁的油污及灰尘。
2、用硅酸铝硬条(硅酸钙条也可),将电缆均匀分层隔开。
3、电缆与电缆,电缆板壁之间的填料层度范围应为10-40mm。
4、填料盒内塞充填的胶泥平均厚度大于100mm。
5、嵌塞时注意用小块胶泥分层分段嵌入密封端面口,防止出现空气泡。要不断的将胶泥压实密封端面口,之后可涂刷密封辅助剂,使之光滑无缝。
6、完成上述步骤后,应套上硅酸铝防火绝缘套。在绝缘密封端面的电缆空隙之间,也应嵌塞填料到饱满。
四、使用方法
1、AB型防爆电缆密封胶泥是一种嵌塞型的双组份胶泥。A组份:色标为浅灰色;B组份:色标为土红色。
2、将AB两组份化合物以重量1:1均匀揉至呈胶泥本色,即可使用。揉和好的填料必须在30分钟内使用完毕,以防硬固。
3、如气温过低,填料过硬施工时,可将AB组份在揉和前,分别适当作升温处理(低于60℃),待稍软后取出使用。但注意AB两组份一经揉和,严禁加温。
4、升温处理切忌明火直接烘烤。
五、维护与更换
对因密封施工效果不好或更换电缆及其他原因对电缆密封填料盒需要维修时,可在密封端口面上钻数个直径4-5mm小孔(深度40-50mm),然后把胶泥用工具从密封端开始凿去消除碎块和粉末后,重新按操作方法进行密封,重新施工的填料仍可达到密封的要求。
六、注意事项
AB胶泥对皮肤无刺激、无毒、对人体无害,但施工操作仍需要戴橡皮手套,如有胶泥粘留在皮肤上,使用酒精、油等溶剂即可清除干净。
七、存放说明
本品宜存放在阴凉干燥避光处,AB两组份一经拆箱后,应分开存放,长期存放不板结,不影响使用效果。
联系电话021-
欢迎来到谷子防爆电气(上海)有限公司网站,我公司位于历史文化悠久,近代城市文化底蕴深厚,历史古迹众多,有“东方巴黎”美称的上海市。 具体地址是上海浦东丽正路1628,联系人是李先生。
主要经营公司生产的防爆电气系列产品广泛应用于国内外各大油田、石化公司、市政工程、军工、化工、制药、食品、纺织机械、冶金电力、公安消防、航空航天、煤矿等各类场所领域。做优质产品,服务于千万行业;为安全生产,尽力所能及之力。公司创立以来,试看今日之成绩,创就如斯之辉煌。上下齐心,抓质量促生产;管理有方,以制度增效益。行业如云,竟成标杆,商海纵横,佳音频传。成绩代表过去,未来仍需努力。。
单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。
我要给“AB型电缆密封填料防爆胶泥”留言
“AB型电缆密封填料防爆胶泥”联系方式
谷子防爆电气(上海)有限公司
电话:021-传真:021-手机: QQ:地址:上海浦东丽正路1628
邮编:200120网址:http://lishentong.cn.b2b168.com/
“AB型电缆密封填料防爆胶泥”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
B2b168.com All Rights Reserved家庭电线要如何选购?有知道的吗? - 知乎有问题,上知乎。知乎作为中文互联网最大的知识分享平台,以「知识连接一切」为愿景,致力于构建一个人人都可以便捷接入的知识分享网络,让人们便捷地与世界分享知识、经验和见解,发现更大的世界。2被浏览2分享邀请回答赞同 添加评论分享收藏感谢收起

我要回帖

更多关于 ab编程电缆 的文章

 

随机推荐