法兰式涡街流量计参数设置 安装及维护功能怎么样?

[行业动态]涡街流量计的使用及维护 - 名片全能王
未搜到相应结果。
涡街流量计的使用及维护
北京科斯特自动化设备有限公司
点击蓝字&关注我们1 涡街流量计的工作原理&& 涡街流量计属于速度式流量计,是由漩涡发生体和频率检测器构成的变送器、信号转换器等环节组成。其测量原理是在流动的流体中,若垂直流动方 向放置一个漩涡发生体,在某一雷诺数范围内,将在漩涡发生体的后面的两侧交替产生有规律的漩涡(见图1),旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。图1 漩涡发生体及漩涡&&&&设旋涡的发生频率为f,被测介质的平均流速为v,旋涡发生体迎面宽度为d,单侧漩涡产生的频率f与流速v和d之间有如下关系式&&& &式中Sr是雷诺数的函数,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,涡街频率与体积流量成比例关系。&&&&涡街流量计可以测量单一状态下的液体、气体和蒸汽的流量,在混相流体状态时,流量计是不能作出精确测量的。涡街流量计有一体型和分体型。2 涡街流量计的安装&&&&涡街流量计按传感器分为法兰式、夹持式、插入式。选型时优先考虑法兰式,其次是夹持式,插入式不予考虑。原因是夹持式和插入式流量计的精度受安装影响较大,不规范的安装将产生很大的测量误差。&&&&涡街流量计的安装有务必确保传感器铭牌上的箭头指向与流体流向一致和必须满足下图中的最小前后直管段要求。同时要遵守以下几方面的要求。&&&&
&2.1&测量气体或蒸汽流量计的安装&&&&测量气体或蒸汽时,涡街流量计安装在水平管道上,配管时应注意防止液体滞留,涡街流量计应安装在管线的较高处或将装有涡街流量计的管段抬高。涡街流量计安装在垂直管道上,流向不限,若被测气体中含有少量的液体,气体流量应由下向上,如图2所示。图2 测量气体或蒸汽涡街流量计的安装示意图& & &
2.2&测量液体流量计的安装& & 测量液体时为保证测量精确,涡街流量计的 管道必须充满液体。涡街流量计安装在水平管道上时,应将下游段的管道高于涡街流量计,以保持满管;当流体向下流动时,应将下游段的管道高于涡街流量计,以 保持满管。流量计安装在垂直管道上时,流体应该向上流动,当流体向下流动时,应将下游段的管道高于涡街流量计,以保持满管,如图3所示。图3 测量液体涡街流量计的安装示意图&&&&&
2.3 流量计与控制阀的位置关系& & 控制阀应安装在涡街流量计的下游,这样可解决液体流过控制阀时,因压力下降而产生气泡的不良影响,见图4。涡街流量计安装于水平管道时,当被测介质温度大于200℃时,变送器一定要表头向下安装。图4 涡街流量计与控制阀的位置
即将打开""小程序
搜索技术由提供
cbf49c89dfdf2d81c8ba8a6c您现在的位置: >
已浏览:次
一、涡街流量计是近些年应用比较多的一种流量计
在一些流量计更新换代的过程中,有个别的单位,在没有完全弄清楚其流量计的特性、特点,应用范围的情况下,盲目的用来代替传统流量计,结果是安装后,既没有达到想象的结果,又在经济上和人力上产生了双浪费。任何一件产品的问世,都有其本身的特性、特点、使用条件及应用场合,不可能适应于任何地方,任何条件,它都不可能是万能的。只有满足其应用的条件,才能使其充分发挥它的特点,才能使我们用其计量时,得到比较真实可靠的数据,应用该数据无论是贸易结算还是工艺过程的配比,才能叫人放心,才能不至于在贸易结算时产生纠纷,工艺参数才能真实无误。所以说我们在进行流量计量时,流量计的选型至关重要。第一、要确定测量介质温度及环境状况。第二、要根据用途,是用于工艺配比,还是贸易结算,还是一般计量参考。由此选择精度等级及流量计的类型。第三、选定后要严格按照该流量计的技术要求进行安装、调试。第四、要选择信誉比较好,产品质量过关的厂家。第五、要确定流量的上限及下限。
二、 涡街流量计传感器的安装注意事项
1、传感器的口径应与管道的口径相一致,水平或垂直安装,垂直安装时,介质的流向应至下而上。
2、当涡街流量计用作流量调节时,应特别注意将流量调节阀安装在传感器的后面,否则在小流量时易产生射流,出现流量调节时,介质流量与阀门的开度成反比的故障现象。
3、涡街流量计在安装时其上游和下游应留有一定的直管段。
4、涡街流量计应避免安装在有较大振动的场合,以免影响测量准确性。
5、涡街流量计在应用高温管道时,传感器必须垂直向下安装。
6、在安涡街流量计时,法兰的垫片一定不要垫歪,否则会影响测量的精度。
三、涡街流量计使用注意事项
1、若用涡街流量计测量高温介质时,应采用分离型。
2、当用涡街流量计附近有大功率电机时,对信号传输电缆应增加屏蔽外,信号的传输方式应尽量采用直流信号。
3、涡街流量计的技术参数要做好档案保管好,特别是K系数、满度频率等,这些数据若丢失会对以后维护工作造成较大的困难。
4、采用本安型的涡街流量计要严格按规定进行电路连接,不能随意采用代用仪表替代配套的防爆相关的设备,更不能随意改动本安电路的参数和结构,在调试仪表时,使用的仪器要正确接线,以防测试器破坏涡街流量计的防爆性能。
5、采用隔爆型流量传感器时,绝对不能在通电状态下在现场打开仪表设备外壳,检修时要注意保护外壳,尤其是隔爆接合面不能损伤。
6、若被测介质比较稠,应定期将检测元件从管道中取出用酒精或汽油进行清洗。
四、涡街流量计故障一般判断与排除
1、通电后传感器无信号输出
原因分析:
(1)管道内介质是否已流动。
(2)传感器供电不正确。
(3)检查线路连线是否正确。
排除方法:
(1)将工艺阀门真正打开,通流量。
(2)检查线路连接是否正确。
(3)检查供电电源是否正常。
2、 管道内无流量,但传感器有信号输出
(1)接地不良,有干扰进入。
(2)管道振动较大。
(3)传感器的增益太大。
排除方法:
(1)检查接地电阻,应不大于10Ω,否则将地重新接好。
(2)将管道安表处用支架支稳,或进行相应减震。
(3)调整增益电位器调至合适位置。
3、小流量时信号输出不稳定,大信号时输出信号稳定
原因分析:
(1)管道内介质的流量低于流量计工作的下限值。
(2)传感器的增益太小。
排除方法:
(1)涡街流量计的口径太大,将工艺管道进行缩径。
(2)调整增益电位器至合适值。
4、流量正常时传感器输出信号不稳定。
原因分析:
(1)用示波器检查输出信号是漏脉冲还是多脉冲,前者说明增益过小,后者说明增益过大。
(2)涡街流量计安装不正确,流场产生振动。
排除方法:
(1)调整增益电位器至合适值。
(2)严格按照流量计前后直管段的要求进行安装。
5、调节流量时流量与阀门的开度成反比
原因分析:
(1)调节阀安装在涡街流量计的前面,在小流量时产生射流。
排除方法:
进行改造,将调节阀安装在涡街流量计的后面。
6、管道内有流量,而传感器无输出
原因分析:
(1)接线端子与传感器的放大板间接线有虚接或断线。
(2)放大器损坏
排除方法:
(1)重新接好传感器放大器与端子间的接线。
(2)更换放大器。
转载本文请注明原文URL:http://www.sanchangyb.com/news/hy/736.html
销售热线:010-
展会合作/友情链接:010-
传真:010-
Email:info#testmart.cn(使用时请把#换成@)
Copyright&&2003 - 2018&&&&All&&Rights&&Reserved&&仪器仪表交易网 版权所有法兰安装式涡街流量计_法兰卡装式涡街流量计 - 淮安市三畅仪表有限公司
您的当前位置:&>&&>&&>&
法兰安装式涡街流量计
产品名称:法兰安装式涡街流量计
产品型号:SC-LUGB
概述:法兰安装式涡街流量计具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种低黏度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。
<span class="font_28" style="color:#ff02362
SC-LUGB采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式的涡街流量计,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。
&&&&&该法兰安装式涡街流量计具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种低黏度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。
法兰安装式涡街流量计工作原理
&&&&&涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等组成。当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上又提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速的关系式:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&f = St & V/d
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&式中:f&涡街发生频率&(Hz)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&V旋涡发生体两侧的平均流速(m/s )
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&St&斯特罗哈尔系数(常数)
&&&&&这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号或标准信号。
&法兰安装式涡街流量计产品特点
●安装简便,维护十分方便;
●结构简单牢固,无可动部件,长期运行十分可靠;
●&量程范围宽,量程比可达1:15;
●&压力损失小,运行费用低,更具节能意义;
●&应用范围广,液体、气体、蒸汽均可测量;
●&检定周期长,一般为两年;
●&在一定雷诺数范围内,输出信号不受被测介质物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与旋涡发生体的形状和尺寸有关,调换配件后一般无须重新标定仪表系数;
●&可现场显示,也可远距离传输,还可与计算机控制系统联网;
●&检测探头不直接接触被测介质,性能更稳定。
&法兰安装式涡街流量计技术参数&&
●测量介质:液体、气体、蒸汽
●&测量范围:(见下表)
●&公称通径:(见下表)非标产品可根据用户要求特殊定做
工况流量范围(m3/h)
●温度范围:压电式&-40℃&~&350℃&&&&电容式&-60℃&~&450℃
●压力规格:PN1.6M PN2.5M PN4.0Mpa ,更高压力规格可特殊定做
●范&围&度:正常范围1:10&&&&扩展后范围1:15
●压力损失系数:Cd&2.6
●系统测量精度:液体、气体&示值的&1%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&蒸&汽&示值的&1.5%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&插入式流量计&示值的&2.5%
●供电电压:传感器&+12VDC&或+24VDC&&&&变送器&+24VDC
&&&&&&&&&&&&&&&&现场显示型&仪表自带3.6V锂电池
●输出信号:传感器&脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz&低电平&1V&高电平&6V
&&&&&&&&&&&&&&&&变送器&两线制4 ~ 20mA.DC电流信号
●允许振动加速度:压电式&&0.2g&&&&电容式&&1.0g
●环境温度:传感器&-30℃&~&65℃
&&&&&&&&&&&&&&&&变送器、现场显示&-10℃&~&50℃
●环境湿度:相对湿度5 ~ 85%
●信号远传距离:&500m
●信号线接口:内螺纹M20&1.5
●直管段长度:上游&10D&&&&下游&5D
●防爆等级:( ia )ⅡCT2 - T5本安防爆
●防护等级:普通型&IP65&&&&潜水型IP68
●仪表材质:仪表外壳采用铝合金,表体部分采用不锈钢304材质,也可根据用户要求采用特殊材质。
除非注明,淮安三畅仪表文章均为原创,转载请标明本文地址
与“法兰安装式涡街流量计”相关的产品
与“法兰安装式涡街流量计 "相关的内容
推荐产品:
&#169; 2016 版权所有 http://www.jssanchang.com/
地址:江苏省淮安市金湖工业园区
传真:7 备案号:苏ICP备号-2
三畅仪表专业生产、、等
热门产品:智能涡街流量计_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
智能涡街流量计
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
智能涡街,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。
智能涡街流量计介绍
智能涡街型号为:SYLU,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。
涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计。由于它具有其它流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速发展,据有关资料显示已广泛应用于各个领域。将在未来流量仪表中占主导地位,是孔板流量计最理想的替代产品。
涡街流量传感器适用于测量过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体、水和液体的质量流量和体积流量。
智能涡街流量计产品应用
智能涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。智能涡街流量计的特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此智能涡街流量计可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。智能涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+450℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
智能涡街流量计产品原理
智能涡街流量计产品图片
在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门涡街旋涡,如右图所示,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
智能涡街流量计工作原理图
设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为 ,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,即可得到以下关系式:
f=SrU1/d=SrU/md (1)
式中 U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;
Sr--斯特劳哈尔数;
m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比
管道内体积流量qv为
qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2)
K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3)
式中 K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3(P/m3)。
K除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体形状及雷诺数有关,图2所示为圆柱状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时,VSF的流量计算式为
图2 斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线
式中 qVn,qV--分别为标准状态下(0oC或20oC,101.325kPa)和工况下的体积流量,m3/h;
Pn,P--分别为标准状态下和工况下的绝对压力,Pa;
Tn,T--分别为标准状态下和工况下的热力学温度,K;
Zn,Z--分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。
由上式可见,VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。
智能涡街流量计智能一体计
涡街流量计可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。
不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温,高压,
安全防爆,适用于恶劣环境
无可动部件、无孔洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无须机械维修,使用寿命长
采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上;
温压补偿一体化设计;
电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力;
同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换。
采用抗振动探头,有效消除外界振动影响。
电路采用表面贴装工艺,结构紧凑,可靠性高。
采用分体式信号转换器,电缆最长10米。
量程比宽达20:1
仪表整体结构设计合理,动态测量范围宽,压力损失小
表体采用不锈钢材质,可适用于腐蚀性介质的测量;
现场液晶显示,脉冲、4~20mA输出或485通迅,可与工业自动化系统连接;
智能涡街流量计旋涡发生体
旋涡发生体是检测器的主要部件,它与仪表的流量特性(仪表系数、线性度、范围度等)和阻力特性(压力损失)密切相关,对它的要求如下。  1) 能控制旋涡在旋涡发生体轴线方向上同步分离;  2) 在较宽的雷诺数范围内,有稳定的旋涡分离点,保持恒定的斯特劳哈尔数;  3) 能产生强烈的涡街,信号的信噪比高;  4) 形状和结构简单,便于加工和几何参数标准化,以及各种检测元件的安装和组合;  5) 材质应满足流体性质的要求,耐腐蚀,耐磨蚀,耐温度变化;  6) 固有频率在涡街信号的频带外。  已经开发出形状繁多的旋涡发生体,它可分为单旋涡发生体和多旋涡发生体两类,如图4所示。单旋涡发生体的基本形有圆柱、矩形柱和三角柱,其他形状皆为这些基本形的变形。三角柱形旋涡发生体是应用最广泛的一种,如图5所示。图中D为仪表口径。为提高涡街强度和稳定性,可采用多旋涡发生体,不过它的应用并不普遍。
智能涡街流量计技术
◆测量介质: 气体、液体、蒸气
◆ 连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
◆口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100
◆法兰连接式口径选择 100,150,200
卡装低温和高温涡街流量计传感器外形尺寸图
◆流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s
正常测量流量范围 液体、气体流量测量范围见表2; 蒸气流量范围见表3
◆测量精度 1.0级 1.5级 2.5级
◆被测介质温度:常温–25℃~100℃
◆高温–25℃~150℃ -25℃~250℃
◆输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
◆脉冲占空比约50%,传输距离为100m
◆脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m
◆仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
◆材质 不锈钢, 铝合金
◆电源 DC24V或锂电池3.6V
◆防爆等级 本安型iaIIbT3-T6
防护等级 IP65
涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
为提高涡街流量计的耐高温及抗振动性能,我公司新近开发出了LU改进型涡街流量传感器,因其独特的结构和选材使该传感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。
在实际应用中,往往最大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,最小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的最佳工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。我公司研制的纵断面形状为圆弧的LGZ变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与涡街流量计作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便。
为了使用方便,电池供电的本地显示型涡街流量计采用微功耗高新技术,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。
智能涡街流量计产品选型
流量范围㎡/h
1~10(液体)
10-100(气体)
蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用插入式涡街流量计
1.5~18(液体)
15~150(气体)
2.2~27(液体)
23~230(气体)
4~55(液体)
35~350(气体)
9~135(液体)
90~900(气体)
14~200(液体)
140~1400(气体)
32~480(液体)
300~3000(气体)
56~800(液体)
550~5500(气体)
无温压补偿
有温压补偿
4-20mA输出(二线制)
4-20mA输出(三线制)
RS485通讯接口
法兰卡装式
法兰连接式
内部3.6V供电
智能型涡街流量计是老式模拟的涡街流量计的更新换代产品,智能型涡街流量计不仅可以带4~20mA输出,还可以带RS232通讯协议,可以直接与计算机联网,便于远程监控和操作。
智能涡街流量计产品优点
智能涡街流量计的最大优点是抗振性能特别好,无零点漂移,可靠性高。
通过长时间对涡街流量计进行的大量波形分析和频谱分析,设计出最佳的探头形状、壁厚,高度、探头杆直径及与之相配套的压电晶体,采用先进的数控车床进行加工,确保加工的同轴度和光洁度等技术参数,配合特殊的工艺处理,从而最大限度的克服涡街流量计存在的固有自振荡频率对信号的影响这个通病。  ②智能涡街流量计的传感器的通用性很强,从而使传感器具有良好的互换性采用先进数控设备加工传感器的表体和旋涡发生体等,确保加工精度,从而使零部件(特别是旋涡发生体)的通用性强,从而真正做到不会因零部件的更换而影响传感器的重复性和精度;能产生强大而稳定的涡街信号。
③结构简单牢固,无可动部件,可靠性高,使用维护方便。
④检测元件不与介质接触,性能稳定,使用寿命长 传感器采用检测探头与旋涡发生体分开安装,而且耐高温的压电晶体密封在检测探头内,不与被测介质接触,所以涡街流量计具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点。
⑤输出与流量成正比的脉冲信号或模拟信号,无零点漂移,精度高,方便与计算机联网
⑥测量范围宽,量程比可达1:10
⑦涡街流量计测量体积流量时不需补偿,涡街输出的信号实际上是与流速成线性关系的,也就是与体积流量成正比。压力和温度补偿的目的是为了得到流体的密度,乘以体积流量就得到质量流量,若测量气体的体积流量就不需要补偿了。
⑧压力损失小。
用口径DN50的涡街流量计测量可燃气体的流量,若管道内的最大流量Qmax =200m3/h时,传感器的压力损失是:△P =1.08×10-6 ρv2(kPa)= 0.605 KPa
⑨在一定的雷诺数范围内,流量特性不受流体压力、温度、黏度、密度、成分的影响,仅是与旋涡发生体的形状和尺寸有关。
⑩应用范围广,蒸汽、气体、液体流量均可测量。
智能涡街流量计技术参数
●测量流体:饱和蒸汽、过热蒸汽、气体、液体(避免多相流)
●测量准确度及重复性:
气体(含蒸汽)
●测量范围
流速下限(m/s)
流速上限(m/s)
气体(含蒸汽)
●额定压力:1.6MPa、2.5MPa、6.3MPa
●流体温度:-40℃~250℃(普通型),100℃~350℃(普通型)
●结构类型:一体型涡街流量计
●结构材质
传感器表体
304不锈钢、316不锈钢
旋涡发生体
304不锈钢、316不锈钢
耐高温石棉垫、丁晴橡胶垫片、石墨垫片
●工作电源
第一种电源方式
3.6V锂电池供电(就地显示型)
第二种电源方式
24VDC(或12VDC)
第二种电源方式
24VDC(或12VDC)或3.6V锂电池供电双电源供电
●输出信号:脉冲输出、4~20mA 电流输出,RS485通讯等三种输出可供选择
●电气接口:M20*1.5
●防护等级:IP65
●表体处理:传感器表体采用不锈钢喷砂,放大器外壳采用喷塑。
●环境温度:-35℃~60℃(无LCD)、-5℃~60℃(带LCD)
●相对湿度:5%~95℃
智能涡街流量计相关说明
智能涡街流量计安装说明
(1)涡街流量计尽量安装在远离振动源和电磁干扰较强的地方,振动存在的地方必须采用减振装置,减少管道受振动的影响。
(2)直管段的配置,前后直管段要满足涡街流量计的要求,所配管道内径也必须和涡街流量变送器内径一致。
(3)安装示意图
管道现场安装图
智能涡街流量计注意事项
尽量减少管道内汽锤对涡街发生体的冲击。振动较大而又无法消除时,不宜采用涡街流量计。
智能涡街流量计调试说明
1、接上信号线、电源线
2、开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致
3、打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。
安装管道条件:
(1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。
(2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。
(3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以
1) 直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。具体衡量方法:
(A)节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0.3%
(B)在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其最大偏差不得超过±2%
2) 节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关。
(4)节流件上游侧第一阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0.7(不论实际β值是多少)取所列数值的1/2
(5)节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的最小直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。
智能涡街流量计产品特点
▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
▲孔板计算采用国际标准与加工
▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
▲一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
智能型特点
▲采用进口单晶硅智能差压传感器
▲高精度,完善的自诊断功能
▲智能孔板流量计其量程可自编程调整。
▲可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
▲具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。
▲配有多种通讯接口
▲稳定性高
▲量程范围宽、大于10:1
智能型技术指标
▲高精度:±0.075%
▲高稳定性:优于0.1%FS/年
▲高静压:40MPa
▲连续工作5年不需调校
▲可忽略温度、静压影响
▲抗高过压
智能涡街流量计流量计口径
气体和蒸汽
输出频率范围
输出频率范围
890~11000
750~10000
涡街流量计在沼气管道中的应用
沼气管道中使用涡街流量计时候一般我们选择法兰卡装式和法兰式两种结构,因为沼气管道流量较小,都要通过缩径的方式才能保证测量中的准确性。选型时首选要选了解一下沼气最小流量,常用流量和最大流量。大多数沼气测量场所没有电源,我们可以选择电池供电的涡街流量计。如果用户需要将表的显示引到室内,可以采用一体式涡街流量计,通过电缆线将输出信号引到装在室内的流量积算仪上,涡街流量计可以显示沼气瞬时流量和累积流量。
涡街流量计在测量沼气安装流量计的时候,安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对传感器的使用寿命影响极大,非常容易对传感器造成永久性损坏、传感器尽量避免在架空的非常长的管道上安装,这样时间一长后,由于传感器的下垂非常容易造成传感器与法兰间的密封泄露,若不得已要安装时,必须在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置。
为了确保涡街流量计完整的功能,入口处的流型应不受干扰。上游直管段部分的长度应为流量计口径(D)的大约15倍,下游直管段部分的长度应为流量计口径(D)的大约5倍。在流体中设置非流线型漩涡发声体,则从漩涡发生两侧交替地产生两列有规则的漩涡,这种漩涡称为卡曼涡街。在一定的流量范围内漩涡分离频率正比于管道内的平均流速,经漩涡发生体中装入电容探头或压电探头(探测器)及配置相应电路,即构成了电容检测式涡街流量计或压电检测式涡街流量传感器。
清除历史记录关闭

我要回帖

更多关于 涡街流量计不显示流量 的文章

 

随机推荐