冷冻水回水和供水压力说明什么?供水25回水26

请问中央空调的冷冻水泵和冷却水泵是装在供水还是回水上。为什么,谢谢 爱说篇
请问中央空调的冷冻水泵和冷却水泵是装在供水还是回水上。为什么,谢谢
来源:网络收集 & 发布时间: &
如果系统较小,只有一套冷冻水泵或冷却水泵的话,一般装在系统回水侧,这样有利于阻力部件处得到充足的水压 如果系统较大,分支较多,会区分冷冻水泵和冷冻水循环水泵,这个时候就是送回水都有了,各自负责一部分阻力部件的压降,这样有利于整体管路都维持一个较低的工作压力,同时满足较大的系统压降需求
本文地址:https://www.chinawjzx.com/2140.html
请问中央空调的冷冻水泵和冷却水泵是装在供水还是回水上。为什么,谢谢 ……如果系统较小,只有一套冷冻水泵或冷却水泵的话,一般装在系统回水侧,这样有利于阻力部件处得到充足的水压
如果系统较大,分支较多,会区分冷冻水泵和冷冻水循环水泵,这个...……
中央空调的冷冻水循环泵是安装在主机的进水管上还是出水管上... ……1、水泵安装在进水还是出水管上,主要考虑冷冻主机的承压问题,如果建筑本身较高,水系... 水泵扬程或非常接近水泵扬程。
3、中央空调冷冻水系统一般为闭式水系统,冷却水系...……
冷冻水泵和冷却水泵的安装问题 ……比较理想的方式是"注入式",但扬程不大于45米优点是缺水故障不容易发生。扬程大于45米的因为空头系统里的蒸发器、冷凝器耐压不够,所以使用"吸出式"希望能理解!……
空调冷冻水循环水泵放在冷冻水回水路上,主机就会承受较大压... ……
水泵出水是满流状态,增加冷冻水在机组的扰动,有利于机组换热效率的提高
还有水泵起到一个中心平衡定力作用,
存在问题是很正常,需要不断的完善才能最好……
水泵应该安装在供水管上还是回水管上 ……主要是看系统的。大型冷水机组一般安装在冷凝器和蒸发器的进口处,如果安装在出口处的话,如果停掉水泵,会引起蒸发器或冷凝器内管路压力过大,导致管路破损,造成主机损坏...……
中央空调水系统中膨胀水箱与供水管相连,还是与回水管相连? ……
供水与回水是相对而言的,应该是装在水泵的回水管。
水泵的回水管压力低,开水泵时有可能可以自然吸入。……
家用暖气的膨胀水箱加在供水上好呢 还是回水上好? ……膨胀水箱是热水采暖系统和中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统... 通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。
变频水泵的控制原理 ……,而分散的中央空调机组和众多的风机盘管,随时都在调节过程中,冷冻水的使用量也在不... 补水定压装置原理框图
2.3 在楼宇自动化恒压供水中的应用
恒压供水是指在供水管网...……
冷却水塔侧需要加补水泵么 我知道冷冻水侧要加补水变频 冷却... ……
冷却水塔的冷却系统是一个闭环的系统,包括冷冻系统一样,有一个水池加上水泵和冷冻... 回水冷却再通过水泵送入冷却水塔循环使用。冷冻系统的冷却原理同样,但在送入冷却水...……
所有问题分类冷冻水和冷却水供回水温差的问题
标签:机械及行业设备&制冷设备&冷却塔
浏览数:1139
5度?和1的情况是否类似.冷冻水泵采用了变频水泵.冷却水泵定流量,是不是流量太大1,怎么回事,进出水温差只有2度? 2?是不是变频控制没弄好?怎么办,冷冻水供回水温差只有2
综合冷冻水和冷却水数据很可能是冷冻水变频泵有问题.十月份较以前冷负荷有所降低,正常情况应该是冷冻水温差基本不变,循环泵变频,冷冻水流量流少.现在温差变小,说明流量未减少或减少的不够多.即变频泵变频有问题.至于冷却水是定流量系统,冷负荷减少时,冷却水流量不变,温差自然减小了.(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5853189',
container: s,
size: '830,90',
display: 'inlay-fix'
空调冷冻水温度为何设计为供水7°回水12°
空调冷冻水温度为何设计为供水7&回水12&
空调冷冻水温度为何设计为供水7&回水12&
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!