卫生间等电位连接视频测试仪延长线是否要全部放完再测量
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2018-08-08 15:51
标签:
卫生间等电位连接视频
专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“专业文档”标识的文档便是该类文档。
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。
共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
等电位线如何与水龙头连接用什么方法才能与水龙头连接即使塑料管水龙头也是铁的呀。人家说的毛巾架铁的也要做等电位。只要是铁的就要做等电位。我是不清楚他是怎么连起来的。谢谢... 等电位线如何与水龙头连接 用什么方法才能与水龙头连接
即使塑料管水龙头也是铁的呀。人家说的毛巾架铁的也要做 等电位。只要是铁的就要做等电位。我是不清楚他是怎么连起来的。谢谢
卫生间所有金属器皿,所有可能带电物,比如毛巾架,热水器等等 用暗钱比较好。开关之类的就不要放进卫生间为上。 理论上行得通,但因此造价会很高,首先要解决卫生间整体绝缘才能实现等电位,也就是说要在卫生间里再造一个完全绝缘的小卫生间。 等电位箱一般在地下一层,首先在做基础的时候,基础接地网预留的上引线都得通过扁钢和主筋通长焊接联接到总配电箱,到了楼上的。
卫生间的等电位是局部等电位 不与总等电位连接。
现在大多数家庭都使用塑料管道了,等电位线接到水龙头上也没什么用了,呵呵
现在大多数家庭都使用塑料管道了,等电位线接到水龙头上也没什么用
-
小弟觉得要连,只是不能把该区外的PE线引入卫生间
-
以下是引用流浪汉在 19:07:08.0发表的内容:
可卫生间插座回路是单独的,而且带漏电,如果有故障都会切除,如果考虑到发生故障不能切除,那还有很多都要考虑
你没有仔细看我说的意思。
卫生间插座是单独的,但TN系统中的PE线是相互导通的;卫生间插座回路带RCD,但此RCD对外部故障电压沿PE线的传导无能为力。
-
要连,防止外部故障电压沿PE线导入。
-
卫生间如没有引入PE线,卫生间内局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果卫生问装有插座,已经引入了PE线,局部等电位联结则必须与该PE线相连。
-
以下是引用流浪汉在 19:07:08.0发表的内容:
可卫生间插座回路是单独的,而且带漏电,如果有故障都会切除,如果考虑到发生故障不能切除,那还有很多都要考虑
卫生间等电位联结是一种基本的保护,也是一种有效的保护,而插座回路中的漏电保护是一种备用保护,并非主保护,当漏电保护失效时,你就知道等电位连接是如何重要了。
-
LIMENGFLY所说是有依据的。曾经就发生过住宅首层电表箱处漏电,导致3楼某正在洗澡的一个住户死亡。其根源就是故障电压沿PE线蔓延到卫生间了(而此故障,住户处RCD无法感知,故不会跳闸)。
-
以下是引用大鼻山在 18:10:00.0发表的内容:
LIMENGFLY所说是有依据的。曾经就发生过住宅首层电表箱处漏电,导致3楼某正在洗澡的一个住户死亡。其根源就是故障电压沿PE线蔓延到卫生间了(而此故障,住户处RCD无法感知,故不会跳闸)。
央视的法制在线栏目曾经报道过此事,如果卫生间的等电位联结做的好并有效作用的话,此一事件或许能够避免。
-
RCD的作用在于灵敏快速的切断接地故障,而等电位联结的作用在于降低接触电压,两者应结合应用,相辅相成,从而获得最好的保护效果!!