】 基于ADM1066对多路电源实现监控 114 【案例4-10】 基于LTC1422实现上电速度的控制 115 【案例4-11】 基于电源芯片实现上电速度的控制 115 【案例4-12】 基于RC阻容电路实现延时功能 116 【案例4-13】 上电电流过大引起电感啸叫 116 【案例4-14】
BUCK电路中,电压反馈控制,输出电压是稳定的,但是电感一直在啸叫,一般怎么来解决呢~ BUCK电路,电感总是啸叫 需要判断产生啸叫的原因。 如果不想判断原因,简单的作法是用较软性的胶灌封。
的问题,希望各位解答一下疑惑,感谢! 1:我将万用表的负极接可调电源的输出负极,另一端接电路板地线,发现地线有0.5V左右的压降 2:拆掉反馈回路,让变阻器的输出电压直接连接在MOS的G,问题依旧,是不是说明反馈回路是正常的 3:电路中的输出基准电压取自变阻器,可变阻器在焊接上去的时候是100K,焊接上去怎么两端阻值变成10K了 4:电路完整时,电感有啸叫,但把反馈回路取消,电感就没有声音...
很关键的参数。电感器件资料标称的电感值,是工作频率低于谐振频率点的值,如果工作频率高于谐振频率,则电感值将会随着工作频率的升高而急剧减小,逐步呈现电容性。 ②电感用于电源滤波时,需要考虑由于其直流电阻而引起的压降。 ③用于电源滤波时,电感的工作电流必须小于额定电流。如果工作电流大于额定电流,电感未必会损坏,但是电感值可能低于标称值。 电感啸叫原因 如果耳朵能听到啸叫(吱吱...
间,后来独自琢磨清楚门路,掌握了卡纸后取纸的秘诀,避免卡纸的诀窍还没掌握到精华,有时也会出问题)电感再三修改、更换后最终实现了升压的功能,但是基本升压至1A的指标都上不去,电感啸叫,查不出来原因,我没有像之前TL5001方案那样,一个不行,再做一版,一方面我没那么多时间,第二方面,我觉得没有必要,心想把这版调好再做新版也不迟,“切不可多掘数井而皆不及泉,何若老守一井而力求及泉”,耗费了一周多时间才完美解决...
当时选用的电感和续流二极管是什么都忘了,实物图没有留下来依稀记得当时调试的时候遇到了各种问题,电感啸叫,输出不稳定…费了半天劲才达到不到75%的效率...
】12V-6A输出Boost-Buck设计实现(走了不少弯路后实现) 板子漂亮的很,学习一下,6A吓尿的输出好漂亮的电感和电容 赞一个,Webench是越来越强大了,没想到都提供参考PCB设计啦 M2发烫,电感是否有发烫?我最近也做了4节锂电池的电源,输出4A时有电感啸叫和MOS发烫,后来发现是环路补偿出了问题,修改了环路就OK了,效率93%以上...
,看故障原因点,看整块单板和整台机器; 五测:测变频电源波形,上工装测单板; 六听:听变频电源继电器吸合的声音,电感 变压器 接触器有无啸叫声; 七摸:摸变频电源IC,MOS管,变压器是否过热; 八短:把变频电源某一控制信号短接到另一点; 九敲:此办法对判断变频电源继电器是否动作有较好效果; 十量:用万用表量怀凝的变频电源器件,虚焊点,连锡点。 以上信息由西安安泰测试设备有限公司整理...