一般空调加氟需要几个压力?
浏览次数:0
你好,给空调加氟的时候,请查看室外机铭牌,如额定充注量已经看不清了,就需要此空调的制冷工况下的额定电流,用钳形电流表钳电流,充注制冷剂过程监控电流,达到额定电流即为最佳充注量了。如果你是自家用空调怕维修的糊弄你,看他挂的压力表,这个季节0.38MP左右即可。希望我的回答能帮助你。
房天下知识为您分享了一条干货
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:1,asku:0,askr:56,askz:20,askd:13,RedisW:0askR:1,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:2
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
空调加氟压力值一般是多少?
浏览次数:0
你好,很高兴为您解答一般的运行低压在4.5——5公斤,高压在15公斤。结合运转电流比较准确。由于氟里昂的压力受温度影响,空调加氟时,看运转电流和铭牌标称一致时氟就加好了。
房天下知识为您分享了一条干货
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:1,askr:61,askz:22,askd:13,RedisW:0askR:1,askD:102 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:104
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:正常家用空调加氟压力是多少?空调加氟过多过少都有哪些影响?
我的图书馆
正常家用空调加氟压力是多少?空调加氟过多过少都有哪些影响?
大家知道,一般的家用空调在一年之内都会加氟两次,目的是为了保证空调的制冷制热都能正常运行。但随着近年来一些加氟产业的不断热化,出现很多欺骗消费者的行为,利用压力读数的“差别”欺骗消费者。那么我们说正常家用空调加氟压力是多少?空调加氟过多过少都有哪些影响?作为消费者,了解清楚这些常识,有利于维护自己的消费利益。    一位从事多年空调加氟行业的师傅说,一般的家用空调正常加氟压力如下:R22冷媒在0.45MPa左右,R410a冷媒在0.9MPa左右。我们希望广大朋友能够记下这组数值,避免被一些不良商家给坑了,他们惯用的手段是在加氟之前把压力弄得很低,完了之后调的很高,这样就产生了巨大的利润空间。    除了贴出正常的空调加氟压力数值,小编还要在这里友情提示各位。加氟过多过少都会对空调产生巨大的恶性影响,过多可能会产生漏氟,过少会导致制冷制热效果失灵。所以下面就加氟的一些注意事项在这里给大家提个醒:加之前先看一下测压表,最佳的手段是采取一次加一点,慢慢加满的方法,注意电压电流的数值变化。这里还要友情提示各位,在冬天补氟的时候最佳的时间段是在空调运行了一刻钟到半个小时之后。    上面就是小编今天关于空调加氟压力以及在加氟过程中的一些注意事项介绍给大家,希望能给大家带来一些帮助。
[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢空调加氟压力加几个?
空调加氟压力加几个?
被浏览4522次
我家是1.5p的空调,请问一般加几个压力啊,各个型号空调怎么加的
我来帮他解答
通常情况下,如果空调使用的是R22制冷剂,在夏天运行制冷的时候,低压粗管针阀处的压力在4.5~6公斤之间;如果空调使用的是R410a制冷剂,在夏天运行制冷的时候,低压粗管针阀处的压力在6.5~9公斤之间;
根据天气的不同压力也不同的挂机25度到30度室外环境压力基本在4.5-5kg压力左右。400-600-9807
一般空调都是加5个压,普及下挂式空调加氟价格:
1匹-2匹:60元-150元;
3匹-5匹:150元-300元;
柜式空调加氟:
1匹-2匹:80元-150元;
3匹-5匹:200元-300元;
你好,根据天气的不同压力也不同的挂机25度到30度室外环境压力基本在4.5-5kg压力左右
1.5P差不多要4---6个压,用压力表测吧
荣耀vvv&回答:一般空调都是加5个压,普及下挂式空调加氟价格:
1匹-2匹:60元-150元;
3匹-5匹:150元-300元;
柜式空调加氟:
1匹-2匹:80元-150元;
3匹-5匹:200元-300元;
梦见了什么&回答:空调加氟价格在50-200元左右。最好专业的空调加氟技术人员。
从品牌售后服务部可以了解到,2匹的挂机加氟利昂价格为200元左右;2匹以下的空调为150元左右;3匹空调300元左右。“如果空调本身没有质量问题,刚添加了氟利昂就不制冷,则有可能是有故障。” 大型品牌空调的售后服务价格是有保障的。现在空调添加氟利昂及移机价格都由市场调控,并没有明确的价格规定。
氟对空调的制冷制热起着至关重要的作用。没有氟,空调就会出现:不制冷,不制热,制冷效果差等现象,同时还会出现一些隐性的危害,比如:电流增大,压缩机空载,压缩机过热保护等,都会对空调产生危害,影响空调的寿命。那么空调加氟到底要多少钱呢?这是我们用户最关心的问题。
奋斗_9500&回答:价格行情:
1、空调加氟分二种制冷剂的,普通的R22型号加一次100元左右,R410A环保的是二倍R22的价格差不多。
2、有的为客户加氟利昂都是按照功率来计算的:1.5匹的空调加氟一次需要100元,2匹的需要180元,3匹的需要250元,5匹的需要380元。
以上价格来源于网络,仅供参考!
-丶-&回答:一般给海尔挂机加氟的价格是120元,当然不同的品牌价格是有出入的,比如三菱电机空调加氟就需要140元,而立式空调的话就需要150元。海尔就是最优惠的。价格来源于网络,仅供参考。
言尔无心&回答:格力空调加氟,1p是80-150元,2匹是180元左右。
美的空调加氟一般美的空调挂机1P-2P的,加氟50到100元;美的空调柜机2P-3P,要100-150元。
海信空调加氟价格1P-1.5P的35元,2P的40元,3P的50元。
价格来源网络,仅供参考。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()空调加氟多少压 空调加氟注意事项
& & & &时夏季我们的毕书神器,它能快速的产生冷风,降低室内温度,让我们柑橘更加舒适凉爽。然而空调制冷离不开制冷间谍帮助,通常都是使用的氟利昂。当空调用旧了减少后需要为其添加新的,怎么做呢。下面我们就一起来看看空调加氟多少压以及空调加氟注意事项。& && & & &空调加氟多少压& & 空调制冷剂一般情况下是不会少的。空调制冷剂泄漏的速度,往往取决于安装工的技术水平和空调管道的焊接质量等。一般来说,一台安装合格的空调安装好的情况下,至少在2-3年之内,是不需要加氟的,除非在使用或者移机过程中发生制冷剂跑漏现象。空调无论什么品牌,大小,加氟的压力不会高于6个压力,正常情况下5个压力就够了。& & 有关空调加氟多少钱一个压的问题,其实空调加氟是按压力计算或者按多大的空调按台算的。如果按台算,就存在个问题是,有些用户本来只差一个压,两个压,单维修人员却就按一台的价格收费,那用户就划不来了。但如果按压力算就是,差一个补一个,对用户是比较好的选择,而且用户可以自己看到需要加多少,就补多少。而一般市场的加氟价格是:1p和1.5p的是40元一个压,2p的是50元一个压,3p是60元一个压,5p是70元一个压。& & 空调加氟注意事项& & 1、敞开空调;& & 夏氟时可直接让空调在制冷形式下运转。由于制热状况下无法进行加氟操作,所以冬季加氟时,要用制热拔换向阀线的办法,强制空调进入制冷状况。& & 2、衔接加氟设备;& & 空调正常发动后,从室外机低压阀侧的工艺口衔接加氟设备。此过程中一定要排掉加氟管中的空气和脏物。& & 3、测压加氟;& & 夏天调查低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力控制在0.45MP左右;& & 冬季调查制热时的高压压力,压力安稳后控制在1.7MP左右。& & 4、撤掉加氟设备;& & 在制泠状况下去掉加氟设备,拧紧外机密封纳子;制热状况下去掉设备的话,会形成很多的氟立昂走漏。& & 5、加氟结束。& & 对怀疑有走漏点的空调,要用洗刷精泡沫进行检查。& & 看完上面的内容,相信大家对于空调加氟多少压以及空调加氟注意事项应该都大致了解了吧。不过需要注意因为各地物价水平的差异,加氟的价格也会有所不同,具体还要以实际情况为准。
关于 空调 制冷剂 空调安装 空调加氟 的新闻
当地时间3月14日,在意大利米兰供暖、空调、制冷、再生能源及太阳能展(MCE)上,海尔中央空调欧洲首发名为"Hercules"的风冷磁悬浮水机机组正式上市,同时,行业首次推出E+云服务平台,将产品升级为网器实现互联互通,填补中国中央空调在欧洲大型水机领域的市场空白,夯实海尔原创科技第一品牌的实力,同时也标志着全球中央空
安装工接受设备公司“派工”,在安装时受伤,要求“派工”的设备单位按照劳动关系进行赔偿。不过,对此设备公司并不认同,称双方是按工作量结算,不存在劳动关系。围绕着两者之间到底是不是劳动关系的问题,双方在法庭上进行了辩论。最终,法院支持了安装工也就是原告的诉求,确认双方属于“事实劳动关系”,设备公司应该按
日, 芬尼空气能经销商大会暨智能新品发布会在顺德喜来登盛大开启。来自全国各地的六百多家优秀经销商代表、行业专家、专业媒体记者等齐聚一堂,共同见证这场2018芬尼空气能行业盛典。作为本次经销商大会的重头戏,广东芬尼克兹节能设备有限公司智能控制事业部总经理许俊杰作《顺应时代,迎接未来》的主题演讲,
名企快递王推荐加载中…
关注制冷快报微信(hvacrbao)
制冷、暖通空调资讯早知道!

我要回帖

更多关于 空调氟多少钱 的文章

 

随机推荐