人防地下室DN80钢塑复合管安装人工费管丝接人工费多少钱一米?

人民防空地下室设计规范第6.3.14条:防空地下室的排水管材的应符合下列要求:

1 穿越人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;

2 人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件;

以及第6.3.15条中,收集上一层地面废水的的排水管道需引人防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏;

综合考虑,应采用热镀锌钢塑复合管或热镀锌钢管,以便于防爆地漏连接。

人民防空地下室施工检查要点——技术上科学规范,防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2 ...

技术上科学规范,防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB)等有关设计和施工规范施工。1、底板施工
(1)根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。根据设计规范第4.11.11条要求,底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋,间距小于等于500。
(2)封堵凹槽设置。按总参图集,对外出入口封堵在封堵侧设有“宽240×深135”凹槽(LFMDB系列)、“宽500×深150”凹槽(HFL系列)或“宽300×深150”凹槽(GLF系列);防护单元间连通口的内封堵(FMDB系列)应设置与封堵框自带的“宽140×深130”凹槽相配钢筋凹槽(底框角钢为L160*160,故深度应在装饰后地面标高以下160),底框标高宜与装饰后地面标高平。临空墙防护密闭封堵(LFMDB系列)应设置与封堵框自带的“宽240×深135”凹槽相配钢筋凹槽(底框角钢为L160*160,故深度应在装饰后地面标高以下160),底框标高宜与装饰后地面标高平。若底板后浇面层砼厚小于150,则底板结构须做局部凹槽结构处理,如将底板按地沟形式局部降低并配筋加强;若大于150,则可在后浇面层内设置凹槽。临战封堵底框角钢的标高一般与建筑标高平齐。另外,临空墙封堵凹槽伸入门框墙侧边各180,防护单元间封堵伸入门框墙边各160。
(3)临战封堵框须整体安装。若底板后浇垫层小于150,则在防空地下室底板浇筑前埋好对外出入口临战封堵底框,防护单元间封堵(FMDB系列)和临空墙防护密闭封堵(LFMDB系列)须整体制作安装(含内支撑构件),不可分开。若底板上砼后浇找平层厚大于150且封堵框锚固钩能有效锚入底板或底门槛,则可在浇侧墙前与防护门框一起安装。要求临空墙封堵装在防护密闭墙非防护区侧,同时要求做好有效支撑,确保浇筑时不变形。另外,封堵凹槽的两侧均须设置暗门槛筋。
(4)门槛底框钢筋设置。非活置式人防门中,钢筋砼人防门槛建筑标高一般为150(最低可120),钢结构门根据具体型号为30~200不等。活置式门槛要求底板找平层厚在100以上,这样门框底框L100角钢才能埋得下,若未达100厚,垫层须做局部抬高处理。考虑设计抗力,底框下宜同有槛门槛一样设置U形竖向受力钢筋,无非是此时钢筋标高比有槛门槛低150,活置式人防门底框外侧有副角钢,须同时配置副角钢门槛钢筋。另外,防护门、活门门框墙每角2根16螺纹钢长度1000须预埋,当门框墙厚400及以上时为3根。
(5)防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋。若地下室底板后浇垫层在150以下,建议施工单位对防爆地漏一起与Φ75钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。另外战时水箱、战时干厕处地漏及排水管注意不能漏埋。
(6)人防门门槛筋在浇筑前建议焊接牢固。在施工检查中发现许多防空地下室在施工浇捣时,由于人员踩踏和设备振动因素导致扎丝松散,门槛钢筋过低以致于人防门锚固钩不能有效锚入,从而须作重新配筋作加强处理。因而,对于1000以内人防门,要求在门槛钢筋两端采用电焊焊牢;对于1000以上的人防门或临战封堵门槛,每隔1000采用电焊焊牢(可采用架立钢筋)。
(7)防空地下室排水管预埋须注意位置。如有些工程口部集水井排水管设在人防门门扇开启碰到的地方而引起麻烦,有少数工程将汽车坡道上的积水用排水管引入防护防护区引临战转换的麻烦。
(8)固定设备、设施所需的预埋钢板等铁件应施工到位。
(1)门垛宽度要求。根据《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008)要求,若防护门洞两侧门垛须满足一定突出长度,一般门轴侧不小于400,非门轴侧不小于200;临战封堵突出门垛宜达300以上,且门框墙考虑结构抗力和内部砖墙砌筑空间,临战封堵门框墙(含上挡墙/梁)一般500以上并宜和柱同宽,即封堵一侧四周应平齐,另一侧四周宜平齐,以利结构加强和内侧砌筑密闭砖墙。防护密闭门门框墙厚大于等于300 ,出入口临空墙的厚度≥250。另外一框双门门框墙厚应达500以上,当一框双门门框墙中间设置防火门时,一框双门门框墙厚度应达600以上。
(2)防护门门框墙水平筋为受力筋,应配置在外侧,这点和其它墙体一般水平筋辅筋设在内侧有所区别,且门框墙受力筋宜封闭,并满足锚固长度要求。
(3)支门框模板校核。根据《人民防空质量检验评定标准》(RFJ01-2002)第6.1.9条,门框墙制作允许偏差为2.5‰,即一般2米高门框墙,垂直偏差应控制在5mm以内。人防门厂家一般在安装门框时已将门框垂直、水平调正,支模可能会引起门框偏移,所以门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,无误后再浇筑砼。监理单位需对进场的人防设备按人防质量检验评定标准进行查验,杜绝不合格产品。
(4)安装防空地下室防护密闭墙或密闭墙的墙体模板时,不得采用带套管的穿墙螺栓,应采用设止水翼环的一次性螺栓,避免在墙体和梁上造成孔洞,拆模时及时将孔用膨胀水泥砂浆抹平。
(5)通风、给排水、电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核,且一般均突出墙面,具体做法详各专业大样图;设备、电气等专业管道穿外墙和口部防护密闭墙/密闭墙时加固定密闭盘,人防风、水、电专业的预留预埋详见各专业图纸及所引图集,一般情况下有关套管须突出墙面30~100,其中通风管100以上,给排水管40以上,电气管30~50,少部分不需要对接的预埋风管可不突出墙面(如简易洗消间的下侧通风短管),同时风水电预埋管要与人防门、临战封堵保持必要的距离,如人防门门洞上方250以内不能有预埋管,临战封堵门洞内不允许穿消防主管(引起临战转换困难)。预埋套管在钢筋砼模板拆除后须及时将外露面涂刷防锈漆。
(6)人防门门框角筋宜相互拉开50。人防门、临战封堵按总参图集选用,人防门两边均各设有两个闭锁盒(贴于门框角钢侧),为防止门框闭锁盒与门框墙角部竖向钢筋碰到,绑扎钢筋时宜将此根钢筋拉离门框50以防止人防门装不进(严禁将门框墙角竖向钢筋割掉),或即使挤进了也极易引起门框与墙体钢筋网一起侧移而倾斜。
(7)人防门预埋门框应固定牢固。为确保人防门安装正确,防止钉模板错位和浇筑变形,一般都用钢管或角钢来作临时支撑,把人防门、封堵框固定、加固,施工时不能随意敲掉。若确因施工通行需要作临时拆除的,则砼浇筑前须焊回,并调正水平、垂直,否则极易引起门框倾斜或变形而影响门扇正常开启或封堵板封堵。
(8)弹好墙体边线并给定有关人防门门槛标高。底板浇好后人防门安装前,模板工及时弹出门框墙边线,并根据找坡要求用水平给定每一樘门槛的建筑标高,以利安装人防门及封堵框定位。此时须注意,若地下室墙体装饰时用刷砂浆找平,支模时须将模板凹进人防门框角钢面一定厚度;若地下室墙体装饰时仅作涂料刷白,则模板可贴牢门框,此时对模板的平整度和砼浇捣质量要求均较高,从结构强度考虑,宜按此种采用。
(9)门槛砼不能漏浇。浇侧墙时,人防门、临战封堵框门槛下砼务必要一同浇好,否则门框下留空极易在施工中因搬运东西而将门框角钢压弯变形,待别是设有垫层的临战封堵框其下砼务必先行浇筑。施工检查中,发现有工地将地面浇捣剩余的少量砼倒在临战封堵底框内,一次次逐步填实,这是不允许的,施工缝太多不能确保门槛的防护密闭。
(10)共用门框墙的防火门安装。若设计因空间所限将防火门与防护密闭门一起装在人防门框墙上,此时需注意,考虑人防门设有闭锁装置,突出人防门约100,为保证人防门在平时能正常开启,并有利于防火门开启,防火门应沿门框角部内侧安装,从而防护、防火两不误。
(11)排风口部防密门开启侧防爆呼唤铵钮须在浇筑侧墙前预埋到位。
(12)受力钢筋锚固长度须满足,依据《全国民用建筑工程设计技术措施-防空地下室》第3.6.4条要求,抗爆结构受拉钢筋锚固长度取laB=1.05la,纵向受拉钢筋搭接长度取llB=1.05ξ1la。
(13)防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙、水库挡墙必须整体打筑,不留水平施工缝。
(14)为保证地下室的电信、移动、联通、有线电视等信号线能有效接入,须及时按规范第7.4.5条设计出入口备用穿线管并预埋,不允许浇捣完成后返工进行钻孔。
(15)墙体与顶板的钢筋搭接方式。详07国标结构图集。
(16)预埋风管要和手动密闭阀的接管内径相对应,与后续接管通过对接焊的方式,管壁厚度为2.5~3.0mm。请注意风管底或手动密闭阀底不能和人防门门扇开启时相碰。
(17)施工后浇带设置。施工后浇带设置位置应避开人防门、临战封堵门框墙。
(18)配电箱等设在防护密闭墙或密闭墙上时,不允许暗埋,应采用明装。电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭墙、密闭墙,当必须通过时应按一线一缆方式采用穿管敷设。
(1)顶板吊钩预埋。各人防门、临战封堵在顶板内预埋吊钩土建施工单位不能漏埋,吊钩位置主要有三种:人防门埋在门开启侧门洞中,距门框墙边单扇门一般为300,双扇门一般为600;临空墙防护密闭封堵板在封堵侧每一米中居中设一只,距门洞边部分100/部分150;防护单元间的内封堵在封堵侧每一米中居中设一只,距门洞边部分100。
(2)在进风口部顶板内超压测压装置DN15热镀锌钢管须预埋。
(3)跨越非防护区、染毒区、清洁区的顶板内预埋穿线管,必须采用热镀锌钢管穿越,严禁采用塑料套管。
检查底板、侧墙、顶板,无渗漏。人防门门框安装符合精度要求,无大的偏差。各预埋套管、管道、铁件、吊钩等施工到位,无漏埋,预埋排水管通畅。人防门、临战封堵门框墙砼浇筑质量满足施工规范要求,有无漏浇等。
5、人民防空工程施工及验收规范有关条文
(1)第9节 孔口防护设施的制作及安装
第9.1.1条第2款规定“预埋件应除锈并涂防腐油漆”,施工时须注意和砼接触面不允许刷防腐油漆(防锈漆),以确保预埋件的锚固性能和密闭性能,但外露面应及时涂刷防锈漆。
第9.2.1条第1款规定人防门扇关闭后“严密不漏气”,可用强光源照射作初步检查,要求不能漏光。
第9.2.2条第1款规定“密封条宜采用45°坡口搭接”,一是明确45°,二是接头应在平齐段(不能在门框四处圆弧角处),第三款“密封条不得涂沫油漆”系因油漆影响密封条的变形性能且易使胶条老化。
表9.6.1中明确钢筋砼门门框墙垂直度允许偏差为5mm等规定,施工及验收中要注意检测。
人防门制作材料:一般1500宽以内的人防门门框用角钢L100×100×10制作,锚固钩为12厘圆钢(间距300),铰页板为260×210,锚固钩为16厘圆钢(每只4根),闭锁盒要求切割平顺,门框、门扇的密闭胁要求满焊,闭锁要求足尺。对外出入口临空墙封堵和防护单元间封堵为L160×160×12角钢,锚固钩12厘间距300以内。
请注意第10.1.6条密闭穿墙短管伸出墙面的长度规定“电缆、电线穿墙管宜为30~50mm;给水排水短管应大于40mm;通风短管应大于100mm”。
风管上的密闭阀门应按第10.2.6条要求注意防护方向。手动密闭阀无盖板一侧须朝向进排风竖井或进排风楼梯间方向。
第10.3.1条请注意,现2005版人防规范第6.2.14条已明确防空地下室“穿过人防围护结构的给水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管;防护阀门以内的管道可采用其它符合现行规范有产品标准要求的管材。”
第10.3.4条规定防空地下室内阀门工作压力应大于1MPa,建议按消防要求采用1.6MPa的闸阀,同时阀蕊按设计规范采用不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀,不允许采用蝶阀。
自动超压排气活门(如PS-D250)为发挥超压排气性能,应确保垂直安装。
根据“设备安装工程的验收”相关规定,做好设备安装调试验收工作。
各设备的铭牌应粘贴齐全,有关配件(如手动密闭阀的摇杆)应配置到位。
防空地下室下列部位应做好等电位连接:保护接地干线;电气装置人工接地极的接地干线或总接地端子;柴油发电机组、配电柜(箱)、控制箱、照明箱等金属外壳;室内的通风管、给水管、排水管、电缆或电线的穿线管;建筑物中的金属构件,如防护密闭门、密闭门、防爆波活门的金属门框等;电缆金属外护层。
6、人防工程竣工专项验收
防空地下室竣工专项验收。由建设单位组织,市人防办(民防局)、施工单位、监理单位、防护设备厂人员参加。在施工自评、设计认可、监理核定、业主验收、质监合格的基础上,市人防办(民防局)验收组分质量、资料、管理三块内容查验工程现场和技术资料,提出初验意见,建设单位会同有关单位进行整改合格后,由验收组负责出具核定合格意见。

10秒快速估算装修报价