定压装置启动补水的压力值怎么算启动装置在图纸上怎么表

一、中央空调系统为什么要安装膨胀定压补水装置?

当供暖系统中的水受热而膨胀时,系统管道的总容积不变,那么膨胀出来的水就要有空间容纳;另外温度的变化会导致压力剧烈变化(PV=nRT,管道容积是定值)这时系统的安全阀无法及时泄压,从而对系统造成冲击,也造成了安全阀和补水阀的频繁运作,降低了使用寿命,给后期运行增加了成本;如没有安装安全阀情况下,系统的压力会随着温度升高而增高,这时会导致管道、阀门或设备在高压下运行,出现强度破坏和疲劳损坏。这就是需要安装膨胀装置的原因。

膨胀定压补水装置用于闭式水循环系统中,起到容纳膨胀水、平衡水量及压力的作用,避免安全阀频繁开启和自动补水阀频繁补水。

二、目前供暖系统常见的两种定压补水装置

1、定压罐定压补水装置

定压罐定压,是在膨胀水箱基础上发展起来的一类定压补水装置,其原理同闭式膨胀水箱。当系统水温变化或泄漏引起水的容积变化时,由于气压罐内气体高压缩性的缓冲作用,使系统压力稳定在预设的压力范围内。如果系统压力下降至预设压力的下限时,由电接点继电器动作启动补水泵,使之向系统供水,直至压力达到预定的的压力上限值时止。若系统压力超过设定的最高压力值时,安全阀自行向软水箱或排水系统泄水降压。以维持系统的压力平衡。

该装置由气压罐、补水泵、安全阀、电接点压力表、控制箱等组合而成。

②系统中定压点压力确定

定压点压力的高低要考虑两个因素,一个是系统运行时任一点都不超压,二是系统停运时系统不倒空。如果定压点的压力过高,系统中的每一点的压力也就相应的增高,导致管道、阀门或设备等在高压下运行,出现强度破坏或疲劳损坏。压力设置太低,系统就会倒空出现气堵,而导致介质循环不畅。

  气压罐工作压力值按以下方法确定(推荐)

(1)补水泵启动压力P1:

(2)补水泵停泵压力P2:

(3)安全阀开启压力P3:

P3= P2+0.03 式中压力(压强)计算单位均为“MPa”

Vt-调节水量(m3),为补水泵3min的流量,且保持水箱调节水位不小于200mm。估算时取膨胀水量的一半。

补水泵流量:补水泵流量(每小时)选择应不小于系统水容量的4-5%。

2、膨胀水箱定压补水装置

膨胀水箱定压原理是通过水箱容积的缓冲调节作用,通过水箱高低水位的控制,实现补水(溢流)的作用,以调节由于系统水温变化或泄漏引起的系统介质(水)的容积变化,保持其系统冷热媒介(水)压力的相对恒定。它是中小型系统和空调水系统常用的定压装置之一。

膨胀水箱位置应该根据系统型式、作用半径、建筑物的高度、供水温度等具体因素来选择。其安装位置及高度不同,给系统产生的工况也不同。可靠的系统,其工况必须满足不汽化、不超压、不倒空,并有足够循环动力的要求。

开式膨胀水箱将水箱设在系统的最高点,通常接在循环水泵吸水口的回水干管上。

③开式膨胀水箱容积计算方法:

Vp---膨胀水箱有效容积m3

Δt---系统内最大水温变化值℃

Vs ---系统内的总水容量,m3

3、定压罐定压补水装置与膨胀水箱定压补水装置的优缺点对比

三、定压罐定压补水装置与膨胀水箱定压补水装置安装位置示意图

1、闭式膨胀定压罐的安装位置,安装在水泵入口处

2、开式膨胀水箱的安装位置,定压点的选择:水系统回水总管的最高点处。

本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。

消防气压罐的工作原理及选用方法

消防气压罐的工作原理,消防供水系统气压罐带有气囊的和不带气囊的两种;其工作原理就是水泵启动后,水进入有空气的压力罐,空气压缩,当在小流量的情况下,空气膨胀,将罐内的水压出...

长江给水定压气压罐的特点和型号有哪些?

1、定压气压罐内部隔膜结构保证了水不与定压气压罐壁接触,因此定压气压罐壁内部无锈蚀,外部无凝露现象,使用寿命大大延长。 2、橡胶隔膜可舒张 20 万次以上,充气后可长期使用...

长江给水囊式气压罐的介绍?

囊式气压罐广泛应用于消防给水系统补水稳压,中央空调循环水稳压,生活供水,蒸水供应膨胀系统,采暖系统循环水补水稳压,变频给水稳压,锅炉补水,气压式给水等场合。 隔膜式...

适用于电力行业、石化行业、钢铁冶金、造纸、纺织行业、食品生产、航天工业、船舶行业、汽车行业及民用采暖(制冷)、农业等各行各业。

  压力膨胀罐是一个由隔膜将气体(氮气)与系统水分成两部分的密闭式压力容器。在供水系统中可因水泵、阀门开关动作引起的水锤冲击,有效防止水泵频繁启停;在供暖或制冷等闭式系统中可吸收系统的膨胀水量,平衡系统水量和压力,防止补水装置频繁补水和安全阀频繁超压泄水。sdwwktsbgs

定压补水装置设备采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头,采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。初始运行时首先启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进******内。因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体积也不断的扩大而压缩气室,罐内的压力也不断的升高。当压力达到设计压力时,通过压力控制器使补水泵关闭。

用于生产、消防、生活系统加压供水,一般称之为囊式自动给水装置。

黟县定压补水装置报价优惠价多少?

使用寿命长 采用不锈钢多级泵和特殊设计的进口稳压装置,可提高机组寿命,同时符合不同条件下的运行工况。占地面积小,安装使用方便,全自动运行,安全可靠,易于维修保养。

  消防稳压泵,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防消防泵启动时为止,须按主、备泵设置稳压泵。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。

当系统内的水受热膨胀使系统压力升高超过设计压力时,多余的水通过电磁阀排至补水箱循环使用,当系统压力超过管网或设备工作压力时,安全阀开启,起到保护管网和设备的作用,当系统中的水由于泄露或温度下降而体积缩小,系统压力降低时,******中的水被不断压入管网补充系统的压降损失,当系统压力至设计允许的低压力时,通过压力控制器使补水泵重新启动向管网及气压罐内补水,如此周而复始。远传控制 机组控制柜可与楼宇自控系统连接,远程控制补水泵的启停,并通过每台补水泵出口设置的水流开关,检测补水泵的运行状态。