今天一台5匹天花机开机跳闸移机开机10多分钟后显示e6是什么故障,请教师傅指点

||||||||||
||||||||||
查看: 4982|回复: 8
想请教一下各位老师傅、美的5匹天花机故障
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 黯然回眸 于
20:24 编辑
今天遇到一台美的5匹天花机出故障。机子是过年前装的,当时开机试机正常。
问题出于前几天客户第一次开机时发现机子突然显示故障,显示是高压保护。然后我就开始检查外机了,发现外机不脏,散热正常。不存在环境造成的高压保护,然后就开始检查雪种,不开机的雪种静态是11KG压力。然后放了一些雪种,故障消除。运行试机,但过了两分钟就跳P7故障,故障是排气温度过高。然后量电流,13A。超过自己的运行电流。继续放雪种,放到10A。达到自己的最佳运行电流。接上排气温度探头,过了一分钟左右还是出现P7故障。请问各位大神,应该怎样维修。机子是电控还是制冷系统的问题!!
阅读权限45
在线时间 小时
外机风速有没有达到?
阅读权限25
在线时间 小时
外风机上下都转没有。
阅读权限20
在线时间 小时
把高压抱护短接
阅读权限60
在线时间 小时
低压,高压,是多少?有没有加过氟?有没有排气?外风机转速怎么样?,你什么数据都没有,怎么帮你?
阅读权限30
在线时间 小时
楼上说的好,来论坛一定要把数据写上,以便大家帮你分析问题!
阅读权限20
在线时间 小时
外风机转不转,转速够不够,还有就是相线电压是否正常,以前修过一例格力是高压保护,把高压保护短接运行半小时还是一样故障,在测量电流时,有一相电流明显不对另外两相,量电压,发现这一相电压比正常时低了好多,查电源发现这一相线有点松,拧紧故障不再现
阅读权限15
在线时间 小时
不好意思,没说好数据。高压没注意看,低压是4.5KG 压力、上下风扇转速很好很大风,排除风扇电机的问题。
阅读权限55
在线时间 小时
看来楼主是没有接着修了。学习不 到了
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有美的空调5匹天花机开机10分钟后外机不工作怎么回事
美的空调5匹天花机开机10分钟后外机不工作怎么回事
最后更新时间: 12:17:10
阅读量:173
作者:走走
空调内机正常,外机压缩机起动风扇沒电源起动是怎么回事?推荐回答:最好的办法是需要专业师傅现场对问题排查首先要熟悉空调结构才能更快的找出问题根源经毛细管降压的制冷剂流向图制冷剂返回室外机的流向图制冷剂液体在室内机蒸发器中蒸发后,由气体截止阀返回到室外机组的压缩机中,再次进行压缩,以维持制冷循环室外机的管路连接端口空调器室内机的管路分体式空调器室外机组的内部结构空调器室外机组中的启动电容器室外机的接线盒电源电路和系统控制电路系统控制电路板上的微控开关(应急运转开关)室温传感器及其安装位置管温传感器及其安装位置感谢各位看官看到这条信息,我们《成都金牛制冷》号会分享一些制冷、采暖、新风、净水的干货知识,同时也会分享一些身边好玩的事情,喜欢的朋友可以关注我们的号或者订阅同名(成都金牛制冷)微信订阅号,同时祝您今天保持一个好心情。空调外机怕不怕雨淋?问题详情:我刚买的tcl空调,外机常年在外,它到底怕不怕雨淋和下雪。 推荐回答:空调室外机的防水等级是IPX4,空调室外机不怕雨淋,设计师在设计时已经考虑这点了,所有的室外机都有一定的自我保护装置,即室外机的外壳是用冷轧板经磷化、喷塑处理的,内部的部分支架配件是经过镀锌处理的,所以它具有防腐、防雨的功能。
请关注:容济点火器而且在下大雨的时候,打开空调的话,还能增加空调的能效比,因为它变成了风冷加水冷了。当然这仅限于下大雨的时候。 同时下大雨时,还能起到清洗空调外机冷凝器翅片的作用。
据用户反映,空调外机有良好的防雨功能,不怕雨淋。连续7年雨林以后,会有掉漆的地方生锈 ,但并不影响使用。但怕太阳直接照晒,太阳照晒工作效率将下降,影响空调制冷效果。如果白天使用空调而室外机长时间被太阳照晒,但建议加装遮阳板为妥。定频空调通电后外机不转怎么回事?问题详情:推荐回答:谢邀请,本着先易后难原则,1看空调设置是否正确,2看线路联通是否正常(室内机与室外机之间),3看起动电容是否良好,4看电脑板及压缩机是否故障,这些操作完成后基本能解决问题。空调外机安装在八楼的外墙上自己怎么清洗?问题详情:室内机的清洗比较简单, 将空气过滤网拆下, 洗净灰尘后再安上即可。而室外机安装在建筑外墙上, 到窗外清洗不仅有个安全问题, 从自来水龙头牵水管也比较麻烦,求助大神们指点。推荐回答:建议不要自己清洗,8楼属于高空作业,非专业人士很危险,如何实在想清洗可以找专业的清洗人员,安全为主。另外,空调清洗我们自己只能清洗表面灰尘,不能去除里面的霉菌,专业清洗可以有效去除内部的细菌,如果是使用多年,简易找专业清洗人员。空调外机发出异响,应该怎么处理?问题详情:空调外机异响,声音像高处水滴滴在外机壳上一样,有节奏,带金属声,在外墙有声音,也会通过内机出风口传进来,不论什么季节,是否运行,制冷制热,甚至是否插在插座上,它都会响,稳定而诡异,排除了动物做窝,连接外机的洞也已经塞严实,定频空调,1.5匹志高,可有高人解惑,复制黏贴就别来了。推荐回答:一般遇到的外机异响出现以下几个方面问题:1、空调外机没固定好,机震引起的轰鸣异响对策:把空调底脚用螺丝固定,减少震动产生的噪音。2、检查空调散热风扇,是否扇叶打在护网上或者碰擦冷凝器翅片所致对策:紧固扇叶3、是否为压缩机振动导致的整机抖动对策:检查压缩机是否有异常,是否有三相阻值不平衡或者本身固定不牢的晃动4、是否为制热模式下,除霜过程这个属于正常现象,室外机冷凝器翅片结霜、除霜,发卡管热胀冷缩的现象5、是否外机有故障报出对策:咨询售后或者维修网点进行现场处理。第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【 空调故障代码网 】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看结霜如果慢慢散定是缺氟好决断压机老化不难见排气不足是重点四通串气也常见通过收氟来判断高压鳞片必须看脏了也会制冷慢如果还不明白还是建议你去【 空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心———————————————————觉得好就请点采纳,了解更多可以关注我哦 能否把空调外机改造成发电机?问题详情:空调制冷量远大于自身功率,能不能把空调提取出的热量用于发电?效率够高的话发的电可以等于甚至大于空调自身功率推荐回答:根据能量守恒定律,空调的输出功率考虑到损耗肯定要小于输入功率,大型中央空调可提供洗浴热水,开水,都100度开水了,当然可以产生蒸汽,如空调功率足够大,理论上讲,应该可以推动蒸汽轮机,再带动发电机发电。美的空调外机不转?问题详情:开机转下,就不转了,怎么回事推荐回答:1、室内温度已经达到设定温度。2、控制压缩机和散热扇的接触器损坏,3、电路板损坏,无输出信号。4、散热扇本身及相关线路故障。
爱福窝免责声明:您在爱福窝上所看到的内容均来源于网络或用户投稿,不构成广告也未用于商业宣传,福窝网仅为广大用户无偿传递更多信息,不代表福窝网赞同其观点,
对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如对内容有疑义,请及时与我们联系。
阅读量:1445
阅读量:1098
企业版售前咨询(08:30-17:30)
业主服务号
设计师服务号||||||||||
||||||||||
查看: 4190|回复: 11
5匹天花机(天加空调)改万能板
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天经熟人介绍给一西歺厅修空调,上门一看是很老的5匹单冷天花机.里面电路板都没有了,被前修理拆走,歺厅转让没多久。顺理成章改万用板,查了线路内风机是三档绕线抽头的与板匹配没问题,摆风的是220伏供电同步电机也没问题,压缩机线新板输出的是220伏,而旧的看图是12伏直流,后查外机控制回路,压缩机是三相电通过交流接触器控制下面有个热继电器保护,还有一块相序保护板,接触器的线圈里面串了相序保护里的常闭点和热继电器里的常闭触点,内外机的控制通过一个12伏的中间继电器控制。把12伏的中间继电器换成220伏的解决了压缩机的控制。剩下的就只排水泵的接线,问题来了,万能板只有一个水感应开关的两根插针,水泵接220伏没问题,而老板排水感应器有四条线好像其中还有一对什么电阻线,不知该怎么接才好,抽水的控制感理是什么?后来我干脆就不接水位开关线,通电试机测排水泵有220伏供电,就没管它了收钱走人,后来想想这样排水泵就不受控制了不就成了开机就转不停,这样会很快坏吧?还有就是新改的板不接水位开关,为什么水泵也转呢?跪求论坛里的师傅指点迷津!
阅读权限50
在线时间 小时
阅读权限20
在线时间 小时
不懂吸定机,希望哪位仁兄不吝赐教一二。
在线时间 小时
水泵的起停是根据压缩机的起停来工作的,水位开关是用来报警的,水位开关接通后延时一会就故障停机了。
阅读权限45
在线时间 小时
不懂  求指教
阅读权限10
在线时间 小时
阿斌维修 发表于
水泵的起停是根据压缩机的起停来工作的,水位开关是用来报警的,水位开关接通后延时一会就故障停机了。
谢谢阿斌师傅!
阅读权限25
在线时间 小时
水位开关可不要,水泵本来就一直开着的,水位开关只是在水位高了时起到保护停机作用,而不是水位到了一定高度才启动水泵。水泵一直开着不会坏,坏了换一个就行,再说这种水泵是铁芯的吧,不是电机绕组的。不容易坏。
阅读权限20
在线时间 小时
水泵一般都是卡死的多,线圈烧坏的很少。
阅读权限25
在线时间 小时
7# 正解.楼主可以做到天花换板的功力已经很不错了,这些水泵的小问题,小问题而已,.
在线时间 小时
水泵不值钱 坏了再换
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有天花机开机几分钟后自动停机,各位师傅麻烦解答一下_百度知道
天花机开机几分钟后自动停机,各位师傅麻烦解答一下
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
我的电脑开机后运行一会总要自动停机,期间会感觉速度明显慢了下来,再次重启后就什么都好了,请问这是怎么回事。1.室内机过滤网太脏导致冷空气不循环(机内潮湿),室内机温度传感器受干扰(或传感器变值,造成CPU芯片信号反馈异常)。 2.主控板太脏、灰尘、受潮等原因导致信号紊乱;因蟑螂、壁虎甚至老鼠在其内活动、刚好触动开关电路导致紊乱。------可自检、清理、干燥。 3.空调电脑板有问题, 信息处理异常;------控制部分的线路老化,焊点虚焊,风速检测异常或元件损坏等质量问题。-------换新板。(2、3的可能性较大)。4.看看有没有故障代码,有利于解决问题。有可能是火线与零线接反了,引起内外机通讯异常6801588
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。志高空调5匹天花机故障,一开机就保护灯亮运行灯闪7下过三秒后继续闪,哪位师傅知道什么问题_志高空调吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:15,629贴子:
志高空调5匹天花机故障,一开机就保护灯亮运行灯闪7下过三秒后收藏
志高空调5匹天花机故障,一开机就保护灯亮运行灯闪7下过三秒后继续闪,哪位师傅知道什么问题
登录百度帐号

我要回帖

更多关于 华凌5匹天花机 的文章

 

随机推荐