请问安川3P220V的变频器错接成3P380Ⅴ的了,变频器会烧坏哪些东西?_百度知道
请问安川3P220V的变频器错接成3P380Ⅴ的了,变频器会烧坏哪些东西?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自科学教育类芝麻团
采纳数:20294
获赞数:34311
参与团队:
一般是线路板、整流模块等等,这些器件的损失是比较容易被高电压损坏的。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。海尔3p柜机空调,整机不通电,测空开电源有220v电压,室内机零火线电压为13个多点_百度知道
海尔3p柜机空调,整机不通电,测空开电源有220v电压,室内机零火线电压为13个多点
海尔3p柜机空调,整机不通电,测空开电源有220v电压,室内机零火线电压为13个多点连接室外机的零火线也是13v个多点,测电源线连接室外机的的电压为207v,室内机板子完好,应该没有毛病...
海尔3p柜机空调,整机不通电,测空开电源有220v电压,室内机零火线电压为13个多点连接室外机的零火线也是13v个多点,测电源线连接室外机的的电压为207v,室内机板子完好,应该没有毛病,室外机环境较差电源线中间有被冰冻住的地方,问题的所在我怀疑是出在电源线上,有没有不同看法的大神,求解答?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
堕落冷月SQL
堕落冷月SQL
采纳数:81
获赞数:42
你的判断是正确的。空开电源220V,说明供电是没有问题的。室内机信号线电压0V-24V跳变电压,13V在正常范围,所以内机板子应该也没问题。连接室外机的电源线通电后应该是220V左右,测出的207V肯定是不对的,还可以测量下电源线火零两线的电流,就应该能确定了。建议换一根电源线。
为你推荐:
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&280000.00
&178000.00
&198000.00
询价产品:
高精度高频腾龙变频器
采购数量:
截止日期:
手机号码:
温馨提示:通过验证后回复更快哦!电容器用大了有什么害处?单相220V,功率200W,电流1.02A,电容6uF450V这是电机电机铭牌上的数据,现.
问题描述:
电容器用大了有什么害处?单相220V,功率200W,电流1.02A,电容6uF450V这是电机电机铭牌上的数据,现.如题,我手里只有一个4uF450V和4uF500V的电容器,选择哪个电容加在电机上面更为合适?怎么计算?如果电机是用于抽风的排风扇呢?直接用一个8UF的的电容器可以吗?
问题解答:
这两个电容容量相同,只不过耐压不同,用在220V上性能都一样.一般取耐压高的为好.但是为了达到电机标称的功率你这个电容器太小了,还差2微法
我来回答:
剩余:2000字
220V的3PKFR-(60-72的)空调压缩机电流在11-13A左右! 有的还有电辅助加热 电流为6A左右! 那就选个 32A 的最适合!一样的起到保护作用! 20A有点不稳当! 你总要考虑冬季用吧!380V的3P空调压缩机电流才7A 左右! 带6A左右的电辅助加热 ! 选个20A的吧! 相对来说380V的空调电流要
同样的功率,三相电动机肯定比单相省电得多,三相电动机的效率要高出单相电动机20%以上.单相电动机只是使用方便,适用于小容量功率使用.
漏电流无法抵消.
(1)电热水器的额定电流是 I=额定功率/额定电压=(A)(2)电热水器正常工作时的电阻是 R=V/I=220/5=44(欧母)(3)电热水器接入家庭电路前的电流是 I=额定功率/额定电压=.82(A)电热水器接入家庭电路后的电流是 I=6.82+5=11.82(A)通过计算他家
功率大约100W左右,通电后灯泡会过流(比220V电亮很多)烧毁.
别管 电流和电压 有功率在1000W 就是每小时一度电 不是一度电就不是1000W例如:1KG棉花2斤重 1KG铁多重?
180W/220V=0.82A(平均最高电流) 此时接入的电阻为220/0.82=268欧母如果拉入的电阻要小于268欧的话,这个电源就超过负荷,要么电压就会达不到220V,要么平均电流超过0.82A,容易损坏电路.
补偿无功功率啊
本人用过多款单相变频器,但是没有使用过单相电机.在相同功率指标条件下三相电机便宜好用,为什么使用单相电机调速?普通的三相电机通过端子的链接变换就可以用于单相变频器.一般单相电机使用了电容器裂相电路,不能用于变频调速.
380V是指的耐压还是工作电压?正常来说,电网居民用户就应该是220V单相,有功电表都有一定的耐压值,三相四线应该耐压区间在180V~700V之间吧.另外,电表应该都能实现交流在表内转直流给电表供电吧?这担心似乎多余
img class="ikqb_img" src="http://a.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=1ee30364dbb44aed591bb6e2832cab39/c2fdfc4cc4b28aa5c27d1ed31b24dd.jpg"
变频器单相输入的输出都是三相,单相电动机是不能用变频器控制的,只能用励磁调速控制
应给串联在副绕组上,副绕组与主绕组并联,改变副绕组的两根线就可以改变转向
(1)输出功率P1=25v*200A=5000W(2)变压器功率P=P1/0.8=W(3)铁芯截面积S=K根号P=1.25*79.1=98.88=99CM^2(4)匝/伏=4.5*10^5/(/99=0..46匝/伏(5)220伏*0.46=101.2匝=10
根据公式:W=U*I 计算一下:第一:选用三相电中的一项接入负载:0+500=5000瓦.5000除以220伏,等于22.73安.理论值就是选用 双P 32A的空开就可以了.但是建议你用63A的,给你的工程一个冗余的空间.免得以后增加负载的时候还得换空开.第二:把四条负载回路分到三相电源里面计算
三相四线有功电表的接线顺序是:1、3、5是三相火的输入端即A相、B相、C相;2、4、6是三相火的输出端;7是零线公用端.要想在三相表上接220V电源应该在输出端2、4、6上任选一相火和7号接线柱零线即构成220V单相电. 再问: 你好,还有7、8、9呢?三相四线有功电表不是有三组接线吗:A相(1、2、3)、B相(4、5
单想220V电机内有两个绕组.内有启动电容和运行电容.电容是用来分相的,目的是使两个饶组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场.三相电中,每两相之间的电流本.运行中的单相电机,电容是不可以去掉的.他是为副绕组提供磁场的带.
变频器输入电源单相的有三相的.但是变频器输出都是三相的.
你说的变频器,实际上就是单相输入,三相输出的变频器.除了变频之外,该变频器还起到了单相变三相的作用.是小功率变频器的一个重要种类.一般中小功率变频器厂家会有供货.推荐深圳英威腾变频器.
也许感兴趣的知识||||||||||
||||||||||
查看: 8186|回复: 14
今天试改了3P380V为220V,补充,已成功
阅读权限55
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 fidy 于
20:39 编辑
有台回收的格力的380V3P的柜机,判断为压缩机跟外机板坏的,店里也没有380V的电,所以也懒得弄原装的了。
所以想试下改为220V的看下效果。
找到替换的3P压缩机。日立的,效果不错,替换上380V的压机。
外机过流板拆掉,相序保护器拆掉。
留下高低压保护器,留下接触器,接线板也留好,
内机那里不用改什么。线该接的接好,高低压保护的线回线接到N线就行了。
先不接压缩机,试机,内机正常启动,外机接触器正常,风扇启动。
由于没有压缩机的线,下午买回来才能试到压缩机。自我感觉应该没问题。
不过有几个小疑问
1,原机的过流板我不知道用什么去代替好,如果直接使用估计220V的压缩机电流肯定会过大,直接保护的。所以没用,
& & 不知道有高手提下意见。
2,原来的高低压保护器,改后使用会出问题吗?还是说直接取消掉?OVC在内机跟N线短接掉?
3,3P220V的压缩机一般用多大的电容?那个日立的压缩机拿回来时忘记多少的电容了。50UF的应该没问题吧?
暂时先说这,进货去,呵呵,下午测试后再来发表了。
下午4点多材料弄好,电源,铜管接好,抽空(这个少不了啊,吃过不少用自身抽空的亏,一定要真空泵或者用压缩机外抽)
放了点雪种进去,开机咔嚓一声,这声音太好听了,启动,OK,加够雪种,试了半个小时,说句真心话,没380V来的爽快,
电流正常,压力正常,成功一半,由于是室外空地试的,无法试到24度制冷的时间,风口温度忘记测试了。唉~
外机的风微热。再后没在仔细测试了,
有个叫安装柜机要赶时间,匆匆收机,
改天再弄到有3P的压缩机再把仓库里的放了N年的380V的3P柜机再改个做个比较。呵呵
阅读权限50
在线时间 小时
你太有才了,
阅读权限50
在线时间 小时
期待你在结果!
辉霞杰 该用户已被删除
你太有才了&&真羡慕你有这样好的技术
阅读权限25
在线时间 小时
我倒是 将220的改为380的了...加了块过流板和相序保护器.换个3相 的交流接触器..电容去掉...换个压机..其他的什么都不用改...你的380改220不是更简单 啊..这还用的找问啊你的就是把过流板去掉加个50UF的电容..交流接触器都不用换改改就好..换个压机....你说要过流保护的话你看看内机板上有没有...
阅读权限10
在线时间 小时
不懂& &至今稀里糊涂的
阅读权限30
在线时间 小时
期待你的结果
阅读权限55
在线时间 小时
伟仔 发表于
我倒是 将220的改为380的了...加了块过流板和相序保护器.换个3相 的交流接触器..电容去掉...换个压机..其他 ...
我是第一次改,刚好时你的步骤的相反,哈哈
仔细观察了,内机没有过流保护,想加一个去,
太忙,也懒得弄了。
阅读权限55
在线时间 小时
辉霞杰 发表于
你太有才了&&真羡慕你有这样好的技术
新手上路,
阅读权限10
在线时间 小时
学习了&&谢谢分享
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有

我要回帖

更多关于 变频空调通讯电压160v 的文章

 

随机推荐