OMRON CQM1H-CPU51程序plc200上载要设置CPU类型成功之功之后却发生内存不能read错误,如何解决?

内容声明:阿里巴巴中国站为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,阿里巴巴中国站(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。阿里巴巴提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过阿里旺旺与店铺经营者沟通确认;阿里巴巴中国站存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向阿里巴巴举报并提供有效线索。

我有一台CQM1H-CPU51型号的可编程控制器,运行过程中,INH指示灯亮了,原因是所有输出被锁定,输出信号无法输出。查阅有关资料,是SR区的25215处于ON状态,由于无这方面的资料,没有办法使之复位。所以,请专家能给我一个解决的办法。立等回复。 江苏省盐城市通榆北路32号 还华 2002年7月25日

用手持编程器或上位机RESET该位,如不行,检查程序,找出该位输出的输入条件,解除即可。


平安 健康 快乐 充实

3、5、7的拨到on ,电脑没有问题的,其它的都可以通讯。连接触屏后一个位置的模拟量没有显示。

你是通过外设编程口还是上位机通讯口链接的?如果连接触摸屏。

只要触摸屏上有任何一个点或者数据能够跟随PLC数据变化一致,则就不是通讯口的硬件问题。

是用PLC跟触摸屏的那个端口,然后再用一条公母线转为USB的头,输入输出的点都正常,就是一个模拟量没有显示,一直是零(是现示位置的)