什么是剪刀楼梯间、防烟楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间的区别

原标题:2018一级消防工程师高频考点:疏散楼梯间的平面布置

将欲取之,必先予之。任何事情,想得到回报,就必须得先去付出努力。要想顺利通过一级消防工程师考试,我们就要勤学多思,敢于向困难发起挑战!学吧考培教育整理了消防高频考点:疏散楼梯间的平面布置,供各位考生学习。

①楼梯间靠外墙布置,并能直接天然采光和自然通风。首层如将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间时,需采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。

②除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不得开设其他门窗洞口。

③高层建筑,人员密集的公共建筑,人员密集的多层丙类厂房,甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门采用乙级防火门,并向疏散方向开启;其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。

①楼梯间的首层如将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的防烟前室时,采用乙级防火门等措施与其他走道和房间分隔。

②防烟楼梯间设前室,可与消防电梯间前室合用。

③除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不开设除疏散门和送风口外的其他门窗洞口。

④疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门采用乙级防火门。

⑤剪刀楼梯间的梯段之间是否设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙分隔;高层公共建筑剪刀楼梯间的前室分别设置。

①室外楼梯和每层出口处平台,采用不燃烧材料制作,平台的耐火极限不低于1.00h。

②在楼梯周围2.0m内的墙面上,除疏散门外,不开设其他门、窗、洞口。疏散门采用向外开启的乙级防火门,且不正对梯段设置。

③楼梯段耐火极限不低于0.25h,楼梯的净宽不小于0.9m,倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.1 m。

1.某纺织厂房地上3层,耐火等级二级,建筑高度18m,建筑面积16800m?设置4部疏散楼梯间。下列关于疏散楼梯间的做法,正确的有( )。

A.厂房的3部疏散楼梯间靠外墙布置,并具备天然采光和自然通风条件,设置为封闭楼梯间

B.厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,因厂房的建筑高度小于32m,防烟楼梯间可不设置前室

C.厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,将其改为防烟楼梯间

D.封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面的装饰材料均采用不燃烧材料

E.其中1部封闭楼梯间开设防火门确有困难,采用防火卷帘代替

【参考解析】疏散楼梯的平面布置:

(1)封闭楼梯间:①楼梯间靠外墙布置,并能直接天然采光和自然通风。首层如将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间时,需采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。②除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口;楼梯间墙体采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体。③高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房楼梯间的门为乙级防火门,并向疏散方向开启;其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。④楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料。C正确,封闭楼梯间应靠外墙设置,并设可开启的外窗排烟,当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。

学吧考培,服务第一,资料很(各大机构名师精讲串讲冲刺习题押题,全套低价),跟着学吧考培走,证书一定拿到手!关注、留言送课件!低价高质服务好!!转发+关注后私信送名师视频课件

房间门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离(m

位于两个安全出口之间的房间

位于袋形走道两侧或尽端的房间

    3、厂房内任一点到最近安全出口的距离不应大于表7—12(P224)规定。
    4、仓库内任一点到最近的安全出口的距离不宜大于表7—12规定。

第四节  疏散楼梯和楼梯间

    敞开楼梯间是指三面有墙围护,面向走道一侧敞开的楼梯间。
    封闭楼梯间是指设有能阻挡烟气的双向弹簧门的楼梯间。

    1、楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间要求设置。
    2、民用建筑、生产人员较多的多层丙类厂房、高层厂房、高层仓库中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。
    3、楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用防火门等防火措施与其他走道和房间隔开。(图)
    在楼梯间入口处设有前室或专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门为乙级防火门的楼梯间。
    3、前室和楼梯间的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
    当室外楼梯作为疏散楼梯使用时,应满足下列要求:

    2、在楼梯周围2m范围内的墙上,除疏散门外,不应开设其他门窗洞口。疏散门可采用普通门(乙级防火门),且不应正对梯段。
    3、楼梯的最小净宽不应小于0.9m,倾斜角度不宜大于45°,栏杆扶手高度不应小于1.1m。
    剪刀梯又称为叠合楼梯或套梯,它是在同一个楼梯间内设一对相互重叠、又不相通的两个楼梯。具有两条疏散通道的功能。

    当塔式住宅超过18层时,设两个楼梯确有困难,可设置剪刀梯,但应满足下列要求:
    2、剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1h的实体墙分隔;
    3、剪刀楼梯应分别设前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

来自科学教育类芝麻团 推荐于

这个和结构形式有关系。

一般住户的维护墙体(包括外墙、户内与楼梯走道等公共空间的隔墙)都不小于200厚。

剪刀楼梯间分隔两部楼梯的防火隔墙一般100厚就可以满足防火要求了。

本回答由科学教育分类达人 尚秀秀推荐

不同墙体材料厚度会有所区别,准确的话需要查看建筑设计防火规范和高层民用建筑设计防火规范中都有,查建筑构件的燃烧性能及耐火极限,再在附录中查所用墙体材料的耐火极限