可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
1、70平方毫米铝导线载流量。70平方铝电缆的在空气中敷设,其载流量为217A。那么能够带动电动机的额定电流计算为:Ie=115KW/(1.732×0.38KV×0.82)=213.08A。但国家电线电缆标准、国家工业与民用建筑电气设计规范中要求电力在传输距离大于或等于200米以上时导线或电缆的电压损耗不大于或等于5%。条件是导线或电缆始端电压为0.4KV。当电缆传输电力的电压损耗稍大于5%时,电动机启动会成为问题;再大一些,电动机运行就会成为问题。
2、电缆传输电力的电压损耗计算。电缆在电动机运行时所流过的电流是视在功率的电流,包含有功和无功分量。因此在考虑铝电缆的电阻率(31.70 Ω·mm2/km)和电缆的电抗(0.08 Ω/km)情况下,依据《电力设计计算》的公布公式:
3、电容器补偿问题。既然电缆传输的电流分有功和无功向量,减少无功即可增加有功,从而提高传输效率。若在电缆末端设置电容器补偿装置(26KVAR),那么,有功可以提高到50KW,无功为2.97KVAR。同样将上述两项数据带入计算公式其电压损耗为4.87%。电缆此时流过的电流为61.49A。
工作人员会在48小时内处理,处理结果请关注系统通知,感谢您对百度知道的支持。
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
按十下五百上二的说法不考虑外部环境的话是大概150千瓦