空调出现e6是什么原因这种情况是什么原因

格力中央空调出现E6是什么问题

格力中央空调故障代码:E6故障一般为室内机和室外机通信故障


1、检查插脚是否松脱接触不良或断线。
2、检查内机控制电路板是否正常。
3、检查外机控制电路板是否故障。
4、检查主控制电路板是否故障。
建议找格力空调售后维修人员检查看看。

格力多联机组空调线控显示E6故障是啥问题


格力中央空调线控显示E6是:通讯故障。
一、内、外机接线错误(如果空调已经用了一段时间才出现E6,那第一点排除)。
二、内机主板坏(这种可能性比较大)。
三、外机板坏(外板坏有几种可能,1、50K管温坏,2、3.5V无电压)。

格力风管机显示故障E6是什么问题


E6是通讯故障了,信号线有电压,看是不是脉冲电压。

检查内外机板哪个没有信号出现就是哪块电路板坏。

有时死机也会有这种情况,重新上电开机就好了。

内外机线接触不良,断电几分钟再插电

风管机是隐藏式空调的简称,也可以称为空调风管机或者风管机空调。风管机解决了挂机、柜机裸露在外面影响美观的问题,同时走管长度比普通家用空调要长,安装比较灵活,是一种新兴的空调类型。

风管机就是风管式空调机,空调联接风管向室内送风,所谓高静压风管机就是风管式空调机采用的送风机是高静压风机,空调静压相当于机外余压,这是空调送风能力的一个参数,静压越大,送风扬程越长.因为风管式空调送风需通过风管,所以送风过程中会增加风压的损失,如果不采用高静压风机的话,送到室内的风就很小了。

  格力空调是我们家里比较常见的一种电器,格力空调分为两大类,一种是定频的,定频格力空调指的是格力空调只要独自的制冷一个功用。而格力变频空调既可以制冷又可以制热,并且比较起来格力变频空调愈加的节能。关于格力变频空调的常识我们了解多少呢?格力变频e6表明什么毛病呢?下面小编就来给我们介绍一下,信任小编介绍的常识可以帮助我们更好的了解格力变频空调。

  格力空调毛病代码e6原因

  1、室表里通讯毛病,主要查看信号线是否短路或开路。

  2、制冷剂(雪种)泄漏。

  3、室外机变频模块抵触、维护。

  4、室外机供电电压缺乏。

  5、室内机主控电路板反常。

  6、室外机压缩机过载维护停机。

  7、制冷系统有阻塞的现象。

  8、室外机主板坏了。

  9、室外机电扇电机不供电或许损坏。

  格力空调呈现e6毛病排除办法

  1、替换表里机信号链接线

  2、假如毛病仍旧,请丈量外机板信号端口的供电电压,假如有3.0V-5V的电压,阐明通讯没问题,毛病应该出自变频主板或许模块上;

  3、假如测外机板信号端口的供电电压为0V-1V左右,阐明室内机操控电路板有反常,进行替换后再试。

  4、假如室外机变频模块很烫,或许供电电压反常,阐明此模块有问题,必需替换新的了。

  5、室外风机转速慢或许时转时不转,阐明外风机有反常,替换后再试机。

  6、假如室外风机不作业,压缩机发动一下即停机显现E6,阐明可能是室外机主操控电路板不供电给外风机,请查看可控硅、继电器或替换外机主板再试。