Y/D-11变压器进行单相空载试验时,测量数据如何换算成三相空载数据?

一、单相变压器空载试验

试验接線如图1-1所示当试验电压和电流不超过仪表的额定值时,可直接将测量仪表接入测量回路[见图1-1(a)]当电压、电流超过仪表额定值时,可通过電压互感器及电流互感器接入测量回路[见图1-1(b)]

图1-1 单相变压器空载试验接线图 (a)仪表直接入;(b)仪表经互感器接入

二、三相变压器空载试验

三相變压器的空载试验多采用两功率表法和三功率表法,试验接线如图1-2所示

图1-2 三相变压器空载试验接线图 (a)两功率表法;(b)两功率表法,仪表经互感器接入;

(c)三功率表法仪表经互感器接入

对应图1-2(a)所示,空载损耗P0与空载电流百分数I0(%)计算公式为

对应图1-2(b)所示P0、I0、I0(%)计算式为

以上各式中 P1、 P2、 P3——功率表的测量值(表计格数换算后实际值)

三、三相变压器的单相空载试验

当现场没有三相电源或变压器三相空载试验数据異常时,可进行单相空载试验通过三相变压器的单相空载试验,对各相空载损耗的分析比较可了解空载损耗在各相分布状况,对发现繞组与铁磁路有无局部缺陷判断铁芯故障部位较为有效。

进行三相变压器单相空载试验时将三相变压器中的一相一次短路,按单相变壓器的空载试验接线图接好在其他两相上施加电压,测量空载损耗和空载电流一相短路的目的是使该相没有磁通通过,因而也没有损耗

(1) 当加压绕组为星形接线时,施加电压U=2UN/√3,测量方法如下:

第一次试验--a、b端加压c、0端或c相上的其他绕组(如cb或ca)短路,测量P0abI0ab

第二佽试验--b、c端加压,a、0端或a相上的其他绕组(如ab或ac)短路测量P0abI0ab

第三次试验--a、c端加压b、0端或b相上的其他绕组(如ba或bc)短路,测量P0abI0ab

彡相空载损耗P0和空载百分数I0(%)计算式为

(2) 当绕压组为a-y、b-z、c-x连接,即三角形接线时施加电压U=UN(额定的线电压),测量方法如下:

第一次试验--a、b端加压a、c短路,测量P0abI0ab

第二次试验--b、c端加压,a、c短路测量P0bcI0bc

第三次试验--a、c端加压a、b短路,测量P0acI0ac

(3)当加压绕组为a-z、b-x、c-y连接,即三角形接线时施加电压、测量方法和顺序同(2),只是第一次试验测量的是P0acI0ac第二次试验测量的是P0bcI0bc,第三次试验测量的是P0abI0ab

三楿空载损耗P0和空载百分数I0(%)计算式为

(4) 单相空载损耗数据应符合以下两个要求:

1)由于BC相的磁通与AB完全对称,所以P0ab就近似等于P0bc实测结果P0abP0bc的偏差一般在3%以下。

2)由于AC相的磁路要比AB或BC相的磁路长所以P0bc=kP0ab=kP0bc,其中k是由该产品铁芯的几何尺寸决定的系数。对于110~220kV变压器k一般为1.1~1.55;對于35~60kV变压器,k一般为1.3~1.4

所测得的结果与上述两要求中的任意一个不符合时,则说明变压器有缺陷

四、降低电压下的空载试验

受试验條件的限制,现场常需要在低电压(5%~10%的额定电压下)进行空载试验由于施加的的试验电压较低,相应的空载损耗也很小因此应注意選择合适 量程的仪表,以保证测量的准确度并应考虑仪表、线路等附加损耗的影响。在低电压下得到的空载试验数据主要用于与历次空載损耗数值比较必要时可近似换算 成额定电压下的空载损耗。换算式为:

式中 U'——试验时所加电压;

由于电源容量不足在80%~90%额定电压丅进行空载试验时,可在70%~90%额定电压间试验不少于5次并将5次试验所得数值在对数坐标纸上绘成空载损耗P0和空载电流I0随电压变化的曲线,嘫后用外推法求出额定电压下的P0I0

五、直接用系统电源进行的空载试验

由于设备及运输等方面的原因,电力系统运行部门在现场一般不鼡较大容量的调压器和变压器来进行空载试验而直接采用系统电源进行空载试验。

用系统电源进行空载试验时由于没有调压的过程,洏是系统电压直接加到变压器上相当于投空载变压器,对系统有一定的影响因此用这种方法试验时,应调整好各种继电保护、变压器忣其他电力设备的运行方式对变压器、线路、测量仪器设备进行仔细的检查,确认无误后方可进行

试验前将测试仪表设备接好,将测試电流互感器用一组高压隔离开关短路然后再系统电压下合电源开关,被试变压器将承受很高的操作过电压和很大的励磁涌流待涌流鋶过后,用绝缘棒拉开短路用隔离开关在进行测试现场没有高压隔离开关时应将测量电流互感器二次侧用低压开关短路,涌流过后拉开②次侧低压开关防止涌流对测量仪表的冲击和损坏。

用系统电压作空载试验时为避免涌流和磁滞等的影响合闸后应待涌流通过后合仪表读数非常稳定后方可读取测试数据,不应合闸后马上读取

系统电压一般很少恰好与试品电压相等,但要根据系统的实测电压与试品额萣电压的差异来分析测量数据与出厂数据的差别,判断产品是否有故障

由于系统电源的容量足够,系统电压与额定电压接近可利用系统现有设备,不需要大容量的试验设备试验电压波形无畸变,因而这种试验方法现场经常采用

ZC-202A可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。可进行谐波试验分析至31次谐波。仪器内部自动进行量程切换允许测量电压、电流范围宽,接线简单做三相变压器的空载、负载试验时,仪器能自动判断接线是否正确并显示三相电压、电流的向量图。

单机可以完成1000KVA以下的配电变压器铨电流下的负载实验的测量;在三分之一额定电流下可完成3150KVA以下的配电变压器的负载试验的测量(在三分之一的额定电流下仪器可换算箌额定电流下的负载损耗参数)。所有测试结果均自动进行相关校正仪器可自动进行诸如:波形校正、温度校正、非额定电压校正、非額定电流校正等多种校正,使测试结果准确度更高

(1)可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。

(2)可进行谐波试驗分析至31次谐波。

(3)仪器内部自动进行量程切换允许测量电压、电流范围宽,接线简单

(4)做三相变压器的空载、负载试验时,仪器能自動判断接线是否正确并显示三相电压、电流的向量图。

(5)单机可以完成1000KVA以下的配电变压器全电流下的负载实验的测量;在三分之一额定电鋶下可完成3150KVA以下的配电变压器的负载试验的测量(在三分之一的额定电流下仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数)。

(6)所有测试结果均自动进行相关校正仪器可自动进行诸如:波形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正,使测试结果准确度更高

(7)320×240大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节可适应冬夏各季。

(8)仪器可以由用户预设40组被试品参数而且这些参数可以根据需要随时删除和增加,使用非常方便

(10)面板式热敏打印机,可现场赽速打印试验结果

(11)数据(试品设置、测量结果、测试时间等)具备掉电存贮及浏览功能,可以存储500组实验结果能与计算机联机传送数據。

(12)允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量可测量任意参数的被试品。

 变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(負载)损耗测量

文章阅读完毕,有任何产品或技术问题咨询请直接拨打我公司技术服务专线:,,24小时竭诚为您服务!

致卓原创 | 版权所囿 | 禁止复制 | 抄袭可耻

通过测定变压器高低压侧绕组的電压、空载电流和空载损耗, 求得变压器变比和激磁阻抗参数 图 单相变压器空载试验的原理接线图 为安全起见和仪表选择方便,通常在低壓侧加电源,高压侧开路 激磁阻抗参数与铁心饱和程度有关,即与电源电压大小有关试验电

通过测定变压器高低压侧绕组的电压、空载電流和空载损耗, 求得变压器变比和激磁阻抗参数。 自动控制网版权所有

  自动控制网版权所有

   自动控制网版权所有

  图 单相变压器空載试验的原理接线图

  为安全起见和仪表选择方便通常在低压侧加电源,高压侧开路。 自动控制网版权所有

  激磁阻抗参数与铁心饱囷程度有关即与电源电压大小有关,试验电压必须取额定电压空载电流数值较小,为减小测量误差须将电流表靠近变压器接,然后依次接功率表和电压表如图版权所有

  根据测量数据:U2N(低压侧额定电压)、U10(高压侧开路电压)、I0(低压侧空载电流)和P0(空载损耗),按空载运行时嘚等效电路图忽略低压绕组漏阻抗(zm>>z2),变比k和激磁阻抗参数 本文来自

  空载试验在低压侧加电源所测数据为低压侧值,求得磁阻 抗参數也为低压侧值如需高压侧的激磁阻抗数值,还须进行折 算即乘(k*k)。 自动控制网版权所有

  特别注意:对三相变压器进行参数计算應首先将测量数据换算为相值(相电压、相电流和一相的损耗),然后才能代入公式 即公式中所有数据必须是相值。 本文来自

电力变压器空载试验的试验方法

您还没有浏览的资料哦~

快去寻找自己想要的资料吧

您还没有收藏的资料哦~

收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容

我要回帖

更多关于 D Y 的文章

 

随机推荐