家用水源热泵中央空调调报电流变送器断线是什么原因

主营: 家用电器;制冷设备;机电设备;五金交电的批发、零售;制冷设备科技领域内的技术服务;技术咨询;技术转让;技术开发;空调批发、零售;空调安装、维修;空调保养、清洗;家用空调回收;中央空调回收;制冷设备回收;办公设备回收

中央空调培训讲义 中央空调基础知识 1.1空调的基本概念 空气调节对空气进行适当的处理使室内空气的温度、相对湿度、压力、洁净度和气流速度等参数能保持在一定范围内。这种制造室内气候环境的技术措施,称为空气调节简称空调。在一定的范围内保持室内的温度和相对湿度,)是空调最基本的任务。保持室内的室内的30℃以上。出现35℃以上的炎热天气甚至38℃以上的酷热天气,在不少地区里持续的时间也比较长。在高温环境下,人们的体力和精力都会消耗得较快、较大,如不能获得很好的休息,易疲劳,致使工作效率下降。因此,在空调器的设计与制造中,一般允许将温度控制在20~30℃之间。如若温度设定过低,一是增加了不必要的电力消耗;二是造成室内外温差偏大时(大于10℃),人们进出房间不能很快适应温度的变化,容易患感冒。 舒适的环境不仅与温度有关,而且与空气温度也有密切关系。人们感觉舒适的环境相对湿度应是在40%~60%左右。当相对湿度过大,如在90%以上时,即使此时温度在舒适范围以内,人们的感觉仍然不佳。空调器在制冷过程中,伴有除湿的作用。这是因为空调器在制冷时,室内空气不断循环,流经蒸发器的翅片表面,在将空气自身的热量传给蒸发器内流动的制冷剂时,空气中的水蒸气遇到温度低于露点的翅片表面时,会凝结成液态水,缓缓顺翅片流下,集中在接水盘内被排出室外。不断地重复这种过程,室内空气中的水蒸气含量便会逐渐减少,即实现了“除湿”的作用。 现代社会的空气品质越来越差。室内空气也会含有一定的有害气体,如NH3、SO2、H2S等,以及各种汗臭、体臭、烹调臭和浴厕臭等臭气。同时,室内空气中含一定浓度的粉尘,也会对人的健康造成一定的危害,这就需要空调器在调节温度与湿度的同时,应具有单独能够对空气起到一定的净化作用。 空调环境的舒适条件  根据国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》,舒适性的室内标准为:   夏季: 温 度: 24-28°C   相对温度: 40-65%   风 速: 0.3m/s 冬季: 温 度: 18-22°C   相对温度: 40-60%   风 速: 0.2m/s   舒适性参数是通过人体感觉测试得到的。按照使用目的分舒适空调---要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求 (2)工艺空调---对温度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高的要求。用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、车间、计算机房、生物实验室等。 1.2.2按照空气处理方式分 (1)集中式(中央)空调---处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。适用于面积大、房间集中、各房间热湿负荷比较接近的场所选用,如宾馆、办公楼、船舶、工厂等。系统维修管理方便,设备的消声隔振比较容易解决。 半集中式空调---既有中央空调又有处理空气的末端装置的空调系统。这适用于对空气精度有较高要求的车间和实验室等。 (3)局部式空调---每个房间都有各自的设备处理空气的空调。空调器可直接装在房间里或装在邻近房间里,就地处理空气。适用于面积小、房间分散、热湿负荷相差大的场合,如办公室、机房、家庭等。其设备可以是单台独立式空调相组,如窗式,分体式空调器等。 冷媒直接在风机盘管蒸发吸热进行制冷空气温度 暴露于空气中但又不受直接辐射的温度表所指示的温度一般指干球温度。干球温度 干球温度表所指示的温度。 湿球温度 湿球温度表所指示的温度。露点温度 在大气压力一定、某含湿量下的未饱和空气因冷却达到饱和状态时的温度。 空气湿度 表征空气中水蒸汽含量多少或干湿各度的物理量。绝对湿度 单位体积的湿空气中所含水蒸汽的质量。 l立方米湿空气中含水蒸汽的质量单位为 kg/m3它不能直接反映出湿空气的干湿程度。 相对湿度 空气实际的水蒸汽分压力与同温度下饱和状态空气的水蒸汽分压力之比,用百分率表示。 Pa)、千帕 (KPa)或兆帕 (MPa)表示。 (3)冷负荷 为保持空气调节房间恒定的空气温度应从室内除去的热流量。热负荷 根据采暖房间耗热量和得热量的平衡计算结果,需要采暖系统供给的热流量。显热 在物质的吸热或放热过程中,能使其温度发生变化的热量对固态、液态或气态的物质加热,只要它的形态不变,则热量加进去后,物质的温度就升高,加进热量的多少在温度上能显示出来,即不改变物质的形态而引起其温度变化的热量称为显热。潜热 在一定温度和压力下,物质发生相变过程中,所吸收或放出的热量对液态的水加热,水的温度升高,当达到沸点时,虽然热量不断的加入,但水的温度不升高,一直停留在沸点,加进的热量仅使水变成水蒸气,即由液态变为气态。这种不改变物质的温度而引起物态变化(又称相变)的热量称为潜热。如计算机房中、工作人员人体发热以及换气带进来的空气含湿量,这些热量称为潜热。全热 显热与潜热之和

既然是水源热泵带油位保护,那么是单螺杆机组的概率要高些,故障大致分为两种情况: 1、硬故障。即油过滤器轻微堵塞。要把它说复杂就有很多原因导致过滤器堵塞。。。 2、软故障或假故障。如冷凝器在冬季采暖时末端换热不良或水系统水流量不足,出现冷凝压力过高、冷冻油油温过高泡化;还有蒸发器进水温度过低出现制冷剂没有完全蒸发在回到压缩机后局部二次蒸发,制冷剂与冷冻机油混在一起产生汽浊(这种情况有时也是蒸发器测水流量不足或不稳定)另外还有一种情况我曾经碰到过几次,不过道理很简单,容易发现。压缩机星三角转换接触器有一个接触器接触不好或一组触头烧坏导致压缩机电流过大,冷冻油在压缩机内沸腾,开机一段时间后就保护了(有些机组出现高温保护或高压、有些机组油位保护、还有些机组电流过大保护)出现此种故障时压缩机声音比正常时要大。希望帮到你。

我要回帖

更多关于 水源热泵中央空调 的文章

 

随机推荐