变压器在送电过程中,在合变压器电源侧开关时,会有很大的励磁涌流,该电流可以达到额定电流的5-8倍,而且只在电源侧有,负荷侧没有,所以变压器两侧的CT会检测出很大的差动电流。但为什么有这么大差流,变压器的差动保护却不会动? [ 本帖最后由 zyz8438 于 14:02 编辑 ]

变压器在送电过程中,在合变压器电源侧开关时,会有很大的励磁涌流,该电流可以达到额定电流的5-8倍,而且只在电源侧有,负荷侧没有,所以变压器两侧的CT会检测出很大的差动电流。但为什么有这么大差流,变压器的差动保护却不会动? [ 本帖最后由 zyz8438 于 14:02 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

  • 因为现在的微机型差动保护装置均具有二次谐波制动功能, 所以在变压器空载合闸时产生的励磁涌流不会引起差动保护误动。

  • 当然是微机保护具有二次谐波制动功能嘛,励磁涌流中含有二次谐波,综保根据二次谐波的出现闭锁差动出口,所以差动保护不会动作,有时后备保护定值低了,后备保护可能会动。

  • 二次谐波制动功能,现在谐波制动在微机保护里用的很多,通常设置10-15%的制动量,必要时启动可以录波,看下励磁涌流中的谐波含量 [

  • 主变送电前,差动不解除吗?运行后在投入? [/quote] 主变送电前,不能解除差动保护,万一变压器本身内部有故障,或者其高低压引线有故障,不能快速切除,怎么办?

  • 产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。谐波可以I区分为偶次与奇次性,第3、5、7次编号的为奇次谐波,而2、4、6、8等为偶次谐波,如基波为50Hz时,2次谐波为lOOHz,3次谐波则是150Hz。 非线性负载非线性 :内含整流设备的负载。(在电子线路中),电压与电流不成线性关系,在负载的投入、运行过程中,电压和电流的关系是经常变化的。   所谓 ,就是自变量和变量之间不成线性关系,成曲线或者其他关系。用函数解释则为:y=f(x),当为一次函数时,y与x是线性关系,为其他条件在为非线性关系。   常见的典型非线性负载有:   1、软启动器( 电机启动器);   2、开关电源、 、逆变元件、电池充电器;   3、 控制的电机、起重机、电梯、泵等制造过程控制;   4、电子数据图像设备--如电视等无线电发射设备,可控灯光设备;   5、 、荧光灯等等。
  • 支持2楼!而且,变压器送电前一定要投入差动、重瓦斯。

  • 因为现在的微机型差动保护装置均具有躲涌流的判据,如二次谐波制动功能, 这些判据可以区分涌流和故障,所以在变压器空载合闸时产生的励磁涌流不会引起差动保护误动。

  • 励磁涌流含有大量的非周期分量,谐波分量(以二次谐波为主),波形有间断。故微机保护根据上述特点采用二次谐波闭锁、间断角判别,波形对称判别,励磁阻抗判别进行闭锁,使主变在充电时不发生误动。

变压器的纵联差动保护应符合的规定有()。

B.应能躲过外部短路产生的不平衡电流

C.差动保护范围应包括变压器套管及其引线

D.差动保护范围可以包括变压器套管而不包括其引线