变压器在送电过程中,在合变压器电源侧开关时,会有很大的励磁涌流,该电流可以达到额定电流的5-8倍,而且只在电源侧有,负荷侧没有,所以变压器两侧的CT会检测出很大的差动电流。但为什么有这么大差流,变压器的差动保护却不会动? [ 本帖最后由 zyz8438 于 14:02 编辑 ]
变压器在送电过程中,在合变压器电源侧开关时,会有很大的励磁涌流,该电流可以达到额定电流的5-8倍,而且只在电源侧有,负荷侧没有,所以变压器两侧的CT会检测出很大的差动电流。但为什么有这么大差流,变压器的差动保护却不会动? [ 本帖最后由 zyz8438 于 14:02 编辑 ]
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
因为现在的微机型差动保护装置均具有二次谐波制动功能, 所以在变压器空载合闸时产生的励磁涌流不会引起差动保护误动。
当然是微机保护具有二次谐波制动功能嘛,励磁涌流中含有二次谐波,综保根据二次谐波的出现闭锁差动出口,所以差动保护不会动作,有时后备保护定值低了,后备保护可能会动。
二次谐波制动功能,现在谐波制动在微机保护里用的很多,通常设置10-15%的制动量,必要时启动可以录波,看下励磁涌流中的谐波含量 [
主变送电前,差动不解除吗?运行后在投入? [/quote] 主变送电前,不能解除差动保护,万一变压器本身内部有故障,或者其高低压引线有故障,不能快速切除,怎么办?
支持2楼!而且,变压器送电前一定要投入差动、重瓦斯。
因为现在的微机型差动保护装置均具有躲涌流的判据,如二次谐波制动功能, 这些判据可以区分涌流和故障,所以在变压器空载合闸时产生的励磁涌流不会引起差动保护误动。
励磁涌流含有大量的非周期分量,谐波分量(以二次谐波为主),波形有间断。故微机保护根据上述特点采用二次谐波闭锁、间断角判别,波形对称判别,励磁阻抗判别进行闭锁,使主变在充电时不发生误动。
变压器的纵联差动保护应符合的规定有()。
B.应能躲过外部短路产生的不平衡电流
C.差动保护范围应包括变压器套管及其引线
D.差动保护范围可以包括变压器套管而不包括其引线
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!