25米×25米跨度厂房,梁下方可以楼板不加梁的安全跨度立柱吗?

济宁厂房钢结构检测 快速鉴定出报告

钢结构安全检测荷载证明报告 

现状荷载调查结论 

根据楼板和面层厚度计算,考虑隔墙、吊顶重量,楼面恒载约为5.2kN/m2(不含梁自重),屋面恒载约为6.0 kN/m2(不含梁自重)。 8、房屋安全及抗震鉴定结论 

(一)若做为临时建筑(使用2年),可不考虑抗震设防。 (1)房屋现状结构基本能够满足临时建筑的承载力和变形要求。 (2)修复现状缺陷后,可做为临时用途。 

(二)若做为永久建筑(使用超过5年),需考虑抗震设防。 

(1)房屋现状梁柱铰接,不是完整可靠的钢框架结构,无法有效抵抗地震水平力。若考虑抗震设防,该房屋存在严重结构体系缺陷。 

(2)必须对房屋结构体系改造加强后,才能做为考虑抗震设防的永久建筑使用。 9、工程处理和使用建议 钢结构安全检测荷载证明报告

(一)若做为临时建筑(使用2年),可不考虑抗震设防,建议如下: (1)补装节点螺孔空缺的螺栓。 

(2)对锈蚀的构件或部位,做除锈防锈处理,包括柱脚、裸露构件、渗水锈蚀处、挑梁根部、防锈漆脱落构件等部位,均需进行处理。 

(3)修复外墙,对外饰面空鼓、开裂、渗水腐蚀等部位均需修复,定期检修或拆除房顶和四周附属物件,确保使用安全。 

(4)楼面和楼梯严禁超重负载,严禁增设重型隔墙。 

(5)两年后,应检查房屋结构状况,检查结构承重体系是否异常。 (二)若做为永久建筑(使用超过5年),需考虑抗震设防,建议如下: 

(1)补装节点螺孔空缺的螺栓,补焊节点处梁翼缘未焊和虚焊的连接,梁翼缘对应位置增设柱横向加劲肋,形成梁柱刚性节点,形成双向框架结构体系。 

(2)鉴于房屋横向为单跨结构,该体系抗震性能较差,可采取横向抗震加强措施。 (3)对锈蚀的构件或部位,做除锈防锈处理,包括柱脚、裸露构件、渗水锈蚀处、挑梁根部、防锈漆脱落构件等部位,均需进行处理,对钢结构构件涂装防火涂料。 

(4)修复外墙,对外饰面空鼓、开裂、渗水腐蚀等部位均需修复,定期检修或拆除房顶和四周附属物件,定期检查西侧幕墙,确保使用安全。 (5)楼面和楼梯严禁超重负载,严禁增设重型隔墙。 (6)定期检查房屋结构状况,检查结构承重体系是否异常。 

钢结构安全检测荷载证明报告 

GB《钢结构工程施工质量验收规范》 

GB《冷弯薄壁型钢结构技术规程》 

GB《钢结构焊接规范》 

JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》 

山东钢结构厂房检测安全山东权威单位 

二、钢结构检测过程: 

1.钢结构的结构布置、外观质量检测 

2.构件几何尺寸复核及倾斜检测 

3.钢结构节点焊缝及锚栓连接情况检测 

4.钢结构建模计算及分析 

5.5.检测结论与建议

二、钢结构安全检测荷载证明报告 

1、荷载调查:经调查结构使用荷载未超出设计要求; 2、基础检测 

基础形式为桩基础承台,基础混凝土强度小值为38.0MPa,达到设计强度C30的127%。 

无裂缝、破损现象。基础承台尺寸符合设计; 3、钢柱检测  

根据检测结果,钢柱截面尺寸实测值与设计之差符合《热扎H型钢和部分T型钢》(GB/T)允许偏差范围。 

防腐涂层厚度满足《钢结构工程施工质量验收规范》(GB)标准要求; 

柱脚焊缝的外观、尺寸满足《钢结构施工工程质量验收规范》(GB) 规范要求。预埋板采用8根直径为20mm的螺栓,埋植深度500mm;柱底做钢靴与基础相连。 4、钢梁检测 

钢梁截面尺寸实测值与设计之差符合《热扎H型钢和部分T型钢》(GB/T) 允许偏差范围; 

防腐涂层厚度满足《钢结构工程施工质量验收规范》(GB)规范要求; 

角焊缝的外观、尺寸缺陷满足《钢结构工程施工质量验收规范》GB 规范要求; 

根据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB),钢梁挠度限值不超过l0/300,挠度实测值都在允许范围内。 5、楼板检测 

楼板厚度实测值与设计之差符合GB标准允许偏差范围。  6、层高检测、轴线尺寸检测 

实测结果与设计之差符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)标准允许范围。 7、钢材材质复核 

经检查钢材材质证明书,立柱、钢梁所用钢材材质为Q235

现场开挖4#办公楼基础并取芯检测混凝土强度,经检测基础混凝土芯样强度小值为38.0MPa,达到设计强度C30的127%。 

   用游标卡尺、超声波测厚仪测量钢柱截面几何尺寸,结果如下: 

 根据以上结果,钢柱截面尺寸实测值与设计之差在《热轧型钢》(GB/T 706-2008)允许偏差范围内。 

三、钢结构安全检测荷载证明报告

钢柱外观质量较好,采用涂层测厚仪对立柱表面防腐涂层厚度进行检测,立柱防腐涂层厚度小值119.0μm,满足室内环境防腐涂层厚度小100.0μm的标准要求,检测评定为合格。 

详见钢结构涂层厚度检测报告(报告编号:JG) 3.2.3加劲肋设置情况检查 

a.柱脚焊缝的焊缝高度实测结果为10.0~11.5mm,设计值为10.0mm,符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB)允许偏差0~1.5 mm的标准要求,外观符合标准规范要求; 

详见焊缝外观(尺寸)检测报告(报告编号:JG) b.实测预埋螺栓采用8根直径为20mm的螺栓,埋植深度500mm; c.实测加劲板厚度为10.3mm,设计值为10mm;  

d.实测预埋板实测值为505×354×20.1,设计值为 500×350×20。钢结构建筑与普通钢筋混凝土建筑不同,稳定性要求更高,据不完全统计,近十年出现建筑结构安全事故的建筑里,十栋里就有9栋是钢结构,由此可见,钢结构建筑的事故率非常高,究其根本,就在于钢结构建筑自重轻,跨度大,抗风抗侧移能力弱,稳定性要求高,而国内的建造工艺参差不起,经常盲目施工,冒险蛮干,把钢筋混凝土的施工经验照搬照套到钢结构里面,导致出现歪斜、变形过大甚至倒塌等事故发生。 

四、钢结构安全检测荷载证明报告 

所以,钢结构建筑应严格要求,按设计施工,且应由专业的检测公司全程检测或者竣工检测,竣工后还应定期观测,一般十年应进行一次检测,密切观测建筑物发展状况。公司秉承“精诚团结、勤奋自律、高效优质”的宗旨服务社会。公司技术力量雄厚,专业结构合理;拥有一批德才兼备的长期从事建筑设计、建筑施工、房屋结构安全鉴定、质量检测和结构加固等专业的高、中级技术职称人才,他们对房屋结构安全鉴定、质量检测和结构加固等具有丰富的经验,能胜任各类房屋安全鉴定工作。公司采用先进的检测仪器和设备,依据现行标准为广大客户提供优质服务,并遵照广东省建设厅颁发的相关文件为“五无”工程做结构安全检测和鉴定。同时,我公司还专门为市、区级、市仲裁委员会承担民事中的房屋安全鉴定工作。公司自成立以来,共完成施工周边房屋鉴定、一般性房屋安全鉴定、危房鉴定、公共娱乐场所开业或年审鉴定、租赁房屋安全鉴定、工业厂房可靠性鉴定、民用建筑可靠性鉴定、房屋灾后鉴定及委托司法鉴定等各类项目数百宗。鉴定公司凭借灵敏的市场触角、服务社会的谦虚态度、敢为人先的探索精神及丰富的专业经验,迅速成长为珠三角具实力的鉴定公司之一。 

全中国钢结构鉴定-优惠钢结构厂房验收检测鉴定 

对进场的原材料及成品应实行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范规定进行复检,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)见证取样、送样。1、钢材1)、钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。2)、对属于下列情况之一的钢材,应在甲方、监理见证情况下进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求:全中国钢结构鉴定-优惠钢结构厂房验收检测鉴定⑴、国外进口钢材;⑵、钢材混批;⑶、板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;⑷、建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;⑸、设计有复验要求的钢材;⑹、对质量有疑义的钢材。设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345或《钢熔化焊对接接头射结照相和质量分级》GB3323的规定。 找深圳市住建工程检测有限公司,李经理   --   企业电话:

二、钢结构厂房验收检测鉴定机构有效提供检测报告 

司专业从事【,钢结构棚架厂房,钢结构工程承包,东莞钢结构设计,东莞钢结构阁楼,惠州钢结构天桥,惠州钢结构厂房】工业与民用钢结构工程建筑设计、加工和安装服务,深圳钢结构安装,深圳钢结构工程,钢结构房屋,钢结构棚架,阁楼,天桥,等,是集设计、制造、安装、服务于一体的综合性实业公司公司成立以来,始终把人才和技术放在首要位置,不惜余力的广纳人才,更新设备,将先进的知识管理模式导入公司,并以此为平台,整合公司内部一切力量,优化管理,降低成本。以透明的价格、优良的产品、优质的服务赢得了客户的肯定和赞誉。公司主要项目有:钢结构工程(钢结构房屋、钢结构棚架、钢结构阁楼、钢结构天桥、非标钢结构工程);门类产品(防火卷帘、平移门、摆折门及其它门类产品);窗类产品(各类铝合金窗、塑钢窗、防盗网等);承接和制作各类不锈钢工程、产品及设备。公司始终本着“专业、诚信、务实、创新”的经营理念,不断地完善自我,力求以更优质、更完善的服务与社会各界携手共建美好的未来。焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形点相贯线焊缝,其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准JG/T203-2007《钢结构超声波探伤及质量分级法》、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。 

三、钢结构厂房验收检测鉴定--收费标准 一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合下表的规定。 消防设施维修,消防设施保养,消防设施检测。珠海市??广东宏希工程检测有限公司珠海分公司是一家荣获消防技术服务机构一级资质的服务公司,长期从事消防领域内服务的综合性公司。广东宏希工程检测有限公司珠海分公司承接各类建筑,企业,商业等的消防设施维修,消防设施保养,消防设施检测。现广东省各城市均有分公司。现已合作的单位包括高危企业,大型度假区,大型写字楼,商场,酒店,医院,学校,等等,现在同行业及合作单位中已获得很高的评价和很定,为您提供安全的生产生活,是您理想的合作伙伴。广东宏希工程检测有限公司珠海分公司现已在珠海香洲区,斗门区,高新区设有消防服务站点,能更好的及时服务到每一位客户 公司终坚持科学严谨的作风,对社会负责的态度,一直努力创新发展,为建筑行业提供各种优质的检测技术服务,为大学城、地铁建设、亚运工程等重大工程做出了贡献。公司将全身心的投入到建设工程检测服务行业中,不断丰富检测技术,吸收优秀的人才,配备更加先进的设备,为深圳乃至全国各地的建设工程质量保驾护航 我司坚持厂房楼板为增加设备荷载使用进行楼板承重鉴定标准“建业创新、准确发展”的运作方针竭诚为社会各界提供“公平公正、严谨高效”的技术服务厂房楼板为增加设备荷载使用进行楼板承重鉴定标准,与社会各界同仁携手作,共创美好和谐的共赢愿景!主要从事建设工程领域检测和房屋质量鉴定相关的技术服务。技术服务能力包括:工程质量检测能力覆盖1000多个标准和方法。 

四、钢结构厂房验收检测鉴定办理流程及方法 

拥有地基基础工程检测、见证取样检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、市政路桥工程检测、民用建筑工程室内环境检测、建筑设备、弱电系统检测、建筑节能工程检测等资质, 公司拥有一支既能承担工程结构检测与鉴定业务,又能为社会提供各种房屋结构安全方面疑问的专业咨询顾问团队。庆元钢结构厂房竣工验收安全检测鉴定公司现在厂房施工中,很大一个比例都是选择钢结构厂房。由于钢结构具有环保无污染,无明火操作施工安全可靠,钢结构的强度高质量稳定可靠,而且操作简单,可以预加工装配式作业,不占用工期,全天候施工等特点,所以钢结构厂房的应用范围越来越广泛。安全施工作为当前钢结构施工的重中之重,被大多数施工企业所重视,安全事故的发生来源于操作人员对施工流程和施工危险事项的不知情等方面造成的。钢结构安全教育体验馆的投入使用,为中建钢构企业员工带来了施工安全教育的新体验,同时也为员工得到岗前培训提供了可靠的机会。本文将体验馆的安全教育进行了介绍,并将实际钢构工程施工中的安全生产注意事项与之对比,展现了钢结构安全教育体验馆的使用性。期待国内广大施工企业重视施工安全,建立完善的安全教育系统,完善员工的岗前培训,以实现工程施工建设中的0事故。 值得注意的一点是工程项目建设单位应当委托具有相应资质的厂房检测机构进行检测,委托方与被委托方应当签订书面合同。检测单位必须取得省级及省级以上建设行政主管部门颁发的钢结构专项检测资质,并取得相应的计量认证资格。检测人员必须持有相应探伤方法的Ⅱ级或Ⅱ级以上的资格证书且在建设工程质量监督站进行备案登记。 

本信息由八方通助手发布,八方通AI智能发布万条信息,千词排名,上词快,全自动免人工。人工智能让你我更专注,更聚焦!

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

知道上很多这种提问的,基本上都无法回答。如果你以为有荷载大小,尺寸就能把钢结构勾践尺寸算出来,就太小看钢结构这门学科了。必须要有详尽的条件图地质情况自然环境情况作用用途等等等等。再说,即使是你都提供了,应该也不会有人免费给你算得。

来自科学教育类芝麻团 推荐于

楼板换120的,过梁250*500就可以了!布筋得看你的荷载了!

我要回帖

更多关于 楼板不加梁的安全跨度 的文章

 

随机推荐