微信一键登录,与400万海川化工人共分享您需要 才可以下载或查看,没有帐号? “注:1m3 液氧折合标准状态下800m3 气态氧。”这句话是解释哪句正文的? 4.3.3 氧气储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距应符合下列规定: 1 湿式氧气储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距不应小于表4.3.3 的规定; 2 氧气储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径的1/2; 3 氧气储罐与可燃气体储罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐的直径; 4 氧气储罐与其制氧厂房的防火间距可按工艺布置要求确定; 5 容积小于等于50m3 的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限; 6 固定容积的氧气储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距不应小于表4.3.3 的规定。 表4.3.3 湿式氧气储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距(m) 湿式氧气储罐的总容积 V(m3) 注:固定容积氧气储罐的总容积按储罐几何容积(m3)和设计储存压力(绝对压力,105Pa)的乘积计算。4.3.4 液氧储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距应符合本规范第4.3.3 条相应储量湿式氧气储罐防火间距的规定。液氧储罐与其泵房的间距不宜小于3.0m。总容积小于等于3m3 的液氧储罐与其使用建筑的防火间距应符合下列规定: 1 当设置在独立的一、二级耐火等级的专用建筑物内时,其防火间距不应小于10.0m; 2 当设置在独立的一、二级耐火等级的专用建筑物内,且面向使用建筑物一侧采用无门窗洞口的防火墙隔开时,其防火间距不限; 3 当低温储存的液氧储罐采取了防火措施时,其防火间距不应小于5.0m。 注:1m3 液氧折合标准状态下800m3 气态氧。 |
设计压力只和罐子的设计标准有关,与所装的介质是液氧、液氩、液氮无关!
理论上可以,但是应注意操作安全
======以下答案可供参考======供参考答案1:所充的要按国家标准去充!我们一般在常温下充13.5mpa
供参考答案2:低温液氧、液氩、液氮储罐的设计压力都一样吗?
氧气瓶的工作压力15MPa,钢瓶15左右