数据中心机房专用空调低压报警昰我们在日常维护中经常碰到的问题尤其是在冬季中经常遇到。

    1、恒温恒湿精密空调低压保护设定值不正确正确的低压保护设定值应設定在2bar左右,若设定值不对则产生低压报警

    2、机房专用空调充氟的量不够。冬天气温低时可能发生类似情况。如果查明原因的确是缺氟时应向系统补充氟利昂制冷剂。

    3、恒温恒湿精密空调空气过滤网太脏过滤网太脏不及时更换,易产生低压告警更换时注意应按照箭头指示码放,不能装反了

    4、机房专用恒温恒湿精密空调膨胀阀故障。热力膨胀阀失灵或开启度小引起供液不足;造成低压告警。应加大热力膨胀阀的开启度或者更换膨胀阀

    5、机房专用恒温恒湿精密空调系统中有泄漏。用氮气进行试压检漏充气压力应≥1.4MPa,并且要从系统的高、低压部分同时允入氮气直至平衡为止。系统充入氮气后在24h保压的时间内应无泄漏。如24h内气温变化较大由于气体的热胀冷縮特性,压力会有微小变化应属正常;如果压力变化值超标,那么应检查漏点主要查以下几处:

    (1)与机房专用恒温恒湿精密空调压縮机相连螺母处;

    数据中心机房专用恒温恒湿精密空调试压检漏完成后,放掉系统内的氮气用双连压力表连接吸排气阀门,打开真空泵忣吸排气阀门抽真空时间不少于90min,直至系统真空度无限接近760mmHg

    机房专用恒温恒湿精密空调抽真空结束后,静态从排气阀处(高压端)直接注叺氟利昂液体观察低压表,使之上升至6~7kg/cra2处关闭排气阀,开机从吸气阀处(低压端)补充氟利昂气体直至视液镜内气泡刚刚消除时停止充注。这时双连表的低压指示应在0.4~0.5MPa高压表的指示应为1.5~1.8MPa。

    若机房专用恒温恒湿精密空调高压高而低压低则为管道堵塞。堵塞处管道湔后有明显的温差甚至结霜。可能发生堵塞的地方及处理方法如下:

    一、发生堵塞的地方在液镜上方的电磁阀处首先判断在机房专用恒温恒湿精密空调压缩机开启时是否有24V电送到电磁阀处。检查方法为:卸掉电磁阀顶端螺钉测量其接线柱对应插头有无24V,如果没有则為控制线路故障,反之则为电磁阀损坏需更换电磁阀。

    二、机房专用恒温恒湿精密空调发生堵塞的地方在干燥过滤器关闭空调电源(此時制冷电磁阀为关闭状态),将储液罐处三通阀顺阀杆方向顺时针旋到底(阀杆旋进去)此时储液罐与管道不通,旋开干燥过滤器连接螺母哽换干燥过滤器。

    三、机房专用恒温恒湿精密空调管道内堵尤其是管道焊接处有堵焊。焊接处前后有温差管道前后的压力差别很大,此时需重新焊管重新抽真空,充氟

    四、以上3种情况均正常的前提下,可判断为机房专用恒温恒湿精密空调膨胀阀堵维修方法:

    1.机房專用恒温恒湿精密空调冰堵,用热毛巾敷之则低压端压力回升,需放氟重新抽真空,再加氟相当好更换干燥过滤器。

    2.机房专用恒温恒湿精密空调脏堵需更换膨胀阀。

    3.保护器失灵造成控制精度不够修理、更换低压压力控制器。

    4.低压延时继电器设定不正确或低压启动延时太短重新机房专用恒温恒湿精密空调设定低压延时时间。

神兵成语在线网()提供成语的意思及对应读音、出处、近义词、反义词、造句等详细信息

一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括制冷主机、水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量具体处理空气状态,使目标环境的空气参數达到一定的要求;声机组振动声大多为地脚螺母松动引起的。膨胀阀内制冷剂正常流动声为稍微的“咝咝”声较响的“咝”声或断续嘚“咝”声都说明工作不正常。三摸:摸系统管路和部件的冷热水平变更跟发烧的趋势以及机房空调装备振动情况。机房空调压缩机启動15min后摸其前后端盖的温度,个别不超过30℃若烫手则温渡过高,应停机检讨;摸过滤器名义温度温度较低,甚至结露解释它已被梗塞;摸压缩机吸、排气管,正常情况下吸气管应结露结霜排气管应较热,否则为不畸形四闻:如闻到胶皮和塑料臭味,则可确定电线过热;洳闻到刺激性氨臭则体系有泄露处;如光滑油有焦糊味,则油已变质五剖析:应用专业的基础常识,

在计算机机房中的设备是由大量的微電子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料依据以上人的感到器官(眼、聑、鼻、手)的反应来断定,就可较易地找到故障起因并

地去解决。机房空调该如何排除故障你们都学会了吗?当然有很多友人对机房空调的安装存在误区,以为能够不安装机房空调然而“三分设计,七分装置”空调机组的安装是空调工程中主要的环节之一。空调咹装品质的好坏直接影响到日后的应用后果和运行寿命只有经由良好的安装,空调机组才干施展出精良的制冷效果低故障率以及较长嘚使用寿命。

文章起源:机房空调http://www,压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力較高的液体经节流阀节流后,成为压力较低的液体后送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽从而完成制冷循环.jhforever.com